使用ACS 800abb变频器acs355带上编码器时,启动电机报(7302)脉冲编码相位错误A<>B,

瑞典ABB ACS800变频器故障一览表(7.x系列版本)
作者: 王工
来源: 广州郡控
点击次数: 3181次
&ABB ACS8007.x
1&& ACS 800 TEMP (4210) ACS 800
2&& AI & MIN FUNC (8110)&&
3&& BACKUP USED& PC
4&& BRAKE ACKN (ff74)&
5&& BR OVERHEAT (7112)&
6&& CALIBRA REQ
7&& CALIBRA DONE
8&& CHOKE OTEMP(ff82)&
9&& COMM MODULE (7510)&
10& DC OVERVOLT (3210)&
11& EARTH FAULT (2330)&
12& ENCODER A&&B (7302)&
13& ENCODER ERR (7301)&
14& ID DONE& &ACS 800
15& ID MAGN &&
16& ID MAGN REQ &&
17& ID N CHANGED && ID 1
18& ID RUN SEL&& IDRun
19& IO CONFIG&& I/O
20& MACRO CHANGE &&
21& MOTOR STALL (7121)&
22& MOTOR STARTS &
23& MOTOR TEMP (4310 )
24& MOTOR 1 TEMP (4312)&
25& MOTOR 2 TEMP (4313)&
26& PANEL LOSS (5300)&
27& REPLACE FAN &&
28& POINTER ERROR &
29& SHORT CIRC (2340) &&
30& SLEEP MODE &&
31& SYNCRO SPEED &99.08
32& THERMISTOR (4311)&
33& UNDERLOAD &(ff6a)&
34& T MEAS ALM &
1&& DOWNLOADING FAILED&
2&& DRIVE INCOMPATIBLE DOWNLOADING NOT POSSIBLE
3&& DRIVE IS RUNNING DOWNLOADING NOT POSSIBLE&
4&& NO COMMUNICATION (X) Panel Link ()
5&& NO FREE ID &NUMBERS ID NUMBER SETTING NOT POSSIBLE 31
6&& NOT UPLOADED DOWNLOADING NOT POSSIBLE&
7&& UPLOADING FAILED&
8&& WRITE ACCESS DENIED PARAMETER SETTING NOT POSSIBLE
9&& AI & MIN FUNC (8110)&
10& BACKUP ERROR PC
11& BC OVERHEAT (7113)&
12& CTRL B TEMP (4110)& -5 ~ 0 C+73 ~& 82 C
13& BRAKE ACKN (ff74)&
14& BR BROKEN (7111)&
15& BR OVERHEAT (7112)
16& BC SHORT CIR (7113) IGBT(s)
17& BR WIRING (7111)
18& COMM MODULE (7510)&
19& CURR MEAS (2211)&
20& DC HIGH RUSH &(FF80)
21& DC UNDERVOLT (3220)&
22& ENCODER A&&B &(7302)&
23& ENCODER ERR (7301)&
24& EARTH FAULT &(2330)&
25& EXTERNAL FLT (9000)&
26& FAN OVERTEMP (ff83)
27& ID RUN FAIL
ID Run( ) &
28& IN CHOKE TEMP (ff81)&
29& I/O COMM ERR (7000)& & CH1
30& LINE CONV (ff51)& &
31& MOTOR PHASE (ff56)&
32& MOTOR TEMP &&(4310)&
33& MOTOR 1 TEMP (4312)& 35.03
34& MOTOR 2 TEMP (4313)& 35.06
35& MOTOR STALL (7121)
36& NO MOT DATA (ff52)&
37& OVERCURRENT (2310) &
38& OVERFREQ (7123) &&
39& PANEL LOSS (5300)&
40& PPCC LINK (5210)& INT
41& SC (INU 1)
SC (INU 2)
SC (INU 3)
SC (INU 4)&
42& SLOT OVERLAP
43& SUPPLY PHASE &(3130)&
44& START INHIBIT &(ff7a)&
45& ACS 800 TEMP& (4210)& ACS 800
46& THERMISTOR (4311)&
47& USER MACRO
User Macro( ) &
48& UNDERLOAD (ff6a)
49& THERMAL MODE&
广州市番禺区市新路16号之d13 &ACS800ABB变频器故障类型_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
ACS800ABB变频器故障类型
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩11页未读,继续阅读
你可能喜欢ABB变频器(ACS800)维修故障原因及解决办法,变频器维修,电路板维修,触摸屏维修
关于慧博科技
你当前位置:&>&&>& 变频器维修
ABB变频器(ACS800)维修故障原因及解决办法
  ABB故障原因及解决办法如下:
AI & MIN FUNC
(programmable
Fault Function
模拟控制信号低于最小允许值。
可能由于不正确的信号标准或控制电缆出现故障。
检查模拟控制信号的传输标准是否一致。
检查控制电缆的连接。
检查 Fault Function 参数。
BACKUP ERROR
在恢复PC 存储的传动参数备份时出错。重试。检查连接。检查参数与传动单元是否匹配。
BC OVERHEAT
制动斩波器过载。停止传动,冷却斩波器。
检查电阻过载保护功能的参数设置 ( 参见参数组27 BRAKE CHOPPER)。
检查制动周期是否满足允许值。
检查传动单元的交流供电电源未超载。
CTRL B TEMP
控制板温度低于-5 ~ 0 &C 或超过+73 ~ 82 &C的范围。
检查通风和风机运行状况。
BRAKE ACKN
无法预料的制动确认信号状态。
参见参数组42 BRAKE CONTROL。
检查制动确认信号的连接。
制动电阻器没有连接或已经损坏
制动电阻器的电阻等级太高。
制动电阻器的电阻等级太高。
检查电阻器和电阻器的连接。
检查电阻等级是否满足规定,参见《BrakeChopper User's Manual (code: 3AFE 【 英文】)》。
BR OVERHEAT
制动电阻器过载。停止传动,冷却电阻器。
检查电阻过载保护功能的参数设置 ( 参见参数组27 BRAKE CHOPPER)。
检查制动周期是否满足允许值。
检查传动单元的交流供电电源未超载。
BC SHORT CIR
制动斩波器 IGBT(s) 短路。更换制动斩波器。确认制动电阻器已连接,并完好。
BR WIRING (7111)
制动电阻器连接错误。检查电阻器的连接。确认制动电阻器未被损坏。
COMM MODULE
与传动单元和主机之间的周期性通讯丢失。
检查现场总线的通讯状态。参见&现场总线控制&章,或相关现场总线适配器手册。
检查参数设置:
- 组 51 ( 用于现场总线适配器),或
- 组 52 ( 用于标准 Modbus 链路)。
检查电缆连接。
检查主机是否可以通讯。
输出电流测量回路出现电流互感器故障。
检查电流互感器到INT 主回路接口板的连接。
DC HIGH RUSH
传动电源电压过载。
当电源电压超过电压额定值(415, 500 或 690 V) 的124% 时, 电机转速达到跳闸极限转速值 ( 额定转速的40% )。
检查电源电压等级、传动单元的额定电压值以及允许的电压范围。
DC UNDERVOLT
中间直流回路电压不足。
可能由于主电源缺相、保险丝烧坏或整流桥组内部损坏。
直流欠电压跳闸值为0.65 ? U1min ,其中U1min是主电源电压取值范围的最小值。对于 400 V和 500 V 单元,U1min 是 380 V。对应主电源电压跳闸极限的中间电路实际电压为 334 V 直流。
ENCODER A&&B
脉冲编码器相位出错:相位A 接至相位B 的末端,反之亦然。
交换脉冲编码器相A 和相 B 的连接。
ENCODER ERR
脉冲解码器和脉冲解码器接口模块之间的通讯,或模块和传动单元之间的通讯出现故障。
检查脉冲解码器和它的接线,模块和它的接线以及参数组50 的设置。
EARTH FAULT
电网不平衡。
可能由于电机故障、电机电缆或变频器内部故障造成。
检查电机。
检查电机电缆。
检查在电机电缆上无功率因子校正电容或电涌吸收装置。
Fault Function
一个外部设备出现故障。
( 此故障信息是由一个可编程数字输入所定义。)
检查外部设备有无故障。
检查参数 30.03 EXTERNAL FAULT 的设置。
FAN OVERTEMP
传动输出滤波器风机温度过高。
对于升压传动( 也可称为高低高类型传动),使用监控功能。
停止传动,让其冷却。
检查环境温度。检查风
机运转方向是否正确,空气流通是否畅通。
ID RUN FAIL
电机 ID Run( 识别运行) 未能成功完成。检查最大转速值 ( 参数 20.02)。它至少应为额定电机转速 ( 参数 99.08) 的 80% 。
IN CHOKE TEMP
输入电抗器温度过高。停止传动,让其冷却。检查环境温度。检查风机风机运转方向是否正确,空气流通是否畅通。
I/O COMM ERR
控制板、 CH1 通道的通讯出现错误。
可能是电磁干扰的原因。
检查通道CH1 的光纤电缆连接。
检查所有接至通道CH1 的I/O 模块。
检查设备的接地。
检查附近是否有强辐射的元件。
LINE CONV (ff51)
进线侧整流单元出现故障。
将控制盘从电机输出侧变频控制板切换至进线侧整流单元控制板。参见进线侧整流单元手册关于故障说明部分。
MOTOR PHASE
电机缺相。
可能由于电机故障、电机电缆故障、热敏继电器故障( 如果使用) 或内部故障引起。
检查电机或电机电缆。
检查热敏继电器( 如果使用) 。
检查Fault Function ( 故障功能) 参数,取消这个保护。
MOTOR TEMP
电机温度太高 ( 或有过温趋势) 。
可能由于电机过载、电机功率不够、电机冷却不充分或错误的启动数据引起。
检查电机额定值和负载。
检查启动数据。
检查 Fault Function 参数。
MOTOR 1 TEMP
电机测量温度值超过了由参数35.03 设置的故障极限值。
检查故障极限值。冷却电机。确认电机的冷却方法正确:检查冷却风机、清洁冷却表面等等。
MOTOR 2 TEMP
电机测量温度值超过了由参数35.06 设置的故障极限值。
检查故障极限值。冷却电机。确认电机的冷却方法正确:检查冷却风机、清洁冷却表面等等。
MOTOR STALL
电机堵转。
可能由于过载或电机功率不足。
检查电机负载和传动单元的额定值。
检查 Fault Function 参数。
NO MOT DATA
未设定电机数据或电机数据与变频器数据不匹配。
检查参数99.04 ~ 99.09 中的电机数据。
OVERCURRENT
输出电流过大。过大电流跳闸极限值是3.5 ?I2hd。
检查电机负载。
检查加速时间。
检查电机和电机电缆( 包括相序)。
检查在电机电缆上无功率因子校正电容或电涌吸收装置。
检查编码器电缆( 包括相序)
OVERFREQ (7123)
电机超速。
可能由于转速最小值/最大值设置不正确;制动转矩不足或使用转矩给定值时,负载发生变化。
跳闸极限是 40 Hz,超过运行范围最大转速绝对值极限( 直接转矩控制模式下) 或频率极限 (标量控制模式下)。运行范围限幅是由参数20.01 和 20.02 (DTC 模式下) 或 20.07 和
20.08 ( 标量控制模式下) 设置。
检查转速最小值/最大值的设置。
检查电机制动转矩是否足够。
检查转矩控制的可行性。
检查是否需要制动斩波器和制动电阻。
PANEL LOSS
当控制盘或Drives Window ( 传动视窗) 被选作ACS 800 的当前控制地时,它与ACS 800 之间的通讯中断。
检查控制盘连接 ( 参见相关的硬件手册)。
检查控制盘连接器。
替换支架平台中的控制盘。
检查 Fault Function 参数。
检查 DrivesWindow 的连接。
PPCC LINK (5210)
连接至INT 板的光纤出现故障。检查光纤。
SC (INU 1)
SC (INU 2)
SC (INU 3)
SC (INU 4)
几个并联逆变器模块的逆变器单元出现短路。
故障显示中的数字代表发生故障的逆变器模块
检查电机和电机电缆。
检查逆变器模块中的功率半导体 (IGBT 功率板)。INU 1 代表逆变器模块 1,其它类同。在包括几个并联逆变器模块的逆变器单元中出现INT 板光纤连接故障。其中,故障显示中的数字代表发生故障的逆变器模块编号。
检查从变频器模块INT(主电路接口板)到PBU PPCC 光纤分配单元的连接。逆变器模块1 连接至PBU CH1,其它类同。
SLOT OVERLAP 两个选择模块具有相同的连接接口选项。检查参数组98 OPTION MODULES 中关于连接接口选项部分。.
SUPPLY PHASE
中间电路直流电压震荡。
可能由于主电源缺相、保险丝熔断或整流桥内部发生故障。
当直流电压脉动为直流电压的13% 时,发生跳闸。
检查主电源熔断器。
检查主电源是否平衡。
START INHIBIT
可选的启动禁止硬件逻辑被激活。检查启动禁止回路 (GPS 板或相关端子)。
ACS 800 TEMP
ACS 800内部温度过高。变频器模块的跳闸温度
极限值为 125 &C 。
检查环境条件。
检查通风状况和风机运行状况。
检查散热器的散热片,并进行灰尘清扫。
检查电机功率是否超过了单元功率。
THERMISTOR
电机温度过高 ( 当电机热保护功能设置THERMISTOR 时,传感器可以检测到温度过高)。.
检查电机额定值和负载。
检查启动数据。
检查热敏电阻器的连接。
检查热敏电阻器的电缆。
USER MACRO
没有 User Macro( 用户宏) 存储或文件有错。 创建用户宏。
电机负载太低。
可能由于传动机械故障引起。
检查被驱动设备。
检查 Fault Function 参数。
THERMAL MODE
使用大功率电机时,将电机温度保护模式设置为 DTC 。参见参数30.05
上一条: 下一条:[已解决]ACS800变频器报经常报F2340故障
>> [已解决]ACS800变频器报经常报F2340故障
[已解决]ACS800变频器报经常报F2340故障
zjsckan, 09:41:19
一套复卷系统用的一台30KW电机配的ABB的ACS800变频器,使用才不过2个月左右,近期不定时报F2340故障,复位后能正常启动,查看故障代码为“电机电缆或电机短路”,看现场接线端子无异常,电缆线不长且连接良好,变频器和电机都还新的一样,电机不带编码器,难以断定是电机问题还是变频器问题,有遇见过的朋友请支个招吧,先谢谢了!desperado-15 12:40:18
有时候接地 用仪表测不出来!呵呵! 据个例子前几天 有台老报此故障,而且是不定期的报,测量绝缘等 均无问题。变频器电机都更换过 无法解决,最后 有位同事巡检的时候,发现电缆有轻微破皮,而且是搁在电缆桥架拐角处,负载重的时候,电缆发热可能就报接地了。accl, 16:51:04
某些变频器有最小电流检测,如DANFOSS.
当电机处于准发电或发电状态,电流会很小,如小于该参数定义的门槛值,
变频器会报此故障.
楼主的电机用于复卷机台,是否有此情况?charlesfan, 20:27:24
电缆的长度有多少?xc-19 16:55:01
我们公司用的ACS800-60的,我估计你也是60的,有时候也是报F2340故障,检查电机以及电缆均无问题,最后换掉变频器,解决,ACS800系列说实话我的印象很差,我曾近要一天换一台,ACS-50,ACS-60,主板的保险烧,后来总部那边说保险太小了,换2A的,结果还是烧,我当时就觉得不对劲,不应该都是同一个毛病,并且还是大批烧,觉得应该是某一个元件有问题,后来北京ABB售后来人,换主板,带来的主板是老的型号,上面刷的绝缘漆,而我们的却没有,现在基本稳定了,我的感觉是要是新变频器,故障高发期都在3到6个月之间发生,要是过了这一段时间基本就稳定了,08年我们还没有坏过一台ACS800系列的,要知道我们总共有2000多台ACS800系列的,我建议LZ换变频器pgldh, 11:06:04
<span id=Content0故障?IGBT触发板故障也会出这个报警的,换触发板charlesfan, 16:07:35
ABB的板子本来就分两种的,一种带涂层的,型号的结尾带C价格也要贵许多,没有涂层的就是标准版 比如SDCS-POW-01C 和SDCS-POW-01,型号的新旧要看板子上的条码标签或者PCB上的信息 一般ABB的都有Rev X表示版本信息
对10楼的观点,做一些纠正charlesfan, 16:25:55
大多数变频器的故障都出现投入运行的第一年,和运行后的十年以后,所以ABB 现有针对各种变频器的PM计划和维护包,比如ACS800 单点传动 2年间已更换冷却风机,9年左右要更换触发板,电力电容,扁平电缆等
还有备用的变频器应该定期的对电力电容作reforming以防止电容失效等等
xiaoqifu, 16:06:40
楼主查清最后的问题没有?
说出来,让我们也提高一下嘛!zjsckan, 21:11:04
[QUOTE][B]下面引用由[U]xiaoqifu[/U]发表的内容:[/B]
楼主查清最后的问题没有?
说出来,让我们也提高一下嘛![/QUOTE]
更换过电缆(仅七~八米长),也更换过电机了,没有用,最后还是换掉变频器了......Customer, 19:08:41
&&我碰到过相同的问题,最后检查是电机接线盒内电缆有很轻微的破损,和外壳不碰,但稍有变色。& 当时也怀疑过变频器,凑巧的是此变频器输出电阻比同样型号的变频器小一倍,结果换了变频器故障依旧,仔细查了很久才发现。zjsckan, 11:03:42
[QUOTE][B]下面引用由[U]Customer[/U]发表的内容:[/B]
& 我碰到过相同的问题,最后检查是电机接线盒内电缆有很轻微的破损,和外壳不碰,但稍有变色。 & 当时也怀疑过变频器,凑巧的是此变频器输出电阻比同样型号的变频器小一倍,结果换了变频器故障依旧,仔细查了...[/QUOTE]
你做得也很好,检查到位。不过变频器报的就是“电机电缆或电机短路”故障,所以一开始我也是很仔细地检查过电缆及各接头,看有没有破损等异常情况的,实在找不出破绽才去更换电机和变频器的。现更换下来的变频器放到另一场地另一复卷机上再试时也报一样的故障,这台变频器毫无疑问是有问题的了......&97 1
此主题共有20帖 此页12帖 每页12帖&每个时代都有一群爱“玩”的人,比如瓦特玩出了蒸汽机,……
近年来,以智能手机、智能硬件为代表的电子产品技术飞速……
ADI公司于近日推出了射频设计品牌RadioVerse&#8482;。这……
电动汽车逐渐成为一种新型的代步产品,据工信部统计,20……
演讲人:1王伟刚,2、3董桂珍时间: 10:00:00
演讲人:骆彦志时间: 10:00:00
演讲人:罗丽平时间: 10:00:00
预算:大于¥100,000预算:¥10,000-¥50,000
电铲ACS800变频器常见故障分析
[导读]由于ACS800系列DTC控制变频器的优异性能,与西门子6SE120系列变频器一同被选用于WK系列电铲。本文介绍了ACS800系列DTC控制变频器在WK系列电铲中常见的故障,并详细介绍了检查及维修方法,希望能对相关维护及维修人员的工作有所帮助。
摘要:由于ACS800系列DTC控制变频器的优异性能,与西门子6SE120系列变频器一同被选用于WK系列电铲。本文介绍了ACS800系列DTC控制变频器在WK系列电铲中常见的故障,并详细介绍了检查及维修方法,希望能对相关维护及维修人员的工作有所帮助。
使用DTC(直接转矩控制)技术进行变频调速的ACS800系列变频器近年来在世界范围内被越来越多的用户选择与肯定,这种有别于矢量控制的全新控制技术在快速响应以及控制精度上处于领先地位。
WK系列电铲采用ACS800变频器进行调速控制,是DTC控制技术全球首次进入重装备行业,弥补了相应的市场空白。鉴于这种控制技术在重装备行业的使用中尚无先例,其变频器产生的故障往往会对电铲用户及维护人员产生困扰,针对此下面就WK系列电铲使用ACS800系列变频器的常见故障进行描述分析。
1 常见故障分析
1.1 2330-接地故障或模块电流不平衡
接地电网中的接地故障,内部电流互感器的电流和过大。
此故障虽然报警时显现于ISU整流单元的面板上,但接地故障的原因却不局限于整流单元。LCL滤波器、整流器、直流回路、逆变器、电机电缆或电机出现接地故障,或并联的逆变模块电流不平衡都有可能会报2330
EARTH FAULT。
处理接地故障时不能只着眼于整流单元要全盘考虑。例如:在某矿报接地故障时故障就发生于制动单元的电阻电缆,在长时间使用后制动单元的电缆表皮磨损接地。某矿电机编码器的屏蔽层与电机电缆接头相接,导致接地故障。整个电铲都是一个系统,遇到接地故障时一定要全面考虑,不光是变频器内部,还有可能是其他机构接地导致。例如:在某矿报接地故障时故障发生原因为逆变机构电机的速度编码器屏蔽层未能固定可靠与电机三相电源接触,因屏蔽层双端接地导致变频柜接地继电器报接地故障。
1.2 3210-直流母线电压过高
遇见此故障需检查外部供电电压是否正常,检查逆变器相关参数(如:加减速时间等)是否在合理范围内,检查制动单元和制动电阻是否正常。
1.3 CHARGING FLT-直流母线欠压
由于电源缺相,熔断器烧断或整流器内部故障,导致中间直流母线欠压。
首先检查供电电源是否有故障或是熔断器、断路器有故障。其次检查电源电压,一般矿上的供电网络都不太稳定,由于电网挂载设备较多,电压突然拉低的状况时有发生。建议将变压器二次侧输出电压调整至略高于690
V的档位。然后检查欠压限幅值是否太小(30.12)。
对于使用二极管整流(无电网回馈、非四象限)的电铲还需要检查逆变器的相关设定参数是否正常。使用IGBT的ISU整流单元为四象限整流可回馈性整流单元,直流母线电压由参数设定基本保持稳定。
1.4 2310-输出电流超过限幅值
报2310故障,首先查看负载状况,是否超出设计范围。其次检查逆变器加速时间,是否设定的时间过短。再次检查电机和电机电缆,是否有接地或短路故障,相序是否正确等等,还有集电环等相关位置是否接地。最后检查电机速度编码器及其接线,是否有干扰或破损。
某矿曾报2310故障,检查发现集电环刷架偏移,导致电机电缆接地。
1.5 7301-电机编码器故障
脉冲编码器和脉冲编码器接口模块之间的通讯,或模块和传动单元之间的通讯出现故障。
可能的原因有很多,如:电缆松动、短路或破损、通信超时、脉冲编码器模块不完整或是内部计算速度与实际测量速度相差太大等等。所以检查时要注意光纤和编码器电缆是否正常,检查是否有较强的干扰源,检查编码器接线,是否A、B通道接反了,检查编码器脉冲数是否设置正确等等。
某矿曾出现编码器电源线破损后短路报故障7301,将电缆破损处理后恢复正常。在实际使用时发现ACS800系列变频器的电机编码器回路比较容易受到干扰,所以屏蔽层必须可靠接地且在安装时尽量远离各类干扰源。
1.6 7121-电机堵转故障
7121 MOTOR STALL故障原因可能是过载或是电机功率不足。堵转时间设置太短,电机抱闸未能完全打开以及编码器松动或脱落等等。
出现故障后应先检查负载是否超出设计范围,检查堵转时间设定是否在合理范围,检查电机抱闸是否完全打开以及检查编码器的状况是否良好。
检查编码器时可以先将控制方式设定为开环,如果系统正常则可以判定编码器回路有问题。如改为开环后系统仍然有问题,则可以判定不是编码器回路的故障。
在实际使用时一定要注意矿方提供的采掘面的松软程度,在国外某矿因为天气极度严寒且不使用炸药松动,采掘面极其坚硬导致电铲无法正常工作。现场采掘面是否过于坚硬可以观察电铲逆变器电流是否达到上限,若电流频繁冲击上限建议更换作业面。
1.7 4310-过温故障
4310 MOTOR TEMP故障原因可能是过载、电机功率不足或是冷却不充分导致。
一般来说先检查冷却风机的运行状况,鉴于电铲的实际运行温度较高且灰尘较大,模块风机的损坏率相对一般工厂环境要高许多,经常性出现风机损坏后逆变器报4310故障,更换后恢复正常。对于这种状况现场应加强防尘及清理工作,定时点检。
1.8 整流单元无法启动
关于整流单元无法启动其实原因有很多。处理方法为:先将变频柜启动方式改为本地启动(控制柜内部开关F81打至OFF挡),再一次启动后如果能正常启动的话则说明外围(PLC控制部分及电路)有故障,需检查PLC程序内部相关变频器启动条件是否都达到了启动要求。若是本地启动也无法正常启动,则说明整流柜启动部分有故障存在,需处理。
若是变频器的问题导致无法启动,则首先应该检查柜门上的电气分断开关和电气停止开关是否处于断开状态或是辅助触点损坏。其次检查安全继电器是否正常。某矿曾经出现过安全继电器损坏的先例。鉴于安全继电器有一定的保护作用,所以建议损坏时及时更换再使用。但若是紧急状况下,可以使用普通继电器或是接触器短时间替换使用。再次检查柜内元件是否正常,例如风机开关、热继电器保护、预充电电阻等等是否正常,因为相应元件的辅助触点都串在了启动回路里。最后检查主接触器的好坏。某矿曾出现过主接触器的线圈无法正常吸合。
1.9 整流单元无法关停
出现此故障的话检查主接触器的分离线圈,某矿曾出现过分离线圈损坏的先例。
本文列举的故障虽然是WK系列电铲的常见故障,但也可用于其他系统的维修与维护工作。这些故障是我在工作中遇到的常见故障,还有许多其他故障就不一一列举了。望广大电铲用户和维修人员能够从中借鉴,找到检查故障原因的方法和思路。由于水平有限,文中的不足和错误请给予批评与谅解。
50年前,Jack
Kilby向少数几名聚集在德州仪器半导体实验室的同事展示的其实是一个并不复杂的装置&&它仅仅是在一块锗片上嵌置了一只晶体管和一些其他的元件。当时在场的人员根本不会想到,Jack
Kilby的......关键字:
想得太多,终将一事无成。说的太多,终将耗尽所有势能。没有什么传奇,不是孤注一掷,没有什么伟大,不是绝处逢生7月我去巴黎出差时,酒店挨着杜乐丽花园,窗外是个游乐场。每天晚上我站在窗前,抬头看见远处的跳楼机......关键字:
自从“万众创业”开始,作为创业公司,明显感觉招聘变得越来越难。是神是鬼,可能都去创业了。剩下愿意找工作的,张口就要月薪一两万。开始以为是捡到宝了,往深里一谈,才知道根本“深”不下去,因为对面坐的这位面试者似乎连基本的逻辑和想法都没有。
......关键字:
2012年第三季度中国手机游戏市场规模(移动游戏的主体)达到16.9亿元,环比上涨38.5%,同比上升103.6%。短短4年时间增长了7倍。大型客户端网游经历了几年的高速发展之后发展增速趋缓,而手机游戏用户规模由于智能手机和......关键字:
特斯拉推出自动驾驶系统,的确为人的出行带来一些有别于前的新体验。但是,出于价格和充电桩的普及程度等原因,并不是每一个人都能够拥有一台自动驾驶的特斯拉。不过,美国的一家 无人驾驶汽车公司 Easymile 则用另......关键字:
虽然不是大神,但我能 10 分钟做一个网站,不吹牛。......关键字:
11月26日,央行正式发行了第四套纪念钞&&中国航天普通纪念钞(币),之前没预约的小伙伴可以于12月14日-16日去各地相关银行现场兑换。细心的网友发现,这次航天钞上的编号隐藏着很大的&秘密&......关键字:
我 要 评 论
热门关键词

我要回帖

更多关于 abb变频器acs355 的文章

 

随机推荐