人工挖孔桩技术交底为什么要考虑刚性角????

建筑工程上的基础刚性角是指什么?主要是指挖孔桩的基础~
刚性基础.刚性基础所用的材料如砖、石、混凝土等,它们的抗压强度较高,但抗拉及抗剪强度偏低.用此类材料建造的基础,应保证其基底只受压,不受拉.由于受地耐力的影响,基底应比基顶墙(柱)宽些.根据材料受力的特点,不同材料构成的基础,其传递压力的角度也不相同.刚性基础上压力分角.称为刚性角.在设计中,应尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致,以确保基础底面不产生拉应力,最大限度地节约基础材料.受刚性角限制的基础称为刚性基础.构造上通过限制刚性基础宽高比来满足刚性角的要求.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
桩基不满足刚性角怎么办?
发表于&&13条回复&&13829次阅读&&&&&&&&
有两个桩基,一个是33层塔楼桩基,另一个是2层裙楼桩基,塔楼桩基设计底标高比裙楼桩基底标高稍低,现在裙楼桩基混凝土已经浇筑,塔楼桩基桩孔开始开挖,才发现塔楼桩基按设计底标高施工的话不满足刚性角(裙楼时考虑不周全,开挖深度不够),这个问题该怎样处理?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:43:25
&&发表于&&|&
1。加大基础埋深,如果做不到的话:2。加大混凝土的标号,如果还不行的话3。增加基础配筋
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:43:30
&&发表于&&|&
aiguosun师兄: 裙楼桩基混凝土已经浇筑,以上三条处理措施都是对塔楼桩基桩基的处理办法吗?如果是,就存在以下问题: 1、加大塔楼桩基的基础埋深,刚性角就更不能满足; 2、如果塔楼桩基基底标高只开挖到裙楼桩基的基底标高,采用提高混凝土强度等级(加大混凝土的标号)或者增加基础配筋配筋,地基承载力因开挖深度不够而不满足设计要求。 可不可以这样:塔楼桩基基底标高只开挖到裙楼桩基的基底标高,然后扩大塔楼桩基的基底面积解决“地基承载力因开挖深度不够而不满足设计要求”的问题,但扩大塔楼桩基的基底面积不能往裙楼桩基一侧扩孔,使塔楼桩基基底偏心受压是一个问题。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:43:37
&&发表于&&|&
桩基持力层的所谓刚性角的问题好像没有见到理论依据不知道楼主是怎么认识这个问题的相邻桩考虑应力叠加对变形的影响不就可以了?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:43:58
&&发表于&&|&
余老师: 我是没有看到什么理论依据,也没有看到规范规定,但设计在上要求相邻桩基要满足刚性角要求,而且还画了图?怎样才能满足设计要求呢?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:46:26
&&发表于&&|&
Yu7201老师: 《建筑桩基》JGJ94-94第3.2.3.4条规定:同一基础相邻的桩底标高差,对于非嵌岩端承桩,不宜超过相邻桩的中心距。 这一条算不算理论依据?请余老师指点!
发表于&&&&&本条是针对除人工挖孔桩外的其他桩。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:32:25
&&发表于&&|&
各位老大,说实话,我看不懂你们在讨论什么。首先题目就看不懂。什么叫桩基不满足刚性角?刚性角顾名思义,是刚性基础才有的。因为刚性基础,如砖,石,素混凝土基础,抗压强度大但是抗剪抗拉能力弱,超出一定角度范围的基础底面,没承受足够垂直载荷之前就被剪坏或者拉坏了,起不到承载作用,白白浪费材料。这才有了刚性角的说法。桩基础是柔性基础,哪里来的刚性角?你在桩顶砌砖承台不成?其二,我认为你们设计说的是桩承台的”刚性角”而不是桩基。或者,把应力扩散角叫成了刚性角。请确认。不然我就更糊涂了。其三,《建筑桩基》JGJ94-94第3.2.3.4条的规定,说的是桩底标高,不是承台底标高。因为2的原因,这两件事风马牛不相及。如果你们的设计坚持这个子虚乌有的刚性角存在的话。我建议你这么说。亲爱的设计,虽然nsrb这个不学无术的施工大老粗告诉我,钢筋混凝土桩基承台不存在刚性角的问题,但我仍然相信您的英明设计一定是有道理的。我们本该在阶段充分考虑这个问题。但是,我们疏忽了,没有仔细理解图纸上刚性角的要求。现在生米做成熟饭,裙楼桩基已经浇筑。只好请您考虑以下因素: 裙楼上部结构尚未施工,桩基尚未承载,承台以及承台下土体受力仅为基础自重而无建筑物荷载,在此情况下,基础应该不需要考虑刚性角(如果存在的话)。待主楼基础施工完毕,基础回填,这个问题也就不存在了。如何还存在问题。那,不客气地说,是您设计的问题不是我们施工的乐。我们保留对设计错误进行索赔的权利(最后这段有点威胁口吻,要不要你看着办,哈哈)对了,建议你还是发个图上来比较清楚,为了看懂你的描述我揪掉了好几撮头发。呵呵。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:27:35
&&发表于&&|&
nsrb师兄:
怪我说的不够细,其实我说的就是指“同一基础相邻的桩底标高差,超过相邻桩的中心距”。对于这个情况,已经不能满足规范要求,请指点办法!谢谢!
发表于&&&&&刚性角不满足设计要求,可以和设计单位沟通考虑破裂角。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:27:40
&&发表于&&|&
你哪头的啊?设计,施工,甲方还是监理?我一直以为你是施工单位,受到设计刁难,怎么越看越觉得不对劲啊。。。我以为是在帮同行呢。因为你这句话,我觉得你施工的。"裙楼时考虑不周全,开挖深度不够",如果是"同一基础相邻的桩底标高差,超过相邻桩的中心距",和施工没关系啊?如果你是设计,那。。。赫赫。。。别紧张啊,主楼桩基还没做,方法多了去了。首先,规范桩底标高差不超过桩中心距的规定,仅适用于非嵌岩端承型桩,相同土层内摩擦桩,是1/10桩长。你先好好看下你的桩型,不要自己吓自己。如果是非嵌岩端承型桩。改变桩底标高。如果承载力不够,可以加桩,加大桩径;也可以把桩加深,做成嵌岩型。。。。对了。这和刚性角有什么关系?
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 20:16:31
&&发表于&&|&
非常感谢nsrb师兄!其实不存在哪头不哪头的问题,你热心帮助,我感谢还来不及!参与这个话题的网友说得各自都有道理,我会综合考虑,欢迎更多网友为我想办法!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:40:41
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066人工挖孔桩基础的刚性角到底是怎么定义的?
chstjomkhe
人工挖孔桩基础 1.灌注桩的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定.2.实际浇筑混凝土量严禁小于计算体积.3.浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理必须符合设计要求和施工规范的规定.2.1基本项目 1.桩身直径应严格控制.一般不应超过桩长的3‰且最大不超过50mm.2.孔底虚土厚度不应超过规定.扩底形状、尺寸符合设计要求桩底应落在持力土层上持力层土体不应被破坏1.已挖好的桩孔必须用木板或脚手板、钢筋网片盖好防止土块、杂物、人员坠落.严禁用草袋、塑料布虚掩.2.已挖好的桩孔及时放好钢筋笼及时浇筑混凝土间隔时间不得超过4h以防坍方.有地下水的桩孔应随挖、随检、随放钢筋笼、随时将混凝土灌好避免地下水浸泡.3.雨季施工应设砖砌井口保护圈高出地面150mm以防地面水流入.4.保护好已成形的钢筋笼不得扭曲、松动变形.吊入桩孔时不要碰坏孔壁.串筒应垂直放置防止因混凝土斜向冲击孔壁破坏护壁土层造成夹土.5.钢筋笼不要被泥浆污染浇筑混凝土时在钢筋笼顶部固定牢固限制钢筋笼上浮.6.桩孔混凝土浇筑完毕应复核桩位和桩顶标高.将桩顶的主筋或插铁扶正用塑料布或草帘围好防止混凝土发生收缩、干裂.7.施工过程妥善保护好场地的轴线桩、水准点.8.已扩底的桩,要尽快浇灌桩身混凝土不能很快浇灌的桩应暂不扩底以防扩大塌方还不错吧这些其实我也不太会问了一个老师他给我推荐的一个网页里说的
牛头不对马嘴
为您推荐:
其他类似问题
刚性基础中压力分布角a称为刚性角。在设计中,应尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致,目的:确保基础底面不产生拉应力,最大限度地节约基础材料。   受刚性角限制的基础称为刚性基础。挖孔桩一般为柔性基础,但一般设计、质监站都强制要求满足刚性角。...
扫描下载二维码人工挖孔桩桩与桩之间要满足刚性角,怎么计算?1.怎么计算来的.2.最好举个例子.
新爵铁蹄檨
你好,桩间的刚性角是按桩底连线小于持力层的假想破裂角确定的,如果持力层没有明确的假想破裂角,可按小于45度确定就可以了.
你好,算45度刚性角,两个桩之间的距离是怎么确定的,比如是桩心到桩心,还是怎么的?
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 人工挖孔桩技术交底 的文章

 

随机推荐