加TA为好友 发表于: 13:16:43 楼主
一台200KW的制冷机电动机,采用星三角启动,厂家调试时电动试验发现反转,将接触器下面六根线中的两根进行了调换,然后进行启动,当三角形运转时变压器高压侧跳闸,根据其接线方式进行了分析,如上图,请从电工学的基础上进行分析此种接法的后果及依据
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:19:07 1楼
变压器综合保护装置为“过流保护”,后来变压器空载也无法投入
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:53:16 2楼
红色线为倒换的两相,经过分析即为上图所描述的接法,但这样接法会产生那么严重的后果吗?&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:41:25 3楼
  你知道星三角启动顺序吗??还有启动时运行方向反是星形启动时反的还是切换三角形时反了?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:51:01 4楼
&他们只是星型试验了以下认为是反转,然后就将其中的两相进行了调整(接触器下端)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:52:42 5楼
我现在主要是想分析清楚这种电路会产生多大的影响,我的变压器高压侧跳闸是不是他影响的?过流保护跳闸
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:53:47 6楼
而且是跳闸后我再次送空载变压器的时候将我的高压进线开关也顶跳了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:51:05 7楼
看&三角&電流過方向就知道正常L11-&U1-&U2-&L12L12-&V1-&V2-&L13L13-&W1-&W2-&L11&改過L11-&V1-&V2-&L13L12-&U1-&U2-&L12&&&&&&L12等電位L13-&W1-&W2-&L11&應該從接觸器上方改&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:08:14 8楼
兄弟电动机的接线(6根)他的顺序是怎样的,要搞清楚
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:38:23 9楼
星三角电极反转要倒4根线,倒两根能使电机缺相!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:20:32 10楼
回复内容:对:&风雨人生--王者之师&&星三角电极反转要倒4根线,倒两根能使电机缺相!&内容的回复!&求图,求真相
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:58:52 11楼
我上图大家一看就明白了黄色的线自成闭合回路接在L2上,红色的线连接了两个绕组与L1和L3连接,这和缺相还不一样,缺相是三绕组首尾连接,缺一相现在的情况是两绕组通两相,星三角启动证明负载还是略大的,当星型运行结束时切换到角接两绕组通入单相380,绕组阻值小且无法形成旋转磁场,转速急剧降低,电流迅速升高,而且瞬间峰值很大,变压器可能容量也小,所以保护设定值相对较低,未躲过这个峰值电流,最终跳闸!如不完整楼下继续补充
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:59:26 12楼
回复内容:对:&今生缘&&我上图大家一看就明白了黄色的线自成闭合回路接在L2上,...&内容的回复!&分析的有深度,大家接着来进行讨论,变压器已经返厂维修,具体情况还需观察。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:43:46 13楼
正反转不在这 调相,调相要在热继电器下端调才可以。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:14:21 14楼
你这个调线方法是星型启动时正转,当转换为三角型运行时中间一相不通电,另两相通电使电机反相运行,所以电流特大,会将变压器顶掉。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:29:48 15楼
200KW的电动机,当电机正转达到60%转速时,突然间使电机反转运行,这时母线电流特大。这时那个电机B相是没电流的,也不是形成黄色的线自成闭合回路,而是线圈两端都接在B相上,因为线圈是对地绝缘的所以没电流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:37:10 16楼
能采用电工学的理论分析更有说服性,需要很深的理论知识,可惜本人《电工学》学的不好
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:28:10 17楼
U1 V1对调的同时U2 V2也要对调才能换相记住中间的连接片一定要拆掉!!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:47:45 18楼
正确的调线方法当然知道,这种结果是设备厂家的调试人员造成的,现在主要是进行分析这样做产生的后果,上升到理论角度进行分析。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:39:43 19楼
引用&风雨人生--王者之师&的回复内容:&星三角电极反转要倒4根线,倒两根能使电机缺相!&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:46:52 20楼
图中:KM2吸合,KM3吸合的情况下,电动机为星型运行L1-U1U2,L2-V1V2,L3-W1W2,楼主所说的星型运行时情况下,因KM3吸合的,对电动机不造成影响。原因,电动机绕组的末端是短接的。后面继续。&&&&延时时间到了,KM1吸合,KM3断开的情况下:&&&&改后:电路变成这样的顺序&&&&L1-V1V2-L3&&&&L2-U1U2-L2&&&&L3-W1W2-L1如下图所示:&&&&明显看出,这个L2只加在了一相绕组上,然后L1L3加在了两相上面,方向还刚好相反。&&&&这个时候,U1U2因为是接在一相上面,没有形成电压回路,绕组没有问题。&&&&另外两相,相当于绕组头尾端相接后,接到L1和L3上面,相当与加在了380V的电压,&&&和电动机缺相的情况还不一样。原因--相当于两个绕组反并联,电感方向相反,直流电阻变成了原来绕组的一半,此时肯定会过电流。&&&&所以楼主所说的只是在星型的情况下,是不会过电流的,切换三角后会产生过电流。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:57:16 21楼
回复内容:对:&原创军团--恒温区奋斗&&图中:KM2吸合,KM3吸合的情况下,电动机为星型运行...&内容的回复!分析的很到位,过流直能达到多少倍能算出来吗?谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:40:33 22楼
大家顶起来吧,这个问题其实很典型,继续进行分析
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:46:19 23楼
B线圈同相没电流,形同缺相,其他两相不是同相位所以电机呈缺相运行顶掉保护开关是很正常的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:55:30 24楼
貌似已经相短路了。。。。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:58:17 25楼
引用&john42tw&的回复内容:&看&三角&電流過方向就知道正常L11-&U1-&U2-...&&星型时反转,角型时缺相运行,&20楼的:因KM3吸合的,对电动机不造成影响。---是不对的相序反了,当然得反转。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:03:04 26楼
正常时:UVW线圈为AB,BC,CA顺序磁场运行,但此接线角型运行时UVW线圈为BB,AC,CA这样的磁场运行,导致U线圈无电流,VW线圈磁场相反,电机颠簸严重,突然加速、突然减速,还有可能减速停转,如果无保护甚至会产生过流烧毁电机的严重后果。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:42:57 27楼
要理论知识来理解实践中出现的错误问题啊。。。。。。估计要讲个N长时间了。&&请参阅本站热贴:<span style="color:#、&&&&<span style="color:#&、&&&&&&&&3、&刘志斌&&&&&&!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:11:46 28楼
学习一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:48:07 29楼
回复内容:对:&原创军团--恒温区奋斗&&图中:KM2吸合,KM3吸合的情况下,电动机为星型运行...&内容的回复!&恩牛B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:31:11 30楼
电线改换后,电机基本处于初始启动状态无法得到足够的启动转矩(一相绕组没有电流,另2个绕组电磁力刚好反向)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:47:37 31楼
全部错了,原来简单的问题搞得很复杂啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:25:51 32楼
回复内容:对: chenjiuwei
回复内容:对: 风雨人生--王者之师 &星三角电极反转... 内容的回复!只倒两根线,势必会造成电动机3组线圈中的一组首尾接的都是一项电压,就等于缺相!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:46:16 33楼
大家知道在工控网上下载东西呢有些是需要积分的之所以要大家回复才能下载是因为每个人回复了我都会得到一个积分,我也需要积分去获得自己需要的资料希望大家理解,不是我飞要搞这么麻烦的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:39:05 34楼
跟着大家学习了不少!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:15:03 35楼
晕死,把电源开关掉换2根线就行了,呵呵呵,不必那么麻烦
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:54:44 36楼
电动机突然变成了发电机。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:10:20 37楼
这样的帖子不能加精 悲哀!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:51:52 38楼
其中一相没电流,另两相电流肯定升高,800A的电流表指针到了最大,但是具体的数值能否算出来,电动机是200KW的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:45:36 39楼
厂家图便宜找的员工,不应该发生的错误。典型不重视技术人员的单位。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:24:37 40楼
此次停电给我公司带来68万的损失,电工的压力太大了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:51:31 41楼
这个要追究设备厂家的责任的,设备还没调,倒先把你们的变压器弄坏了,呵呵。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:50:21 42楼
搞得这么秘密,要回复才好看
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:16:24 43楼
电工的压力太大了;;;;;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:16:59 44楼
电动机突然变成了发电机。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:17:58 45楼
我上图大家一看就明白了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:18:20 46楼
正反转不在这&调相,调相要在热继电器下端调才可以
周点击排行周回复排行
[162] [136] [115] [88] [63] [48] [45] [40] [39] [36]
[19] [11] [8] [8] [8] [7] [6] [6] [6] [4]最新求助
[0] [2] [12] [10] [1] [14] [15] [16] [10] [5]电机星三角接法的时候六个输入端子怎么接啊?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:264,887贴子:
电机星三角接法的时候六个输入端子怎么接啊?
是星形的接,V1,三角的接U2,V2,W2?还是可不可以换过来星形的接U2,V2,W2三角的接U1,V1,W1?
另外那三块铁片还要不?
你有一个新年礼包等待领取
等了好久终于等到除夕,...
年宵花开喜迎春,鸡年吉...
这年头,没有对象都不好...
用年终奖买年货
读原创小故事,看原创新...
你们老家也有奇葩的春节...
T台看秀闪耀国际时尚圈 。
相比近几年的科幻片来说...
还有坐火车硬座必备的各...
听说《斗破苍穹》被拍成...
Angelababy生子后首现身。
电工培训上58同城,为您提供正规,真实的教育机构培训信息,还能线上沟通,轻松快捷查找职业技能培训信息,就上58同城!
一般来说,星接就是把,V1,给短路。而角接是把U1U2,V1V2,W1W2短路。
短路就是用那三个铁片短路。你可千万别丢了。
恩,就是那个星形起动,三角运行的时候六个端子都要接线,那个时候该怎么接线啊?
你吧uvw1三相短路了,不是还有UVW2 3个端子吗?
主电路下来的六个端子中共三相电。每相都是两个,主接触器下来的L1.L2.L3接电机的UVW1其余的三根L123分别接电机WUV2而那几个铁板就不用了
回复:6楼还是要留着。将来你改装的时候找不到就麻烦了。
哦,谢谢了哈!
回复:4楼回答的简直是太精典了
2楼的接法似有不妥。
星形启动时是利用KMY接触器将W2U2V2短封,角接运行时是利用KM角将U1W2,V1U2,W1V2相连接。
2楼你看清楚再说哦
看你用什么方式启动,用星三角启动,可以把三个连接片取掉,W2U2V2接角,U1,V1,W1接星
回复:6楼Good!!
不管你怎样接记住最重要的一条:U1和W2是同一相,V1和U2是同一相,W1和V2是同一相,你画出图来看看就知道了。
是的二楼的接法似乎不对
不是似乎是绝对不对
17楼是完全正确的!
我什么都不懂,就会上网搜,抱歉
你好还有吗17楼
u1v2,v1w2,w1u2
星三角 要有接触器延时转换 降压启动转换
楼主说的是不是星三角转换的时候啊????
三角形接法是把U1U2,V1V2,W1W2短路。不要误人子弟呀··正解是把U1V2 V1W2 W1U2短路分别接入三相线