1600KVA箱变可以当做630kva箱变外形尺寸使用吗?

630kVA箱变技术协议_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
630kVA箱变技术协议
上传于|0|0|文档简介
&&施工预装式箱变技术要求。
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
查看: 1467|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
&P&变压器容量为1600kVA,1台高压进线,选用真空负荷开关(额定电流630A,开断电流25kA);1台高压计量;1台出线,选用负荷开关配熔断器,低压侧1进线柜,2台200kVar电容补偿柜,2台出线柜。&/P&
&P&这样做,是否符合规范?哪位有更好的方案?&/P&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华9积分2856帖子
一星高级工程师, 积分 2856, 距离下一级还需 144 积分
可以,国标规定箱变最大的变压器容量为1600KVA。如果可以的话高压出线能改成断路器柜最好。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
箱变容量不宜大于1250kva
听众数收听数最后登录注册时间主题精华4积分654帖子
二星工程师, 积分 654, 距离下一级还需 146 积分
关于负荷开关的最大断流能力,有不同的观点,1600KVA也不是不可以,最好问问供电局的意见。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
&P&楼上说得有理,各地供电部门的要求不一样&/P&&P&我们这里要求不大于630KVA&/P&&P&不知道你们的要求是什么&/P&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
&P&箱变做这么大!&/P&&P&开眼了!&/P&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
可以,我们像这样的方案已经做了好多了,如果真空负荷开关换成断路器的话,那样又要增加成本了,负荷开关就行
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
你是哪里的?要根据你所在的区局决定的!不是你说行就行的!例如深圳只能装630以下的!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分68帖子
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
1600的箱变用负荷开关柜从技术上没问题,具体的就要看供电局的意见了.
个人感觉是:越是开放和经济发达地区负荷开关柜的限制越松.
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1382帖子
五星工程师, 积分 1382, 距离下一级还需 1118 积分
主要看供电局的意思,各地区有差异,在北京最大也是630。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)630KVA箱变一次接线图_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
630KVA箱变一次接线图
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用5下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢630KVA箱变设计图
资料大小:700 KB
运行环境:NT/2000/XP/2003/Vista
资料语言:简体中文
资料评级:
授权形式:资料共享
更新时间: 17:15:17
发布作者:花轮的小丸子
插件情况: 无插件,请放心使用
文件类型: RAR
解压密码:
安全检测: 瑞星
(需要 3 积分)
1.高压计量表由当地供电部门提供;环网出线柜和本箱变变压器柜主开关均加装脱扣装置,以满足线路保护的需要。2.本箱变采用TN-C接地方式运行。
3.低压计量装置由用户据实际需要加装。
4.做好接地工作,保证接地电阻不大于4欧姆。