求教,10KV高压进线侧10kv户外断路器器的额定电...

请教各位,低压成套开关设备垂直母线额定短时耐受电流如何选取?
>> 请教各位,低压成套开关设备垂直母线额定短时耐受电流如何选取?
锁帖,需要5个旺点币
讨论主题:
[问题探讨]
请教各位,低压成套开关设...
发表于: 14:40
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:315
旺点币:119
在线时间:90小时10分
最后登录: 11:32
请教各位,低压成套开关设备垂直母线额定短时耐受电流如何选取?
&&& 在论坛一直潜水,学习帕版及各位老师的帖子,受益匪浅。本人有一事不明白,低压成套开关设备垂直母线的额定短时耐受电流如何选取?
&&& 对于2500kVA,阻抗电压6%的变压器,主母线选择额定短时耐受电流85kA/1S,垂直母线应如何选取?垂直母线上的断路器的分断能力是否应于母线相匹配?
另,帕版经常提到的&MNS Engineering Guide-line&&式中下载不到,可否提供以下?谢谢
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+5(帕特里克) 很有意思的问题
发表于: 08:59
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:518
旺点币:307
在线时间:325小时40分
最后登录: 09:46
算出来主母线动稳 有60kA够吧,1秒短时耐受就要85kA啊。
发表于: 18:30
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:12388
旺点币:11759
在线时间:4393小时4分
发帖: 6576
最后登录: 16:22
楼主的问题是:
对于2500kVA,阻抗电压6%的变压器,主母线选择额定短时耐受电流85kA/1S,垂直母线应如何选取?垂直母线上的断路器的分断能力是否应于母线相匹配?
我们先来计算一番:
因为:Sn=
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 18:32被更新]
发表于: 19:00
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:12388
旺点币:11759
在线时间:4393小时4分
发帖: 6576
最后登录: 16:22
我们来看下图:
这张图我们看了N遍了。其中Ip就是短路电流的稳态值,也是短路电流的周期分量。在楼主的这个问题中,我们计算得到的60.15kA&就是Ip,它也等于短路电流稳态值Ik。显然,它不是短路电流的最大瞬时值
短路电流的最大瞬时值是冲击短路电流峰值Ipk,Ipk=nIk。根据IEC 61439.1或者GB 7251.1,我们知道当短路电流大于50kA后,n=2.2,于是冲击短路电流峰值Ipk=nIk=2.2x60.15=132.33kA,这才是动稳定性对应的最大短路电流瞬时值
也就是说,对于楼主的这个范例,低压开关柜主母线的峰值耐受电流必须大于132.33kA
[这篇文章被编辑了2次. 最近一次是在 18:41被更新]
发表于: 05:45
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:12388
旺点币:11759
在线时间:4393小时4分
发帖: 6576
最后登录: 16:22
我们来看GB 5是如何描述峰值耐受电流与短时耐受电流之间的关系的,如下:
我们发现,对于主母线来说,它的峰值耐受电流与短时耐受电流之比就是峰值系数n
明白了这个道理,我们就很容易明确开关柜中主母线的动热稳定性了。例如,我们选定某款低压开关柜,它的主母线的峰值耐受电流是220kA,那么它的短时耐受电流必定是220/2.2=100kA
现在我们来考虑楼主的问题:垂直母线的短时耐受电流如何选取
发表于: 14:51
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:518
旺点币:307
在线时间:325小时40分
最后登录: 09:46
我在1楼的回复有错误,60kA估的其实是热稳定校验电流。 平时习惯按短路稳态值1.5倍关系估个热稳定校验电流(冲击电流有效值),2.5倍估个动稳定校验电流(冲击电流峰值),(800kVA变压器以下倍数小些)。几百毫秒以上的短时耐受电流就直接用稳态值了。
看了帕版的帖子才知道有个峰值耐受与短时耐受电流之比的表,再翻了翻盘柜样本发现一些制造商的参数与此比较吻合,这个表先下载了,谢帕版。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+5(帕特里克) 学到知识就好。不过,主母线的峰值耐受电流与短时耐受电流之比必须等于峰值系数,而不是比较吻合。若不相等,那只能说明此厂家未对自己的产品做过型式试验
发表于: 16:18
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:315
旺点币:119
在线时间:90小时10分
最后登录: 11:32
谢谢帕版。根据计算,水平母线短路时承受的力跟长度有关,水平母线一般要长于垂直母线,所以其受力要大。垂直母线载流量一般小于水平母线,那么垂直母线的受力应怎么计算?
发表于: 05:36
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:12388
旺点币:11759
在线时间:4393小时4分
发帖: 6576
最后登录: 16:22
无论是主母线还是垂直母线,它们的动、热稳定性计算方法都是一致的,都用统一的计算公式
具体计算必须考虑如下几个因素:
1)垂直母线截面尺寸关系
2)垂直母线长度
3)垂直母线的母线夹抗拉强度
显见,这种计算出来的结果只能作为参考值,而不能作为产品的性能说明。所以,垂直母线的短路参数,只能依据型式试验的结论
我们来看MNS的技术数据:
我们看到它的垂直母线峰值耐受是176kA,短时耐受是176/2.2=80kA,符合动热稳定性的关系
发表于: 05:43
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:12388
旺点币:11759
在线时间:4393小时4分
发帖: 6576
最后登录: 16:22
请楼主去拍一张某型低压开关柜垂直母线的照片,并且给出垂直母线的铜排截面、铜排间距、骨架支持件的技术数据,以及垂直母线的母线夹参数,我们可以来试着计算一番
我只有今天有空,再往下要过一周才有时间。因此请楼主今天提供数据为盼
发表于: 07:34
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:315
旺点币:119
在线时间:90小时10分
最后登录: 11:32
非常感谢帕版。我手头的确没有开关柜垂直母线的照片,能不能以mns2000A的垂直母线为例进行计算?谢谢!
发表于: 07:52
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:12388
旺点币:11759
在线时间:4393小时4分
发帖: 6576
最后登录: 16:22
知否知否,析它人易而析己难。不为无术,只为无途也
发表于: 14:23
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:315
旺点币:119
在线时间:90小时10分
最后登录: 11:32
帕版,我本人是电气工程设计人员,对开关柜内部了解并不多。我在工程设计订货图纸中,需要指出水平母线、垂直母线的额定短时耐受电流。水平母线还可以通过计算,但是垂直母线始终不知道怎么处理,一般就指定为50kA。也不知道这样是偏大或者偏小。
恳请帕版是否能够详细分析一下?
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(帕特里克) 此参数由具体某种型号的开关柜垂直母线短路参数来确定。不同品牌的开关柜,这个参数不一定会相同
发表于: 18:36
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:12388
旺点币:11759
在线时间:4393小时4分
发帖: 6576
最后登录: 16:22
开关柜的垂直母线是开关柜中的最薄弱环节
一方面,垂直母线与主母线连接,属于母线系统的分支也即配电母线;另一方面,它与各个馈电回路、电动机回路连接,起到电能传递的作用
垂直母线如此重要,但是它是否有某种保护呢?答案是:除了进线断路器和母联断路器以外,它不再有任何保护。因此,垂直母线的温升、动稳定性和热稳定性显得很重要
======================
首先我们来看温升
垂直母线有两种,一种是裸露在柜内的,另一种是包裹在多功能板中的。例如GCS开关柜,它就是被包裹在多功能板中的。垂直母线一经包裹,当然它的载流能力就要下降了。因此,对于某型开关柜来说,垂直母线的包裹与否,一定会反映在它的技术说明书或者样本中
在低压开关柜的温升计算中,我们首先要考虑所有馈电回路、电动机回路的输出功率,再按照IP等级、环境温度和工作制,计算出各个回路的功率消耗,进一步计算出它们的温升。接着,我们把某柜垂直母线的总电流计算出来。计算垂直母线总电流时,会遇见分散系数这个参数。结合垂直母线的防护等级、环境温度和散热能力等等,我们就可以计算出垂直母线的温升了。垂直母线的温升应当符合型式试验给出的限值
在GB3中,对母线的温升要求是105K。如果低压开关柜的环境温度是35度,则母线系统的最高使用温度应当是35+105=140度。超过这个值,则母线铜材有可能被退火,其动稳定性会降低
写到这里,相信旺友们一定觉得母线系统的温升计算十分重要,而且很希望能深入了解各种柜型的温升情况。但是,温升计算及其试验参数属于某型开关柜的技术保密内容,一般不会公开。由于它的计算复杂,只有很资深的工程师才能知晓它的计算方法。也因为这个原因,尽管我手头上就有MNS的温升计算方法,但是我无法提供给旺友们。一句话:爱莫能助
我们再看看垂直母线的动热稳定性
想要准确地计算垂直母线的动热稳定性,则必须结合垂直母线的机械结构,以及它周边各种附件的尺寸关系来计算。当然,最终还是要看型式试验的结果如何
各种不同品牌的低压开关柜,其垂直母线的动热稳定性参数不尽相同。例如GCS,它的垂直母线的峰值耐受电流是105kA,短时耐受电流是50kA,两者之比是2.1,符合GB3表7的要求;对于MNS,它的垂直母线的峰值耐受电流是176kA,短时耐受电流是80kA,两者之比是2.2,也符合GB3表7的要求
也许旺友会问:既然主母线的峰值耐受可以达到250kA,为何垂直母线的峰值耐受才176kA呢?道理很简单,垂直母线的长度短,自然它承受的短路电流电动力就小了。值得注意的是:短路电流的大小与工作电流无关,并不是垂直母线的运行电流比水平母线要小,它的峰值耐受电流就小。一旦在垂直母线上发生短路后,流过垂直母线和水平母线上的短路电流是一样大的,只不过垂直母线上的短路电流因为短路线路阻抗的原因其规模会比水平母线要小
也许旺友还会问:如果垂直母线被包裹在多功能板中,或者裸露安装,这两种情况下其峰值耐受电流和短时耐受电流会相差多少?答案是,几乎相等。知道为什么?因为短路过程很短,在这段时间内,母线事实上处于绝热过程,热量根本就来不及散发。因此,垂直母线是否被包裹起来,只影响到运行的温升参数,不影响到短路参数
=========================
写到这里,给大家提一个问题:垂直母线一般都是镀锡的。这是为什么?
发表于: 18:55
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:315
旺点币:119
在线时间:90小时10分
最后登录: 11:32
帕版,请问垂直母线的规格及载流量表是否能够提供?
发表于: 21:31
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1261
旺点币:448
在线时间:101小时22分
最后登录: 10:09
“垂直母线一般都是镀锡”,防止接触面氧化?
发表于: 21:38
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1478
旺点币:489
在线时间:141小时37分
最后登录: 19:39
引用第14楼十万伏特于 21:31发表的 Re:请教各位,低压成套开关设备垂直母线额定短时耐受电流如何选取? :&垂直母线一般都是镀锡&,防止接触面氧化?...
&
照楼上的意思,那镀银,镀锌也行啊
发表于: 07:19
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:12388
旺点币:11759
在线时间:4393小时4分
发帖: 6576
最后登录: 16:22
不管是导线也好,或者是连接铜排也好,在运行时发热最严重之处不是这些导体本身,而是它们的接线端子。因此,对于接线端子处的导体表面处理,自然就成为国家标准关注的对象
我们来看GB 6《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》的表2:
我们看到,裸体的温升是60K,铜镀锡是65K,铜镀银是70K
考虑到开关柜的平均温度是35度,所以裸铜导线或者铜排搭接处最高温度为35+60=95度
因为锡和银是软性金属,它能把铜排或者导线端子搭接处的凸凹不平之处填平,扩大有效搭接面,所以镀银或者镀锡后能提高铜导体搭接处的温升限值
但是铜镀锡或者镀银后也带来了一些问题,主要就是电化学反应。我在某个专门介绍铜镀锡或者铜镀银的优缺点的帖子中讨论过。锡的化学活泼性高于铜,在有水汽沾染的条件下,锡会和铜发生电化学反应,锡元素中的电子会转移到铜元素中去,形成原电池,于是锡层会不断地被腐蚀;至于镀银,则恰好相反,铜会不断地被腐蚀
因此,如果采取了铜镀锡或者铜镀银的工艺,则全部母线系统都必须都镀锡或者镀银,以避免电化学反应。考虑到成本问题,有时可以采取隔绝水汽的办法,也即用热缩套管将铜导线或者铜排的搭接面包裹起来,既能增强散热,又能隔绝水汽,一举两得
对于垂直母线,虽然它的表面是镀锡的,但由于垂直母线安装在多功能板中,使得垂直母线能有效地隔绝水汽,所以垂直母线与铜导体的搭接处可以采取裸铜与镀锡表面直接搭接方式
发表于: 02:40
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:518
旺点币:307
在线时间:325小时40分
最后登录: 09:46
楼主是做订货图设计吧,垂直母线处短路电流与水平主母线处短路电流几乎相同,垂直母线的短时耐受电流要求与水平母线一样即可。同理,紧接着垂直母线后的断路器分断能力按 变压器2次侧短路电流加上水平母线所带电机起动电流之和选择,分断能力要比变压器出线 框架断路器的高些。
发表于: 06:49
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:12388
旺点币:11759
在线时间:4393小时4分
发帖: 6576
最后登录: 16:22
如果大家动手来计算短路电流,那么会发现,从变压器低压侧出口处开始,由于母线槽和低压开关柜主母线阻抗的原因,短路电流是会逐级递减的。到了垂直母线处,递减的幅度更大。因此,垂直母线处的短路电流参数一定会远远低于主母线
看楼主求资料心切,以下提供一些主母线和垂直母线的参数。不要问我这些参数是何种柜型,这些资料仅供参考:
水平母线参数:
垂直母线参数:
略作解释:
从下表中可以看出,垂直母线的载流量与防护等级密切相关。为了提高载流量,可以在多功能板的背后加装1支到2支铜排与垂直母线并联,以此实现提高垂直母线载流量的目的
再次强调说明:垂直母线的短路参数和载流量不具有通用性,它与开关柜的结构密切相关。垂直母线的短路参数和载流量是型式试验的测试结果,并非计算值。对于设计者来说,务必要参考某型开关柜的技术说明书才能了解垂直母线的详情
另外,我记得我在旺点中曾经有过一个计算范例,从变压器低压侧开始,对母线槽、低压开关柜的主母线、垂直母线,一直到馈电回路的出口处,对各处的短路参数按线路阻抗做了详尽的计算。若有兴趣,可以去检索参考
发表于: 13:08
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:315
旺点币:119
在线时间:90小时10分
最后登录: 11:32
谢谢帕版的说明。我按照两种情况(水平母线0m和水平母线8m)简单计算了一下三相短路电流。
&&&&&&
短路电流的变化值不算太大。
选择一个版面
专家直通车
注册电气工程师
信息集散区
协办单位:北京旺点和讯信息技术有限公司 Copyright 2009 @北京旺点网版权所有&&&&经营许可证编号:京ICP证090336号根据串联电路的特点求出灯泡正常发光时滑动变阻器两端的电压,然后由欧姆定律求出此时滑动变阻器接入电路的阻值,根据这个阻值,判断选择哪个滑动变阻器;开关,滑动变阻器,灯泡串连接入电路,电压表并联在电路两端,注意滑动变阻器的接法;小灯泡不亮,可能是灯泡断路或短路或灯泡之外的电路存在断路;电流表无示数,可能是电路断路或电流表短路;电压表有示数,说明电压表与电源两极相连,电压表并联电路之外不存在断路;综合分析可知电路故障是小灯泡断路;确定电流表的量程,最小分度值,由图读出电流表的示数;根据公式求出小灯泡的功率;要验证欧姆定律中的电流与电压的关系,应保持电阻阻值不变,但小灯泡的电阻随灯泡两端电压的变化而变化,所以利用此实验装置不能用来验证欧姆定律中的电流与电压的关系.
解:灯泡正常发光时,滑动变阻器两端的电压,滑动变阻器接入电路的电阻,所以应选择"
"的滑动变阻器;故答案为:"
".开关,滑动变阻器,灯泡串连接入电路,电压表并联在电路两端,电路图如图所示;故答案为:电路图如图所示.电路正确连接后,闭合开关,发现小灯泡不亮,电流表无示数,电压表有示数,出现这一故障的原因可能是小灯泡断路;故答案为:小灯泡断路.由图知,电流表量程是,最小分度值是,电流表示数是,灯泡的额定功率;故答案为:;.要验证欧姆定律中的电流与电压的关系,应保持电阻阻值不变,但小灯泡的电阻随灯泡两端电压的变化而变化,所以利用此实验装置不能用来验证欧姆定律中的电流与电压的关系.故答案为:不能.
本题考查了实验器材(滑动变阻器)的选择,连接电路图,电路故障分析,电流表读数,求灯泡功率等,考查的内容较多,是实验的常考内容,需要掌握;实验器材的选择原则:安全性原则:所选器材应保证电路安全,电阻阻值不能太小,电压表量程与电流表量程不应太小,电源电压不要太大,以免损坏电路元件.精确性原则:所选电压表,电流表量程要合适,不要太大,方便读数,减小读数误差,使测量值更准确.方便操作在保证安全的前提下,滑动变阻器的阻值尽可能小些,方便操作.经济性原则使电路消耗的功率尽可能地小.
3187@@3@@@@电功率的测量@@@@@@204@@Physics@@Junior@@$204@@2@@@@电功和电功率@@@@@@38@@Physics@@Junior@@$38@@1@@@@能量@@@@@@5@@Physics@@Junior@@$5@@0@@@@初中物理@@@@@@-1@@Physics@@Junior@@$3129@@3@@@@实物的电路连接@@@@@@202@@Physics@@Junior@@$202@@2@@@@电流与电路@@@@@@38@@Physics@@Junior@@$38@@1@@@@能量@@@@@@5@@Physics@@Junior@@$5@@0@@@@初中物理@@@@@@-1@@Physics@@Junior@@$3136@@3@@@@电流表的读数方法@@@@@@202@@Physics@@Junior@@$202@@2@@@@电流与电路@@@@@@38@@Physics@@Junior@@$38@@1@@@@能量@@@@@@5@@Physics@@Junior@@$5@@0@@@@初中物理@@@@@@-1@@Physics@@Junior@@$3182@@3@@@@电功率的计算@@@@@@204@@Physics@@Junior@@$204@@2@@@@电功和电功率@@@@@@38@@Physics@@Junior@@$38@@1@@@@能量@@@@@@5@@Physics@@Junior@@$5@@0@@@@初中物理@@@@@@-1@@Physics@@Junior@@
@@38@@5##@@38@@5##@@38@@5##@@38@@5
求解答 学习搜索引擎 | 一只小灯泡的额定电压为2.5V,正常发光时的电流约为0.3A.小雨同学想测量这个小灯泡的额定功率,实验室中有如下器材:一个电压表,一个电流表,一个开关,电压为6V的电源,两个规格分别为"10Ω 1A"和"50Ω 0.5A"的滑动变阻器,导线若干.(1)小雨连接了甲图所示的实物图的一部分,通过分析你认为小雨选用的滑动变阻器规格应该为___."50Ω 0.5A".(2)请你用笔画线代替导线,将电路连接完整(要求:滑动变阻器的滑片P向左滑动时灯泡变暗).(3)电路正确连接后,闭合开关,发现小灯泡不亮,电流表无示数,电压表有示数,出现这一故障的原因可能是___.(4)排除故障后,进行了三次测量,测量数据如下表.当小灯泡正常发光时,电流表示数如图乙所示,此时电流为___A;小灯泡的额定功率为___W.电压U/V12.52.8电流I/A0.180.28(5)利用所给器材,该实验装置___(选填"能"或"不能")用来验证欧姆定律中的电流与电压的关系.免申明:以上所展示的信息由企I自行提供,热莸恼性、蚀_性和合法性由l布企I,中ú木WΥ瞬怀魏伪WC任。楸U夏睦妫建h您x裰ú木W的
友情提醒:新老用艏π畔⒄性及其l布者身份cY|的甄e,避免引起不必要的m和造成p失!
加盟非寰蘅仉庥邢薰品牌
投Y金~: *
代理^域: *
您的Q呼: *
您的手C: *

我要回帖

更多关于 10kv户外断路器 的文章

 