导热油泄漏应急预案锅炉爆管的应急处理?求正解!

导热油事件需要做的应急处置
摘要:导热油事件需要做的应急处置
事件需要做的应急处置& & 响应分级依据锅炉事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果,可能发生的事故现场情况分析结果,设定预案的启动条件。由厂应急救援指挥部宣布预案启动。  1、一级应急响应:发生锅炉一般性事故(如:鼓包、少量泄漏等),只需要公司内部一个部门或车间正常可利用资源即可应对处理,能及时控制事态扩大,并逐步消除危险。这里的“正常要可利用资源”,是指公司在日常工作中可以响应的人力、物力。一级应急响应的指挥由部门或车间安全指挥部门(生产部门)自行完成。  2、二级应急响应:发生的锅炉事故相对较严重(如:爆管、大量泄漏或轻微火灾等),需要公司内多个部门参与响应救援,充分发挥公司内部的有利资源,部门需要合作,并且提供人员、设备或其他各种资源。二级应急响应的指挥部依据本应急救援预案组成,由公司总经理领导指挥。  3、三级应急响:发生锅炉的重大事故(如:锅炉爆管、泄漏引起火灾、爆炸等),必须利用全市资源应对处理,或者需要市外的机构联合处理的各种情况,由公司应急指挥部通知联系上报区特大生产安全事故应急救援指挥部;三级应急响应由市危险化学品事故应急救援指挥部指挥。  4、发生锅炉灼伤、泄漏事故,险情较轻的,应逐级上报,进行简单的治疗,排除险情,可启动本预案的相关部分。  5、发生锅炉深度灼伤、泄漏、火灾爆炸事故,立即启动本预案文章推荐:
版权所有 Copyright(C) &河南省封丘太行化工有限责任公司 :中企电子商务导热油锅炉怎么预防火灾的发生-导热油炉小站-人人小站
导热油锅炉怎么预防火灾的发生
  在正常使用时,如果突然停电,循环油泵停止工作,炉膛内燃煤继续燃烧,使锅炉油温度持续升高。如果油温上升太快,就会在短时间内造成导热油局部温度超高而结焦,致使过热爆管,引起燃煤火灾。此外,导热油锅炉使用企业还应从以下几个方面加强安全管理,防止火灾发生。(一)加强管理使用单位应详细记录有机热载体炉的运行情况,操作人员必须经培训合格,持证上岗,严禁无证人员独立上岗操作,闲杂人员不得进入锅炉房。还应加强巡回检查。重点检查膨胀管的自动排气、导热油外溢现象,导热油管道泄漏情况,定期检测分析导热油的理化指标,及时掌握导热油的品质变化情况,分析变化原因。导热油锅炉房内,应配备合适的灭火装置或灭火设备,并有专人检查维护,确保灭火装置或灭火设备能正常使用。使用单位应根据有机热载体炉的事故特性建立有机热载体炉事故应急预案,并进行演练。保持循环油泵、储油槽的清洁,随时清除表面上积聚的油垢和灰尘,严防其被外部飞溅的火花引燃成灾。导热油锅炉应根据规定进行检验,对检验中发现的问题及时处理
(二).停电时的应对突然停电时,必须采取有效的安全防护措施,避免导热油超温、受热面金属发生过热
(三).消除安全隐患保证导热油质量。使用单位应定期对导热油进行取样分析,及时掌握导热油的品质变化,分析变化原因,定期补充新导热油,使残炭量保持稳定。加入锅炉中的导热油必须预先脱水。导热油等有机热载体在使用过程中,每项性能指标值都要控制在一定范围内,否则必须更新或再生,不能继续使用。控制导热油的温度。应保证锅炉出口处导热油的温度不超过最高使用温度,导热油锅炉的最高膜温(壁温和流体主体温度的算术平均值)应低于允许油膜温度,膜温与导热油主流体温度应始终存在一个温度差(一般20~30℃左右)。应防止膜温过高,避免导热油分解、聚合、结焦及老化。控制导热油流速。导热油在热油炉中的流动应保持稳定。流速越慢,边界层越厚,该处介质温度与主流温度之差越大,会造成管壁超温,加速导热油变质、失效。因此应严格控制循环油泵的流量,使导热油在锅炉中保持必要的流速。导热油锅炉运行中,循环油泵不允许停止,泵应定期维护保养。谨防泄漏。热油炉供热系统的安装应由制造厂家或定点安装单位完成,质量合格且符合规程规定。管道连接最好用焊接方法,适当辅以法兰,不得采用螺丝连接。法兰连接时应采用耐油、耐压、耐高温的高强石墨制品作为密封垫片。(图/文http://www..cn)
In normal use, if a sudden power failure, the circulating pump stopped working, continue to burn coal-fired furnace, boiler oil temperature continues to rise. If the temperature is rising too quickly in a short period of time will cause HTF local ultra-high temperature coke, resulting in overheating burst pipes, causing the fire of coal-fired thermal oil heaters.
In addition, the oil boiler using enterprise should enhance safety management from the following aspects, to prevent fires.
(A) to strengthen the management and use of units should be recorded organic heat carrier furnace operation, the operator must be qualified by training, certificates, non undocumented persons independent induction operation, Xianzarenyuan not allowed to enter the boiler room. Should also strengthen the inspection tour. Focus on examination of automatic expansion pipe exhaust, thermal oil spill phenomenon, conducting oil pipeline leak detection analysis of the physical and chemical indicators of conducting oil on a regular basis, to grasp the quality of the heat-conducting oil changes, analyze the reasons for the changes. Oil boiler room should be equipped with appropriate fire extinguishing equipment or fire-fighting equipment, and will be inspected and maintenance, to ensure that the fire extinguishing device or fire extinguishing equipment can be used normally. The use of units should be established according to the characteristics of organic heat carrier furnace accident organic heat carrier furnace emergency plans and conduct exercises. Keep the circulation pump, oil storage tank cleaning, at any time to remove the build-up of grease and dust on the surface, to prevent external sparks ignite disaster. Oil boiler should be based on the examination provided for timely processing of the problems found in the inspection
(B). Power outage response to a sudden power failure, it is necessary to take effective security measures to avoid heat-conducting oil over-temperature heating surface metal overheating
(C). Eliminate security risks to ensure the quality of conducting oil. The use of units should be regularly conducting oil sampling and analysis, to grasp the quality of the heat-conducting oil change, analyze the reasons for the changes, add new heat-conducting oil on a regular basis, so that the amount of carbon residue remained stable. Join conducting oil boiler must be pre-dehydration. Conducting oil and other organic heat carrier in the course of each performance index value must be controlled within a certain range, otherwise it must be updated or regenerated, can not continue to use. Control the temperature of the heat-conducting oil. Should ensure that the boiler at the outlet of the heat-conducting oil temperature does not exceed the maximum temperature, the maximum film temperature of the oil boiler (Wall and the arithmetic mean of the fluid body temperature) should be below the allowable oil film temperature, the film temperature HTF mainstream body temperature should always there is a temperature difference (usually around 20 ~ 30 ℃). Should prevent the film temperature is too high, to avoid heat-conducting oil decomposition, polymerization, coking and aging. Control HTF flow rate. The HTF flow in the hot oil furnace should remain stable. The slower flow rate, the thicker the boundary layer, of there medium temperature and mainstream temperature difference the greater cause wall over-temperature, accelerate the HTF deterioration, failure. Therefore should strictly control the flow rate of the circulation pump, the necessary flow rate of the HTF is maintained in the boiler. Oil boiler operation, the circulation pump is not allowed to stop the pump should be regular maintenance. Beware of leakage. Hot oil furnace heating system installed by the manufacturer or fixed-point units installed, quality standards and in accordance with the rules of order. Pipe connection is best to use a welding method, appropriate supplemented flange, screw connection shall not be used. Flange connection should be used for oil pressure, high-temperature high-strength graphite products as a gasket. (/ Text http://www..cn)导热油锅炉(有机热载体炉)事故应急预案
-- 导热油炉,导热油锅炉,锅炉-德州豪特锅炉有限公司
导热油锅炉(有机热载体炉)事故应急预案
导热油锅炉(有机热载体炉)事故应急预案
  ()事故应急预案 目录    1变乱类型以及风险程度分析    2应急处置基本原则    3社团机构及职责    1)应急社团系统    2)指挥机构及职责    4预防与预警    1)伤害源监控    2)预警步履    5消息陈诉程序    1)报警系统及程序    2)现场报警方式    3)24小时与相关部分的通信、联结方式    4)彼此认可的通告、报警形式以及内容    5)应急反应职员向外求援的方式    6应急处置    1)相应分级    2)相应程序    3)处置措施    7应急相应物资与装备保障    一、变乱类型以及风险程度分析    (一)变乱类型    1、锅炉质量问题致使强度下降引起鼓包、爆管变乱。    2、导热油结垢增加引起过热过烧,继而引起部件变型、开裂,造成走漏或引起火灾变乱。    3、导热油带水引起爆沸,造成走漏或引起火灾变乱。    四、因锅炉爆炸引起房屋坍毁变乱。    5、停电变乱。    (二)风险程度分析    1、一般变乱,职员轻伤,轻微经济损失。    2、较大变乱,职员轻、重伤、死亡,较大经济损失。    3、重大、特别重大变乱,职员群死群伤,特别重大经济损失。    二、应急处置基本原则    安全第一,预防为主。以报酬本、减少风险。快速反应,协调统一。    三、社团机构及其职责    (一)应急社团系统    1、应急社团机构图    2、应急社团机构职员名册    总指挥:    副总指挥:    消防灭火组:组长:组员:    现场保卫组:组长:组员:    现场抢救组:组长:组员:    安全技术组:组长:组员:    后勤保障组:组长:组员:    现场救护组:组长:组员:    (二)社团机构及职责1、总指挥主要职责    (1)确定靠患上住有效的抢险方案,发布抢险号令。    (2)负责职员,物资配置,应急步队的调动;    (3)负责向涉及部分、领导报告叨教。陈诉内容为发发生变故乱锅炉类型,部位,时间,伤亡情况,产业损失情况,可能影响的友邻单元及住民区等,并保持接洽,随时通报变乱成长及处理情况;    (4)确定现场指挥职员,社团建立应急救援专家技术组,技术支持能力不够时,向**区应急救援中心请求支持;    (5)协调变乱现场涉及工作;    (6)接受政府的指令以及调动;    (7)负责掩护变乱现场及相关数据,配合较高等级主管部分对变乱进行调查。    2、副总指挥主要职责    (1)协调总指挥落实抢险方案。    (2)协助总指挥调动应急步队、调动配置应急物资    (3)协调变乱现场指挥职员,协调变乱现场涉及工作    (4)协助刊在报纸上变乱信息;    (5)协助负责掩护变乱现场及相关数据;    (6)总指挥不在时代行总指挥的职责    3、组长的主要职责    (1)指挥调动本组职员以及物资;    (2)协调变乱现场涉及工作    (3)协助变乱消息的刊在报纸上工作    四、各职能部分的主要职责    (1)消防灭火组:负责现场走漏物包围堵截,失火点灭火,设备容器的冷却,及变乱后对被污染地区范围的洗消工作。    (2)现场保卫组:负责布置安全警戒,禁止无关职员以及车辆进入伤害地区范围,在职员疏散地区范围进行治安巡逻。    (3)现场抢救组:负责紧迫状态下的现场抢救,现场伤员的搜救,及时控制伤害源,并立即社团专用的防护用品及能够专用东西等。    (4)安全技术组:负责对现场及周围职员进行防护指导,职员疏散及周围物资转移。    (5)后勤保障组:负责社团抢救物资的供应,社团车辆运送抢险物资以及通信流通。    (6)现场救护组:负责在现场相近的安全地区范围内设立临时医疗救护点,对负伤职员进行紧迫救治并护送重伤职员至医院进一步疗治。    四、预防与预警    (一)房监控    第一、方式方法    1、一天24小时都有职员值班以及查抄。    2、由锅炉办理职员及烧锅炉的工人工增强对锅炉巡视查抄,发明问题及时解决。    第二、变乱原因及预防措施    1、鼓包、爆管变乱    (1)原因:    ①使用质量不切合国度标准的劣质油或再落花生油。残炭等指标大大超标,运行中这些事物存积在锅筒或管壁上,使之过热。    ②超温、过热    A突然性停电,导热油在炉管内障碍所造成。    B热油泵工作不没事了,空转,打不起压力,致使热媒在炉管内障碍所造成。    C操作不当:停炉后炉内油温在80℃以上时,油泵即停止转动循环降低温度,致使油质变坏、产生结焦。    D过滤器选用不当:例,不锈钢丝网做成的过滤器约莫26目/英寸,只能滤出较大胶粒结焦物,而较小的结焦物仍未能滤出而淤积在锅筒底部或受热面管壁,致使超温过热。    E导热油在加热运行过程当中仍然会发生一些化学变化而产生成少数高聚合物,同时也会因局部过热生成焦碳,这些高聚合物以及残炭不溶于油而悬浮在油中,运行中这些事物会淤积在锅筒底部而过热鼓包、淤积在管壁上而过热爆管。    (2)预防    ①、控制流速:过低流速会造成受热面中的大多或局部管内壁温高于允许油膜温度而缩短导热油的没事了使用寿命,甚至会影响安全。辐射受热面管子内导热油流速不低于2m/s,对流受热管子内不低于1.5m/s    ②控制使用温度:锅炉的最高出口温度应比热载体的工作温度低约30℃,以防止油在使用过程当中过热分解变质,产生残炭、堵塞管径。造成管壁过热等变乱。    ③定期对导热油抽样分析,及时掌握油的品质变化情况、分析原因。定期适当补充新导热油量,使其残炭量基本患上到不变,加入锅炉中的热载体油必须预先脱水,否则将会因油中水分大量蒸发而造成油路汽塞、循环不畅而影响安全运行。    ④油路中接纳不锈钢粉末扎制法制成的不锈钢过滤器,滤去悬浮物在油中的因为运行中生成的高聚合物以及碳粒,以防止加热管的损坏。    ⑤加热炉进液口以及出液口上必须装有测温仪表,并设有超温报警器。    ⑥对于强制循环液相加热炉,必须装有备用循环泵,并保持性能良好。    ⑦膨胀槽应装有液位计以及最低液位报警器。    2、泄露变乱    (1)原因    ①因为导热油渗透性较强,法兰垫片处较为严重。    ②因为焊接质量问题,热媒输送主管焊缝部分条脱落,致使大量导热油外漏。    ③超温情况下大量汽化,引起管道振动甚至损坏而走漏。    (2)预防:    ①导热油在高温时渗透性较强,因此管道连接以焊接为宜,适当铺以法兰连接;不患上接纳螺纹连接;法兰连策应接纳耐油、耐压、耐高温的高强青灰制品作密封垫片。    ②所有与热载体接触的附件不患上接纳有色金属以及生铁制造。钢管应接纳20号无缝管、紧固件尤其主回路上的连接螺栓接纳35号钢鼓较为妥当。    ③锅炉焚烧前,导热油在系统一管理路中循环不少于60分钟,同时对系统进行一次走漏查抄,明确承认一切没事了然后,方开始焚烧。    3、停电时对锅炉变乱预防    ①有前提时可设置双路电源。    ②设置小型汽发电机,其电路与基本循环泵电路互为切换。当发生紧迫停电变乱时,很快启动小型汽油策念头组,接通切换开关,使基本循环油泵接续工作。③设置储油槽、膨胀槽。当发生紧迫停电时,打开锅炉放油阀门,将高温油缓慢放入储油槽,并让膨胀油槽中冷油慢慢流入锅炉。及时带抽走热量,防止停电后的时间内油温超高造成变乱。但值患上注意的是:此方法是保安全并不是保使用的好方法,因高温导热油排至储油箱与空气接触,易引起氧化变质,并且温度越高氧化越快。大大缩短了导热油的使用寿命。    四、爆炸变乱    (1)原因:因为导热油中含有水气或热油管路中故障,造成锅炉压力突然升高。    (2)安全措施:    ①在导热油锅炉进出口接管上衣有压差控制器,对炉管内的阻力变化予以监督。    ②在导热油锅炉的油出口管上加有导热油温度检测器,当导热油油管高于给定值时,电气控制自己主动报警。    5、爆沸变乱    (1)原因:    ①加入新油后未进行煮油排除水分,挥发物等。(煮油就是将油逐步加热升温,使油中的水分蒸发出来并通过放空阀将其排出系统外的过程)。    ②温升过快导致导热油的体积急剧膨胀,因为导热油的体积是温度的函数,大抵每升10℃,体积增加1    ③液位过高。    (2)预防    ①认真弄好煮油    Ⅰ、开始煮油时,因为油温较低、黏度较大,以是油的流速较低,油以及金属管壁之间的热互换系数很小,以是升温时必须,缓慢,否则将会造成局部过热。    Ⅱ、当油温升高到90℃左右时,停止升温,持续时间不少于2小时,以便使管路中导热油的水分脱出,并需加意,这时油中水分隔始大量蒸发出来,油的体积将会急剧膨胀,这时应注意不要使高位槽中的油气溢出槽外而造成变乱。并应紧密亲密注意油路系统中是否有气泡堵塞。当有气泡堵塞管道时,油泵的进出口压力差顿当前降。此时应只管即便减弱火势,排出气泡。    Ⅲ、当循环没事了后,可接续升温煮油,如此反复持续相当长一段时间。煮油时间长短取决于系统中的油量以及油中所含水分。一般煮油需要十几个小时至几十个小时。    ②国产YD导热油升温速率,每分钟内不跨越5&6℃。    ③设置高位膨胀油槽可以防止热油因膨胀溢出而引发变乱。在系统预设中应试虑其容积为系统装油总容量的1.5陪,应安置在系统的最高处,以不变循环系统的运行压力,一般以高于系统一管理路中最高点2米便可,但不能装在热油炉的正上方。低位储油槽,其容积应以系统装油总量的0.5陪为宜。    发生以下变乱时,必须做好启动本预案准备工作。    (二)预警步履    (1)可能造成火灾、爆炸、走漏等变乱的物的伤害状态    方式方法以及信息发布:现场职员陈诉当班班长,当班班长陈诉出产部,出产部向应急救援指挥部陈诉,总指挥发布变乱信息    (2)暴雨、台风、雷电等自然灾害    五信息陈诉程序    1、应急救援指挥部值班室报警电话:    行政部工作室:    门卫    设备科电话:    总工以及出产部工作室    2、24小时有效的报警电话:    联网报警电话:110火灾报警:119    3、锅炉发发生变故乱或灾害后,现场职员立即陈诉当班班长,由班长向设备部陈诉,由设备科向应急救援指挥部陈诉。发锅炉工人灾时,立即向**防大队请请求援救援,电话:119。应急救援指挥部或副总指挥未达到现场时当班班长指挥本班职员进行现场救援工作。    六应急处置    (一)、相应分级依据锅炉变乱的类别、风险程度的级别以及在业职员的评估结果,可能发生的变乱现场情况分析结果,设定预案的启动前提。由公司应急救援指挥部宣布预案启动。    1、一级应急相应:发生锅炉一般性变乱(如:鼓包、少数走漏等),只消公司内部1个部分或厂房没事了可利用资源便可应对处理,能及时控制事态扩展,并逐步消除伤害。这里的&没事了要可利用资源&,是指公司在日常工作中可以相应的人力、物力。一级应急相应的指挥由部分或厂房安全指挥部分(出产部分)自行完成。    2、二级应急相应:发生的锅炉变乱相对于较严重(如:爆管、大量走漏或轻微火灾等),需要公司内多个部分介入相应救援,充分发挥公司内部的有利资源,部分需要互助,并且提供职员、设备或其它各种资源。二级应急相应的指挥部依据本应急救援预案构成,由公司总司理领导指挥。    3、三级应急响:发生锅炉的重大变乱(如:锅炉爆管、走漏引起火灾、爆炸等),必须利用研发区资源应对处理,或者需要研发区的机构联合处理的各种情况,由公司应急指挥部报信接洽刊在报纸上区特大出产安全变乱应急救援指挥部、    四、发生锅炉灼伤、走漏变乱,险情较轻的,应逐级刊在报纸上,进行简单的疗治,排除险情,可启动本预案的相关部分。    5、发生锅炉深度灼伤、走漏、火灾爆炸变乱,立即启动本预案。    (二)应急相应程序    1、发发生变故乱后,厂房启动本厂房预案社团前一阶段抢险,包括堵截及控制走漏源,火灾初期扑救,监控并掩护周围具备火灾爆炸性质的伤害单元,即厂房、罐区用消防水喷淋,装卸台停止装卸防止火势蔓延发生二次变乱。    2、厂房同时迅速陈诉公司应急救援指挥部值班室,接受应急救援指挥部指挥。(遇火灾爆炸报火警119,职员急救报120,维护秩序报110)。    3、应急救援指挥部值班室接陈诉后,及时报信应急救援指挥部总指挥及各成员达到变乱现场。各成员及指挥部在总指挥统一指挥下履行本部分职责。紧迫情况下应先安排停工退料,后向总指挥报告叨教。    四、变乱部分,根据变乱严重程度判断变乱是否可患上到有效控制,并向总指挥报告叨教是否应向特大出产安全变乱应急救援指挥部求援。    5、变乱部分根据现场走漏扩散类型、严重程度、物料量初步确定警戒地区范围规模,报指挥部,将伤害区职员撤至安全地区范围,在安全警戒组未来前,派人维持相关地区范围的秩序,控制职员及车辆进出通道。    六、安全警戒组达到现场后,根据指挥部号令区分清楚禁区,担负禁区表里治安以及交通指挥,社团纠察,在变乱现场设岗,增强警戒以及巡逻。厂房配合其对现场负伤、受困职员进行营救,寻找、并转移到到地区范围。在医疗职员未来之前厂房应踊跃进行抢救。    七、安全疏散组协助变乱部分根据风向,走漏物检测浓度,随时向总指挥陈诉变乱影响地区范围的变化并建议涉及地区范围职员是否。无检测手段的需安排抽样送监测站及化验室进行分析。    8、确定疏散地区范围后,指挥部应及时报信涉及部分疏散,接到疏散号令后,安全疏散组通过旌旗灯号、广播社团并引导涉及地区范围内职员沿优势向迅速、有序地撤离伤害地区范围,并到指定地占集结。    九、工程部抢险步队迅速进行设备举措措施突击修理,控制变乱以防变乱扩展。抢险维修力量不够时,及时向总指挥陈诉请求支援。    十、当变乱患上到控制后,安全警戒组迅速封闭现场各个门道口,发生爆炸类变乱时,沿爆炸的残局半径封锁,其它类变乱沿变乱发生现场以及污染地区范围封锁。公司迅速成立变乱调查小组,对现场进行采纳摄像、拍片等取证分析,开展变乱调查。禁止其它无关职员进入。    11、小车队随时待命,保证公司应急救援各成员及外助的用车,车辆不够时应向指挥部陈诉请求其它增援。    12、行政后勤处在总指挥及副总指挥指挥下,通过各种渠道,保证救援物资及时到位。    13、非变乱部分负责人必须听从指挥部统一指挥,如接到停工、疏散号令后必须在指挥统一指挥下,有序稳当发进行停工以及职员紧迫疏散。    1四、应急指挥部在公司资源、人力不足情况下,可请求友邻单元、区特大出产安全变乱应急救援指挥部的协助。    15、所有变乱抢险部分应紧密亲密注意变乱成长及划算情况,如变乱呈扩展趋势,公司应急指挥部应及时向区特大出产安全变乱应急指挥部陈诉,启动市应急救援预案。    (三)变乱应急处置措施    1、锅炉鼓包、爆管变乱应急处置:应中断燃烧,封闭鼓引风机以及燃烧装配,找出原因并采纳措施。    2、泄露变乱应急处置:导热油毕竟是可燃物,一旦发发生变故乱出现管壁渗漏征象,除开采纳紧迫停炉外,最主要的办法是把火焰以及导热油管立即支解开来,当不设置炉膛辐射受热面的导热油锅炉只要将在炉膛上部的旁通烟道打开就可以。    3、停电时对锅炉应急处置:紧迫停炉,打开所有炉门,立即清除炉内燃煤,让大量冷风窜进入炉膛里,迅速降低炉温,消除热源;同步打开锅炉放油阀门,将高温油缓缓放入储油槽,并让膨胀槽中的冷油慢慢流入锅炉,及时带走热量,从而防止停电后短期内油温超而造成结焦、以致变成变乱。    四、爆炸变乱应急处置:    ①一般情况下可通过预设、安装的膨胀箱以及安全阀予以控制,须要时可通过锅炉走漏进行降低压力。②严重时应接纳与突然停电不异的措施予以处理。    ③刊在报纸上公司应急指挥部,社团应急步队进行扑救,同时向相近消防部分(**消防中队)请求支援。    5、爆沸变乱应急处置:必须只管即便减弱火势。想法将水分及挥发物迅速排出系统。若控制不住应立即紧迫停炉。    六、发生轻微火灾:当场使用消防工具扑灭初起火灾,同时刊在报纸上公司应急救援指挥部。    七、企业应急步队、应急物资与装备保障    (一)、企业应急步队消防灭火组、现场保卫组、后勤保障组、出产指挥组、安全技术组、现场救护组    (二)、应急救援装备、物资、药品等    1、消防工具:个(出产区)    2、消防带:个(出产区)    3、消防栓:个(出产区)    四、公司配备药箱:1个(行政工作室)      