什么叫自然通风冷却塔加热炉?

【图文】加热炉知识培训(最终版)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
加热炉知识培训(最终版)
上传于||暂无简介
大小:13.13MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢余热回收行业
燃气锅炉房的通风设计应该执行哪些规定?
  张锡虎(北京市建筑设计研究院 教授级高级工程师):
  首先应该执行GB 5《锅炉房设计规范》的规定。《锅炉房设计规范》中与通风有关的条文主要有两条。
  15.3.2条:锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。——
  15.3.7条:设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:
  1 锅炉房设置在首层时,……对采用燃气作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于6次,事故换气次数每小时不应少于12次;
  2 锅炉房设置在半地下或半地下室时,其正常换气次数每小时不应少于6次,事故换气次数每小时不应少于12次;
  3 锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应少于12次;
  4 送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房3次的换气量。
  注:换气量中不包括锅炉燃烧所需空气量。
  我对上述两条规定的理解为:第一,独立建造或贴邻民用建筑布置的地上锅炉房,可以采用自然通风,但应该是有组织的自然通风,当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风.第二,设在其他建筑物内,或虽然是独立建造或贴邻民用建筑布置的地下和半地下燃油、燃气锅炉房,都不能采用自然通风,应设置独立的送排风系统。
  同时,应该执行GB 5《城镇燃气设计规范》的规定。《城镇燃气设计规范》中与通风有关的条文主要也有两条。
  10.5.7条所规定的商业用户中燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组的安全技术措施中,包括“应有可靠的排烟设施和通风设施”和“设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时应符合10.5.3条要求”。
  而10.5.3条对设置在地下室、半地下室或地上密闭房间通风的要求是,“应设置独立的机械送排风系统”,对通风量有下列要求:
  1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;
  2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;
  3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。
  我对上述两条规定的理解为:第一,燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组设置在地上具备自然通风条件的房间时,应有可靠的排烟设施和通风设施,但并没有限制一定要设置独立的送排风系统,没有《锅炉房设计规范》那样严格;第二,设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时,应设置独立的机械送排风系统。这和《锅炉房设计规范》一致,但换气次数一律规定为正常工作时的不应小于6 h-1,而没有区分为“半地下或半地下室”和“地下或地下室”,对地下或地下室,没有《锅炉房设计规范》那样严格;第三,提出了“不工作时换气次数不应小于3次/h”,比《锅炉房设计规范》只强调正常换气次数,更着眼于燃气安全,因此通风系统的设计,也应考虑锅炉停止运行期间的不间断连续通风。
  其次,可以参照《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力》4.4.4条对“锅炉房、直燃溴化锂制冷机房(简称直燃机房)的通风”要求:
  1 锅炉间、直燃机房、水泵间、油泵间等有散发热量的房间,宜采用自然通风或机械排风与自然补风相结合的通风方式;当设置在地下或其他原因无法满足要求时,应设置机械通风。
  2 锅炉房、直燃机房以及与之配套的油库、日用油箱间、油泵间、燃气调压和计量间,宜设置各自独立的通风系统,事故排风机应采用防爆型并应由消防电源供电,通风设施应安装导除静电的接地装置。
  3 锅炉房、直燃机房及配套用房的通风量应按以下确定:
  1)当设置在首层时,……燃气锅炉间、燃气直燃机房的正常通风量应≥6次/h换气,事故通风量应≥12次/h换气;
  2)当设置在半地下或半地下室时,锅炉房、直燃机房的正常通风量应≥6次/h换气,事故通风量应≥12次/h换气;
  3)当设置在地下或地下室时,锅炉房、直燃机房的通风量应≥12次/h换气;
  4)锅炉间、直燃机房的送风量应为排风量与燃烧所需空气量之和。
  《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力》,基本上是对《锅炉房设计规范》的引用,仅有少量的补充。因此,仍应以《锅炉房设计规范》和《城镇燃气设计规范》的规定作为燃气锅炉房的通风设计的基本依据。
点击次数:&&更新时间: 15:22:33&&【】&&【】
上一条:&&下一条:后使用快捷导航没有帐号?
&&&全站 说: 3天前全站 说: 5天前全站 说: 10天前全站 说: 12天前全站 说: 12天前全站 说: 16天前全站 说: 16天前
查看: 1344|回复: 12
重整四合一加热炉的供风方式,强制还是自然通风呢?各有什么优缺点?
(543172号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1464 天连续签到: 26 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时31分获得了这枚徽章。 []
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日22时06分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日22时06分获得了这枚徽章。 []
如题:前段时间在装置检查,居然发现重整四合一加热炉是没有鼓风机的
仔细查看了一下,居然是自然通风的
请问:1你们见过的四合一炉通风方式是怎么样的?
& && && &2、强制通风(鼓风机)和自然通风有什么优缺点呢?
(552033号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 629 天连续签到: 5 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时57分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日14时31分获得了这枚徽章。 []
2013年海川十佳会员 及 十佳版主
最佳技术参与者 均可佩戴本徽章。
TA在日22时34分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日23时48分获得了这枚徽章。 []
如果没有余热回收系统,干嘛带鼓风机?楼主是否说的是“带预热回收和不带预热回收”?
(923080号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
四合一炉余热去锅炉产汽了
[]: 一个袋子砸在了 重整小朋宇 头上,重整小朋宇 赚了 4 点 财富.
(852095号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
四和一炉有余热锅炉就应自然通风,没有就强制通风。只因排烟温度不同
鼓励新会员发言
鼓励新会员发言
[]: 一个袋子砸在了 说说—想想 头上,说说—想想 赚了 1 点 财富.
(552033号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
可以少产一部分蒸汽,提高排烟温度,然后再进预热器预热空气,预热后的空气再强制通风入炉燃烧。至于将进入预热器的烟气温度提高到多少度?要进行一下经济比较。
(852095号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
重整加工量和中压蒸气压力一定,产气量就一定,怎么降?
(552033号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
重整的加工量当然是一定了,可是对流段可以减少一部分管子,让对流段的负荷降下来,这样不就可以了。
[]: 山丘之王 发帖时在路边捡到 4 点 财富,偷偷放进了口袋.
(628970号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 945 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日19时38分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日11时46分获得了这枚徽章。 []
各有各的好处吧!自然通风操作简单,强制通风复杂!只要燃烧充分,节能,安全,环保,无所谓哪种方式!以上是我个人简介!
[]: 一个袋子砸在了 雨蔓 头上,雨蔓 赚了 5 点 财富.
(552033号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
各有各的好处吧!自然通风操作简单,强制通风复杂!只要燃烧充分,节能,安全,环保,无所谓哪种方式!以上 ...
国内大型重整一般都是自然通风,小型重整一般是强制通风。
主要是UOP的工艺包是自然通风,通过重整炉对流段布置余热锅炉发生过热蒸汽的办法来回收余热,一般排烟温度都在160度左右。近年来随着节能形式的紧张,某些领导(谁知道是什么领导)强烈要求继续降低排烟温度,所以很多炼厂的重整炉都进行了改造,增加了余热回收,其实他们不知道,从整体上看,这非常不划算。但是排烟温度下来了,加热炉的热效率上去了,他们的政绩达到了。
也不能完全说增加余热回收不好,但是要经过整体计算的。
因为要考虑到:
1固定投资(包括预热器、风机以及相关专业增加的固定投资)。
2操作投资(燃料价格、工业用电耗能)。
3发生的过热蒸汽。
另外强制通风会改善加热炉的操作条件,对炉管受热方面有好处,但是增加很多附属的操作,装置运行出问题的可能性增大,毕竟增加了鼓引风机、调节挡板以及气电风等。
[]: 一个袋子砸在了 山丘之王 头上,山丘之王 赚了 6 点 财富.
(614521号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 26 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
学习了学习了学校学校学习
(614521号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 26 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
学习了学习了学校学校学习
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
补充一点:强制通风通常是热空气,会强化燃烧,火焰温度升高,使N O x增加,不利于环保达标。
(955615号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 49 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
四合一炉有强制通风的,最初设计没有空气余热,但装置在运行期间发现排烟温度在200摄氏度以上,还有能量收回的余地才增加的强制通风(空气余热系统)。中石化好几家装置已改造过,改造后在同等符合下和操作条件下,炉子燃料气消耗会略有减少。
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by加热炉_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读