一根1825平方电缆缆与一根70平方电缆并联使用如果用电端有一路用电量大于粗电缆细电缆会烧坏吗

16平方五芯电缆相线每相铜线是多少根 25平方五芯电缆相线每相铜线是多少根 35平方五芯电缆相线每相铜线是多少根50平方五芯电缆相线每相铜线是多少根70平方五芯电缆相线每相铜线是多少根95平方五芯电缆相线每相铜线是多少根120平方五芯电缆相线每相铜线是多少根 150平方五芯电缆相线每相铜线是多少根185平方五芯电缆相线每相铜线是多少根240平方五芯电缆相线每相铜线是多少根
不晓得你问的是那种电线,如果是软电缆,那么里面的根数算法为:平方数*32根
举例:16平凡的根数为:16(平凡)*32(根)=512根如果你问的是布电线(BV),那么根数列表如下:16平方五芯电缆相线每相铜线是7根 25平方五芯电缆相线每相铜线是7根 35平方五芯电缆相线每相铜线是7根50平方五芯电缆相线每相铜线是19根70平方五芯电缆相线每相铜线是19根95平方五芯电缆相线每相铜线是19根120平方五芯电缆相线每相铜线是37根 150平方五芯电缆相线每相铜线是37根185平方五芯电缆相线每相铜线是61根240平方五芯电缆相线每相铜线是61根 如果你问的是电力电缆,那么根数列表如下:16平方五芯电缆相线每相铜线是7根 25平方五芯电缆相线每相铜线是7根 35平方五芯电缆相线每相铜线是7根50平方五芯电缆相线每相铜线是10根70平方五芯电缆相线每相铜线是14根95平方五芯电缆相线每相铜线是19根120平方五芯电缆相线每相铜线是24根 150平方五芯电缆相线每相铜线是30根185平方五芯电缆相线每相铜线是37根240平方五芯电缆相线每相铜线是48根
为您推荐:
每相的铜线都是一根,其它是一根是零线,一根是地线。
电缆有多种型号,一般分别是:16的7根、25的7(19根)35的7(19根)、50的19根、70的19(40)、95的19(84)、120的37(133)、150的37、240的61、300的61.
扫描下载二维码当前位置:
主题:600809 ┆ 帖子:4586343
┆ 今日新贴:227
昨日贴数:1386 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3299人
电缆可以并联使用增加载流量吗?
给TA发消息
加TA为好友
悬赏20分-已结帖 发表于: 11:37:08 楼主
有一个加热供电线路,负载是60KW,大约每20KW用一路220V。总电流=60KW/220=272A,想用三根3*16的导线来供电,或者用一根3*95的导线,不知道用三根3*16的导线的效果怎么样?可以吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:04:40 1楼
散热条件好1根3*16,散热条件不好1根3*25,散热条件差1根3*35
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:52:50 2楼
首先,多根电缆并联可以,包括不同截面、不同材料的;另外,60KW的电热负载,如果三相供电,没那么大电流啊!每相电流是A,2根16的铜电缆并联就行了。用一根50铝电缆最合适,价格是铜的1/5.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:56:21 3楼
60kW的电阻丝加热会有272A吧?这个公式不对吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:14:15 4楼
当然可以,大功率的负载所用的电缆,几乎都是并联使用的270A的电流不小,建议使用三根25平方的线稳妥些
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:35:22 5楼
多根电缆并联使用,应使用同材质的(应急除外)。铝、铜电缆混用,如铜芯线裸露处与螺钉接触不好会引起接触电阻增大,从而使铝芯线过载发热,容易引起安全事故。此外,从安全角度考虑,不应使用铝芯线。在户外使用,铝芯线极易氧化,如长期带大电流运行,易引起过热烧线,造成电流回路开路,引发火灾和线路跳闸。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:12:56 6楼
“电缆可以并联使用增加载流量吗?”&1、并联使用,增加载流量,因为散热好;2、输电导线并联的情况很多;3、导线并联有要求,主要是并连接头,要求等电位连接;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:01:38 7楼
可以的,但是你的电流好像没那么大。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:49:17 8楼
60kw应该是120A左右吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:40:38 9楼
我想问楼上的几位,60KW的功率,为什么电流没有270A,“总电流=60KW/220=272A”这个计算方法哪里错了,你们有的说120A,你是用什么公式计算的??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:20:45 10楼
用电设备一个千瓦是多少电流?& 首先,要区分三相用电设备呢,还是单相用电设备;是电感性电器呢?还是纯电阻电器?1)三相交流电1KW几个电流?感性负载是多少?答;I≈P/√3/U/Cos¢,电压0.38KV,感性负载功率因数Cos¢考0.8,&I≈1/√3/0.38/0.8≈1.9A如果是电动机,还需要查看电动机的名牌上有电机的效率,一般电机效率0.90-0.95,新型电机有可能在0.93以上。这时,这个电流的计算就是;&I≈1/√3/0.38/0.8/0.93≈2A,这个也就是电工常用的经验公式数据,一个千瓦等于二个电流的说法。2)纯电阻负载1KW是多少电流?答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,&I≈1/√3/0.38≈1.52A3)单相交流电1KW几个电流? 感性负载是多少电流?&答;I=P/U/Cos¢,如果电压选择普通民用电压220V,感性负载考虑功率因数Cos¢,民用一般考虑0.85那么,I=.85≈5.34759A 4)纯电阻负载1KW是多少电流?&答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I=≈4.545454A根据楼主的描述,电热丝的电流应该是有二种计算方法,供参考;1)60KW×1.52≈91A& 2)& 将60KW的电热丝均分三相,每一相的电流20×4.5454≈91A&。如果供电距离不是太远的话,根据导线的安全载流量选择二根4×16+1×10的电缆线并联使用最佳,3×16+2×10电缆线也可以,有点担心其他二组电热丝断开时,零线回路的负担就是相线的电流,所以,不是十分赞同。如果是三相四线制线路供电,建议选择还是选择4×16,主要原因就是单相供电时零线载流量问题。供大家参考,谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:27:27 11楼
特别提醒告知,以上计算是按照电压380V的帮助计算,事实上,我们目前,变压器的额定输出电压为400V,单相为231V,因此,分析问题或者其他需要应用电压与电流发生关系时,请选择数据,进行计算。特殊提示。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:06:09 12楼
楼主说的用3×952的一根电缆恐怕不能满足272A,3×162的电缆3根并联也未必足够。不过倒是见到有多路并联电缆的,主要是提高供电可靠性,等效的载流量也可以提高,但只能按照一个规格增长,比如两路3×952电缆供电,其载流量只能等效成为一路3×1202的电缆,而不是先计算952的载流量,两路简单叠加后,再等效成一路电缆载流量
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:24:13 13楼
回复内容:对:6SE70 我想问楼上的几位,60KW的功率,为什么电流没有270A,“总电流=60KW/220=272A”这个计算方法哪里错了,你们有的说120A,你是用什么公式计算的??&&&&&内容的回复:三相加热容加半:=60&30=90A
周好评排行周回复排行
[1] [0] [0] [0] [1] [4] [0] [4] [0] [0]
[2142] [33] [31] [29] [27] [23] [19] [18] [17] [17]最新求助
[0] [0] [1] [0] [3] [1] [0] [6] [2] [3]220V150千瓦用多大的电缆
220V150千瓦用多大的电缆
我单位翻装一办公楼,原来是用的4*50+1*25的铜芯电缆,现在用电量达到了150千瓦(都用220v的设备),请教下各位:现在用原来的电缆可以不?如果换电缆换多大的?离配电房大致150米。
匿名回答于
根据原来是用的4*50+1*25的铜芯电缆,估计从配电房到办公楼是三相(380v)供电,再经过办公楼配电后单相(220v)用电。你现在是输电线径选择的问题(150米距离不考虑电压降)。
输电线径选择的问题。应该先计算负载最大线电流,再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
P为负载功率
U为线电压 三相是380V
cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 ,日光灯取0.5
你的150kw负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=.732*380*0.75=.62=304A
使用系数按0.8考虑:
304*0.8=243A
因为电感性负载的启动电流是额定工作电流的许多倍,虽然启动时间很短并不是同时启动,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。
243*1.5=365A
根据电缆安全载流量表可选择185平方四芯铜芯电缆才可满足150千瓦负载最大电流要求,保证安全供电。
附某电线厂家的允许安全载流量表供参考。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
为了保证设备的正常使用,请调整为三相供电,
匿名回答于
把150KW设备 比较均匀的放在A B C三相上,每相约50KW,电流约250A,你原来的线基本够用(考虑到所有设备不可能同时开启),如果线缆已经老化 变形严重,计划重新配置的话,购买70平方的铜线 可以节省以后的不少的麻烦。
这么大的负载,的确有点吓人。
三相供电也就是三个220V,三条分别的线路而已,分流了,主线分开走,负荷就小了。安全性更强。
再粗的线,也有出问题的地方,要长远考虑。
原来用的4×50+1×25的铜芯电缆,在三项平衡的情况下150千瓦的负荷基本还是够用的。如果改造,给你两条建议:1、如果原来的电缆完好,可以再增设一条和原来完全相同的电缆,并联使用,这样既节省了资金,电缆的面积还增加了一倍;2、原来的电缆使用年久不是很好的话,就更换一条4×95+1×50的。
电缆的选择,除了考虑载流量,还要考虑很多其他因素。总的来说,用大不用小。初期投资大些没有亏吃。就像修桥一样,最大车辆轴重100吨,桥梁要能承受500吨。否则桥梁用了几年就塌了。
Finance Department in the first half summed up the work
One, the Finance Department to develop personal responsibility of staff, clear job responsibilities of departments and personnel authority, division of work and discipline required to strengthen the sense of responsibility of the staff positions to strengthen internal accounting supervision, while promoting xxx unit The positions of financial exchanges, cooperation and solidarity. Second, as a non-profit sector, the Finance Department at a reasonable cost, to effectively perform the functions of internal oversight unit xxx played an active, positive role. Third,franklin marshall outlet, strict adherence to the financial accounting system and tax laws,abercrombie deutschland, conscientiously perform their duties. Finance Department's primary responsibility is to do the accounting, the accounting oversight. Finance Department staff have been strictly complied with all the financial accounting system, tax laws, Original documents from the audit, accounting, bookkeeping certificate of entry, to prepare financial a from the provision of the tax to the tax returns, from funding scheme arrangements to a unified settlement xxx unit allocation, payment, etc., Each department staff are diligent, hard working and strive to do their job conscientiously implement xxx accounting system, implementation of accounting information collection, processing and delivery timeliness and accuracy. Fourth, xxx units and units and departments of the business income and the completion of assessment indicators for statistical analysis of operating conditions. Statistics are as follows: xxx unit complete operating income 4.26 million yuan more than last year's 5.03 million yuan by 77 million in 2007 is 14 million business objectives, the amount of unfinished 974 million, completion rate was 30.4% . The business assessment index as follows, marketing television subscription revenues, 1.6462 million yuan,franklin marshall outlet, 1.3477 million yuan more than last year's increase of 298,500 yuan, an increase of 22.15%, the annual business objectives of 26.34%; advertising revenue 1.6077 million yuan, more than 1.7765 million yuan last year to reduce 168,800 yuan, a reduction of 9.5%, the annual business objectives of 32.15%; external engineering and quantity fee income 683,400 yuan, 675,500 yuan over the same period last year increased 0.79 million, up 1.17% , the annual business objectives 39.05%; Culture Industry revenue 173,600 yuan, 197,100 yuan over the same period last year to reduce the 23,500 yuan, a reduction of 11.92%, the annual business objectives of 21.7%; in the second half, xxx units and units to achieve the mission and overall business development objectives, the Finance Department's work long way to go. To this end, in the following areas continue to do work: 1, strengthen financial officer of business knowledge, accounting systems and national financial regulations of the study, and gradually improve the accounting staff of professional knowledge, skills and professional ability to judge. 2, doing year-end financial summary of the preparatory work, the work can not solve the problems encountered in a timely manner to reflect, in order to be timely resolved. And focus on the district's accounting and financial bureau xxx units and other departments of communication, to better improve the financial quality of service. 3, continue to develop and improve the financial management system and internal control system, strengthening the financial system as a norm.
相关的主题文章:
birkenstock schuhe Bureau of Finance Tax Administration regulations publicity Summary
franklin marshall outlet 2009
Abercrombie Düsseldorf Reactor core cake low temp电力设计图纸上电缆型号标示为4(3*YJV-185)+1*YJV-300其中括号前面的4是什么含义_百度知道
电力设计图纸上电缆型号标示为4(3*YJV-185)+1*YJV-300其中括号前面的4是什么含义
提问者采纳
就相当于供电的4+1结构的电缆。只不过前面4路中每一路都是由三根YJV-185单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆并联组成,尤其是YJV-185,前面的4和加后面的1。按照截面来表示即:4×(3×185)+1×300=4×550+1×300
(相当于4+1结构电力电缆)注意:用的都是单芯电缆,如果是三芯电缆就表示成YJV-3×185了你可以这样来理解,“+”就是外加一根YJV-300 单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
4(3*YJV-185)+1*YJV-300解释:4根YJV型3芯185平方电缆,另外加1根YJV型单芯300平方电缆。