高层建筑排水系统通气管系的形式及特点排水量是什么意思?

造价与管理
&&&&&&&&&&&&建筑给水排水工程-建筑内排水系统组成的一般规定
建筑给水排水工程-建筑内排水系统组成的一般规定
相关标签:
&&&&1.卫生器具或生产设备受水口
&&&&2.排水管系
&&&&卫生器具排水管;横支管;立管;总干管;出户管
&&&&3.通气管系
&&&&通气管系作用:
&&&&1)向排水管内补给空气,水流畅通,减小气压变化幅度,防止水封破坏
&&&&2)排出臭气和有害气体
&&&&3)使管内有新鲜空气流动,减少废气对管道的锈蚀
&&&&通气管形式
&&&&1)伸顶通气
&&&&离出屋面0.3m,且大于积雪厚
&&&&管径:北方&比立管大一号
&&&&南方&比立管小一号
&&&&2)专用通气管(管径比最底层立管管径小一级)
&&&&当立管设计流量大于临界流量时设置,且每隔二层与立管相同
&&&&3)结合通气管(不小于所连接的较小一根立管管径)
&&&&10层以上的建筑每隔6~8层设结合通气管,连续排水立管及通气管
&&&&4)环形通气管
&&&&横支管连接6个以上的便器,横支管连接4个以上的卫生器具且管道长度大于12m时设置。
&&&&5)安全通气管
&&&&横支管连接卫生器具较多且管线较长时设置
&&&&6)卫生器具通气管
&&&&卫生标准及控制噪音要求高的排水系统。
&&&&4.&清通设备
&&&&检查口:立管上,距地面1.0m,隔10m设置,顶、底层设。
&&&&清扫口:横管,隔一定间距清通用
&&&&5.&抽升系统
&&&&6.&室外排水管道:室外第一个检查井至城市下水道之间管道。
&&&&7.&污水局部处理构筑物。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[建筑给排水]热门知识76建筑给水排水试卷+重点
上亿文档资料,等你来发现
76建筑给水排水试卷+重点
建筑给水排水;(王增长第六版);课程教学目的;1、学习和掌握建筑内部的生活给水、消防给水、排水;2、熟悉各系统的优缺点,能够根据实际情况选择合适;3、能对各系统进行初步设计,保证所需水量、水压以;1、给水;1.1给水系统的分类和组成;1、给水系统分类:生活给水系统、生产给水系统、消;2、给水系统组成:引入管、给水管道、给水附件、给;3、水表节点:指装设在引入
建筑给水排水(王增长第六版)课程教学目的1、学习和掌握建筑内部的生活给水、消防给水、排水、雨水、热水 系统的分类、组成、及管网附件和附属设备2、熟悉各系统的优缺点,能够根据实际情况选择合适的给排水系统和辅助设备3、能对各系统进行初步设计,保证所需水量、水压以及能及时排除 污废水和所需附属设备的容积,并且系统能安全运行1、给水1.1给水系统的分类和组成1、给水系统分类:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统2、给水系统组成:引入管、给水管道、给水附件、给水设备、配水设施、计量仪表3、水表节点:指装设在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的总称。4、给水管网:干管、立管、支管、分支管(安装位置及作用)5、给水附件作用:调节水量水压,控制水流方向,改善水质,便于管道、仪表、设备安装检修了解水表分类、及各自特点,学会选择水表6、过载流量(Qmax):水表在规定误差限内使用的上限流量过载时:水表水头损失:旋翼式:100Kpa
螺翼式:10Kpa常用流量(Qmin):水表在规定误差限内允许长期通过的流量,数值为Qmin=1/2Qmax1.2给水方式给水基本形式1、 依靠外网压力的给水方式(1) 直接给水方式:适用于室外给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑(2) 设水箱的给水方式:宜在室外给水管网供水压力周期性不足时采用2、 依靠水泵升压给水方式(1) 设水泵的给水方式:宜在室外给水管网的水压经常不足时采用(2) 设水泵,水箱的给水方式:宜在室外给水管网压力低于或经常性不满足建筑内给水管网所需的水压,且室内用水不均匀时使用(3) 气压给水方式:
宜在室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑所需水压,(4)
室内用水不均匀,且不宜设置高位水箱时采用。(5) 分区给水方式:当室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时,可采用。在高层建筑中常见的分区给水方式有: 1)水泵并联分区给水方式2)水泵串联分区给水方式3)水泵供水减压阀分区给水方式 1.3给水管道布置和敷设1、不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同管段引入,引入管不少于2条。若必须同侧引入,两条引入管间距不得小于15m,并在两条引入管间的室外给水管网上安装阀门2、防止管道伸缩、沉降受损措施:1、在管道或保温外皮上下至少留15mm净空2、采用软性接头连接3、采用丝扣弯头法,适应于小管径管道4、活动支架法3、水平管的敷设位置:上行下给、下行上给、中分式4、管道敷设:明装、暗装5、管道敷设的要求:室外埋地引入管要防止地面活负载和冰冻的破坏,其管顶覆土厚度不宜小于0.7m,并应敷设在冰冻线以下0.15m处。建筑内埋地管在无活荷载和冰冻影响时,其管顶离地高度不宜小于0.3m6、管道防护:腐蚀、防冻防露、防漏、防振 2.1给水系统所需水压H=H1+H2+H3+H4H―建筑给水系统所需水压,kpaH―引入点到最不利点位置高度所需静水压,kpaH―引入管起点至最不利配水管网的水头损失总和,kpaH―水流通过水表时水头损失,kpaH―最不利配水服务水头,kpa 2.2给水系统所需水量2.3给水设计秒流量设计依据:建筑内卫生器具按最不利组合出流时的最大瞬时流量计算方法
经验法:计算方便、不够精确平方根法:结果偏小概率法:方法正确,但需要大量实测工作掌握根据建筑性质选择合适的计算公式,注意各公式特殊情况的计算如:(1)当计算管段出现计算流量小于一个最大卫生器具给水额定流量时,采用一个最大卫生器具额定给水流量作为设计值(2)平方根法计算时,若计算管段上有大便器延时自闭冲洗阀,则其计算给水当量均按0.5计,得到计算结果后附加1.20l/s作为管段设计流量(3)经验法计算时,若计算管段有大便器延时自闭冲洗阀,则大便器延时自闭冲洗阀单列计算,当单列计算结果小于1.2l/s时,则以1.2l/s计,大于1.2l/s,按计算结果计。2.4给水管网水力计算1、建筑物内给水管道流速最大不得超过2m/s2、实际工程中局部水头损失按当量长度计算或按管网沿程水头损失百分数计算3、水表的选择时,管段设计流量不包括消防流量,但选定水表口径后,应加消防流量进行复核,要求满足生活、消防设计秒流量和不超过水表的过载流量4、水表水头损失计算 2.5增压和贮水设备1、增压设备:水泵、气压给水设备2、当计算资料不足时,生活(生产)调节水量(Qa-Qj)Tb可以不小于建筑最高日用水量20%~25%计,居住小区调节水量可以不小于建筑最高日用水量的15%~20%计,若贮水池仅起到调节水量作用,则贮水池有效容积不计Vf和Vs3、水箱组成:进水管、出水管、溢流管 、泄水阀、通气管、水位信号装置进水管管径可按水泵出水量或管网设计秒流量计算确定出水管管径应按管网设计秒流量计算溢流管口应在设计最高水位以上50mm处,管径按排泄水箱最大入流量确定,一般应按进水管大一级,溢流管不允许设阀门4、高位水箱容积大于50m3时,宜分成两格或分设两个。水箱距地面宜不小于800mm的净距,便于安装检 修。5、水箱容积估算:生活用水的调节水量按水箱服务区内最高日用水量Qd的百分估算,水泵自动启闭时 R5%qQd ,人工操作时大于等于R12%Qd 。6、水质污染的现象及原因:(1)、管网污染:供水管网在输水过程中由于管道老化腐蚀、渗漏等因素造成的水质污染。(2)、回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统,污染水质。形成回流污染的主要原因是:(1)埋地管道或阀门等附体连接不严密
(2)放水附件安装不当(3)饮用水管与大便器(槽)连接不当
(4)饮用水与非饮用水管道直接连接(3)、贮水过程污染:贮水池(箱)的制作材料或防腐涂料选择不当,若含有有毒物质,逐渐溶于水中导致水质污染。(4)、微生物污染:水在贮水池(箱)中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质。(5)、其他由于设计不合理,施工安装或管理等使用不当而造成的污染。(1)位置或连接不当
(2)设计缺陷(3)材料选用
(4)施工问题(5)管理不善7、生活饮用水水池(箱)内的贮水,48小时内不能更新,应设置水消毒处理装置。8、高层建筑给水系统竖向分区形式有:串联式
并联式9、高层建筑的给水设计时管道流速宜比低层小干管、立管宜为1m/s左右,支管宜为0.6~0.8m/s左右,以减小给水系统的噪声、水锤。33.1消火栓给水系统及布置1、建筑消火栓给水系统的组成:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵.2、消火栓设备组成:水枪、水带、消火栓3、直流式式水枪口径有13mm、16mm、19mm4、消防水池:贮存火灾持续时间(住宅2h)内的室内消防用水量。5、消防水箱:贮存10min的室内消防用水量。6、消火栓给水系统方式:室外管网直接供水方式设水箱的消火栓给水方式水泵、水箱消火栓给水7、每条水带的长度不宜大于25m,水枪充实水柱一般取h=3m。8、消火栓口距地面安装高度为1.1m。9、室外消火栓竖管管径不应小于DN100.10、室内消火栓个数多于10个且消防水量大于15L/S时,消防给水管应布置成环状,且至少有两条进水管与室外管道消防水泵连接。 3.2消火栓给水系统计算1、为避免水箱容积过大,当室内消防水量小于等于25l/s,但计算消防所需储水水量大于12m3,仍可采用2m3。当室内消防用水量大于25l/s时,经计算消防水箱所需消防出水量大于18 m3,仍可采用18m 3。2、消火栓给水管道中的流速一般以1.4m/s~1.8m/s为宜,不得大于2.5m/s。3、消防给水管道系统中局部损失可按管道沿程损失的10%采用。 3.3自动喷水灭火系统及布置1、自动喷水灭火系统形式1、湿式自动喷水灭火系统:适用于环境温度4℃&t&70℃2、干式自动喷水灭火系统:适用于采暖期长而建筑内务采暖场所3、预作用喷水灭火系统:适用于对建筑装饰要求高,灭火要求及时的建筑4、雨淋喷水灭火系统:适用于火灾蔓延快、危险性大的建筑5、水幕系统:适用于需要防火隔离的开口部位2、报警阀作用:①开启和关闭管网的水流 ②将信号传到控制室 ③启动水力警铃直接报警3、水流报警装置:水力警铃、水流指示器、压力开关4、自动喷水灭火管网一般情况每根支管上设置的喷头数5、作用面积法进行管网水利计算时,要按要求进行校核6、自动喷水灭火系统可按设计秒流量可按理论值的1.15~1.30倍7、100m以上的高层建筑由于火灾隐患多、蔓延快、扑救难度大,所以除面积小于5m 2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设置自动喷水灭火系统8、消防水池总容积&500m 3时,应分为2个。 排水4建筑内部排水系统4、1排水系统分类1、排水系统分类: 生活排水系统 、工业废水排水系统 、屋面雨水排除系统2、排水系统三个基本要求:①能迅速畅通的将污水排到室外②排水系统内压力稳定,有毒害气体不得进入室内③管线布置合理,简短顺直,工程造价低3、 建筑内污废水排水系统分为单立管排水和双立管排水、三立管排水系统4、 单立管排水系统:1、无通气单立管排水系统---适用于立管短,卫生器具少,排水量小,
立管顶端不伸出屋面的情况。2、有通气普通单立管排水系统---适用于一般多层建筑3、特制配件单立管排水系统---适应各类多层、高层建筑4、特殊管材单立管排水系统---使用各类多层、高层建筑5、双立管排水系统----适用于污废水合流的各类多层和高层建筑6、三立管排水系统-----适用于生活污水和生活废水需要分别排出的各类多层、高层建筑4.3排水管系中水气流动规律1、排水横管内水流状态可分为:急流段、水跃及跃后段、逐渐衰减段2、污水立管内水流特点:1、断续非均匀流2、水汽两相流3、管内压力变化3、设置排气管作用:(1)补齐、减小水压波动(2)补充新鲜空气,防腐蚀(3)排除有害气体(4)减小排水噪声 4、通气管道系统包括通气支管、通气立管、结合通气管和汇合通气管5、通气立管有专用通气立管、主通气立管、副通气立管三类6、对于矩形化粪池,当日处理污水量小于等于10m3时,采用双格化粪池,其中第一格占总容积的75%;当日处理水量大于10m3时,采用3格化粪池,第一容积占总容积的60%,其余两格各占20%。5排水系统设计5.1 排水设计秒流量1、排水设计秒流量:设计管段的最大瞬时秒流量2、排水设计秒流量计算方法:平方根法、经验法3、平方根法: qp?0.12?Np?qmax若计算结果大于计算管段上所有卫生器具排水流量的总和,则应按所有卫生器具的排水流量累加和作为排水设计秒流量4、经验法:qp??q0in0ibii?1m包含各类专业文献、应用写作文书、行业资料、幼儿教育、小学教育、中学教育、76建筑给水排水试卷+重点等内容。 
 建筑给排水试题 1 一、问答题 1.排水管道设计的影响要素? .排水管道设计的影响要素? 1)排水畅通,水利条件好 2)保证设有配水管道房间或场所的正常使用。 3)...  建筑给排水考试重点 9页 1下载券 建筑给排水工程 试题库0... 4页 免费建...3 建筑给水系统的组成主要包括水源 引入管 、 水表节点 、 给水管 网、 配水...  建筑给水排水复习题(试卷)(小抄)考试必备_工学_高等教育_教育专区。很好的东西给水系统的分类:根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,有三种基本给水系统 三种基本...  建筑给水排水工程试题库... 72页 免费 建筑给排水试题_secret 19页 免费 建筑...一. 填空题 1.1 室内给水系统按用途分为 生活给水系统、生产给水系统、消防...  A 二氧化碳固定灭火装置 页)
学年 第 1 期《建筑给水排水》试卷卷 题型 分数 得分 评卷人: 得分一、单选题 单选题起) 。 A 28m B 26m C ...  58.建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量_、 水质_和_水压_要求 _ 的冷水供应系统。 59.建筑给水系统中给水方式的基本类型是___...  建筑给水排水试卷A_工学_高等教育_教育专区。建筑给水排水试卷:系(部) 专业班级: 学号: 姓名: ---密封线---...  建筑给排水试题及答案(含... 16页 免费建筑给排水试...中医护理学基础重点 执业医师实践技能考试模拟试题 20份文档
乘机安全小贴士 安全...  建筑给排水试题 1 二、选择题(每题 2 分,共 10 分) 1.度锌钢管应采用( )连接方法 A 焊接 B 承插 C 螺纹 D 法兰 2.进户管与出乎管应保证( )距离 ...打开微信扫一扫
孔网客户端
安卓版苹果版扫描下载
企业工具书书店
当前位置: &
《建筑给水排水方法》
滚动鼠标滚轴,图片即可轻松放大、缩小
《建筑给水排水方法》(图1)
电&&&&&&话:010-
开&&&&&&本:
页&&&&&&数:
字&&&&&&数:
I&&S&&B&&N:4
售&&&&&&价:270.00元
Copyright(C)
孔夫子旧书网
京ICP证041501号
海淀分局备案编号
购物车共有0件商品,合计:0.00元建筑管道的通气管系
为防止水封破坏.保证室内的环境质最,商层建筑必须对排水系统中气压变化幅度予以控制.通气管系即起着这种控制平衡作用。因此,高层建筑通气系统功能的好坏,对排水管系排水能力
  高层建筑层数多、高度大,卫生器具多.排水量大,且排水立管联接的徽支管多。多根横管同时排水.由于水舌的影响和横干管起端产生的强烈冲击流使水跃高度增加.会引起管道中较大的压力波动.导致水封破坏,室内环境污染。为防止水封破坏.保证室内的环境质最,商层建筑必须对排水系统中气压变化幅度予以控制.系即起着这种控制平衡作用。因此,高层建筑通气系统功能的好坏,对排水管系排水能力的充分发挥和保护系统的水封不被破坏起着极为班耍的作用。
&&& 高层建筑的通气管系
  1.通气方式
  高层建筑排水系统采用的通气方式通常有三种.即:专用通气、环形通气和卫生器具通气。三种供水设备的通气方式,各由不同功能的通气管组成。
  (1)专用通气管系由专用通气立管、伸顶通气管和结合通气管组成.如图6-2(a)o
  (2)环形通气管系有两种形式:一种由环形通气骨、主通气立管、伸顶通气管和结合通气管组成.如图6-2(b);另一种由环形通气管、副通气立管和伸顶通气管组成
  (3)器其通气系统由器具通气管、主通气立管、伸顶通气管和结合通气管组成,如图6-2(d)。
  上述为排水系统合流制时通气系统的墓本形式,通常称为双管系统.即排水系统由两根立管组成,一根为排水管道,另一根为通气管道。当排水系统为分流制时.粪便污水立管与生活废水立管可以共用一条通气立管.辅以结合通气管连接成三管系统。
  2.各种通气管及其作用
  (1)器具通气管
  对一些卫生标准与控制噪声耍求较高的排水系统.如高级宾馆.应该在每个器具排水管上设置器具通气管。器具通气管从卫生器具存水弯出口端接出,在高于卫生器具上边缘不小于0. 15m处与通气立管连接.器具通气管通气效果最好,可以防止卫生器具的自虹吸旦有控制嗓声的作用。
  (2)环形
  环形通气管是连接于排水横支管与通气立管之间的通气管道,以便对连接较多卫生器具或超过允许负荷的横支管进行通气。高楼供水的通气立管与排水立管可在同侧设里(称主通气立管》,也可分开设置(称副通气立管)需视具体布置条件而定.
  (3)安全通气管
  在设环形通气管的情况下.若一根横支管接纳的卫生器其数员甚多,或横支管过长时,还需设安全通气管以加强通气能力。
  (4)专用通气立管
  除设里环形通气管情况下必须设置通气立管外.在高层建筑中,若每层联向排水立管的卫生器其不多且连接管段较短并当排水立管流盆超过允许排水负荷时.设里专用通气立管,可以增加排水立管的排水能力并可以起到很好的保护水封的作用。
  (5)结合通气管
  结合通气管是连接排水立管与专用通气立管或主通气立管的通气管道。其作用是当建筑上部横支管排水时.排水立管内水流下落.管内水流前方的空气被压缩产生正压力.通过结合通气管将气体释放到通气立管中去,从而使排水立管水流畅通,气压平街。
  (6)伸顶通气管
  伸顶指排水立管最高层检查口以上延伸出屋面部分的管道,该部分管道与大气相通,可以平衡管道内的压力波动,排除有害气体。
  高层建筑由于层数及卫生器具设皿数盆较多.通常情况下,仅设伸顶通气管不能满足稳定系统内压力的要求,因此必须设里较完停的通气管系。