老虎satwee数据检查提示墙定义错误(面积为0),应如何修改

以下试题来自:
问答题简答题型钢混凝土框架-剪力墙的框筒结构,SATWE参数材料信息选择“钢与砼混合结构”时,SATWE按照0.25Q0调整。而按照02高规11.1.5条,该类型结构应进行0.2Q0的调整,如何处理?
为进行0.2Q0调整,可将材料信息改为&钢筋混凝土结构&。但由于材料信息影响风荷载脉动增大系数的计算,混合结构的......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 有区别。如果未执行多塔定义,此时不应再勾选&强制刚性楼板假定&,否则两个独立的塔将被当做一整块刚性楼板计算......2.问答题 该模型2层裙房,多塔从第3层开始。由于第3层定义了楼梯模型,第三层底标高处(第二层楼面标高)2号塔内有程序生成的楼梯梁。......3.问答题
节点1是本层节点的序号,节点2才是全楼的节点号,节点2的号码对应SATWE图形结果中的节点号。
保留次要构件,重新弹塑性分析,即可正常,但是时间较长。
黄色竖向短线表示该物质点竖向拉坏或者压坏。黄色横向短线表示该物质点横向拉坏或者压坏。黄色圆圈表示该物质点剪切破坏。如何根据SATWE计算结果配剪力墙钢筋
假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200,
问题如下:
1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧?
假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗?
两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!! 各位大侠你们觉得该怎么配!
2.我找了半天都没见到竖向分布钢筋的计算结果面积,我想问是不是剪力墙上面显示“0”表示暗柱按构造配筋,那么墙的竖向分布钢筋面积就按照SATWE参数设置里面的“墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:.3%=600mm2,这样那配
Φ12@180(面积为628)这样对吗? 或者我的想法是错误的,那该怎么计算墙的竖向分布钢筋
假如计算结果如下面附图
(42.74 KB)
H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积,Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,那么单侧就是0.8/2=0.4cm^2,而一根8为0.503,已远大于0.4,所以Φ8@200足够,不必加大。
竖向:计算过程是:.3%=600mm^2,但同样是指双侧,除以2就是300mm^2.
Φ10@200(面积393mm^2)足够,而不需要Φ12@180(面积为628)。
根据satwe的说明书,关于边缘构件的竖筋面积,是应该以“墙边缘构件简图”为准的,而“混凝土构件配筋简图”中的相应结果只能作为参考,不能直接使用。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。如何根据SATWE计算结果配筋(剪力墙)
如何根据SATWE计算结果配筋(剪力墙)
如何根据SATWE计算结果来给剪力墙进行配筋?
假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200,
问题如下:
原帖地址:
1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧?假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗?两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!!
各位大侠你们觉得该怎么配!
2.我找了半天都没见到竖向分布钢筋的计算结果面积,我想问是不是剪力墙上面显示“0”表示暗柱按构造配筋,那么墙的竖向分布钢筋面积就按照SATWE参数设置里面的“墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:.3%=600mm2,这样那配Φ12@180(面积为628)这样对吗?
或者我的想法是错误的,那该怎么计算墙的竖向分布钢筋
H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积,Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距!双侧。。。不放心就配Φ8@150
剪力墙显示0是指暗柱按构造配筋。。。。。。。你的竖向筋配筋率高了,看结果显示,你的竖向筋配筋率可以按照规范最小配筋率来配。。。。
我知道规范对剪力墙竖向分布筋配筋率是0.25%墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:.3%=600mm2?
剪力墙的竖向分布筋没有根据计算结果进行配筋的吗?
先换算成1米内的配筋值再来配 比如你输入的间距是200
mm&&计算结果是H0.8
那就用0.8*100*mm2 再除以2
就是200mm2&&再查板配筋表就可以了所以配&#面积250&200
满足要求了!
首先要明白剪力墙的主筋是水平筋,竖向钢筋是分布筋,端头除外,一般都是按构造配。
Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。
墙的配筋计算结果显示H1.5-18.0中的18应该怎么配筋啊。“在水平分布筋间距Swh范围内的竖向分布筋”怎么配?不明白啊
最小配筋率是指竖向钢筋的
直径8间距200&&配筋率=2*50.24/200*200=0.25%
剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距有要求吗?规范上只看到了~~约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围不应小于图7.2.16中阴影面积,其纵向钢筋最小截面面积,一、二级抗震设计时分别不应小于图中阴影面积的1.2%和1.0%并分别不应小于6φ16和6φ14
剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑
一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大
H1.5-18.0中的“墙的配筋计算结果显示H1.5-18.0中的18应该怎么配筋啊?这个18是是不是代表暗柱的配筋面积?如果我把暗柱做成200X600的,是不是配8根18(面积为2036)就可以了?分布筋配10@200?
墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。
水平钢筋:0.8*100*,因为是两侧的,所以400/2=200mm2,配8@200即可
竖向钢筋:200*%=600,因为是两侧的。所以600/2=300mm2,配10@200即可
规范规定的抗震等级一二三级时候的配筋率0.25%,为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25%
x200 x 1000 =
500cm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250cm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251cm2,刚好满足配筋率要求。
至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:梁弹性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图&&一项里面的边缘构件配筋率,按此配筋率配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:剪力墙组合配筋修改及验算&&一项进行组合墙配筋计算,
当然还要满足规范要求,高规7.2.16和7.2.17条规定
剪力墙配筋,不要用JLQ模块,接口不好,配筋偏大,建设单位会不满意的。
一般直接采用配筋文件,将构造配筋部分删除,剩下很少的计算配筋,对应墙体编号配筋即可。
图形类一般供校审用,打印文档少
你们两个的算法都没错,只不过一个计算1000内的钢筋量,一个计算200内的钢筋量,结果都是一样的,殊途同归。
&剪力墙配筋输出符号说明:& &&
&&&*&&Dt,Dl
--- 墙厚度、长度(m)&
--- 墙一端钢筋合力点到边缘的距离(mm)& &&
--- 墙一端暗柱配筋面积(mm)& &&
&&&*&&(Icn)M,N
--- 暗柱配筋As的控制内力(kN,kN-m)&
--- 墙水平分布筋配筋面积(mm)& &&
&&&*&&(Icn)V,N
--- 水平筋Ash的控制内力(kN)& &&
--- 墙轴压比&
&&&*&&(Icn)Nu
--- 轴压比的控制轴力&
&&&如果墙肢长度小于3倍的墙厚,则该墙肢按柱配筋:&
--- 理解为保护层厚度(mm)& &&
--- 理解为柱一边的配筋面积(mm)& &&
--- 理解为箍筋配筋面积(mm)& &&
&&&*&&注:墙水平筋是指间距Swh范围内的配筋面积&
1.5是墙水平分布筋的面积cm2.
4.5是地下室外墙或人防外墙竖向钢筋的面积cm2
原帖地址:
结构OK网结构笔记
建筑结构设计快速入门与提高.pdf电子版 庄伟,匡亚川 编著
(出处: 结构OK)
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。建筑结构分区
查看: 192669|回复: 624
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分130帖子
二星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 20 积分
先声明下小弟是新手,正在学做高层,现在遇到一个问题,如何根据SATWE计算结果来给剪力墙进行配筋?单位气氛不好,小弟也看了下,SATWE的技术文件,但是还没没弄明白,希望各位大侠出手帮忙,尽量详细点。
假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200,
问题如下:
1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧? 假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗? 两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!! 各位大侠你们觉得该怎么配!
2.我找了半天都没见到竖向分布钢筋的计算结果面积,我想问是不是剪力墙上面显示“0”表示暗柱按构造配筋,那么墙的竖向分布钢筋面积就按照SATWE参数设置里面的“墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:.3%=600mm2,这样那配 Φ12@180(面积为628)这样对吗? 或者我的想法是错误的,那该怎么计算墙的竖向分布钢筋
假如计算结果如下面附图
(42.74 KB, 下载次数: 490)
23:23 上传
点击文件名下载附件
<p id="rate_7516" onmouseover="showTip(this)" tip="参与讨论&土木币 + 6
" class="mtn mbn">
打赏:6土木币0工程点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
我知道规范对剪力墙竖向分布筋配筋率是0.25%
我的竖向分布筋的计算过程是正确的吗?墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:.3%=600mm2?
剪力墙的竖向分布筋没有根据计算结果进行配筋的吗?要是有,在哪里看?
麻烦你解答下,谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分831帖子
三星工程师, 积分 831, 距离下一级还需 119 积分
&Φ8@200不是25吗?还是不够啊&
&1000代表每米间距内,200代表墙厚,0.3%代表最小配筋率&
&关于竖向计算里面的
.3% , 这几个数字分别代表什么,请指点一下,谢谢。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分130帖子
二星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 20 积分
多谢各位大侠的解答
小弟感激不尽
&多谢各位大师的回复
小弟明白了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分129帖子
二星助理工程师, 积分 129, 距离下一级还需 21 积分
软件自动生成的配筋图是很不好用的。
听众数收听数自我介绍偶有几茎白发,心情微近中年,做了过河卒子,只能拼命向前。最后登录注册时间主题精华0积分1001帖子
四星工程师, 积分 1001, 距离下一级还需 99 积分
最左边那个竖向的剪力墙有问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
梁怎么不点铰呢?左上的那个?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6帖子
收获,太感谢了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分168帖子
三星助理工程师, 积分 168, 距离下一级还需 32 积分
我一般先换算成1米内的配筋值 再来配 比如你输入的间距是200 mm&&计算结果是H0.8 那就用0.8*100*mm2 再除以2 就是200mm2&&再查板配筋表就可以了 所以配8@200面积250&200 满足要求了!
&感觉你这样说不对,换算成1米的话,一边就有五根水平分布筋了。按你这样说400mm2中是十根钢筋的面积了吧。&
&是间距哦&
&我想问下0.8*100*之中的200指的是间距还是墙厚&
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖