CTG-24B1ctg是什么格式电缆?

电缆故障_百度百科
关闭特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&电缆故障
的最直接原因是绝缘降低而被击穿。导致绝缘降低的因素很多电缆故障可概括为接地、短路、断线三类。故障原因外力损伤、绝缘受潮等查找方法零电位法等
的最直接原因是绝缘降低而被击穿。导致绝缘降低的因素很多,根据实际运行经验,归纳起来不外乎以下几种情况:
1、外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的海浦东,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。比如:敷设安装时不规范施工,容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的损伤等。有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏严重的可能发生短路故障,直接影响电用电单位的安全生产。
2、绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
3、化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。
4、长期过负荷运行。超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
5、电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
6、环境和温度。电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
7、本体的正常老化或自然灾害等其他原因。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:
1、三芯电缆一芯或两芯接地。
2、二相芯线间短路。
3、三相芯线完全短路。
4、一相芯线断线或多相断线。
对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断;对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判断故障类型。
1、零电位法
零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零,反之,电位差为零的两点必然是对应点。因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位,所以,当微伏表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与故障点等电位,即故障点的对应点。S为单相闸刀开关,E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表,测量步骤如下:
1)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。
2)将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。
3)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。
电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。测量电路时,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,R1=2RX+R其中RX为a相或b相至故障点的一相电阻值,只为短接点的接触电阻。再就电桥移到电缆的另一端,测出a1与b1芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X) R,R(L-X)为a1相或b1相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b1与c1短路,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该组织的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示,RL=RX R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1 R2-2RL表,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,计算过程中小数位数要全部保留。
3、电容电流测定法
电缆在运行中,芯线之间,芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。测量电路如图4所示,使用设备为1-2kVA单相调压2S一台,1~100mA、0。5级交流毫安表一只。测量步骤:
1)首先在电缆首端分别测出每相芯线的电容电流(应保持施加电压相等)Ia、Ib、Ic的数值。
2)在电缆的末端在测量每相芯线的电容电流Ia1、Ib2、Ic3的数值,以核对完好芯线与断线芯线的电容之比,初步可判断出断线距离近似点。
3)根据电容量计算公式C=I/(2ΠfU)可知,正电压U、频率f不变时,C与I成正比。因为工频电压的f(频率)不变,测量时只要保证施加电压不变,电容电流之比即为电容量之比。设电缆全长为L,芯线断线点距离为X,则Ia/Ic=L/X,X=(IC/Ia)L。测量过程中,只要保证电压不变,电流表读书准确,电缆总长度测量精确,其测定误差比较小。
所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。其中TB为高压试验变压器,C为高压电容器,VE为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向。在杂音最小时,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。[1]一、产品概述
1. 经过广泛的市场调研,随着国家加大对基础能源设施的投资,两网改造的完成,运行电缆的数量已急剧增加,城市化的快速发展带来建设项目的大量增加,引起电缆故障大大增加,运行单位给用户的承诺要求快速解决故障,保证供电。而市场上现有的电力电缆的故障测试仪器,尽管品种较多,但均显笨、大、繁,操作不方便,难以快速掌握。
2. 因此,为解决现场故障查找难题,尤其是复杂波形分析之难题,本公司特组织技术力量研制新一代智能型电缆故障快速测试仪,以满足现场故障检测快速恢复供电之急需。
3. 技术的发展是无止境的,尤其是进入新的世纪后更是知识爆炸,技术跳跃式发展,信息技术、网络技术必然且已经融入各行各业,甚至影响着我们的日常生活,那它当然地应该促进电缆故障的检测技术向前发展。电缆故障的检测大约经历了:
电桥法 (五、六十年代)
低压脉冲测试法(七、八十年代)
冲击高压闪络法 (九十年代)
二次脉冲法 (新世纪伊始)
多次脉冲法(当下最有效简便的测试方法)
二、主要功能特点:
1. 操作方面,人机界面友好,所有设置自动记忆,领导电力检测仪器新潮流。
2. 用于一般35kV及以下各种电力电缆各种故障快速检测,在全国技术最新,操作分析最方便,体积最小,便携性最好。
3. 标配仪器采用ABS工程塑料外箱,在国际、国内市场体积最小、便携性最好,抗震、耐磨、耐划伤。
4. 反射式高分辨率液晶显示屏,户外现场使用清晰直观。
5. 先进的测试波形自动同屏比较功能,测试波形与全长波形同屏比较等,大大提高了复杂波形的分析正确率。
6. 先进的无线感应式取样传感器,接线最简单,彻底保证人、机安全。
7. 波形存储、调用、打印功能,方便记录、分析。
2.8 自动日历,方便带时间存贮测试数据与波形。8. 声磁同步故障定点仪辅以高灵敏低噪声耳机,直观、快捷、准确,自动开关机。
9. 多频、大功率、自动阻抗匹配路径信号发生器,适应现场各种情况,接收部分自动开关机。
10. 定点仪内置高容量电池,既方便又安全。
三、主要技术指标:
1. 测量范围:8.0m~50km
2. 测量最高分辨率:0.6m
3. 测量盲区:8m
4. 超高速A/D采样频率:50MHz自动选择
5. 测量用低压脉冲幅度:≥150V
6. 系统误差:0.2m
主机初测误差: 1%(相对)
8m (绝对误差&1km时)
15m (绝对误差&1km时)
7. 数字式一体无噪故障定点仪技术指标:7.1 多重硬软件滤波处理,抗噪声性能优异
7.2 定点仪定点误差: ≤0.2m
7.3 定点仪电磁通道增益: ≥110dB(30万倍)
7.4 定点仪声音通道增益: ≥120dB(100万倍)
7.5 先进的声磁二合一高灵敏一体无噪抗干扰探头(整体一体化结构)
7.6 高级监听耳机,电子指示
8. 大功率路径信号发生器主要技术指标
8.1 输出功率:8W
8.2 输出频率:5.000kHz/62.500kHz
接收频率:50Hz/5kHz/62.5kHz
8.3 具有可靠的过热及过流、短路等保护措施
8.4 全功率自动阻抗匹配
8.5 单片机自动控制
9. 智能型电缆故障测试仪主机使用320X240反射式液晶显示屏
10. 智能型电缆故障测试仪内存15组测试波形
11. 使用电源: 电缆故障测试仪主机和路径信号发生器使用AC220V±10%电源
一体无噪定点仪内置9V高容量电池
手持多频路径仪内置9V高容量电池
12. 智能型电缆故障测试仪采用一箱式铝合金箱结构。
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看复合电缆支架_百度百科
关闭特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&复合电缆支架本词条缺少信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
复合电缆支架,通过模压而成。
长期以来,架设公用事业和工业电缆均采用金属制电缆支架。金属支架通常是把或材轧制成所需型材后,
经焊接或用紧固件拼装而成。传统金属支架生产过程能耗大、工序多、周期长。在许多恶劣环境条件下,例如地铁、隧道、化工企业、多雨潮湿或沿海盐雾等场合,使用金属支架极易锈蚀,设施的维护费用高,使用寿命也较短 。在防锈防腐方面,目前虽采用外涂油漆或热浸锌等技术处理,但仍不能从根本上解决锈蚀问题,影响电力、通信设施的安全和无故障使用期。此外,电缆架设使用金属支架时 ,电流流经电缆过程会产生,导致两个支架角钢之间形成磁场闭合回路(环流),使电缆温度升高,电流损失加大,并进一步使环流温度升高。尤其当电缆通过大电流时,温度迅速升高,往往会形成强大的弧光而损毁金属支架。为了输电安全,目前主要采取加粗电缆等措施,使输电设备的制造成本增大。
为了克服腐蚀问题,有人曾使用无机复合材料承载电缆,但仍不能解决电缆损耗大 、电缆绝缘层老化、电缆寿命短的难题。原因是电缆在输电时产生的导致温度上升。当使用无机材料承载电缆时,由于无机材料与大地电位一样,即相当于把电缆直接置于地面上,产生的涡流电流消耗电能,发热严重,加速电缆老化。所以,原国家电力部曾于1994年在上海召开的电缆标准会议上指出,在发使用有机复合材料代替。而美国EBASCAL在设计规程中对无机材料的使用范围有更加严格的控制。因此,各发达国家一直努力通过各种途径研制质量密度低、比强度高、不锈蚀的新型防火高分子材料来替代传统材料。近些年,在英法海底隧道工程中,美国AICKINSRVT公司在这方面做出了成功的努力,其中最有代表性的是在英法海底隧道中使用了约3.6 kt热固性(FRP)作电缆、管道等的支撑,这些支撑材料具有耐腐蚀,符合防火、低烟、无毒的安全标准,容易安装,维护费用低,并有效延长电缆使用寿命等优异特性。随着我国经济的迅速发展,对城市美化和供电安全的要求也日益提高。因此,电缆隧道和电缆沟也成了城市供电的主要通道,而长期以来,架设电缆均采用角铁制作的。角铁支架通常是角铁型材经焊接或紧固件联拼接装而成。传统角铁支架生产过程能耗大、工序多、周期长,并且产品质量无法保证。在许多恶劣环境条件下,例如地铁、隧道、化工企业、多雨潮湿或沿海等场合,使用角铁支架极易锈蚀,设施的维护费用高,使用寿命也较短。在防锈防腐方面,目前虽采用外涂油漆或热镀锌等技术处理,但仍不能从根本上解决锈蚀问题,严重影响电力、通信设施的安全和无故障使用期。
连续纤维增强热固性FRP,就是为了克服金属电缆支架和无机材料电缆支架的不足所开发研制的。本产品适用于不同区域、不同条件、不同发展需求、具有电绝缘性能优越、防腐蚀性能和阻燃性能好、强度高、安装简便的高强度复合材料电缆支架。1. 强度高,可设计性好
连续纤维增强热固性主要由起增强作用的玻璃纤维和起粘结作用,传递载荷作用的热固性树脂组成。玻璃纤维的拉伸强度很高(3450mpa),其含量,长度,铺设形式决定支架制品的强度。 热固性的玻璃纤维增强复合材料强度可以在30-1000mpa范围。因此,我们根据产品的受力情况,产量,生产工艺,价格承受能力来设计玻璃纤维的用量,长度和铺设形式。
连续纤维增强热固性复合材料支架的刚性比美国某公司生产的增强增强尼龙支架增加一倍。即使在长期负载下也不变形,也不会出现像国内某些城市地铁使用的金属制电缆支架那样往下倾斜。
氧指数是评价电缆放火产品重要的检测手段。 是指在最大氧气条件下,防火产品耐烧的特性。在工程中使用应根据燃烧强度确定。例如,在30根电缆的条件下,如发生电缆引燃事故,在4min以内即可形成500度以上高温热聚集,从而导致电缆沿走向进行延燃。电缆密集处的电缆越多,可燃体质量越大。在30根电缆时,单位长度可燃体质量为20.5kg/m,现在以300根电缆计算,单位长度可燃体质量为158kg/m,按最大可能产生燃烧强度计算,氧指数要不小于65%。我们认为,产品防火标准中氧指数定在70%比较合适。
根据使用要求我们研制的复合材料电缆支架的氧指数大于等于70%。符合防火低烟,无卤,无毒的安全要求。防火性能以高于台湾“地下铁路用玻璃纤维塑胶电缆槽板技术规范(氧指数为52%),也比美国某公司的增强热塑性支架高的多。本指标已不低于经英国BS认证的香港地铁启用新车辆使用的复合材料防火标准的指标。
连续纤维增强热固性复合材料支架耐腐蚀,尤其适合在潮湿,盐雾,酸和弱碱环境使用。
5.电绝缘性
绝缘性能可以根据使用要求调整。
a) 电绝缘型,绝缘电阻大于1000GΩ;
b) 抗静电型,表面电阻小于10GΩ。
6.使用方便
通过产品预埋安装直接砌入墙体,定位准确牢固,施工非常方便。也可以,可以自攻。不会拉伤,降低工人的劳动强度。
7.使用寿命
地下50年,地上20年。复合材料电缆支架[1]复合电缆支架的成型方法按基体材料不同各异。树脂基复合材料的成型方法较多,有手糊成型、喷射成型、纤维缠绕成型、模压成型、拉挤成型、RTM成型、热压罐成型、隔膜成型、迁移成型、反应注射成型、软膜膨胀成型、冲压成型等。如:等。1、强度高、重量轻、重量只有钢的1/4,混凝土管的1/10左右,运输方便,施工简捷。
2、产品表面光滑摩擦系数小,不损伤电缆。
3、产品整体绝缘,无电腐蚀,可防止产生涡流。
3、耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用。
4、耐热,耐寒。防火性能优,它能在-50℃---130℃下使用。
5、防腐蚀,不生锈,使用寿命长,免维护等优点。
6、支架的材料没有回收利用价值,可以杜绝盗窃现象的发生。
7、支架绝缘性能好,本身无需接地,可减少安装劳动工作量,钢铁支架需全部接地,安装劳动工作量大。 电缆支架已广泛应用于电缆沟、电缆隧道、电缆排管工作井以及电缆半层内的电力电缆、控制电缆和通信电缆的敷设。是一种热固性热复合材料,SMC(英文全称为Sheet Mould Compound)是由树脂糊浸渍玻璃纤维制成的一种片状模塑料,它具有强度高、重量轻、耐腐蚀、电绝缘等特点,而且性能设计自由度大,加工方便的优点,是全球应用最广泛的复合材料之一,这些优点刚好满足电缆支架的技术要求。是生产电缆支架的理想材料,采用SMC复合材料制造的电缆支架具有强度高、韧性好、耐腐蚀、绝缘性能高、阻燃性好、不易老化使用寿命长的优点,复合材料电缆支架具有良好的市场应用前景1、SMC: SMC是由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂,填料及各种助剂组成的片状模压料。我国于80年代末,开始引进国外先进的SMC生产线和生产工艺。SMC具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,所得制品表面光洁度高,采用低收缩添加剂后,表面质量更为理想,因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子、电气等行业中。
2、BMC:BMC是根据具体用途和要求的不同又发展出又一新品种, 其组成与SMC极为相似,是一种改进型的预混团状模压料,可用于模压和挤出成型。两者的区别仅在于材料形态和制作工艺上。BMC中纤维含量较低,纤维长度较短,约6~18mm,填料含料较大,因而BMC制品的强度及电气性能比SMC制品的要差,BMC比较适合于压制要求不高的小型制品。复合材料通常选取玻璃纤维作为增强材料,经树脂配合后复合材料的强度可大为增加且具有很强的韧性,可作为优良之结构用材。玻璃纤维按拉丝前所用玻璃原料的不同,分无碱、中碱、高碱等多种玻纤,其差异主要在电性能、机械性能、还有耐化学腐蚀性。性能依次降低,以为最佳。
无碱玻璃纤维
无碱玻璃纤维R2O含量小于0.8%,是一种铝硼硅酸盐成分。它的化学稳定性、电绝缘性能、强度都很好。主要用作电绝缘材料、玻璃钢的增强材料和轮胎帘子线。用于复合。
中碱璃纤维
中碱璃纤维R2O的含量为11.9%-16.4%,是一种钠钙硅酸盐成分,因其含碱量高,不能作电绝缘材料,但其化学稳定性和强度尚好。一般作乳胶布、方格布基材、酸性过滤布、窗纱基材等,也可作对电性能和强度要求不很严格的玻璃钢增强材料。
高碱玻璃纤维
高碱玻璃纤维自身存在的强度低、耐水和耐碱性差的缺陷,这种缺陷是无法克服的。用它作增强制品,最终只会损害用户的利益。
中金属成份的使用
由于电缆支架是零距离接触高压电缆,因而我们要求所用材料必须具备良好的绝缘和耐高压等电气性能,而且基于电缆的电磁效应与金属成份易产生回流而导致电缆发热影响使用,所以支架尽量减少金属成份。 BMC由于强度不够,往往通过内衬钢筋来增强支架的承载力,这样支架的电气性能就有所欠缺。1、尺寸要求:
支撑梁长度大于300MM,支撑面宽大于50MM,支撑梁高大于50MM
支撑梁长度小于300MM,支撑面宽大于40MM,支撑梁高大于40MM
直埋式支架外露支撑梁长度大于300MM,墙体内固定长度须大于240MM
直埋式支架外露支撑梁长度250—300MM,墙体内固定长度须大于180MM
直埋式支架外露支撑梁长度小于250MM,墙体内固定长度须大于120MM
2、承载力:
直埋式支架大于250KG
螺栓式支架大于200KG
3、氧指数: 大于60%,GB/T8927-88
4、弯曲强度:140,GB1449-83
5、拉伸强度:60,GB1447-83
6、耐电弧:180,GB1411-88
7、:1.01013 GB1411-88组合式复合电缆支架:安装方便,但对电缆沟壁要求特别平整。对电缆层数变化无法应对。直埋电缆支架:安装方便,对电缆沟壁要求平整,对设计不同层数的电缆沟都能施工。插入式电缆支架:安装不方便,对电缆沟壁要求平整,对设计不同层数的电缆沟都能施工。螺栓式电缆支架:安装方便,对电缆沟壁要求平整,对设计不同层数的电缆沟都能施工。
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看屏蔽电缆_百度百科
关闭特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&屏蔽电缆本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。产品标准GB12972.6---91型&&&&号RVVP
一、产品标准:GB12972.6---91
二、使用范围
本产品适用于变压器及类似设备用
三、使用特性
1.额定电压U0/U 3.6/6计算机屏蔽电缆KV
2.电缆导体的长期工作温度为90°C
3.电缆的最小弯曲半径为电缆直径6倍
4.电缆不得在日光下长期暴露
5.电缆的底线芯必须良好接地
四、型号、名称及用途
型号:RVVP 名称 屏蔽护套软电缆 用途 额定电压为3.6/6KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接[1]
五、主要技术性能
1.成品电缆应该经受工频交流电压实验芯为11.0kv5min
屏蔽层或监视层的过渡电阻应该不大于3kΩ。
3.燃烧试验
电缆应经受GB12666.2 DZ---1所规定的燃烧试验
1.5U0放电量不大于20PC
U0时不大于0.035.
95°C,60KV正负极性格各10次之后,对电缆式样施加工频11KV电压,15min
7.电缆应能经受3U。,4h试验中国经济持续快速的增长,为线缆产品提供了巨大的市场空间,中国市场强烈的诱惑力,使得世界都把目光聚焦于中国市场,在改革开放短短的几十年,中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。
2008年11月,我国为应对世界金融危机,政府决定投入4万亿元拉动内需,其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇,各地电线电缆企业抓住机遇,迎接新一轮城乡电网建设与改造。
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看扫一扫访问手机站
<img id="zhantai_logo" src=/1/717327.jpg alt=天润一舟电缆集团有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
天润一舟电缆集团有限公司
53铠装直埋光缆,50对大对数电缆价格,视频线SYV75-5,YC、YCW电缆价格,矿用阻燃光缆(MGTSV)
您所在位置:&>>>&&&&OPGW光缆-24B1-100截面
OPGW光缆-24B1-100截面
公司名称:
更新时间:
所 在 地:
生产地址:
已获点击:
天润一舟电缆集团有限公司
【简单介绍】
RRT中国 天润一舟光缆线缆厂主要生产:OPGW光缆,ADSS电力光缆,矿用阻燃光缆,直埋光缆,皮线光缆,万兆光缆,野战光缆,水下光缆,架空光缆,室内外光缆,视频线,有线电视线,电源线,屏蔽线,电话线,音响线,网线,电梯电缆,大对数电缆,控制电缆,光伏电缆,YC,YCW电缆等特种电线电缆光纤光缆。工厂直销电话: 010-
【详细说明】
OPGW光缆-24B1-100截面光纤架空复合地线是电力公司借助架空输电线路进行电力通信的一个手段。OPGW兼有通信信息传输和地线的双重功能。RRT天润一舟专业生产OPGW光缆,入围国家电网,大厂质量信得过!OPGW是将光纤复合在输电线路的架空地线中,与输电线路架空地线同时设计安装,一次完成架设。它主要应用在:(1)新建线路;(2)更换老化地线的线路;(3)要求光传输整体性好的线路(光缆保护最好、最安全的线路)。产品特点:1. 外径小,重量轻,不给杆塔增加额外负荷。2. 计算断裂强度高,能经受恶劣环境的考验。3. 可容纳2~72芯单模/多模光纤或单模多模光纤组合。4. 可用G.652光纤、G.655光纤或者两者组合。5. 合理的结构设计,保证光纤在正常运行条件下无应变。OPGW-24B1-100技术参数:&项目单位保证值光纤类型--G.652数量芯24B1衰减1310nmdB/km&0.351550nmdB/km&0.21截面积承载截面积:mm2100.1AS面积mm2100.1AA面积mm20.0不锈钢管面积:mm21.4总截面积:mm2101.5外层绞向--右向标称外径mm13.50单位计算重量kg/km524.0额定拉断力(RTS)kN75.920℃&直流电阻&O/km0.476短路电流容量(40℃~200℃,0.25s)kA2&s77.8短路电流KA17.6拉力重量比km14.8弹性模量kN/mm2118.1线膨胀系数1&10-6/℃14.8最大允许工作张力(MAT)kN30.4年平均运行张力(EDS)kN19.0允许最小弯曲半径mm施工:270运行:203储运温度℃-40~+70最大交货盘长m6000产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要详细了解更多相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!联系电话:010-服务保障条款:1、签订产品质量保障书,承诺不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
感兴趣的产品:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
请输入产品关键字:
地址:北京市昌平区崔村镇八家村东500米
邮编:102202
联系人:沈时迪
电话:86-010-传真:86-010-手机:留言:个性化:
中国化工仪器网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2014 , All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国化工仪器网对此不承担任何保证责任。

我要回帖

更多关于 gyta 24b1 的文章

 

随机推荐