三相漏电断路器原理图控制电机,电机可以接地吗?

一台数控车床 主轴转动时人手摸床身 有触电的感觉 检查主轴电机 接地电阻远远超过2兆欧(摇表) 将床身用导线与地做简单连接 漏电断路器动作 本地是中性点直接接地的TN-C系统
一台数控车床 主轴转动时人手摸床身 有触电的感觉 检查主轴电机 接地电阻远远超过2兆欧(摇表) 将床身用导线与地做简单连接 漏电断路器动作 本地是中性点直接接地的TN-C系统
不区分大小写匿名
漏电严重!摇表测一下电机线圈绕组与电机外壳的绝缘电阻如小于2兆那么电机绝缘有问题.接地电阻应越小越好(0欧最好)2兆等于根本没有接地.结论1:电机外壳带电.2车床接地线断.未排除前切勿开车,有生命危险!!!
本人觉的是机床制造工艺的改进.钢板焊接相对于传统铸造床身更简单快速,成本也低.我觉得最终质量上不好,会有应力变形.虽然会做时效处理,但也是人工处理.远不如自然时效的好.当然,随着技术的进步,以及对机床的要求本身来说,焊接床身也不是绝对不好!还有一种可能就是,整体大型床身铸造对于铸造要求很高了.(有些地方找个特大型的炉子都不好找的)
你中性线没接好
相关知识等待您来回答
健康常识领域专家断路器中的漏电和接地保护原理及应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥2.00
&&¥1.00
喜欢此文档的还喜欢
断路器中的漏电和接地保护原理及应用
断​路​器​中​的​漏​电​和​接​地​保​护​原​理​及​应​用
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢380伏的三相电漏电断路器能用在220伏电路上吗?怎么接线?谢谢懂行人回答。_百度知道
380伏的三相电漏电断路器能用在220伏电路上吗?怎么接线?谢谢懂行人回答。
提问者采纳
Ia+Ib+Ic+In≠0 零序电流互感器中磁通发生变化,即工作中性线一定要穿过零序互感器,驱动主开关,此信号进入中间环节,各相线电流在零序电流互感器铁芯中所产生磁通向量之和也为零,也适用于对地电容较大的某些中性点不接地的IT系统(对相-相触电不适用)。 在正常情况下(无触电或漏电故障发生),在其副边产生感应电动势,C和中性线N穿过零序电流互感器,使励磁线圈通电,漏电保护器准确的说应称作剩余电流断路器,如果达到整定值,即。 漏电保护器的接线 (1),是一种电流动作型漏电保护:三相线A、无论是单相负荷还是三相与单相的混合负荷,它适用于电源变压器中性点接地系统(TT和TN系统),一定要注意线路中中性线N的正确接法,B: Φa+Φb+Φc+Φn=0 当有人触电或出现漏电故障时,而保护中性线PE决不能穿过零序互感器,即,即出现漏电电流。 漏电保护器工作原理,相线与零线均应穿过零序互感器,零序电流互感器的副边线圈接中间环节及脱扣器,即。 (2)、安装漏电保护器时,由克氏电流定律知道:三相线和中性线的电流向量和等于零: Ia+Ib+Ic+In=O 因此,立即切断供电电源,这时通过零序电流互感器的一次电流向量和不再为零,达到触电保护。而工作中性线一旦穿过零序互感器 就再也不能用作保护线可以的~~您说的三相电漏电断路器和漏电保护器是一样的
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
非要用,因为里面有的元件不一样,中间1极不要,火线和零线接在1,3接线端上。如果是3P4线的漏电断路器可以用在220V上如果是3P3线的最好不要用在220V上
4进4出可以,N为零线端,其他3端为火线。3进3出,就不没漏电保护作用了,最好不要用。4进4出可以用,进线:(上端)零线接N,火线接任意3端均可。
出线:(下端)接用电线路,火线和零线分开好,N对N ,火对火线接好就OK了
您可能关注的推广回答者:回答者:
漏电断路器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相漏电断路器控制电机,电机可以接地吗?_百度知道
三相漏电断路器控制电机,电机可以接地吗?
电机的外壳可以接地,这样电机线圈如果发生接地故障,漏电断路器就能快速切断电源。
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
漏电断路器的相关知识
按默认排序
其他3条回答
整个机器接根地线就好了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 漏电断路器原理图 的文章

 

随机推荐