3千瓦电流机启动后电流很高怎么回事啊

当前位置:
主题:620351 ┆
帖子:4873733
今日新帖:569
昨日帖数:686 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:4412人
为什么我的星三角启动启动时候的电流反而很大?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 17:21:55 楼主
我这里有一条生产线,用了一些大一点的电机,最大有132KW,有四个星三角启动。有液压泵的,有抽风机的。都是一样的现象。现以其中一个液压泵为例:我监测了一下,启动时候,星形接法,250A,转到三角形之后,67A。(此过程中液压系统的阀都没有开启,相当于空转)按说不是星形接法的电流是三角形的1/3吗?难道不用星形启动,直接三角形启动,启动电流是250的三倍?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:29:15 1楼
而且之间没有相关的经验,觉得从星形转到三角形的时间稍微长一点的好,感觉这样电机能够启动的比较充分,后来发现不是,一般三四秒就好了。我之前有一个大风机,启动的时候经常跳闸,我就把时间调长了,越长越启动不起来,后来改为3S就OK了,基本都不跳闸了,只是在星形的时候,断路器上的报警灯(橙灯)一直闪烁,转到三角形之后就马上不闪了。后来有一个液压泵,我也没有看时间,出厂的时候是20S,后来被老外发现了,说这样不行,20S太长了,万一在这个时间开启阀的话马上就憋死了,(因为这个时候还是星形接法运行,电机没力,一旦开启液压阀,电机马上就带不动了)后来改成4S了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:43:51 2楼
三相鼠笼异步电机的启动电流一般是4~7倍,但是不是绝对的。不过一般要求电机的起动电流不能超过其额定电流的2~5倍。电机功率超过30kw的电动机不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-7倍,频繁启动会增加电机,造成烧毁电机的可能。一般这么大的电机需要变频器,节能!或者软启。你的250安培的电流是启动电流,当然大的很。67A空载感觉有点大。建议买本书。电机与拖动之类的。三角形的电流是星行的根号3倍。上面讲的电流一个是启动电流,一个是运行电流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:08:20 3楼
&&&&& 星型接法的是--启动过程,所以启动电流大(直接启动的电流是额定电流的4-7倍,你这星型控制到了一倍,也很正常了),转到三角形接法后,电动机已经启动完毕,所以运行的电流低,这是正常的。至于132KW的电动机,空载电流67A,这个是正常范围的,132KW的电动机,额定电流一般在253A,也就是说你的空载电流是额定电流的26%左右,这很正常,空载电流一般在25%-40%范围内!&&&&& 所以你的电动机控制系统非常正常,启动电流低,运行电流也在正常范围,同时说明你们的操作工也能正确操作设备!放心使用吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:09:29 4楼
大家这样说我就放心了,呵呵,因为看到启动的时候断路器的故障指示灯在闪烁,所以很担心,这下不担心了。&说的不错,频繁启动对电机不好!特别是风机,启动的时候电流特别大,频繁启动很容易造成断路器过载跳闸。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:10:59 5楼
星三角是降压启动电机的一种方式。。。。。。在功率固定不变的情况下。。。。。。。。。降了电压,升了电流
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:00:40 6楼
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:&&&&& 星型接法的是--启动过程,所以启动电流大(直接启动的电流是额定电流的4-7倍,你这星型控制到了一倍,也很正常了),转到三角形接法后,电动机已经启动完毕,所以运行的电流低,这是正常的。至于132KW的电动机,空载电流67A,这个是正常范围的,132KW的电动机,额定电流一般在253A,也就是说你的空载电流是额定电流的26%左右,这很正常,空载电流一般在25%-40%范围内!&&&&& 所以你的电动机控制系统非常正常,启动电流低,运行电流也在正常范围,同时说明你们的操作工也能正确操作设备!放心使用吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:20:19 7楼
引用 王者之师—广州@阿君 的回复内容:
星三角是降压启动电机的一种方式。。。。。。在功率固定不变的情况下。。。。。。。。。降了电压,升了电流
& 顶 起 阿 君的说&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:23:40 8楼
为什么不用变频器呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:18:32 9楼
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:
&&&&& 星型接法的是--启动过程,所以启动电流大(直接启动的电流是额定电流的4-7倍,你这星型控制到了一倍,也很正常了),转到三角形接法后,电动机已经启动完毕,所以运行的电流低,这是正常的。至于132KW的电动机,空载电流67A,这个是正常范围的,132KW的电动机,额定电流一般在253A,也就是说你的空载电流是额定电流的26%左右,这很正常,空载电流一般在25%-40%范围内!&&&&& 所以你的电动机控制系统非常正常,启动电流低,运行电流也在正常范围,同时说明你们的操作工也能正确操作设备!放心使用吧。
的确是这样的还有一点,风机和泵负载跟普通的系统不一样,在特定环境下启动时间是不能安装口诀去算的,如果启动困难的情况下,缩短启动时间是个很好的办法
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:39:24 10楼
这不正常吗!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:53:36 11楼
星三角就是为了增大启动电流才降压的& 启动时转矩大有利于启动 启动时需要的转矩大于运行时 所以通过降压获得大电流 一边4-7倍 很正常
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:25:12 12楼
楼主。。。。有液压泵的,有抽风机的。都是一样的现象。为什么会这样?因为他们都是重负载启动,不适合用星三角启动。星形运行时间越长越不利。已经是星三角了只能用一个方法,电机星形启动躲开7倍电流后立刻全压启动直到额定转速。星形转三角控制在1~3秒之间。这时的启动电流控制在3~4倍冲击电流之间。特别是液压泵启动就有非常大的静负载要启动它必须要克服它才能启动起来,所以液压泵是最不适合用星三角启动的。甚至软启动器都是不适合的。应用全压启动或先卸压星形启动电机启动后立刻转为全压启动。或用其他老方法的自耦变压启动或新方法变频启动。风机的启动可星三角但必须关闭风口待全压后打开风口,还可用软启动器启动。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:09:27 13楼
引用 王者之师--lzgz00 的回复内容:为什么不用变频器呢? 木有钱吧?
周点击排行周回复排行
[71] [31] [29] [29] [28] [24] [24] [23] [22] [21]
[4] [4] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [2] [2]最新求助
[6] [7] [7] [7] [2] [8] [7] [8] [13] [3]var sogou_ad_id=731545;
var sogou_ad_height=90;
var sogou_ad_width=980;三相异步电动机启动时电流大的原因
查看: 903|
摘要: 变压器二次线圈短路时一次电流会很大。三相异步电动机启动时电流大的原因,与此相似。当三相异步电动机处在停转状态时,从电磁的角度来看,电动机接到电源去的定子绕组,相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路 ...
&&& 变压器二次线圈短路时一次电流会很大。三相异步启动时电流大的原因,与此相似。当三相处在停转状态时,从电磁的角度来看,电动机接到去的定子绕组,相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路。当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来,旋转磁场以最大的切割速度(同步转速)切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高电势,因而在转子导体中流过很大的电流。这个电流产生抵消定子磁场的磁通,就像变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。定子方面,为了维持与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。因此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由。启动后为什么电流会变小呢?随着电动机转速增高,定子磁场切割转子导体的速度减小,转子导体中感应电势减小,转子导体中的电流也减小,于是,定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通影响的那部分电流也减小。所以,定子电流就从大到小,直至正常。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:三相异步电动机启动电流很大的原因与不利影响_电工学网
三相异步电动机启动电流很大的原因与不利影响
所谓电动机的启动是指电动机从接入电源开始转动起,到达到额定转速为止的这一过程。
根据理论分析和实际测定,异步电动机启动瞬间;定子绕组启动电流很大,可达额定值的4~7倍。为什么会有这么大的启动电流呢?因为异步电动机在启动瞬间并不能立马就转动起来,此时转子电磁感应的反电势尚未建立起来,所以外电压全部加在没有反电势的定子绕组上,其电路电流就是外电压除以绕组的阻抗(用符号Z表示,是一种对电流其阻碍作用的能力,单位为欧姆公式Z=V/I表示),所以定子绕组电流很大。这么大的启动电流将带来以下不良后果:
使电网电压产生波动(特别是容量较大的电动机启动时),从而影响到接在电网上的其它设备的正常运行。
使电动机绕组发热,绝缘老化,从而缩短了电动机的使用寿命。特别是对经常需要启动的电动机影响较大。
启动瞬间,由于电动机转子电路功率因素较低,启动转矩并不很大。如果启动转矩小于负载转矩则电动机将无法启动。
综上所述,异步电动机启动时的主要缺点是启动电流较大。为了减小启动电流,必须采用适当的启动方法。