电缆长度计算时与芯数是否有关?电线电缆设备选兴顺长度计算时与芯数是否有关?

地区:浦东新区
头衔:泥土工
悬赏分:15
浏览数:30
判断电缆芯数
YJV 4*95+2*50和YJV3*70+E35分别代表多少芯数?分别套什么定额呢?后面那根电缆是一根电缆+一根PE线吗?
地区:山东
等级:12 级
头衔:总经理★
YJV 4*95+2*50和YJV3*70+E35分别代表多少芯数?6芯和4芯分别套什么定额呢?按120平方以内 后面那根电缆是一根电缆+一根PE线吗?是整体一根电缆
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:4 级
头衔:工   头
YJV4*95+2*50是6芯电缆YJV3*70+E35是4芯电缆,根据其电缆截面积和芯数套相应定额。
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
前面的是六芯,后面的是四芯,按截面套定额
地区:河南
等级:13 级
头衔:集团总裁
1、YJV-4*95+2*50的是铜芯交联聚乙烯电力电缆,6芯的,即3芯95mm2加2芯50mm2的,平常称为4+2的95mm2电缆(所谓4+2的95mm2电缆,就是说芯95mm2再加2芯50mm2的一根6芯电缆),电缆的截面积规格按照95mm2计算。套定额时按照95mm2计算,应该套120mm2以内的定额子目。由于是6芯电缆,根据定额章节内说明:六芯电力电缆敷设定额乘以系数1.6。
2、YJV-3*70+E35的是铜芯交联聚乙烯电力电缆,这根电缆是4芯的,即3芯70mm2和1芯35mm2的,平常称为3+1的70mm2电缆。其中1芯35mm2标注为E35,则说明是接地保护线的用途电缆芯线。套定额时按照70mm2规格计算套项。
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
YJV 4*95+2*50和YJV3*70+E35分别代表多少芯数?==4芯+2芯=6芯电缆,,和3芯+1芯=4芯电缆
分别套什么定额呢?按电力电缆里面的子目大小区分套
后面那根电缆是一根电缆+一根PE线吗?就按一根电缆计算,里面是4芯
地区:山东
等级:4 级
头衔:工   头
YJV-4*95+2*50是6芯铜芯交联聚乙烯电力电缆,套120mm2以内的定额子目,乘以系数1.6;
YJV-3*70+E35是4芯铜芯交联聚乙烯电力电缆,套120mm2以内的定额子目。
后面那根电缆是一根电缆。
地区:湖北
等级:6 级
头衔:项目副经理
1、YJV-4*95+2*50的是铜芯交联聚乙烯电力电缆,6芯的,即4芯95mm2加2芯50mm2的,套定额应该套120mm2以内的定额子目。由于是6芯电缆,根据定额章节内说明:六芯电力电缆敷设定额乘以系数1.6。
2、YJV-3*70+E35的是铜芯交联聚乙烯电力电缆,这根电缆是4芯的,即3芯70mm2和1芯35mm2的,平常称为3+1的70mm2电缆。套定额时按照120mm2规格计算套项。这根电缆也是一根电缆
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!电缆工程量计算规则_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电缆工程量计算规则
上传于||文档简介
&&安​装​电​缆​工​程​量​计​算​规​则​汇​总
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 电线电缆设备选兴顺 的文章

 

随机推荐