强烈求助,关于“金属矿山通风系统统标准,试验方法...

搜索关键词:&&
热门标签:&&
& GB/T 3 公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统(实施)
分类导航菜单
标准类别:国家标准
标准状态:现行有效
上传日期:
更新日期:
文件大小:617K
标准有效性说明:
标准翻译(汉语与英语、日语、韩语互译):
食品百科:&
食品论坛标签:&
下载所需粮票:0
问题反馈: &&
&GB/T 3 公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统(实施)
GB/T 18204的本部分规定了公共场所集中空调通风系统冷却水、冷凝水、空调送风、空调风管以及空调净化消毒装置各项卫生指标的测定方法。
本部分适用于公共场所集中空调通风系统的测定。其他场所、居室等使用的集中空调通风系统可参照执行。
相关公告:
相关食品标准
* 食品伙伴网下载中心属于食品行业技术交流的非赢利性网站,本网站的所有内容,都来自于网络和食品同行, 本站对此不承担任何技术及版权问题;如本站有相关内容侵权,请通知我们。点击查看。
* 本网站文件采用RAR压缩,请使用 。如下载的文件打不开或者乱码请参考:
*相关软件下载:
* 如果您发现文件不能下载或者您有标准资料想要和我们分享,请发邮件给,相关技术问题的讨论请到。
* 未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链及抄袭本站资料资源!
按字母检索
按字母检索
鲁ICP备号-1我关注的版块:
查看: 2529|回复: 12
五星助理工程师, 积分 290, 距离下一级还需 210 积分
关于系统设备及安装要求
一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求)钢板镀锌板风管板材厚度(mm)
10:47 上传
金属风管法兰及螺栓规格(mm)
10:47 上传
二、材料要求各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。
三、通风设备按设计要求详见《万科城 地下车库(一期)》风施-01图纸,施工严格按照,《陕02N2 通风与空调工程(风管.水管.配件)》图集施工。四、 风管的制作应与安装应符合以下要求:五、 风管与配件的咬口缝应紧密,宽度应一致;折角应平直,圆弧应均匀:两端面应平行,风管无明显扭曲与翘角,表面应平整,凸凹不大于10mm. 1. 风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm。2. 风管与法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和空洞;法兰平面度的允许偏差2mm。相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。3. 风管穿过防火墙或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。4. 风管的部件及操作机构安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作。5. 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。6. 风管安装的位置、标高、走向应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其 截面。7. 连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母应在同一侧;8. 风管接口的连接应紧密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内。亦不应突出法兰外。9. 柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲。软风管的长度不应超过2m,并不应有塌陷或死弯。10. 风管与砖、混凝土风道的连接口,应顺气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设防雨装置。土建风道与风管连接按下图施工:
10:56 上传
11. 支吊架的安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m:大于400mm,间距不应大于3m;风管垂直安装间距不应大于4m;单根直管至少有两个固定点。支吊架的制作应按国标图集与规范选用。宽度大于500mm的风管弯头须设导流叶片,对于直径或边长大于2500mm风管应按设计要求制作。支、吊架间距
10:59 上传
12. 安装调节阀、蝶阀等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。气流方向与图纸要求一致。13. 安装防火阀和排烟阀时,应先对其外观质量和灵活性与可靠性进行检验,确认合格后在进行安装。安装位置必须与设计相符,气流方向必须与阀体上标志的箭头相一致,严禁反向。防火阀应单独设置支吊架。14. 支吊架不宜设置在风口,阀门、检查门及自控机构处离风口或 插接管的的距离不应小于200mm。当水平悬吊的主、干风管& &&&长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于一个。15. 吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,安装后副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。在楼板下埋设吊件:确定吊卡位置后用冲击钻在楼板上打一透眼,然后在地面剔一个300mm长、深20mm的槽。将吊件嵌入槽中,用水泥砂浆将槽填平(如图)。
11:01 上传
16. 膨胀螺栓法:特点是施工灵活、准确、快速,如图所示。17. 工艺流程
11:02 上传
五、材料要求各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。
六、现场施工安全要求:1、 电工操作工必须持有效证件、挂牌上岗;2、 进入施工现场必须正确佩戴安全帽;3、作业人员必须从安全通道进出作业区;作业人员必须从安全梯道上下,禁止攀爬上下;4、需要焊接部位,必须由经过培训的人员操作。5、班组长班前要进行安全技术交底,提醒应注意事项;6、作业时,要严格执行电工安全技术操作规程、高处作业操作规程,禁止违章作业。7、使用梯子时应进行检查。梯脚要采取防滑措施,不得垫高使用,并严禁两人在同一梯上作业。人在梯上时,不得移动梯子。梯与地面夹角75°±5°为宜,通道处使用梯子作业时应有专人监护。人字梯两片间下端应拉牢。8、电焊机接地或接零必须良好,电源拆装必须由电工进行;电焊机要设单独开关,开关应设在防雨的电箱内,拉合时应带手套侧向操作;9、下班时应收好工具、清理操作现场,清除不安全因素。做到“工完、料净、场地清”
七、施工准备一般排风机系统和空调系统的安装,要在物围护施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。1、 对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面 做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。2、 一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备 己确定,设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。3、 检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实 际截面大100mm。4、 作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、 消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。
八、 施工机具手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。
九、经和甲方协调,加工场地选在地下车库,风管加工是否现场加工由厂家自行决定。
五星助理工程师, 积分 340, 距离下一级还需 160 积分
挺好的呀?怎么没人回复?我来顶一下!
二星助理工程师, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
不都是施工规范里的吗?
三星助理工程师, 积分 179, 距离下一级还需 21 积分
专门整理出来的,不错,支持下
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
支持支持~~
五星助理工程师, 积分 261, 距离下一级还需 239 积分
挺好的,顶一下下
二星助理工程师, 积分 108, 距离下一级还需 42 积分
我来顶下楼主,真的不错哈
三星助理工程师, 积分 164, 距离下一级还需 36 积分
这就是个通风的施工方案吧。。。。
五星助理工程师, 积分 445, 距离下一级还需 55 积分
一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
不错,顶一下
8-1(商易宝)