300kw负荷,用3+1
240平方电缆,400A主进开关,合理吗?_百度知道
300kw负荷,用3+1
240平方电缆,400A主进开关,合理吗?
提问者采纳
铝电缆连400A都不到电流过大的后果是电缆发热300KW负荷工作电流有近600A400A开关小了240平方铜电缆载流量也只有500A左右,问题还不太大,时间一长的话就会烧掉如果时间短,绝缘层软化
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
3+1 240平方电缆,实际负荷小于200KW才可以用铜芯的电缆,不论铜铝都不行除非是总负荷是300KW。至少要600A的不合理
太小了开关算法:300KW/3相=100KW/相
单相电流I=100KW/220V=450A这是一个大概的算法,实际在选时还要更大的开关
铜芯还是铝芯?
您可能关注的推广
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
电缆选择主要是根据用途和安全载流量来选择。你的电缆用途肯定是电力输送;你的条件是总电流为300A安。所以你可选择安全载流量大于等于300A安的电力电缆就可以了。...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'300千瓦的功率需要配多大的三相空气开关?全是单相的用电设备_百度知道
300千瓦的功率需要配多大的三相空气开关?全是单相的用电设备
提问者采纳
300千瓦用三相开关,每相均分畅穿扳费殖渡帮杀爆辑是100千瓦,单相电每千瓦电流将近5安,800安或1000安的比较好。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
如果是总开关的话最好是配备1000A以上的总开关,这样比较保险一点!
p=u*i*1.732
您可能关注的推广
空气开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁怎么样确定电力电缆线径与空开的配置_百度知道
怎么样确定电力电缆线径与空开的配置
空开所选择的保护整定电流应该能够保护接在该开关上的电缆。 说简单点:就是电缆的载流量应该大于空开的脱扣整定电流。 解释:如果电缆的载流量小于开关的保护整定电流,那么如果负载电流超过电缆的安全载流量,但是此时又没有达到开关的保护脱扣电流,开关就不会跳闸,这样电缆就可能发热烧毁。
其他类似问题
为您推荐:
而所配置的电缆是以100A电流作为依据,常常选择160A的空开。这里所预留的60A余量是考虑到空开不要满载运行,至于空开的脱扣电流值则可以通过调节相应的机构来设定。比如说。所以空开容量大小的选择不应以电缆的线径大小来决定空开容量大小的选择是以保护用电设备的安全运行为最终目的、再加上适当的余量选择来线径:用电设备的额定工作电流是100A
先算出电缆的载流量,一般一平方毫米能通过6安电流,线径越粗,载流量越小,185平方毫米就取3安电流.空开选用要小于或等于电缆的载流量.
您可能关注的推广
电力电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁求给位大哥帮忙看看,补充提问,关于300KVA容量配多大电缆开关的_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:213,315贴子:
求给位大哥帮忙看看,补充提问,关于300KVA容量配多大电缆开关的
单位1000KVA(目前开通400KVA),现在有一栋楼宇客户准备改造集体宿舍,客户要求使用300KVA用电量(是不是可以理解为客户的用电功率为300*0.9=270KW),配电房到该楼宇距离100米不到,目前,配电房到该楼宇的出线400A,电缆是3*185+95*2的铜电缆,急求懂的大哥分析一下,我目前的开关,电缆够不够用,需要改造吗,如需改造,该怎么弄,谢谢!