剪力墙连梁高度表中腰筋为„¢12@100(2)里的 (2)是什么意思?谢谢~

17.长城杯工程地下剪力墙钢筋绑扎技术交底记录_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
15页免费6页免费12页免费4页免费6页1下载券 5页免费7页免费6页免费4页免费17页1下载券
喜欢此文档的还喜欢13页1下载券7页免费5页免费3页2下载券6页2下载券
17.长城杯工程地下剪力墙钢筋绑扎技术交底记录|剪​力​墙​结​构​长​城​杯​工​程​地​下​剪​力​墙​钢​筋​绑​扎​技​术​交​底​记​录
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢BHm(n)BHm(nA) BHm(nB)BH()KL&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& WKL
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& KZL&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& L&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& XL&&
KL2(2A)200×560
&&&&&&&&&&&&& ф8@100/200(2)2ф25
(-0.100)񮀁
下筋原位标注为2ф25
此梁标注的意思是2号框架梁两跨一端有悬挑,梁的截面尺寸为宽200高300,箍筋直径ф8间距加密区100非加密区200且为双支箍次梁上部通长筋为2ф25构造腰筋为4ф10
此梁的顶标高比楼板顶面低0.100,梁的下部筋为2ф25。
级≥2.0≥
梁与梁交接附加箍筋构造间距8d(箍筋直径)最大间距小于等于正常间距主梁次梁该区域梁箍筋的照设;第一道箍筋距支座50
3筋的做法:
&7当梁高≤800时,吊筋弯 折&& 角度为45度当梁高>800时,吊筋弯折角度为60度,吊&& 筋& 上部平直段长度为20d,吊筋的起弯点距次梁边缘&&& 5
54纵向受力钢筋搭接区箍筋直径不小于d/4(d为搭接钢筋最大直径),间距不应大于100mm及5d(d为搭接钢筋最小直径)
   当梁的上部纵筋和下部纵筋为全跨相同,且多数跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的配筋值用分号“;”将上部与下部纵筋的配筋值分隔开来,少数跨不同者,按第4.2.1条约的规定处理,即。
    例:3圆22;3圆20,表示梁的上部配置3根圆22的通长筋,梁的下部配置3根圆20的通长筋。
4、梁侧面纵向钢筋的设置   
7侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置,该项为必注值。当梁腹板高度Hw≥450mm时,须配置纵向构造钢筋,纵向构造钢筋间距≤200mm所注规格与根数应符合规范规定。此项注写值以大写字母G打头。接续注写设置在梁两个侧面的总配筋值,且对称配置。
    例:G4圆12,表示梁的两个侧面共配置4圆12的纵向构造钢筋,每侧各配置2圆12.
    当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时,此项注写值以大写字母N打头,接续注写配置在梁两个侧面的总配筋值,且对称配置。受扭纵向钢筋应满足梁侧面纵向构造钢筋的间距要求,且不再重复配置纵向构造钢筋。
    例:N6圆22,表示梁的两个侧面共配置6圆22的受扭纵向钢筋,每侧个配置3圆22.
    注:1.当为梁侧面构造钢筋时,其搭接与锚固长度可取为15d。
      2.当梁侧面受扭纵向钢筋时,其搭接长度Ll或Lle(抗震);其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋
5、梁上部纵筋的构造
&& 梁支座上部纵筋,该部位含通长筋在内的所有纵筋:
&& 当上部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上&&& 而下分开。
例:梁支座上部纵筋注写为6圆25 4/2,则表示上一排纵筋为4根圆25下一排纵筋为2根圆25.
当同排纵向筋有两种直径时,用加号“+”将两种直径的纵筋相联,注写时将角部纵筋写在前面,
例:梁支座上部有四根纵筋,2圆25放在角部,2圆22放在中部,在梁支座上部应注写2圆25+2圆22.
当梁中间支座两边的上部纵筋不同时,必须在支座两边分别标注配筋值;当梁中间支座两边的上部纵筋相同时另一边省去不注。
6、梁的下部纵筋的构造
&& 当下部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上&&& 而下分开。
例:梁下部纵筋注写为6圆25 2/4,表示上一排纵筋为2圆25,下一排纵筋为4圆25,全部伸入支座。 
7、抗震楼层框架梁纵向钢筋的构造。
11G101-1  79页  抗震楼层框架梁纵向钢筋的&&& 构造。
梁纵向钢筋端支座平锚大于等于0.4lae上下弯15d,中间支座大于等于lae,且大于等于0.5Hc+5d,可直锚。非贯通筋的长度:一排取净跨的&&&& 1/3,二排取1/4.
8、L梁配筋11G101-1&&& &&&86页
&& 端部支座上筋锚入支座≥0.35lae或0.6lae(由设计定)下弯15d下筋直锚入12d.
容易出现的问题:现场制作梁筋锚入支座小于0.4lae没有设计变更未作处理。根据平法问题解答手册,应当注意保证水平段≥0.4lae非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋与以满足。而不是采用加长直钩长度使总锚长达lae的错误方法。梁纵向水平筋竖向筋间距超规范15d弯锚筋外皮梁纵向筋长度超规范,非贯通筋有焊接接头同一纵向钢筋设置两个以上接头。各别工地1根筋、3个套丝、4个接头;吊筋:500梁高,弯折角度小于60度大于45度;梁箍筋拉钩弯折角度小于135度,平直段小于10d且小于75cm;几何尺寸超规范,加密区箍筋起步箍筋不规范,梁与梁交接处箍筋大于正常间距。梁主筋间距不均,梁主筋不到位漏扣,绑扣松动严重。梁锚固短;次梁锚入主梁下主筋,搭接范围箍筋取10cm.两根主筋合在一起,梁腰筋N拉头小于lae。
梁上下部纵向钢筋间距11G101-1,56页
上筋水平间距≥30且≥1.5d竖向≥25且≥d
下筋水平间距≥d且≥25竖向≥25且≥d
11G101-1,74页剪力墙LL连梁顺墙可直锚入支座& lae且≥600;封顶支座箍筋间距@150侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋;拉筋的直径规定如下:当梁宽≤350为Φ65梁宽>350为Φ8拉筋间距为两倍箍筋间距。& 竖向沿侧面水平筋隔一拉一。11G101-1,74页。梁端支座& 长度≤lae且≤600时,纵筋伸至墙外侧纵筋内侧后弯&& 15d。
联查现场发现的问题:顺墙可直锚,制作成平弯200上弯小于15d,连梁两侧未设水平筋及拉筋
9、抗震层面框架梁WKL纵向钢筋构造。
11G101-1,59页
柱外侧纵向筋由梁底弯至梁上筋1.5lae,梁上筋弯至梁底.即所谓柱锚梁的做法。
柱内外侧竖向筋平弯12d,梁上筋弯至柱外侧下弯1.7lae,即所谓梁锚柱的做法
10、框支柱KZZ框支梁配筋构造
11G101-1,90页KZZ柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板顶,原则为能通则通。不能延伸的竖向筋伸至柱顶入梁≥0.5lae(≥0.5la)然后自框支柱边缘算起,弯锚入框支梁或楼层板内≥lae(la)。
11、框支柱KZL框支梁配筋构造
&&& KZL梁上筋下弯伸至对边柱纵筋内侧由梁顶下弯至梁底+lae
现场发现福馨家园1、7楼作法不符合要求,4#楼层面梁返工重做。
06G901-1,2-3页梁横截面纵向钢筋与箍筋摆布构造详图。当梁箍筋为双肢箍筋时,梁上部纵筋,下部纵筋及箍筋摆布无关联,各自独立摆布。当采用梁复合箍筋大箍加内箍,大箍筋套小箍筋,应按图集制作。
12、悬挑端部配筋构造
11G101-1,89页,XL及各类梁的悬挑端部配筋构造;上部第一排筋,当L& (L为净悬挑长度)<4hb时,悬挑梁的上筋可不将钢筋在端部弯下(hb 为悬挑梁锚固端的高度);当L≥&& 4hb 时至少两根角筋并不少于第一排纵筋二分之一,&& 其余纵筋弯下。 悬挑端纵筋端部下弯 ≥12d;锚固端纵筋锚入支座伸至对边柱纵筋内侧≥0.4lae下弯15d &&顺墙≥la直锚,梁下筋在锚固端直锚15d,梁二排由0.75L下弯,梁端部附加箍筋范围为:梁宽+h1.
三、平法柱基本知识&&&&&&&&&&&&
& &&& 础≤且≥&&& ;&&& 础&&& 且≥
& 距≤&& 5d&& ≥&& ≤&& ≤&&
1157&&&
&& & L≥0L && &
& 层时,&& 3&
≥ ≥ ≥&& & LL&& ≥ & ≥ ≥&&
&& && & & &&
1160
& △/hb&1/6时,2&&
& △/hb≤1/6时,可将纵筋进行弯折,完成变截面。

△/hb&1/6时,2b&& ≥b12d
& △/hb≤1/6时,可将纵筋进行弯折,完成变截面。
1159abEabE
≥ abE ≥aE
1161&&& &&&
≥ &&& ≥ ≥&&& ≤&& ≤

≥ &&& ≥ ≥
≥ &&& ≥ ≥
1161≥abE
&&& H-X3&&
L&&&& &&&&&
&& &&& &&&& &&& ≤mm
135&10,755:

&aE&5d6d≤500,且不少于两道水平分布钢筋与拉筋。≤5d15d≥d/4(d≤10dd≤100mm的要求。
≤aE0.6abE),&5d15d≤500,且不少于两道水平分布钢筋与拉筋。≤5d15d≥d/4(d≤10dd≤100mm的要求。
&& (1)一、二级抗震等级剪力墙底部加强部位竖向分布钢筋搭接构造
竖向分布筋交错搭接且不可在同一部位搭接,搭接区间隔500
(2)一、二级抗震等级剪力墙非底部加强部位或三、四级抗震等级或非抗震剪力墙竖向分布钢筋搭接构造
竖向分布筋可在同一部位搭接
(3)各级抗震等级或非抗震剪力墙竖向分布钢筋机械连接构造
&&&& 相邻钢筋交错机械连接,第一层连接点距基础顶面≥500,连接区间隔35d
(4)各级抗震等级或非抗震剪力墙竖向分布钢筋焊接构造
&&&& 相邻钢筋交错机械连接,第一层焊接点距基础顶面≥500,连接区间隔35d且≥500
(5)剪力墙竖向钢筋顶部构造
&&&& 伸至屋面板或楼板顶部弯折12 d,当遇有边框梁时,如满足直锚长度≥aE时,可直锚。
&(6)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造
5、剪力墙LL、AL、BKL的配筋构造
(1)当连梁端部墙肢较短,≤aE或≤600时,连梁的上筋和下筋都要伸至墙外侧纵筋内侧后弯折15d
(2)当连梁端部墙肢较长,连梁的上筋和下筋可直锚
&&&&&&&&&&&& aE且≥600
(3)位于墙顶的连梁,在端部墙肢内箍筋照设,直径同跨中,间距150
(4)连梁、暗梁和边框梁侧面纵筋见具体工程设计,拉筋直径:当梁宽≤350时,为6毫米;梁宽>350时,为8毫米,拉筋间距为2倍箍筋间距,竖向沿侧面水平筋隔一拉一。
(5)剪力墙暗梁和边框梁纵筋的节点做法
(6)剪力墙的竖向钢筋连续穿越边框梁和暗梁。
五、平板式筏形基础
&&& 1、平板式筏形基础平板端部与外伸部位钢筋构造
(1)端部无外伸构造
(2)端部等截面外伸构造
& 注意此时板外边缘应封边
(3)板边缘侧面封边构造
&&& 一种采用U形封边筋,侧面增加构造纵筋,由设计指定;另一种采用底部与顶部纵筋弯钩交错150后,应有一根侧面构造纵筋与两交错弯钩绑扎,侧面增加构造纵筋,由设计指定。
2、平板式筏形基础施工规则
&&&&& 基础筏形板筋,先摆放纵向以B打头X向筋和B打&&&&&& 头Y向筋,再摆放横向T打头Y向筋和T打头X向&&&&&& 筋。
&&&&& 例如:&&& X向BΦ22@150TΦ20@150
&&&&&&&&&&&&& Y 向BΦ20@200TΦ18@200
&&&&& 3&&&&&&&& 84
&&& &&&&&&&&
&& &当贯通纵筋采用两种规格应隔一布一
&&&&& 例如:Φ10/12@100表示贯通纵筋为Φ10、Φ12隔&&&&&& 一布一,彼此之间间距为100。
3、钢筋连接区段
&&&&& &3&&&&&&&& 82
&&&&& 注意:平板式筏形基础平板跨中区域底部钢筋连接&&&&&&&&& 区,没标注,经与 043 &&&&&&&&&
3& 1/3&&&&&&&&&& 轴线尺寸为链接区。
&&&&& 下筋应为跨中L/3(L为轴线尺寸)处连接,上筋应&&&&&& 靠近支座L/4处连接,底部、顶部贯通纵筋在其连&&&&&& 接区采用搭接或 机械连接或焊接,同一连接区段接&&&&&& 头百分率不宜大于50%。
&&&&&& 3&&&&&&&& 71
&&&& 当两毗邻跨的底部贯通筋配置不同时,应将配置较大一跨的底部贯通纵筋需越过其标注的跨数终点或起点,伸至配置较小的毗邻跨的跨中连接区域进行连接。
&&&&& 原位注写的底部附加非贯通筋与集中标注底部贯通纵筋宜采用隔一布一的方式布置,即柱下板带或跨中板带底部非贯通纵筋与贯通纵筋交错插空布置,其标注、间距、与底部贯通纵筋相同,两者实际组合后的间距为各自标准间距的1/2。
六、 基础梁
1、基础梁箍筋的注写
&& 当采用一种箍筋间距时,注写钢筋级别、直径、间距与肢数,写在括号内。
&& 当采用两种箍筋时,用“/”分隔不同箍筋,按照从基础两端向跨中的顺序注写。
&& 两向基础主梁相交的柱下区域,应有一向截面较高的基础梁,按梁端箍筋贯通设置,当两向基础主梁高度相同时,任选一向基础主梁箍筋贯通设置。
2、基础梁的底部、顶部纵向钢筋的注写
&& 以B打头注写梁底部贯通纵筋,以T打头注写梁顶部贯通纵筋,注写时用“;”隔开。例如:
B4Φ32;T7Φ32表示梁的底部配置4Φ32的贯通纵筋,梁顶部配置7Φ32的贯通纵筋,当梁底部或顶部多于一排时,用“/”将各排纵筋自上而下分开。例如:
梁底部贯通纵筋注写为B8Φ28 3/5,表示一排纵筋为3Φ28,下排纵筋为5Φ28.
当同排纵筋有2种直径时,用“+”将两种直径纵筋相连。例如:
梁端支座区域底部纵筋注写为4Φ28+2Φ25,表示一排纵筋由两种不同直径钢筋组合。
3、基础主、次梁
&& 基础主梁3&&&&&&&& 73
15d,≥La时刻不弯折。下筋伸至15d≥0.4Lab
基础次梁3&&&&&&&& 76
≥12d下筋伸至15d≥0.35Lab,当从分利用钢筋抗拉强度时≥0.35Lab,由设计定。底部贯通筋,在其连接区域内搭接、机械连接或对焊连接。同一连接区段内接头百分率不应大于50%。当钢筋长度可穿过一链接区到下一链接区并满足要求时,易穿越设置。扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
含刚量经验表
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 剪力墙连梁高度 的文章

 

随机推荐