西门子TDC与et200是什么站连接有什么要求吗?

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述售后服务概述帮助信息
You are here:
S7-400与子站ET200通讯连接问...
热点活动:
S7-400与子站ET200通讯连接问题 - 已解决问题
现在有台设备S7-400主站与其站ET200不能正常连接,时能连接时不能,CPU&BF灯闪烁,子站BF灯闪烁,核对硬件型号及地址均无问题,更换硬件后也是如此,其他的子站连接又无问题,诊断信息为更新过程映像输入表时I/O访问错误,,模块信息为模块已组态但不可用,预设值/实际值不匹配,但把其前面的站DP头拔出该站就能正常连接,请教高手这是什么问题啊?
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 10:48:40 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:126496
主站与ET200之间的DP插头接线有松动,或某段电缆受损。
高级技术员&nbsp&nbsp第7级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:多谢各位的建议,问题已经找到,对线路及模块包括DP头都进行过更换,最终的原因为153模块底座连接器出现的问题,更换连接器后正常,加分直接就给第一位老师了,谢谢各位
DP通讯的问题,主要都存在于硬件连线中。
置评专家:西门子自动化技术支持& 11:27:00
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
注意一下DP连接器的终端电阻开个位置,首、未该开关在ON,其余均在OFF。
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 12:56:46
检查所有的DP接头,接线是否按标准的要求做,通讯线的铜芯不要碰地;有的时候重做一次接线就能解决问题;时不时的出现DP通讯的故障,应该不是硬件组态的问题,还是外部的原因造成;先把DP接头都认真检查下,通讯线两端的电阻打到ON的位置。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 12:57:11
子站BF闪烁,一般在通讯正常后出现,应为干扰所致1.检查整个受影响网段的终端电阻是不是在正常位置,且一头一尾的DP头接进线2.整个回路DP线有没有破损3.受影响从站接地重点检查下
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 13:43:31
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!级别: 实习会员
发帖数量: 14 个
工控威望: 46 点
下载积分: 172 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 最后登录:
各位达人,小弟要直接进入正题了。所具备的硬件:一 PS307 5A 307-1EA01-0AA0 1个二 300的CPU 315-2AH14-0AB0 1个三 IM153 153-1AA03-0XB0 2个想通过DP网线将300的CPU 与ET200远程站建立起通讯建立新项目然后插入300的站点 =600) window.open('/attachment/Mon_909_a5f3edc8b33e443.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" > ,组态后进入硬件,然后进行ET200远程站的组态,主站地址为2,两个从站地址分别为1和3,波特率为187.5,因为空的IM153不能下载,所以小弟在两个分站分别加了一个32点的DI模块,但其实小弟的硬件是没有这两个模块的,紧接着小弟就开始在线诊断了,诊断结果如图 =600) window.open('/attachment/Mon_909_ccf644e1e4a3876.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" > =600) window.open('/attachment/Mon_909_7a39a712f53d290.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" > =600) window.open('/attachment/Mon_909_16aa1d036b2b47f.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >&& ,下载后CPU SF灯常亮,BF闪烁,两个ET200远程站SF常亮,BF闪烁,通讯不上,因为上一个帖子没有说清,所以这个帖子附图,希望各位达人能看出小弟的问题,指出小弟的错误,小呆在此先谢谢了
平安 健康 快乐 充实
级别: 论坛版主
工控威望: 9102 点
下载积分: 16403 分
在线时间: 2485(小时)
注册时间: 最后登录:
这个问题是接在上一个问题的补充说明,原文如下:S7-300更换CPU后出现掉站情况,小呆向各位达人求教楼主及各位达人们好,我得300CPU型号315-2AH14-0AB0 以前我们厂300的CPU加了密码,而厂家又不肯透漏密码,无奈情况下想着换一个CPU外加内存卡,CPU型号一致,重新组态并重新复制程序,组态的各种地址也都设定正确,ET200远程站的型号也都设置正确,但是更换CPU后所有远程站出现掉站情况,SF灯常亮,BF灯闪烁,自己重新拿了一个300的CPU,外加一个IM153用DP网络连接时,也是出现这种问题,求各位工控达人能帮帮小呆,谢谢了,好人一生平安,祝工作顺利,万事如意建议以后这类问题,不用发新帖,跟帖或者修改编辑原帖就可以了。楼主留言:我连上了,原因简单的我都想疯了,因为当时在组态时必须加一个输入输出模块才能下载,而当时我的IM-153并没有插模块,所以需要把那个实际值和期望值不同时启动那个钩钩打上,打上以后再下载然后就好了。谢谢版主了
愿朋友平安,健康,快乐。。。
平安 健康 快乐 充实
级别: 论坛版主
工控威望: 9102 点
下载积分: 16403 分
在线时间: 2485(小时)
注册时间: 最后登录:
有源程序么?一起发上来看看。还有一个问题,能确定你的PLC的CPU是西门子的?因为有一个品牌的硬件,叫VIPA,系统都可以使用西门子公司的STEP-7编程软件,或者VIPA公司的编程工具WinPLC7来进行编程。VIPA系统300V、系统300S与西门子S7-300系统完全兼容,可以混合使用,例如:可以将VIPA公司的CPU和西门子公司的模块一起使用。还有国内山寨的也能和西门子的兼容。 有图有真相 =600) window.open('/attachment/Mon_2_174d2efe3e7b218.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >&&=600) window.open('/attachment/Mon_2_b4f.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >楼主留言:肯定是西门子的了,做通讯不需要源程序吧,现在的问题是通讯通不上,BF灯一直闪烁,现在只是想让300的CPU和IM153的BF灯不闪烁,然后在考虑以后的问题[ 此帖被guochunyi在 22:12重新编辑 ]
愿朋友平安,健康,快乐。。。
longwei136
级别: 实习会员
发帖数量: 13 个
工控威望: 8 点
下载积分: 135 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 最后登录:
好了吗没好的话,可以联系我,我也做项目,用的硬件和你的一模一样,可以探讨一下,我的通讯都没有问题啊QQ,备注加上工控朋友西门子et200选型手册_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子et200选型手册
上传于||文档简介
&&西门子et200选型手册
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩130页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 et200是什么 的文章

 

随机推荐