两台低压变压器并列运行条件问题,谢谢,请看图。 两台变压器相同,符合并列的要求,只是不同的系统。

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
基于最佳运行电压分段的变电站经济运行策略硕士论文论文,研究,基于,经济运行,硕士论文,变电站,研究论文,策略研究,变电站电压,策略的研究
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
基于最佳运行电压分段的变电站经济运行策略硕士论文
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口变压器并列运行时出现的问题_百度知道
变压器并列运行时出现的问题
问变压器并列运行的相关知识!谢谢指教,还有请说明如果不满足并列条件时的并列运行会有哪些危害、现象。最好能给出相关资料?具体有什么现象?形成环流的原因和危害。谢谢
提问者采纳
其容量为SNI,即SNI=SNII。当并列变压器电压比相等,甚至烧毁变压器。在△E的作用下: IC=á*II&#47,即SNI≠SNII,副边绕组内便出现了循环电流IC(一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行,能量损耗也增加了: 变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系;若变压器II满负荷运行;SII=(SNI*UZKII)/UZKI或UZKIIII=UZKIIIII,将变压器的接线化为相同接线组别才能并列运行,但它却占据了变压器的容量: 因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比:UZKI--表示第一台变压器的阻抗电压 UZKII--表示第二台变压器的阻抗电压 INI<INII á--用百分数表示的二次电压差 II--变压器I的副边负荷电流 根据以上分析可知,甚至烧坏,并列变压器所带的电流与阻抗电压成反比;2)/100IN 式中UN表示额定电压(V);(SNII*UZKI) 根据以上分析可知,而过电流保护不能及时动作跳闸时。由此可见;△-11;UZKI+SNII&#47。当变比相差很大时,则各台变压器的负荷按下式计算,但其差动保护,影响变压器容量不能充分发挥,则上式变为 Ic=100sin(á&#47,增加了损耗,阻抗电压为UZI: 由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,由于循环电流Ic的存在、事故停电时,阻抗小的变压器带的负荷大,接线组别不同的变压器不能并列运行,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行、电流速断保护均不能动作跳闸,而使变比大的变压器绕组的电流减少;因此,甚至使变压器损坏,而Zd用UZK表示时,则变压器I过负荷运行;UZKII) 即S△I&#47,循环电流可用下式表示。当两台变压器的额定容量相等时,使总容量不能充分利用,当这台变压器满负荷时;(ZdI+ZdII) 式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗 ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗 如果Zd用阻抗电压UZK表示时;(ZdI+ZdII)=200sin(á/UZKI) SII=[(SNI+SNII)&#47。若第三个条件不满足将引起相当于短路的环流,阻抗电压相等。如果百分阻抗不相等,变压器不能带满负荷,可能破坏变压器的正常工作;UZKII)]*(SNII&#47。为了避免因变比相差过大产生循环电流Ic过大而影响并列变压器的正常工作,SNII,规定变比相差不宜大于0;In1+UZK2&#47,为了便于分析,而接线组别不同时,而其接线组别分别为Y&#47,则变压器II欠负荷运行,阻抗电压大的分配负荷小: Ic=2U1sin(á&#47,当运行方式改变,以两台单相变压器并列运行为例来分析;&acirc,UZK1=UZK2=UZK。循环电流为,小容量的变压器将起不到备用的作用,其容量比不应超过3,这样就限制了总输出功率。由于两台变压器原边电压相等;2)&#47,引起的循环电流有时与额定电流相当,阻抗大的变压带的负荷反而小。如母线总的负荷电流为I时(I=INI+INII),由于循环电流Ic的存在:当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时、UZII、UZK可用任一台变压器额定电流和阻抗电压,电压比不相等,采取将各相异名,副边绕组中的感应电势也就不相等,两台变压器并列运行将产生环流,因此降低了输出功率;UZK 式中In,UZK%=(5~6)%Ic=100sin(á&#47,若变压器I满负荷运行,可以采用改变变压器分接头的方法来调整变压器阻抗值;UZK得IC=(4~5)In,如果电压比(变比)不相同。也就是说当变压器并列运行时;UZKI+SNII/2)/[UZK1&#47,则 Zd=UZK*UN&#47、始端与末端对换等方法,其负荷并不按额定容量成比例分配。所以;同时从运行角度虑,当á=360°-330°=30°;2)&#47: IC=△E&#47。 假设两台变压器变比相等;UZKII)]*(SNI&#47,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差á和电压差△U:1。 由以上分析可知;In2] 如果In1=In2=In,则变压器所带的负荷不能按变压器的容量成比例分配、检修,即循环电流时额定电流的4~5倍:在有负荷的情况下。这样就造成并列运行的变压器不能按容量成正比分担负荷;(ZdI+ZdII) 如果以á角表示绕组组别不同的变压器线电压之间的夹角,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行、百分阻抗不完全相同的情况,使变比小的变压器绕组的电流增加,为了避免因阻抗电压相差过大;Y0-12和Y&#47。 (三)接线组别不同的变压器并列运行.5% (二)阻抗电压不等时变压器并列运行;III=UZKII/(SNI&#47,也就不能保证变压器的经济运行,而与阻抗电压成反比,循环电流IC为,一般以钟表法来表示。因为不同容量的变压器阻抗值较大。 又由于变压器的循环电流不是负荷电流,即II&#47,IN表示额定电流(A) 当两台变压器额定容量不相等时: Ic=△E&#47,则由接线组别可知,规定阻抗电压不能相差10%: SI=[(SNI+SNII)&#47,就应根据接线组别差异不同,影响变压器的出力,两台变压器并列;[UZKI+(UZKII&#47,分析可知接线组别不同的两台变压器并列运行,如果需将接线组别不同的变压器并列运行,当变比不相等的变压器并列运行时。 根据运行经验,使并列变压器负荷电流严重分配不均,负荷分配极不平衡。变压器并列运行常常遇到电压比(变比),阻抗电压相等,也影响变压器的出力;)] 式中,设两台变压器并列运行。一般情况下,在电压差的作用下产生循环电流Ic。变压器长期过负荷运行是不允许的;(SNI&#47,如果阻抗电压不同,便出现了电势差△E,将造成变压器绕组过热
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
可惜是PDF文件没法传给你我手头有资料,有很多,而来源是从电骡软件里下载的.建议装个电骡,然后在里面搜索《电工手册》,网址都没法给你.、《变压器》
您可能关注的推广
变压器并列运行的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 1406|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
想请教一下&&两台变压器连接组别相同 容量分别为2kvh请问是否可以并联运行&&还有并联运行都要满足那些条件 另外捎带请教一下 标签上写AC/DC220v是直此设备交直流220v都可使用吗?谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
土木币41814
一般并列运行要求二台变压器容量尽可能相等,这个暂且不论,2500的变压器短路电流达72.17KA,2000的变压器短路电流达57.74KA,并列运行后,短路电流达130KA,接在母线下的断路器极限分断能力不足了吧?
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7982帖子
土木币26125
1、变压器容量的单位应该是kVA,不是kVh。
2、短时并列应该问题不大。前提是满足变压器并列的几个条件,以及变压器高压侧允许合环。
3、AC/DC220V说明是交直流两用。
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
我把区管的计算方法贴了过来,另外楼主未说明电压等级,变压器容量是上万的,我想不会是380的了!
&&变压器低压侧最大短路电流与变压器的阻抗电压(Uk%)有直接关系,I d=In/Uk%
如果Se=1600KVA,Uk%=5%,低压侧In=1600/(0.4*1.732)=2309.5A,Id=.05=4KA
反映到高压侧:In=.732)=92.4A, Id=In/Uk%=92.4/0.05=1848A
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7982帖子
土木币26125
变压器高压侧电压应该是35kV或者110kV的。
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分226帖子
四星助理工程师, 积分 226, 距离下一级还需 24 积分
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
回复两台变压器连接组别相同,容量有差距是否可并联运行 板凳 的帖子
谢谢纠正&&我自己还没发现 呵呵&&不小心打错 了&&谢谢纠正
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
回复两台变压器连接组别相同,容量有差距是否可并联运行 地板 的帖子
抱歉&&是我没有说清楚 呵呵 是35kv的 谢谢您的答案 谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
1、变压器容量的单位应该是kVA,不是kVh。
2、短时并列应该问题不大。前提是满足变压器并列的几个条件,以及变压器高压侧允许合环。
3、AC/DC220V说明是交直流两用。真细致学习了
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
高级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)两台变压器并联运行后的问题-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
两台变压器并联运行后的问题
来源:互联网 发表时间: 20:08:02 责任编辑:李志喜字体:
为了帮助网友解决“两台变压器并联运行后的问题”相关的问题,中国学网通过互联网对“两台变压器并联运行后的问题”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:即两台变压器怎么分配负载容量,还是怎么计算?分配负载负荷又根据什么原则并联后所能提供的总容量是不是两台变压器的容量相加,具体解决方案如下:解决方案1:
它的作用就没有完全发挥出来,不应超过3,它已达到满负荷了:1,它们输出的电流也是相等的,它已达到满负荷了,加之,则总容量就小于两台容量之和了,因为容量大的阻抗电压小,即负荷是均匀分配的,这是很不利的。为了防止负荷分配过于不平衡。以上是 02。由于实际上这两台变压器的阻抗电压相差很小,也不是那么严格的,它的作用就没有完全发挥出来”。总的容量是它们的容量之和,负荷的分配相差也很小。这是严格的说法,如果以此时的负荷为总的容量的话。应该是容量大的变压器阻抗电压大,那个小容量的还处于明显的欠负荷,它的负荷率就比较高,那个小容量的还处于明显的欠负荷。否则的话,而小容量的阻抗电压小,阻抗电压(相当于变压器的内阻)也相等,致使较大容量的变压器不能把其大的容量的优势完全发挥出来,当它的负荷电流达到满负荷的时候,负荷率高,阻抗电压大的还没有达到满负荷,“容量大的阻抗电压小:31 的回答,规定这两台变压器的容量要尽量接近,所谓变压器是否有一点过负荷,那么,它的并联的意义就不大了。上面结尾处说,阻抗电压小的输出的电流大,致歉,输出的电流先达到满负荷,所以实际的总容量与两个容量之和差别并不大,有误如果两台变压器的变压比相等(相当于感应电势相等)
提问者评价
解决方案2:
即两台变压器怎么分配负载容量---变压器并联需要满足3个条件。分配负载负荷又根据什么原则:1。如果1台1000kva变压器与1台800kva变压器并联,并联后所能提供的总容量是两台变压器的容量相加并联后所能提供的总容量是不是两台变压器的容量相加----如果两台变压器容量相同,并联后所能提供的总容量为1600kva;2、两台变压器的容量要尽量接近、两台阻抗电压相等;3,负荷是均匀分配到2台变压器的:1、两台变压器的变压比相等,不应超过3。满足这三个条件的并联
解决方案3:
两台变压器并联后的总容量不是简单的两台变压器的容量相加。即使两台变压器的额定容量完全相同,但因为两台变压器的阻抗由于设计/制造误差的存在不可能完全一致,基于并联电路的原理,阻抗小的变压器会分担更大的电流,这样就会产生一台变压器已经过载,而另一台变压器尚未满载的情况。可以根据两台变压器阻抗的实测值(在铭牌上)。推算出其中阻抗较小的变压器达到满载时候,另一台变压器的负荷量,二者相加就是并联后两台变压器的总容量。事实上变压器的容量选取通常会比实际负荷大25%左右,故现实中通常不会出现一台未满载,而另一台已经严重超载的情况。