3150kva变压器过负荷能力允许过负荷的数值是多少

为什么变压器允许正常过负荷及事故过负荷运行?
添加时间:
来源: | 阅读量:536
提示: 答:过负荷对变压器的影响,主要是造成变压器温升增加,绝缘老化加速,使用寿命缩短。变压器内绝缘物的寿命和温度有关,温度超过一定数值时,绝缘会急剧老化甚至损坏。所以变压器制造中规定了温升的额定值。一般情况下,变压器的运行负荷都低于额定值。一昼夜内负荷的变化也有高峰和低谷,低谷时运行温度较低,有利于延长
&&& 答:过负荷对变压器的影响,主要是造成变压器温升增加,绝缘老化加速,使用寿命缩短。变压器内绝缘物的寿命和温度有关,温度超过一定数值时,绝缘会急剧老化甚至损坏。所以变压器制造中规定了温升的额定值。一般情况下,变压器的运行负荷都低于额定值。一昼夜内负荷的变化也有高峰和低谷,低谷时运行温度较低,有利于延长变压器的使用寿命。变压器的温升和环境温度有关,冬季环境温度低,散热条件好,有利于延长变压器的使用寿命。以上这些运行条件就优于制造厂家的规定值。因此,在不损坏变压器绝缘、不缩短总的使用寿命的前提下,允许在高峰或冬季作适量的过负荷运行,称为正常过负荷。正常过负荷倍数有专门规定。
&&& 有时系统中并列运行的变压器中某台突然发生故障而被迫撤出运行,其负荷分加在其余变压器上,这时允许变压器在短时间内作较大过负荷运行,称为事故过负荷。事故过负荷的倍数和时间有专门规定。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
装药密度对爆速的影响,在单...
根据不同的质量要求和生产批...
在高度光滑的圆网表面上,由...
圆网涂布感光胶层厚薄与感光...
新闻热点排行电气工程分区
查看: 908|回复: 19
听众数收听数自我介绍一个累成狗的电气画图工最后登录注册时间主题精华0积分8帖子
技术员, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
我现在做一个,为厂区已有变电站,由该变电站出线电压为10KV,路径1000米到一个高低压配电室,然后我从这个高低压配电室取电约500米到达我这次设计的高压配电柜,经变压到380V,请问各位大神我这个500米的电缆选取多大的,跪求大神帮我解析,我这边的变压器容量为3150kVA,现在已知的参数有:厂区已有变电站10kVA母线短路容量s 599.36MVA&&短路冲击ICH 84.984KA ,那个1000米的电缆为YJV22 3x240两根并联,那个高低压配电室进线开关型号为VA-12 KA,从高低压配电室出线至我这边的开关已有VA-12 KA(这个开关可以更换)!!还需要什么参数我这边都有,没有一一列举
不知道何时才能出头,看看图,签
听众数收听数自我介绍一个累成狗的电气画图工最后登录注册时间主题精华0积分8帖子
技术员, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
自己顶起来,希望有大神能帮帮我
!!!谢谢了
不知道何时才能出头,看看图,签
听众数收听数自我介绍一个累成狗的电气画图工最后登录注册时间主题精华0积分8帖子
技术员, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
顶起来,别沉了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2948帖子
一星高级工程师, 积分 2948, 距离下一级还需 52 积分
最低95.。。。。。。。。。。。。。。。。。
&为什么啊,,不懂呢&
听众数收听数自我介绍一个累成狗的电气画图工最后登录注册时间主题精华0积分8帖子
技术员, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
还有人看没?
听众数收听数自我介绍一个累成狗的电气画图工最后登录注册时间主题精华0积分8帖子
技术员, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
electricity 发表于
最低95.。。。。。。。。。。。。。。。。。
为什么啊,,不懂呢
不知道何时才能出头,看看图,签
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分212帖子
四星助理工程师, 积分 212, 距离下一级还需 38 积分
短路容量都有了,热稳定计算不会么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
热稳定S/根号3/10.5&&大概的短路电流吧 33KA 左右吧& &貌似是这样& & 电缆YJV&&截面 貌似185MM 了&&不知道对不 仅供参考
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分392帖子
五星助理工程师, 积分 392, 距离下一级还需 108 积分
120平方应该就够了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
看你说的明显就是500米的高压线路了!
3150KVA的高压侧是182A放大一级, 选用YJLV22-3*185完全够用!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)35kv变10KV变压器容量为10000KVA,那么他能带的负荷是多少?7200KW的负荷报低后备过负荷闭锁调压动作?是否属于正常过负荷?另求负荷计算公式35侧CT为300/5.10KV侧为800/5,无功补偿的很好,一般情况下都在0.98以上报的是低后备过负荷闭锁调压董总,也就是说现在是禁止有载调压?视在功率=有功+无功?还是:有功平方+无功平方 开跟呢?
高侧额定二次电流等于容量除以电压等级再除以1.732,再除以变比60等2.75A低侧额定二次电流等于容量除以电压等级再除以1.732,再除以变比160等3.61A低侧负荷7200KW(如果只有有功的话),折算二次电流负荷等于除以电压等级再除以1.732,再除以变比160等于2.6A,现在检查你的低后备过负荷保护定值是多少?最后,你低侧总视在功率(无功和有功)是多少,再按照我上面的公式套,看看现在低侧二次电流多少,是否达到你保护定值.
过负荷为3.4A
有功为7200,无功为1282,电压正常为10.4KV
什么厂家的啊?不要告诉我是南瑞、四方、许继、南自,不然就假了,其他的厂家都值得怀疑。
再仔细看看说明书吧。
是在功率的平方等于有功的平方加上无功的平方