零线上虽无电压,但有电流,为什么不会使人?触电
楼上的说法稍有问题,理论上零线是有电流没有电压的,实际上因为导线也有电阻的存在,会在电流回路产生压降,一般几伏到几十付不等,为什么人不会触电呢,因为对交流电来说电压在60v以下人体是安全的,不会有触电的危险,人体不会有任何触电的感觉,所以这就是一般人都认为零线无电压的原因,除非人体接触的零线在和人接触点的后面断开了,那么零线电压瞬间就升高到和火线差不多220v左右,电压驱动电流通过接触点和人体和大地形成回路,人就发生触电现象,也说明了为什么零线断了,我们用试电笔测量零线时就会发现它是带电的.我再补充一点为什么零线有电流无电压呢?打个比方,我们用的自来水,水在水管里的时候应该是有水压的,具体水压压力多大要看水位有多高,那么当我把水从水管里释放出来后,水滴还存在水压吗,都转化成为动能存在.水的动能消耗完后,应该流到河里、江里、海里,然后在吸收能量,转化成气态飞回来,继续给我们使用,形成一个回路,那么这个河里、江里、海里指的就是零线的功能,它把电子送回变压器中性点,通过变压器线圈回到火线里面继续循环形成回路.注意:中性点是和大地相连的,所以电子也可以通过大地回到变压器中性点进行循环.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您现在的位置: >
会员咨询:010-
技术咨询:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
地址:北京市海淀区彩和坊路10号(1+1大厦)5层(501-506)
深圳分公司电话:1 传真:7 邮编:518118 地址:深圳市龙岗区吉华路393号英达丰科技园A栋4层
Email:(使用时请把#换成@)图解:零线断线/开路的危害和防治措施
我的图书馆
图解:零线断线/开路的危害和防治措施
本文主要分析低电压系统中,零线(中性线)发生断线对设备及人身的危害,以及必要的防止措施。要知道零线断线的危害,首先要了解零线的定义和用途。零线的定义:变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线,即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线零线的作用:在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;零线还是单相220V电气设备的电源回路。?零线作为单相220V电气设备的电源回路图在三相四线制中性点直接接地的线路中,正常情况下零线是不带电的,这是因为正常时零线上任一点和大地都是同电位的缘故。但是在零线断线后,负荷侧的中性点会产生位移电压,此时若人碰到断落的零线,电流将由相线—负载—零线—人体—零点—相线形成通路,这是极为危险的。?零线发生断线后的“带电点”?如下图红色部分均与火线同电位(其实灯泡也是带电的,但不会亮)?再如插座的零线位也带有与火线同电位的电压(即相电压)零线断线的危害:在三相负载不平衡的情况下(假设下图中单个用电负荷是相同负载的,则正常工作时A相负载最小、B相负载稍大、C相负载最大),零线一旦断路,将产生严重的后果。当零线在A点发生断线时(B点、C点未断线,下同),凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电,但却没有电压,因此,负载无法正常工作。当零线在B点发生断线时,接在断开点以后的B相和C相的单相负载相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V;如果B相和C相负载不一样大,则负载小的相承受的电压高,而负载大的相承受电压低。当零线在C点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大C相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高,三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度越严重。由于零线断线造成电压畸变,使电气设备工作特性发生变化,电压过低无法工作,电压过高将缩短寿命,甚至烧毁设备造成经济损失。零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护作用,设备一旦漏电将会造成人身触电,这时即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。通过对上述的讲解,相信大家都应该清楚采用保护接零的设备在零线断线后,将失去保护作用(一旦设备烧毁或漏电,设备外壳即带电)了,这也是零线严禁接开关或熔断器的道理。如下图:零线断线的预防措施:要尽量平衡三相负荷,使零线电流减小,一般零线电流应不大于变压器额定电流的25%。零线的截面不得小于相线截面的50%,最好采用与相线相同的截面。铜铝连接时要采用铜铝过渡线夹,以免产生电化腐蚀。配电线路要做好重复接地,变压器台及主干线、主要分支线、接户线入口等处都要将零线重复接地。重复接地的接地电阻应不大于10Ω。零线上不能装熔断器或断路器,零线应可靠地连接。TN-C系统中,零线重复接地的效果示范:
发表评论:
TA的最新馆藏查看: 8778|回复: 35
最后登录在线时间4 小时人脉30 人注册时间阅读权限80主题积分1333UID29657
助理工程师, 积分 1333, 距离下一级还需 667 积分
TA的每日心情开心 00:24:15签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币831 元0 贡献472 点精华0帖子
近期发现一台10kV配电变压器当合上1号出线开关后,A相用低压验电笔测不出电压,零线和接地线却带电了,用户也没有停电。是什么原因造成的呢?请各位大虾帮忙分析一下。
1、变压器为S11M型,采用Y,yn0接线。
2、变压器接地电阻较高,具体数据没有测,但多半不合格。
3、A相一个居民将火线接在了他家配电盒的接地极上,断开他加线路后,故障现象消失。
最后登录在线时间4 小时人脉36 人注册时间阅读权限30主题积分94UID762275
实习生, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
TA的每日心情郁闷 07:30:32签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币58 元0 贡献0 点精华0帖子
不用说了,直接是第三种情况,我已经遇到过了呢。其中一相对地电压为0,N线对地电压为190左右,电笔测相线不亮,测零线要亮,所有用户一切正常,无断线,烧设备现象出现。故障分析为低压单相接地。
&回答的不全面啊
还有一种情况,就是零线和地线公用,火零接反&
最后登录在线时间34 小时人脉314 人注册时间阅读权限50主题积分386UID1159455
中级技术员, 积分 386, 距离下一级还需 114 积分
TA的每日心情开心 07:35:10签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币72 元0 贡献0 点精华0帖子
单相接地,中性点电压升高为相电压,接地相对地电压就为0伏,非接地相对地电压升高为线电压,线电压还是正常的!
&楼上正解。&
最后登录在线时间0 小时人脉2 人注册时间阅读权限20主题积分25UID1161832
行走星民, 积分 25, 距离下一级还需 5 积分
TA的每日心情郁闷 18:43:39签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币23 元0 贡献0 点精华0帖子
为什么没跳闸,此用户家里的进线开关能合得上吗?
最后登录在线时间4 小时人脉36 人注册时间阅读权限30主题积分94UID762275
实习生, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
TA的每日心情郁闷 07:30:32签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币58 元0 贡献0 点精华0帖子
3、A相一个居民将火线接在了他家配电盒的接地极上,断开他加线路后,故障现象消失。
就是这种情况,低压单相接地
最后登录在线时间10 小时人脉43 人注册时间阅读权限30主题积分63UID1140522
实习生, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
该用户从未签到星币12 元0 贡献8 点精华0帖子
单相接地。
最后登录在线时间0 小时人脉16 人注册时间阅读权限80主题积分1475UID59495
助理工程师, 积分 1475, 距离下一级还需 525 积分
该用户从未签到星币992 元0 贡献467 点精华0帖子
没有接地网,然后400V中性点没有完全接地。导致了400V系统成为不接地系统。
10KV是不接地系统,10KV单相接地,规程都允许运行两个小时。此时,一相电压为零,相电压变成线电压。
最后登录在线时间4 小时人脉42 人注册时间阅读权限30主题积分170UID1354706
技术员, 积分 170, 距离下一级还需 130 积分
TA的每日心情开心 18:57:38签到天数: 25 天[LV.4]偶尔看看III星币128 元0 贡献0 点精华0帖子
是单相接地啊
最后登录在线时间88 小时人脉898 人注册时间阅读权限90主题积分2945UID518057
工程师, 积分 2945, 距离下一级还需 2055 积分
TA的每日心情奋斗 14:19:13签到天数: 151 天[LV.7]常住居民III星币2041 元0 贡献6 点精华0帖子
最后登录在线时间88 小时人脉898 人注册时间阅读权限90主题积分2945UID518057
工程师, 积分 2945, 距离下一级还需 2055 积分
TA的每日心情奋斗 14:19:13签到天数: 151 天[LV.7]常住居民III星币2041 元0 贡献6 点精华0帖子
变压器工作接地开断,中性点位移。