电路中什么叫内部过电压较大时,可以起到较好的阻尼作用,使过电压较快消失?

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
2012最新电工进网作业许可证试卷C(高压类理论试题).doc5页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:50 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
2012最新电工进网作业许可证试卷B
(高压类理论试题)
一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在(? C? )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间(? B? )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和
。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加(? A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C? )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A? ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从(? C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是(? C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,(? A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,(? B? )等于二次侧感应电势有效值。 A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值. 11、变压器空载合闸时,(? A? )产生较大的冲击电流。 A、会; B、不会; C、很难. 12、变压
正在加载中,请稍后...以下试题来自:
单项选择题隔离开关的主要作用包括()、隔离电源、拉合无电流或小电流电路。
A、拉合空载线路
B、倒闸操作
C、通断负荷电流
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、由负荷流到短路点
B、由电源流到短路点
C、由电源流到负荷
D、由负荷流到电流过电压保护
过电压保护
范文一:电力电子器件的保护一 、过电压保护电力电子装置中可能产生的过电压外分为外因过电压和内因过电压两类。外因过电压主要来自雷击和系统中的由分闸、合闸等开关操作引起的。电力电子装置中,电源变压器等储能元器件,会在开关操作瞬间产生很高的感应电压。内因过电压主要来自电力电子装置内部器件的开关过程,包括:(1)换相过电压:由于晶闸管或者与全控器件反并联的续流二极管在换相结束不能立刻恢复阻断能力,因而有较大的反向电流过,使残存的载流子恢复,而当其恢复了阻断能力时,该反向电流急剧减小,会由线路电感在器件两端感应出过电压。(2)关断过电压:全控型器件在较高频率下工作,当器件关断时,因正向电流的迅速降低而由线路电感在器件两端感应出的过电压。电力电子电路常见的过电压有交流测过电压和直流测过电压。常用的过电压保护措施及配置位置如图1-1所示。S图9-10
过电压保护措施及装置位置F─避雷器
D─变压器静电屏蔽层
C─静电感应过程电压抑制电容RC1─阀测浪涌过电压抑制用RC电路 RC2─阀测浪涌过电压抑制用反向阻断式RC电路
RV─压敏电阻过电压抑制器
RC3 ─阀器件换相过电压抑制用RC电路
─直流测RC抑制电路
RCD─阀器件关断过电压抑制用RCD电路过电压保护所使用的元器件有阻容吸收电路、非线性电阻元件硒堆和压敏电阻等,其中RC过电压抑制电路最为常见。由于电容两端电压不能突变,所以能有效抑制尖峰过电压。串联电阻能消耗部分产生过电压的能量,并抑制回路的振荡。视变流装置和保护装置点不同,过电压保护电路可以有不同的连接方式。图9-11所示为RC过电压抑制电路用于交流测过电压抑制的连接方式。CaRaCaRaCaRaCaRaRdca)CdcRdcb)Cdc图9-11 RC过电压抑制电路联结方式
b)三相二、过电流保护过电流分为过载和短路两种情况。过流保护常采用的有快速熔断器、直流快速断路器、过电流继电器保护措施,以晶闸管变流电路为例,其位置配置如图2-1所示。变流器快速熔断器路器交图2-1过电流保护措施和位置配置实际采用中常常同时采用几种过电流保护措施,相互协调和补充,以提高保护的可靠性和合理性。通常,电子电路作为第一保护措施,快速熔断器仅作为短路时的部分区段的保护,直流快速断路器整定在电子电路动作之后实现保护,过电流继电器整定在过载时动作。电子保护电路在检测到过电流信号后直接控制器件的触发或驱动电路,通过 使器件减小电流或关断器件的方式实现过电流保护。在全控型器件的驱动电路中常设置过电流保护环节。快速熔断器是电力电子装置中最有效,应用最广的一种过电流保护措施,熔断时间到5ms以下。选择快速熔断器时应考虑一下几方面:1)电压等级根据熔断后快速熔断器实际承受的电压确定。 2)电流容量按其主电路中的接入方式和主电路连接形式确定。 3)快速熔断器的It值应小于被保护器件的允许It值。4)为保证熔体在正常过载情况下不熔化,应考虑其时间-电流特性。 快速熔断器对器件保护方式可分为:全保护和电路保护两种。全保护是指不论过载还是短路均由快速熔断器进行保护,适用于小功率装置或器件裕度较大的场合。电路保护是只能快速熔断器只在短路电流较大的区域保护作用。快速熔断器一般应用于短路电流较大的场合。快速开关用在直流电路中,它的安全分断时间最快为10ms。而过电流继电器动作时间更长,一般为几百毫秒。在实际装置中,为了避免经常更换快速熔断器,一般需要用较小容量快速开关或过流继电器,而同时选用较大容量的快速熔断器。这样,在发生过电流,快速开关或过电流继电器首先动作,即使动作速度不如快速熔断器,同样也可以保护器件。经过复位后,又可以22正常工作。三、缓冲电路缓冲电路(Snubber Circuit)又称为吸收电路。其作用是电力电子电路中其抑制器件的内因过电压、抑制du/dt和di/dt减小开关损耗的作用。缓冲电路分为关断缓冲电路和开通缓冲电路。关断缓冲电路又称du/dt抑制电路,用于吸收器件的关断过电压和换相过电压,抑制du/dt,减小关断损耗。开通缓冲电路又称di/dt抑制电路,用于抑制器件开通时的电流过冲和di/dt,减小器件的开通损耗。可将关断缓冲电路和开通缓冲电路结合在一起,称为复合缓冲电路。还可以用另外的分类方法:缓冲电路中储能元件的能量如果消耗在其吸收电阻上,则被称为耗能式缓冲电路;如果缓冲电路能将其储能元件的能量回馈给负载或电源,则被称为馈能式缓冲电路,或称为无损吸收电路。如无特别说明,通常讲缓冲电路专指关断缓冲电路,而将开通缓冲电路叫di/dt抑制电路。图9-14所示为IGBT的一种缓冲电路的电路图。在无缓冲电路的情况下,IGBT开通时电流上升,di/dt很大;关断时du/dt很大,并出现很高的过电压。在有缓冲电路的情况下;V开通时CS通过RS向V放电,使ic先上一个台阶,以后因有Li,ic上升速度减慢;V关断时负载电流通过VDS向CS分流,减轻了V的负担,抑制了du/dt和过电压。VDi和Ri的作用是在V关断时,给Li提供释放储能的回路。uiCa)b)图9-14
di/dt抑制电路和充放电型RCD缓冲电路及波形
b)波形图3-4所示为关断时的ic和uCE变化轨迹,称为负载曲线。可见,有缓冲电路时,di/dt和du/dt受到很好的抑制,负载曲线与坐标轴包围的区域减小,即关断损耗大大降低了。iCE图9-14所示的缓冲电路被称为充放电型RCD缓冲电路,适用于中等容量场合。 图9-16示出了另外两种常用的缓冲电路形式。其中RC缓冲电路主要用于小容量器件,而放电阻止型RCD缓冲电路用于中或大容量器件。缓冲电路缓冲电路sE负载a)b)图9-16 另外两种常用得到缓冲电路a)RC缓冲电路
b)放电阻止型RCD缓冲电路此外,应尽量减小线路电感,且应选用内部电感小的吸收电容。在中小容量场合,若线路电感较小,可只在直流侧总的设一个du/dt抑制电路,对IGBT甚至可以仅并联一个吸收电容。晶闸管在实际应用中一般只承受换相过电压,没有关断过电压问题,关断时也没有较大的du/dt,因此一般采用RC吸收电路即可。原文地址:电力电子器件的保护一 、过电压保护电力电子装置中可能产生的过电压外分为外因过电压和内因过电压两类。教材共20页8、开断(B.C)时,由于开关设备的灭弧能力不够强,在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作事故A 空载变压器
B 高压空载长线路
C 空载电容器
D 高压电动机27. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在( B ),其阻值很小,相当于短路状态。
.A.正常工作电压作用下
B.冲击电压作用下
C.冲击电压作用过去后28. 以下过电压中( B )属于谐振过电压
工频过电压
参数谐振过电压
弧光接地过电压.27.雷云对地放电大多数要重复( A )次。A. 2-3
C. 5-728.普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以只允许在(A)下动作。A.大气过电压
B.操作过电压
C.谐振过电压
D.工频过电压27、电路中(A)较大时,可以起到较好的阻尼作用使过电压较快消失。A、电阻;
C、电容.28、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以只允许在(A)下动作。A.大气过电压
B.操作过电压
C.谐振过电压
D.工频过电压27、开断(
)时,如果开关设备的灭弧能力不够强,在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作过电压。A、空载变压器
B、高压空载长线路
C、空载电容器28、以下过电压中(
)属于操作过电压。A、工频过电压
B、谐振过电压
C、弧光接地过电压27、在雷云对地放电过程中,(C)阶段持续时间最长.
.27、以下过电压中(B)属于谐振过电压
工频过电压
参数谐振过电压
弧光接地过电压
.28、(A)不可以作为电气设备的内部过电压保护
.A 普通阀型避雷器
B 磁吹阀型避雷器
C 金属氧化物逼雷器28、在(C)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护
.A 中性点直接接地
B 中性点经消弧线圈接地
C 中性点不接地27、在(C)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护
.A 中性点直接接地
B 中性点经消弧线圈接地
C 中性点不接地27、发生(C)时,电压互感器铁心严重饱和,常造成电压互感器损坏。
.A. 工频过电压
B. 操作过电压
C. 谐振过电压
.28、FZ型避雷器残压与FS型避雷器相比,具有( A )优点。
.A. 残压低
C. 结构简单
.27、开断电容器时,开关触头间的电压有可能达到( B )倍电源电压幅值。A. 1
C. 328、 工频过电压的特点是( B )。A.数值不很大,持续时间短
B.数值不很大,持续时间长C.数值很大,持续时间短27、电力系统的运行电压在正常情况下不应超过(B)。A. 额定电压
B. 允许最高工作电压
C. 绝缘水平28、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以只允许在(A)下动作。A. 大气过电压
B. 操作过电压
C. 谐振过电压27、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(B),其阻值很小,相当于短路状态。A.正常工作电压作用下
B.冲击电压作用下
C.冲击电压作用过去后28、FZ型避雷器残压与FS型避雷器相比,具有(A)优点。A. 残压低
C. 结构简单二.判断题25. 雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,线路绝缘子可能被击穿并对导线放电,因此而产生的过电压称为雷电反击过电压(√)26.引起工频过电压的原因包括线路空载运行、单相接地或三相系统发生不对称故障(√)25. 用于3—10KV配电变压器防雷保护的避雷器应尽量靠近变压器设置,避雷器的接地线应与变压器金属外壳分别单独接地。( X )26. 电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为雷电反击过电压。( X )25、35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的全线段架设避雷线。(
)26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。( √ )25、FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。(
)26、当雷电进入波前行时,如果遇到分闸状态的线路开关,会发生行波的全反射而产生过压。(
√ )25、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内过电压下动作(√)26、线路空载运行时可能会引起空载过电压(√)25、在中性点直接接地系统中,中性点不接地变压器一般不装设中性点避雷保护(X)26、开断电容器时,开关触头间的有可能达到2倍电源电压幅值(√)25、在雷云对地放电的过程中,余辉放电阶段放电电流最大(X)26、工频过电压的特点是频率低,持续时间短(X)25、 在雷云对地放电的过程中,余辉放电阶段放电电流最大。( × )26、金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流容量大、体积小、重量轻、结构简单、运行维护方便等。( √ )25、不同原因引起的内部过电压,其过电压的大小、波形、频率、延续时间长短并不完全相同,因此防止对策也有区别。( √ )26、在中性点直接接地系统中,中性点不接地变压器一般不装设中性点防雷保护。(
× )25、35~110KV线路电缆进线段为三芯电缆时,避雷器接地端应与电缆金属外皮连接,其末端金属外皮应经保护间隙接地。(×)26、 当雷电侵入波前行时,如遇到分闸状态的线路开关,会发生行波的全反射而产生过电压。(√)25、 雷电是带电荷的云所引起的放电现象。(√)26、开断空载变压器和高压电动机时,由于开关设备的灭弧能力不够强,在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作过电压。(√)三、多项选择题3、(
)可以作为电气设备的内过电压保护。A、FS阀型避雷器
B、FZ阀型避雷器C、磁吹阀型避雷器
D、金属氧化物避雷器4、加速开关电器中灭弧的措施和方法主要有(
)A、狭缝灭弧
B、气体吹动电弧C、拉长电弧
D、电弧与固体介质接触7、3—10KV变电所必须在(A.B)装设避雷器A
开关7、暂时过电压包括(A
B )。A.工频过电压
B.谐振过电压
C.操作过电压
D.雷电过电压四、案例分析题2、某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在6m的高度的保护半径是(
C、18m2、某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在8m的保护半径是(B)A
16m2、某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在8m的保护半径是(B)A
16m2、某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在6m的高度的保护半径是(C)。A. 14m
C. 18m2、某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在6m的高度的保护半径是(C)。A. 14m
范文三:第八节 过电压保护8.1 概念当线路本端过电压,保护经过电压延时整定跳本端断路器的一种保护。过电压保护可反应任一相过电压动作,也可反应三相均过电压动作,由控制字整定。过电压保护电压元件返回系数为0.98。过电压跳闸命令发出80ms后,若三相均无流时收回跳闸命令。TJQYTRCS-925A工作逻辑图工作逻辑当跳闸令发出80ms后,判线路是否有流,如果无流,则收回跳闸令。当相电流>0.06*IN(IN为额定电流)时判为线路有流,其返回系数为0.9。当两通道均投入且无通道故障时,二取二有判据方式始终投入;当只投入一个通道或者有通道故障时,二取一有判据方式始终投入
补偿电压可以反应任一相过电压或欠电压动作(三取一方式),也可以反应三相均过电压或欠电压动作(三取三方式),由整定方式字控制。补偿电压元件动作经补偿电压元件时间定值置补偿电压元件动作标志。
范文四:过电压保护器 作用过电压保护器为一种新型的过电压保护器,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘免受过电压的损害。 分类按照结构特征部分1、无间隙:功能部分为非线性氧化锌电阻片2、串联间隙:功能部分为串联间隙及氧化锌电阻片按照外形结构:F、复合绝缘外套T、T型底座:相间距离:包括85、131、150、200、310、630等W1、户外用,带电缆 W2、户外用,不带电缆按照保护对象:A、电机型:B、电站型:(并通用于常规配电领域)C、电容器型:特征电压:包括3.8KV 、7.6KV、12.7KV、42KV过电压保护器有一种新型产品,即三相组合式过电压保护器。常用配件编辑放电计数器放电计数器又称过电压动作计数器是对过电压产品工作状况进行实时及累计计数的装置。配合F型使用的计数器,有套管和显示屏两部分组成,具有经济实惠、结构简单、无需电源等优点。常规型号:JSY-8.在线监测仪在线监测仪是过电压保护器的配套产品,实时在线监测系统过电压,并记录过电压发生的时间和相别。配合T型使用的在线监测仪,需要有电源才能使用。一般配有电子显示屏。相比较而言功能较为强大,可配有通讯功能。
范文五:JL-420过电压保护器说明书过电压保护器概述JL-420过电压保护器是我公司研制的一款简洁实用型三相三线制的电源保护继电器。特别适用于起重机械、电梯、制冷控制系统等对相序错相有特别要求,相序错误时容易造成安全事故、设备损坏的场合。本品能对设备的供电电源进行实时监控,在电源发生过电压、欠电压、相序、三相电压不平衡、断相等异常时迅速切断电源。JL-420过电压保护器不但可替代国内的传统型号的同类产品,如XJ2、XJ3、XJ3-G、XJ-4、XJ-5、XJ-6、XJ11、XJ11-D 、XJ3-D;而且完全可替代国外进口品牌的同类产品,如西门子、施耐德、佳乐和欧姆龙等品牌,不但具有优越的性能,更具有超高的性价比。过电压保护器性能特点1、采用三相三线制工作方式,能更好的适应如起重机类的三相三线制供电设备的保护;2、保护器内部供电采用三相供电,即使任意一相断相也不影响保护功能的实现及故障指示;3、采用交流采样技术,实时检测三相电压变化情况,测量更精确,故障判定更可靠;4、能准确判断任何状态下的断相(动态断相和静态断相)故障; 5、能准确区分断相故障和相序错故障; 6、能分别指示各种故障状态;7、过欠压动作值和动作时间可灵活调节,动作时间最快可达0.1秒; 8、标准HT35导轨式安装更方便; 9、宽度仅为22.5mm,节省柜内空间; 10、压线式接线端子,连接更加方便可靠。过电压保护器规格选型宁波市海曙巨龙电气厂●表示具有该功能
○表示不具有该功能产品选型举例如用户需要全部保护功能(过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、三相电压不平衡保护、相序保护),使用于380V电压的过电压保护器,并且要求过欠电压保护动作门限值及动作时间可调节,那所选择的产品型号,应该为JL-420过电压保护器。如用户只需要相序保护,缺相保护两种功能,使用于船用440V的电压,那所选的产品型号应该为JL-420-440T过电压保护器。过电压保护器功能介绍过压和欠压保护:过压保护判定依据为三相电压中最高电压大于过压判定值,欠压保护判定依据为最低电压小于欠压判定值,发生过欠压故障后保护器‘过/欠压’指示灯闪烁,在延迟设定的动作时间后内部继电器动作,保护动作后‘过/欠压’指示灯常亮。过欠压动作判定值的调节是工作电压与额定电压Ue的百分比,可从Ue±(5%~20%)任意调节,过欠压动作延迟时间可从0.1S~10S任意调节,调节方式均为嵌入式旋钮调节,过欠压同时调节,操作简单方便。过欠压保护复位方式为电压恢复正常后自动复位,复位时设有回差值,有效防止误动作。三相电压不平衡保护:
三相电压不平衡会给电机类负载造成三相电流不平衡,电机发热量增大,严重时烧毁电机绕组。对于变压器而言,当高压侧断相时会给变压器二次侧造成三相电压不平衡故障。当三相电压宁波市海曙巨龙电气厂不平衡度大于10%时JL-420电源保护继电器‘断相/不平衡’指示灯闪烁,如果不平衡故障持续存在5秒以上时保护器内部继电器动作,保护动作后‘断相/不平衡’指示灯常亮。三相电压不平衡保护的复位方式为不平衡度不平衡度?最大线电压?最小线电压?100%最大线电压动态断相保护:电动机当三相供电发生断相时容易烧毁电动机,特别是动态断相时的保护尤为重要。动态断相的概念是当三相负载为电机类感性负载时,在运行期间发生某相电压断相的故障情况,此时因电机绕组产生的反电势作用到断相的回路,导致这一回路的电压不为零,造成的故障现象是三相电压不平衡,这也是绝大多数过电压保护器不能有效保护动态断相故障的原因(因普通过电压保护器无三相电压不平衡保护功能)。而L-420过电压保护器具有准确、灵敏的三相电压不平衡保护功能,当发生动态断相故障时,保护器‘断相/不平衡’指示灯闪烁,延迟5秒后保护器内部继电器动作,‘断相/不平衡’指示灯常亮。这样就更有针对性的加强了对起重、电梯、制冷等行业在使用过程中的可靠性。 静态断相保护:
静态断相是指三相回路中某相电压为零的故障现象。当发生静态断相故障时,保护器延迟1秒后内部继电器动作,‘断相/不平衡’指示灯常亮。复位方式为断电复位。 相序错保护:
当三相电压回路中有两相接反时会导致电机反转,在起重机、电梯、输送带等设备运行时造成严重的安全事故。相序错保护的动作时间为1秒,保护动作后‘相序’指示灯常亮,复位方式为断电复位。过电压保护器技术参数(以下参数针对JL-420规格过电压保护器,其他电压等级过电压保护器的参数有所不同) 供电回路=测量回路
L3 额定控制电压Us 功耗供电压电压误差 供电电压频率 供电时间监视功能 测量范围过电压/欠电压阀值 迟滞 测量频率 电压响应时间 供电误差范围内侧误差 温度范围内测量误差宁波市海曙巨龙电气厂相电压 线电压 AC-220V AC-380V 小于2VA -15%...+10% 50/60Hz 100%过/欠电压、相序、缺相、不平衡 相电压:150/300V 线电压:280/500V 可调 2% 50/60Hz 50ms ≤1.5% 0.06%/℃过/欠电压 相序 缺相三相电压不平衡 产品标准 EMC导则 CE标志 输出继电器动作 过电压故障/欠电压故障 缺相故障 相序故障三相电压不平衡故障 触点数量 动作原则 触点材料 额定电压 最大开关电压AC-12(阻性)230V额定开关电流 (IEC ) 机械寿命 电气寿命其他数据 外壳宽度 导线载面面职 安装位置 防护等级 工作温度 储存温度 允许相对温度范围宁波市海曙巨龙电气厂0.1-10S范围可调 1S 1S 5SIEC255-6、EN/366/EEC测量和控制继电器符合欧洲相关的CE标准电源指示灯由绿灯关闭 过压/欠压指示灯点亮 缺相指示灯点亮 相序指示灯点亮 不平衡指示灯点亮1C/O触点 闭路原则 AgNiVDE0110、IEC 6094-1250V250V
AC/DC 5A 3A 5A 2A 30×106次AC-12,230V,4A0.1×106次AC-15(感性)230V AC-12(阻性)24V AC-13(感性)24V22.5mm1、0.75-1.5mm2带压线端头多股软导线,2、0.52-4mm硬线 任意 IP50/IP20 -20…+60℃ -40…+85℃符合IEC
15…85%环境等级3K3复位功能 安装 抗干扰静电放电(ESD) 射频辐射 瞬变冲击 浪涌 射频传导发射 低压导则 操作可靠性 机械振动隔离数据供电回路、监视回路、输出回路间额定绝缘电压
VDE0110、IEC60947-12000VIEC/ENEN Level3-6kV/8kV过电压、欠电压、不平衡自动复位,相序、缺相断电复位 35mmDIN导轨(EN50022)IEC、EN Level3-10V/m IEC、EN Level3-2kV/5kHz IEC、ENIEC600-68-2-6 IEC600-68-2-6Level4-2kVL-L Level3-10V 73/23/EEC 4g 6g所有隔离回路的额定冲击耐受电压
Uimp测量回路:6KV输出回路:4KVVDE0110、IEC664 所有隔离回路间试验电压 污染等级 过电压等级 环境试验VDE0110、IEC-255-5 VDE0110、IEC-255-5 IEC68-2-30IEC664IEC664、、2.5KV
1min Ⅲ Ⅲ24小时循环、55℃、相对湿度93%、96h过电压保护器外形尺寸图:宁波市海曙巨龙电气厂132过电压保护器外形尺寸图1:调节过压/欠压保护动作值 2:调节动作延时Tt 3:电源和故障指示灯过电压保护器接线图:L1L1KM
1114KM 断路器分励脱扣线圈负载QS:隔离开关QF:断路器QF:断路器KM:交流接触器三相三线制交流接触器接线图 过电压保护器接线图1
三相三线制分励脱扣器接线图
过电压保护器接线图2欠压保护器原理过压保护器原理三相不平衡保护器原理相序保护器原理注:继电器常开常闭状态为上电后正常时的状态。宁波市海曙巨龙电气厂
范文六:北京鑫华菱复合绝缘子有限公司(Beijing XINHUALING Electronic Power Co., Ltd )拥有雄厚的技术开发实力,是一个集电力器材研发、生产、销售一体的高科技企业。我公司主要生产复合绝缘子.电气化铁路复合绝缘子、复合支柱支柱绝缘子、复合悬式绝缘子、复合针式绝缘子、防偏风绝缘子、氧化锌避雷器、高压跌落式熔断器、高低压隔离开关等电力器材专用产品。北京鑫华菱复合绝缘子有限公司,地址北京通州经济技术开发区。鑫华菱公司前身为1989年创建的北京避雷器厂,于2003年后改称北京鑫华菱复合绝缘子有限公司。目前公司拥有独立的法人,公司通过了ISO质量体系。2010年公司在通州经济开发区总投资3000万,厂房面积4000平方米,是一家集高电压等级生产研发,销售为一体的高新技术企业,是国家电网公司集中规模采购的合格供应商之一。公司主要开发生产220kV及以下高压电瓷类产品(电阻片、避雷器、过电压保护器、阻容吸收器、复合绝缘子、跌落式熔断器、隔离开关、真空断路器)。多年来经过生产实践和专家的理论指导,使生产工艺不断完善,公司本着“诚信为本,科技创新”的理念,产品质量更加过硬,生产规模和销售市场日益扩大,产品深受国内外顾客的青睐和好评,并在同行业中占有举足轻重的地位,并出口到西欧、中东和东南亚等地区。公司产品通过了西安高压电器研究院认证中心,国家绝缘子避雷器质量监督检验中心、国家电网电力科学院质量检验测试中心、北京电力科学院研究院四家颁发的型式试验报告,3~36KV避雷器产品通过了荷兰的国际KEMA认证。我公司技术力量雄厚,拥有先进的生产设备和一流的检测设备。为了适应市场的需求,我们不断的开发新产品,同时以高质量、优服务的竞争优势与新老客户携手并进共创辉煌的明天!1.SBB三相组合式过电压保护器概述:SBB三相组合式过电压保护器(以下简称保护器)是一种新型的过电压保护器,用于限制大气过电压和各种真空开关引起的操作过电压。在对相地之间的过电压提供保护的同时,又对相间过电压提供保护,一台保护器可代替六台常规R型避雷器的功能,是普通避雷器性能上无法相比的。特别适合与不同型号的KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等35kV及以下成套开关柜配套或直接使用于小型箱式变电站内(户外型产品可露天使用)。用途及执行标准:本保护器结构新颖独特,外型小巧,大大缩减了使用空间,技术性能合理可靠。无间隙产品执行JB/T 《交流三相组合式无间隙金属氧化物避雷器》标准;有间隙产品执行JB/T 《交流三相组合式有串联间隙金属氧化物避雷器》标准;对以上标准中未明确定义的其它重要电气参数,依据DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》进行设计。性能优点:1、采用四星型接法(即俗称的三叉戟式接法),设公共中性点,不但可以大大降低相 间过电压,而且相对地保护水平也有质的提高,真正起到了对真空开关操作过电压的有效限制;2、选用抗老化、憎水性强的硅橡胶复合材料作为外绝缘,整体硫化一次成型法生产。具有重量轻、散热性好、耐震动、防爆、耐污秽、密封性高等优点,电气绝缘和机械性能优于瓷外套和采用常规套装复合外套工艺生产的产品;3、高压侧采用绝缘电缆从产品内部引出接线,极大的缩小了并排保护器各单元之间的相间绝缘距离,外型结构紧凑轻巧,安装使用方便;4、无间隙保护器采用通流容量大、残压比低(不高于1.65)的优质非线性金属氧化物阀片作为主工作电气元件,性能远远优于GB的要求,无重大系统故障正常使用下,可安全运行数年;5、有间隙保护器选用了特种均压照射间隙,冲击系数可降低到0.75左右,与阀片达到最理想配合,工作特性和安全特性均更优于常规串联间隙产品,保护性能优异,小能量操作过电压下,间隙动作寿命可达10万次,特别适用于操作较频繁的环境使用。 使用条件:1、适用于户内、外(详见具体产品型号);
2、环境温度-40℃ ~ +40℃;3、海拔高度2000m及以下(高于2000m应选用专用高原型产品);
4、电源频率不小于48Hz,不大于62Hz;
5、地震烈度8度及以下;
6、最大风速35m/s及以下;
7、重污秽及以下;8、对有间隙结构,安装点短时工频电压升高不应超过保护器额定电压;
对无间隙结构,安装点持续电压波动不应超过保护器持续运行电压; 性能优点:1、采用四星型接法(即俗称的三叉戟式接法),设公共中性点,不但可以大大降低相 间过电压,而且相对地保护水平也有质的提高,真正起到了对真空开关操作过电压的有效限制;2、选用抗老化、憎水性强的硅橡胶复合材料作为外绝缘,整体硫化一次成型法生产。具有重量轻、散热性好、耐震动、防爆、耐污秽、密封性高等优点,电气绝缘和机械性能优于瓷外套和采用常规套装复合外套工艺生产的产品;3、高压侧采用绝缘电缆从产品内部引出接线,极大的缩小了并排保护器各单元之间的相间绝缘距离,外型结构紧凑轻巧,安装使用方便;4、无间隙保护器采用通流容量大、残压比低(不高于1.65)的优质非线性金属氧化物阀片作为主工作电气元件,性能远远优于GB的要求,无重大系统故障正常使用下,可安全运行数年;5、有间隙保护器选用了特种均压照射间隙,冲击系数可降低到0.75左右,与阀片达到最理想配合,工作特性和安全特性均更优于常规串联间隙产品,保护性能优异,小能量操作过电压下,间隙动作寿命可达10万次,特别适用于操作较频繁的环境使用。 型号定义:保护对象 :A —电机型
C — 电容型
B —电站型(并通用于常规配电领域)特征电压:执行老国标产品标注额定电压,包括3.8、7.6、12.7、24、42;执行新国标产品标注系统电压,包括3、3.15*、6、6.3*、10、10.5*、20、35
(其中带*的为电机型)结构型式:C —
F — 复合外套(或不特别标明)
I — 正方型底座
Ⅱ — 长方型底座(或不特别标明)
T — T型底座相间距离:包括85、131、150、200、310、400、630等使用环境:N — 仅用于柜内
IN — 户内使用(或不特别标明)
W1— 户外用,带电缆
W2 — 户外用,不带电缆
GY— 仅用于高海拔地区附加功能:J — 带计数器
IM — 带智能监测仪 典型参数:表一
有间隙SBB-A系列(电机型)表二
有间隙SBB-B系列(电站、配电通用型)表三
有间隙SBB-C系列(电站、配电通用型)表四
无间隙SBB-A系列(发电机型、通用于常规电动机)表五
无间隙SBB-B系列(电站型、通用于常规配电领域)表六
无间隙SBB-C系列(并联补偿电容器型)表七
SBB-O系列(电机中性点型)注意事项:a、本保护器为吸收和泻放ms级暂态能量元件,不能用于较长时间吸收和泻放持续工频能量,严禁对本产品单独(或将本品与成套柜一体)做绝缘耐受试验。否则将严重损坏本产品性能甚至导致爆炸。b、有间隙产品严禁做直流1mA参考电压试验。无间隙产品严禁做工频放电电压试验。c、工频放电试验推荐的匀速升压速度为:升压达到保护器额定电压后控制在1.5~2s间隙击穿放电。升压过快或过慢均不于测试的准确性。d、工频放电试验应将保护器底座用绝缘支柱支起,离地面一定的高度后进行,以排除对地杂散电容对测试结果的影响。
e、注意,工频放电试验时,判断间隙是否放电应以电流表是否突变为准,不应以电压表是否出现明显回落为准。请特别注意,以防止在间隙放电发生后,继续对保护器施加超出额定电压的负荷,造成保护器不必要的损伤。北京鑫华菱复合绝缘子有限公司(Beijing XINHUALING Electronic Power Co., Ltd )拥有雄厚的技术开发实力,是一个集电力器材研发、生产、销售一体的高科技企业。范文七:过电压保护器一、 概述组合式过电压保护器采用三相四柱组合式结构,适用于35KV及以下电力系统,是限制雷电过电压和操作过电压的一种先进的保护电器。主要用于保护发电机、变压器、开关、母线、电动机等电气设备的绝缘免受过电压的损害,它具有动作快、伏安特性平坦、残压低、性能稳定、组装维护方便等优点。对于相间和相地过电压都能起到有效的保护作用。 二、 产品特点1、 内部采用四星形接线方式,外部带有A、B、C、D四个引出端,可对相与地之间、相与相之间的过电压同时提供保护;2、 选用自愈式干式电容器,耐压值高,介质损耗小,性能可靠; 3、 采用优异的线性氧化锌电阻,热容量大,温升低,阻值稳定; 4、 选用优异的有机绝缘材料,介电强度高、绝缘强度好、耐老化; 5、 产品结构新颖,有效的利用和缩小了使用空间; 三、 使用条件1、 环境温度:-40℃~+60℃; 2、 地震烈度:≤7度; 3、 海拔高度:;≤4000m; 4、 电源频率:48Hz~62Hz; 5、 免清扫条件:中等污秽;6、 周围不得有腐蚀性烟气、蒸汽、灰尘、盐物等污染; 四、 选型指南组合式保护器型号说明:系统额定电压:安装过电压保护器的系统额定电压 结构特征: 1、无间隙组合式过电压保护器 2、串联间隙组合式过电压保护器 保护对象:A、电站型:适合各种变压器、开关、母线的过电压保护 B、电机型:适合各类电机的过电压保护 C、电容器型:适合各种电容器的过电压保护外形结构:F、全封闭结构(6kV、10kV见图1,35kV见图3)
T、积木式组合结构(6kV、10kV见图2)如:TY-HY1-A/10-F为电站型、无间隙组合式过电压保护器,系统额定电压10kV,外形为全封闭结构。串联间隙组合式过电压保护器技术数据
范文八:过电压欠电压保护器张凡(陕西理工学院物理系电子信息科学与技术专业电信081班)指导教师:宋卫星[摘要] 该保护电路通过对所供电设备电压进行取样检测,如电压出现过压、欠压现象时(过压、欠压值可根据所需设定),保护电路内部执行继电器延时,释放(保护电路在正常工作时无过压、欠压情况下内部执行继电器呈吸合状态)。从而达到对用电设备的保护。 [关键词]比较器,NE555,继电器,保护电路The overvoltage is owed the voltage protecting deviceZhang Fan(class 081 of electronic information science of Shaanxi Institute of Technology department of physics andprofessional telecommunication of technology)Guide a teacher: Song satelliteSummary It's time to protect the circuit through taking a sample to measure to the voltage of the power supply unit, if voltage present pigeonhole, owe phenomenon of keeping, (excessive pressure, owe person who press can establish according to need), protect circuit carry out relay delay time, release. Thus up to the protection of the apparatus of power consuming.Keyword The comparator, NE555, the relay, protects the circuit目录第一章
系统概述.............................................................. 21.1 系统开发背景 ................................................................ 2 1.2
系统研究目的和范围 ........................................................... 2第二章
电冰箱保护器电路设计 ...............................2.1
设计题目 ..................................................................... 2 2.2
设计的目的 ................................................................... 2 2.3
设计任务及要求 ............................................................... 3 2.4
给定元器件: ................................................................. 3 2.5
总体说明 ..................................................................... 32.5.1. 电路原理 ............................................................ 3 2.5.2
比较器电路图 ........................................................ 4 2.5.3
传输特性 ............................................................ 4 2.5.4
555定时器引脚图: .................................................. 5第三章
电冰箱保护器电路实现 ............................................ 63.1
电路的工作原理 ............................................................... 6 3.2
安装调试 .................................................................... 6 3.3
参考文献 .................................................................... 8 结束语 .............................................................................. 8第一章
系统概述1.1 系统开发背景随着电子技术的不断发展,模拟电子技术的缺点和局限性越发明显,模拟子技术的不稳定性、易干扰性等大大限制了其应用,且有阻碍电子技术发展的趋势。19世纪兴起的数字电路以其先天的便捷、稳定的优点在现代电子技术电路中占有越来越重要的地位。数字电路与模拟电路相比有显而易见的稳定性。近年来,数字电路又有了巨大的发展。可编程逻辑器件(PAL、GAL等)的发展和普及最终使IC的设计面向了用户(这是模拟电路无法做到的),而这毫无疑问会给用户带来巨大的便捷,从而奠定它在电子电路中的对位。随着集成技术的进一步提高,各种新技术的出现和应用,人类历史横跨数码时代向更进一步发展已出现在各大型相关企业的宏伟蓝图中。新世纪里谁掌握了新技术谁就得到了获胜的资本,也仅仅是资本而矣。新世纪里电子行业的发展速度令人窒息,闻名的摩尔定律更把许多人威吓在门外。可以展望,由数字构成的新世界即将出现。将是人类文明的又一飞跃。1.2
系统研究目的和范围长期以来,综合课程设计是以理论课教学、课程实验和课程设计等教学环节构成的。我们在教学实践的过程中,结合理论教学的进程,在计算机上进行基础验证模拟仿真实验,作为教学的补充。。通过人机对话的方式,能使我们每个人都能亲自动手搭接电路,进行元件接线,参数设定。边连线,边测试,边修改,边分析,并与理论计算结果进行对照。可随时调整和修改元器件参数,分析各元件参数对电路的作用与影响。调试和测量过程就是最好的学习过程。在这样的实验中,把实验与理论有机的结合起来,加深了我们对理论的认识。第二章
电冰箱保护器电路设计2.1
设计电冰箱保护器电路 2.2
设计的目的1.培养学生根据需要选学参考书,查阅手册,图表和文献资料的自学能力,通过独立思考﹑深入钻研有关问题,学会自己分析解决问题的方法。2.通过实际电路方案的分析比较,设计计算﹑元件选取﹑安装调试等环节,初步掌握简单实用电路的分析方法和工程设计方法。3.掌握常用仪表的正确使用方法,学会简单电路的实验调试和整机指标测试方法,提高动手能力。 4.了解与课程有关的电子电路以及元器件工程技术规范,能按课程设计任务书的技术要求,编写设计说明,能正确反映设计和实验成果,能正确绘制电路图。5.培养严谨的工作作风和科学态度,使学生逐步建立正确的生产观点,经济观点和全局观点。2.3
设计任务及要求1.电冰箱对电源的波动范围有一定的要求,而供电电源,其波动幅度有时会超出电冰箱的允许波动范围。当电冰箱压缩机在运转时,如遇电网意外断电又迅速恢复供电,会使压缩机承受压力过高而受损为了保证电冰箱能安全工作于规定的电源范围内,并且防止压缩机受损,在其的供电电源端接入保护电路是非常必要的。2.(2当电压在市电正常范围内(180~280V),该灯发亮,否则会熄灭;NE555时基电路组成延迟记忆电路。当市网电压过压(≥280V)或欠压(≤180V)时能自动切断冰箱交流供电电源;3. 上电、欠过压保护或瞬间断电时,要延迟一段时间才能通电。复电延时功能:从停电到来电时能延时3—5分钟再接通冰箱的交流电源;
4 .因我们是用直流电进行调试电路,所以在制作电路版的过程中,我们把电路的变压器、整流电路及稳压电路三部分除去,然后用绿色的发光二极管代替电冰箱作为负载,具体的电路如下。绿色的LED 发光表示负载正常工作,红色的LED 发光表示负载不工作。2.4
给定元器件:LM339、555定时器构成的振荡器、比较器,电阻、放大器、继电器等元器件进行设计的。2.5
总体说明2.5.1. 电路原理本设计的电路图如下页所示,其中LM339 的两个比较器和RP2、RP3 等组成过电压、欠电压检测电路;VT1 构成电子开关,其中LED为电压指示灯,当电压在市电正常范围内(180V~280V),该灯发亮,否则会熄灭;NE555时其工作原理如下:
原理方框图2.5.2
比较器电路图2.5.3
传输特性555定时器555定时器产品有TTL型和CMOS型两类。TTL型产品型号的最后三位都是555,CMOS型产品的最后四位都是7555,它们的逻辑功能和外部引线排列完全相同。555定时器的电路如图9-28所示。它由三个阻值为5kOhm的电阻组成的分压器、两个电压比较器C1和C2、基本RS触发器、放电晶体管T、与非门和反相器组成。2.5.4
555定时器引脚图:2.5.3
555原理555定时器(又称时基电路)是一个模拟与数字混合型的集成电路。按其工艺分双极型和CMOS7脚:放电端。该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。在1脚接地,5脚未外接电压,两个比较器A1、A2基准电压分别为VCC,VCC的情况下,5553321时基电路的功能表如表6—1示。表6—1
555定时器的功能表第三章
电冰箱保护器电路实现3.1
电路的工作原理接通电源后,220V 交流电经变压器的降压、整流桥的整流、稳压器7812 的稳压后,在RP2 和RP3 两端可获得约12V 直流工作电压。根据变压器的变压系数,调整电位器RP2和RP3,使市电电压在正常范围内,上、下比较器都输出高电平,此时VT1 导通,电压指示灯LED保持发亮。因为C1 两端初始电压为0,555 时基电路的阈值端6 脚为高电平,555 时基电路复位,三极管VT2截止,继电器K1 的常闭触点保持吸合,电冰箱电源被切断。然后电源向C1充电,使2、6 两脚电位不断下降,约经过5min,可使电位降至12V电压的1/3,555 时基电路才置位,3脚输出高电平,VT2 导通,继电器K1 通电吸合,其常闭合触点K1 断开,电冰箱通电工作。当交流电网意外断电时,C1 储存电荷通过R2、D5 迅速泄放,当电网恢复供电时,电路又要延迟5min左右才向电冰箱供电,从而确保电冰箱压缩机不受损。1.当市电电压升高到280V以上,上比较器输出低电平;市电电压下降到180V以下,下比较器输出低电平。只要两者之一输出低电平,VT1 截止,LED 熄灭。此时6 脚为高电平,555 时基电路复位,输出端3 脚为低电平,电冰箱电源被切断,从而使电冰箱在电压过高或过低的情况下自动停止工作,保证了电冰箱能安全工作于规定的电源范围内。当电压恢复正常时,电路要延迟5min左右才向电冰箱供电。基电路组成延迟记忆电路。因我们是用直流电进行调试电路,所以在制作电路版的过程中,我们把电路的变压器、整流电路及稳压电路三部分除去,然后用绿色的发光二极管代替电冰箱作为负载,具体的电路如下。绿色的LED 发光表示负载正常工作,红色的LED 发光表示负载不工作。3.2
安装调试我首先认真地检查了电路的连线,确认连线以及各元器件的正负没有接错后(应当特别注意集成块的地脚和电源脚),接着就可以调试了。我是分功能块进行调试的。调试的步骤如下:我先调试比较电路这一部分,在调试前要把三极管VT1 的集电极与二极管D5 相连的线断开。然后接上12V的直流电压,通过调节电位器RP2 、RP3和利用电压表,可以确定比较器的上限电压(LM339的5 脚电压)和下限电压(LM339 的8 脚电压),并且要求上限电压高于下限电压。这时,如果线路正确的话,通过调节RP1 的阻值,可以使发光二极管D1 发光或者熄灭,其中D1 发光代表输入的电压LM339 的4 或9 脚电压)在上限和下限之间的范围内,D1熄灭代表输入电压在范围外。如果该部分电路不正常工作的话,首先要检查线路是否连接正确,确定连线正确后再进行调试,如果仍有问题,检查LM339的2脚是否接上了上拉电阻,因为LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般接一只电阻,该电阻的大小会影响输出端高电位的值,电阻一般选3~15K。其次,还要检查集成块LM339 的3 脚和12 脚是否接上了电源的正和负极。当比较电路调试完毕后,就可以进行整机的调试了。调试前还是要检查一遍定时电路的连线,然后接通电源,看电路是否正常工作,是否满足设计的要求。该电路正常工作的现象如下:①当输入电压由0跳到正常电压的范围内,此时,D1(绿色)发光,D2(绿色,负载)仍不工作,大约经过5min的时间才开始工作(发光),D3(红色)则与D2 相反; ②当输入电压在范围恢复到正常电压范围内时,工作情况与①相同;③当输入电压在正常范围内跳到电压范围外时,D1、D2 立即熄灭,D3 发光,说明负载停止工作; ④当输入电压在正常范围内突然停电,所有的发光二极管都熄灭3.3
参考文献①童诗白.现代电子学及应用.高教出版社,1994年②王永军、李景华.数字逻辑与数字系统.电子工业出版社,2007年 ③胡道元.计算机局域网.北京:清华大学出版社,2002年结束语通过这次课程设计,我在许多方面都得益菲浅,学会了怎样设计、制作、安装、调试一个电子产品。在这次设计中,我采用逐个击破,步步为营的方法,从电路方案的选定、成品的制作、以至各部分功能的调试,我都是分步完成的,先是把各部分功能一一实现,然后再实现整体功能。这样做可以化繁为简,减少出错误的机会,即使出错了也比较容易发现,从而可以进行处理。在本设计的写作和制作过程中,我的指导教师宋卫星倾注了大量的心血,从选题到开题报告,从写作提纲,到一遍又一遍地指出每稿中的具体问题,严格把关,循循善诱。为了指导我的毕业设计,他放弃了自己的休息时间;为了帮我调试电路,他忘记了下班时间;甚至为了帮我找一个电阻或电容而放弃手中的其他工作......他的这种无私奉献的敬业精神令人钦,在此我向他表示我诚挚的谢意。同时,感谢所有任课老师和所有同学在这四年来给自己的指导和帮助,是他们教会了我专业知识,教会了我如何学习,教会了我如何做人。正是由于他们,我才能在各方面取得显著的进步,在此向他们表示我由衷的谢意,并祝所有的老师培养出越来越多的优秀人才,桃李满天下! 回首既往,自己一生最宝贵的时光能于这样的校园之中,能在众多学富五车、才华横溢的老师们的熏陶下度过,实是荣幸之极。在这四年的时间里,我在学习上和思想上都受益非浅,这除了自身的努力外,与各位老师、同学和朋友的关心、支持和鼓励是分不开的。仿真图片
范文九:TPS D20过电压保护器产品名称TPS D20过电压保护器产品应用用于雷击区域的LPZ 2-3区域或更高界面,一般用于电子设备的精细过电压保护为第三级(D)过压保护器产品相关型号TPS D20 1P+N,TPS D20 2P, TPS D20 3P+N,TPS D20 4P, TPS D20 3P,产品介绍TPS D20系列低压配电系统电涌保护器专为抑制低压电气装置中的浪涌而设计,是一种具有模块化组合功能的电涌保护器件,并能保护安装在它下游的电气装置和设备(如EDP系统、通讯系统等)免遭由于开关动作、静电泄放、感应雷击或直接雷击所产生的浪涌危害,每位最大放电电流可达20KA,用于末端设备的第三级保护。TPS D20可用于雷击区域的LPZ 2-3区域或更高界面,一般用于电子设备的精细过压保护,防止末端设备受到过压干扰;为第三级(D)过压保护器。产品特点◎ 通流量大、残压低、响应速度快、无续流◎ 内置热脱扣装置,使保护器因过热、击穿失效时能自动断开◎ 标准35MM导轨安装的模块化设计,非常便于安装和维护◎ 窗口颜色显示工作状态,绿色为正常,红色指示产品故障◎ 可选择附带遥信端子,便于远程报警控制产品技术参数产品应用与维护TPS D20用于雷击区域的LPZ 2-3区域或更高界面,一般用于电子设备的精细过压保护,防止末端设备受到过压干扰;为第三级(D)过压保护器。通过选用一种或两种模块可构成2P、3P、4P、1P+N、3P+N等组合,实现对TT、IT、TN-S、TN-C和TN-C-S供电系统提供电涌过电压保护。应定期检查电涌保护器的工作情况,如保护器劣化指示窗口变红或其前端空开、熔断器跳开时,应及时维护或更换模块。安全有道 联接世界
范文十:什么是“过电压保护器”?过电压保护器是限制雷电过电压和操作过电压的一种先进的保护电器。简介:全称:三相组合式过电压保护器,简称:过压保护器。有的地区还叫做”三相组合式避雷器”。 的避雷器不同。1:避雷器只能是相地保护(单相保护,每组用三个),既可以相地保护也可以相间保护(三相)。
2:过电压保护器一般安装在柜体内,而传统的避雷器既可以安装在柜体内也可以安装在箱体外(箱体外部的基本上都是避雷器)。(户外型的过电压保护器即为组合式避雷器)
过电压保护器是属于电力行业一种先进的避雷器部分替代品,它的作用相当于避雷器,但与传统作用:过电压保护器为一种先进的保护电器,主要用于保护发电机、变压器、开关、母线、电动机等电气设备的绝缘免受过电压的损害。分类:按照结构特征部分:1、无间隙:功能部分为非线性氧化锌电阻片按照外形结构:
2、串联间隙:功能部分为串联间隙及氧化锌电阻片F、全封闭结构:结构紧凑可带数显计数器
T、积木组合式:结构间隙较大可组合成“一”、“T”、“田”、“Z”、“L”等外形。可带在线检测仪。
W、户外型:避雷器组合型可带机械计数器。
按照保护对象:A、电站型:适合各种变压器、开关、母线的过电压保护
B、电机型:适合各类电机的过电压保护O、中性点型:适合各种中性点保护 C、电容器型:适合各种电容器的过电压保护执行标准过电压保护器并没有专门的相关标准。主要标准还是参考避雷器的相关标准的相应部分如:GB《交流无间隙金属氧化物避雷器》、JB/T《有串联间隙金属氧化物避雷器》和DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配置》、JB/T《三相组合式无间隙金属氧化物避雷器》

我要回帖

更多关于 过电压 的文章

 

随机推荐