在冬季寒冷或严寒地区,消火栓管道的“防冻保温”是建筑给排水设计中的一个核心问题。消火栓管道发生冻结,会造成管道阻塞或冻胀,破坏管道、阀门或消火栓,火灾发生时消火栓无法顺利出水扑救,将会危及人民的生命、财产安全,造成严重的损失。第Ⅱ建筑气候区属于采暖区,冬季较长且寒冷干燥,最冷月平均气温为-10~0℃,极端最低气温在-20~-30℃之间,因此在建筑室内消防设计中更应注重管道的保温防冻问题。  
国内外基于此也产生发展了多种防冻方案:利用建筑供暖系统的热力管道伴暖方案在理论上是可行的,但在管道的设计布置和施工方面比较复杂,且要涉及到不同的管理单位,因此其应用也受到限制,操作性不强;利用防冻液填充消防管道系统的方案在技术上存在难点,与生活给水管连接不当易导致水质污染,且防冻液的填充数量很大,日常的管理维护也很麻烦,因此只在局部和小型管网系统中采用;利用绝热保温加电热伴暖方案运用灵活、安全可靠,能满足不同管道的防冻要求,但初期投资和运行管理费用较高;干式消火栓系统因平时管内不充水,不会发生管道冻结的问题,但又存在着火灾发生时供水及时性的问题,且排气阀容易阻塞,不能有效排出管内空气,其安全性较差。放水保温方案可节省初期投资和运行费用,且由于水在管道内经常流动,还能避免消防水腐臭变质,但该方案要求地下水资源含量丰富,地下水温大于10℃,这些地理条件的限制使得其应用也受到了很大的限制。  
而且,以上这些方案大多为被动防冻措施,一旦系统损坏、失灵,管道仍不可避免要产生冻结。  
在低温条件下,静止不动的水很容易发生冻结,而流动的水是不易发生冻结的。根据这一理论,文中提出了一种新型的主动防冻方案——室内消火栓管网与生活给水管网串连的系统,使生活给水管网的水经过室内消火栓管网,让室内消火栓管网中的水“循环,流动”起来,从而避免其发生冻结,又可防止消火栓管道内的水腐臭变质。  
文中分别对低层建筑和高层建筑的室内消火栓管道主动防冻布置方式的各种系统进行了详细的论述和总结,并附以系统示意图。对该方案可能引发的问题如水质污染、管径的确定、水箱合用、系统的自动控制等提出了可行的解决方法,对该方案的技术性、经济性、安全性进行了评价分析,提出了主动防冻方案与干式系统、电热伴暖防冻系统的灵活结合方案,能有效的提高其经济性和安全性。最后通过实例分析对该方案进行了验证,认为该方案可行。
学科专业:
授予学位:
学位授予单位:
导师姓名:
学位年度:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社室外地下消火栓冬季防冻保养太麻烦,地上消火栓是怎么要求的,可不可以将地下的改为地上?_百度知道
室外地下消火栓冬季防冻保养太麻烦,地上消火栓是怎么要求的,可不可以将地下的改为地上?
我有更好的答案
地上的防冻更麻烦
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
消火栓的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁无采暧厂房内消防栓及管道如何防冻
钢架厂房内消防栓,每到冬天气温降低时都会结冰,消防栓被冻裂,象这种情况该如何解决,请各位专家帮忙
09-12-30 &匿名提问
冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。为确保冬季施工安全生产,坚决遏制安全事故发生,现将有关事宜通知如下: 1、各施工单位要认真制定针对性强的冬季施工安全措施,开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。 2、各施工单位要根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。 3、各施工单位要加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。 4、要加强对明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆炸事故。各施工单位应切实加强安全生产工作,进一步认识和把握安全生产工作的规律性,力争掌握安全生产工作的主动权,努力做到在建设过程中,通过发挥自身的管理优势、人才优势和物质保障优势,从根本上杜绝重大安全事故的发生。冬 季 施 工 要 求 :1、冬季施工必须做到安全生产,确保工程质量。冬季施工的措施方案尽量经济合理,并尽量减少能源消耗。 2、已确定进入冬季施工的项目,在冬季施工材料、设备落实后,要保证施工力量,做到连续施工,避免造成不必要的浪费。 3、根据各自工程特点及冬季施工信息的反馈情况,布置冬季施工原则及实施方针,编制冬季施工方案。4、技术培训。进入冬季施工前,各施工单位要对施工管理人员、测温人员和操作人员进行培训,考核合格后方可上岗。 5、施工现场所有准备工作必须达到进入冬期施工的条件。现场生活设施做好入冬准备,并符合安全消防要求,未完成工序进入冬期施工前应停在合理部位。 6、冬季施工计划管理,进入冬期施工前,将冬季施工准备工作项目和用工纳入生产计划和用工计划,并结合各级施工方案,统一安排生产计划。 7、测温与保温管理。在整个冬期施工过程中,要组织专人进行测温工作,负责测温人员应将每天测温情况通知工地负责人,出现异常情况立即采取措施,测温记录最后由技术员归入技术档案,测温项目:每日实测室外最低、最高温度、砂浆温度。8、要加强安全消防管理、冬期施工检查、冬期施工管理工作.一、编制目的为保障冬季各施工项目安全、优质、高效的运行,保障施工机械、设备不受意外损坏,保障人身健康与财产安全,做到防患于未然,结合项目部实际情况和冬季气温特点,特制定本措施。二、编制依据1、 国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2、 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL23、 公司《职业安全健康管理体系文件》C版4、 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2006年版)三、措施汇编(四)热工专业1.主要施工项目1.1 电缆竖井、桥架安装。1.2 电缆保护管安装。1.3 仪表管路敷设。1.4 取源部件及敏感元件安装。2.一般安全施工措施2.1施工前必须进行安全及技术交底,并有签字记录。2.2所搭脚手架及安全网须经验收合格后挂牌使用。每日登高作业前仔细检查脚手架是否牢固可靠,捆绑铁丝及脚手架板是否完好。2.3现场道路以及脚手架、跳板和走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。对消防器具应进行全面检查,对消防设施应做好保温防冻措施。  2.4高处作业必须系好安全带,安全带应挂在上方的牢固可靠处。高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏。 2.5在高处作业要保持清醒,精心操作,不得站在栏杆外工作或凭借栏杆起吊物件,严禁躺在走道板上休息。2.6高处作业配带工具包,较大的工具应系保险绳。2.7上下传递材料时应用绳子捆绑牢固,缓慢提升,传递物品时,严禁抛掷。施工用料随用随吊,不得堆放在脚手板上。2.8高处作业点焊的物件不得移动,切割的工件、边角余料等应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施。2.9在高处所用材料要摆放整齐,必须要有防止坠落和被大风卷走的措施。2.10在夜间或光线不足的地方进行高处作业,必须设足够的照明。 2.11动用电动工具应由合格电工接线,电动工具外壳可靠接地,移动工作地点时应可靠断电。2.12焊工持证上岗,并使用操作电焊机,电焊机一次侧绝缘处理良好,接线柱压紧。清除焊接地点周围易燃易爆品,高处施焊时应有防止焊渣迸落的措施。2.13施工中应尽量减少交叉作业。必需交叉时,施工负责人应事先组织交叉作业各方,商定各方的施工范围及安全注意事项。各工序应密切配合,施工场地尽量错开,以减少干扰。无法错开的垂直交叉作业,层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。3.冬季设备管理措施3.1雨雪天气不得运输仪表及控制装置。3.2设备到货开箱后要集中放置设备库房,并做好防冻、防潮工作。3.2露天放置的设备、仪表开箱验收后,必须用塑料布防护,再恢复原包装或用帆布进行全面封盖。3.3现场安装的设备做好冬季防冻、防潮及保护措施,防止设备和仪表的损坏。3.4尤其是精密设备要做好防护工作,对防潮设备要有防潮措施,设备门、盖等要及时关严盖好,防止雨水、潮气侵入,要定期检查现场设备的防护情况。4.防冻措施4.1冬季施工前,施工人员应在安全员的组织下,准备充足的防寒服、棉安全帽等御寒用品,以防冬季施工时发生人员冻伤事故。4.2对消防器具应进行全面检查,对消防设施应做好保温防冻措施。4.3拖拉机等机动车辆停用后,水箱必须放水。循环水打压用的塑料管必须将水放尽,以防水箱及管子冻裂。4.4油箱及容器内的油料冻结时,应采用热水或蒸汽化冻,严禁用火烤化。4.5在低温下高空作业及使用手锤及大锤时,需佩带防寒用品,以防手脚冻僵发生危险。5.防滑措施5.1施工现场道路以及脚手架、跳板和走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。5.2遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候条件时,不得进行项目工作。5.3运输设备及材料的汽车、拖拉机等轮胎式机械在冰雪路面上行驶时,应装防滑链。6.防火措施6.1进入冬季施工前,应对消防器具进行全面检查,对消防设施做好保温防冻措施。6.2对取暧设施应进行全面检查,并加强用火管理,施工现场严禁明火取暧。6.3由于冬季用电负荷增大,电工应对有关线路进行全面检查,并清除周围的易燃物,以防发生电起火现象。6.4在易燃、易爆、配电设施区域应挂标志牌和警示牌。6.5电火焊作业应检查周围及下方有无易燃物,并采取可靠的措施,下班前必须检查火种是否全部熄灭,确认无误后可离开。6.6氧气瓶、乙炔瓶要保持至少8m的距离,气瓶和明火的距离不得小于10m,以防发生爆炸事故。7.防风措施7.1不宜在雨、雪或大风等天气进行露天焊接,如确实需要时,应采取遮蔽,防止静电及火花飞溅的措施。(五)电气专业1.冬季施工技术准备1.1确定冬季施工项目,计算冬季施工工程量。1.2冬季施工前进行安全交底及技术交底。1.3现场施工条件变化或方案实施过程中需要变化,按技术管理制度办理施工变更方案和变更手续。2.冬季施工资源准备2.1按计划准备好下列物资:保温材料、零件、工器具和测温表、防火器材、劳保用品、记录表格2.2照明充足、电气设备完好。2.3施工道路畅通,冰雪及时清除、作业面为冻结现象。2.4现场设置适量取暖点。2.5配备必要的防寒劳保用品。2.6消防器材完好。3.冬季施工措施3.1气温低于-5℃进行露天作业时,施工现场附近应设取暖休息室,取暖设施应符合防火规定,施工采暖供热设施必须悬挂明显标志,防止人员烫伤。3.2对消防器具进行全面检查,对消防设施做好保温防冻措施。3.3对取暖设施进行全面检查并加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物。3.4施工现场严禁用明火或碘钨灯取暖,防止火灾发生。3.5各种设备、仪器应有防冻、恒温设施,确保其精确度。3.6露天的贵重设备(有保护要求),需搭设防护棚或盖专门的小间。当有防冻要求时,防护棚或小间内均应有取暖设备。。3.7设备和精密仪器应采取特殊保护措施,防冻、防潮,防止设备和仪器的损坏。3.8试验室要保持恒温和干燥,确保校验设备的正常使用。 3.9霜冻、雨、雪后必须将施工现场清理干净,脚手架和跳板及走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。3.10冬季施工前,认真做好防冻、防滑、防火等安全用品的准备和检查。3.11在冬季对消防器材进行全面检查,对消防设施采取保温措施,以备待用。3.12施工区域的冰雪及时清除,并采取撒沙子等必要的防滑措施。3.13参加高处作业的施工人员必须穿防滑鞋,并将安全带挂在上方牢固可靠的地方。3.14大风及雨、雪后,要检查脚手架是否有塌陷现象,如有发生,立即加固。3.15下雨、雪天使用电动工具和电焊必须采取可靠且有效地防触电措施,使用合格的绝缘手套、绝缘鞋。3.16对各电气设备应加强巡视、防尘、防冻、防挂冰、防放电伤人。3.17各种仪表应有防冻、恒温设施保持其精密度。3.18电气设备到场后应有专人对其负责防止小件丢失。精密仪器应采用特殊保护的办法。3.19电气设备存储应充分考虑到现场天气环境的影响。3.20电气设备工作间、配电室严禁使用热光源,临时照明电源绝缘检测应合格。3.21电气设备工作间、配电室内的包装箱等易燃、易爆物应及时清理。3.22各电气工作间、配电室应加强管理,以防无关人员带入火种或损坏防护设施3.23已安装完毕未投入运行的电气设备,做好必要的防护措施。3.24已安装的蓄电池,在气温低于5℃时,采取保温措施,但不得有明火。3.25真空泵、滤油机等机械冬季不用时必须将油、水放净,防止泵体和管路冻裂。3.26 雨雪天气不得运输仪表及控制装置3.27 起重作业时,应注意物体与地面,物体与物体之间的冻结,大风、大雪、大雾天气禁止吊装作业。3.28对取暖设施进行全面检查。3.29冬季风干物燥,容易起火,以及时清理仓库周围杂草,禁止用电加热器和明火。3.30油箱、容器及油泵内的油料冻结时,应用热水或蒸汽化冻,严禁用火烤。  3.4 电气设备安装施工措施      3.4.1变压器安装冬季施工措施:      (1)变压器安装施工由于在户外,冬季施工难度较大,也容易发生人员滑落危险,所以施工过程中应格外注意防滑。      (2)施工前检查脚手架是否牢固,清除脚手架上的杂物及积雪,配备好安全防护用品。      (3)附件安装前需进行清理,需预热部件必须采取相应的预热措施,重点部位要采取相应的保暖措施。      (4)滤油过程中要注意防冻,搭设防护棚,24小时派人监护,可用电热器取暖严禁炉火。      (5)吊装主、辅设备时一定要注意防滑,即时清理吊勾,物件上的积雪、杂物严防伤人。      3.4.2盘柜安装冬季施工措施:      (1)室外安装设备必须注意防滑、防冻。      (2)高空作业配备好相应的安全防护设施,并在施工前检查施工现场,清理杂物和积雪。      (3)对控制设备做好保温措施,并覆盖防护用品。                          (4)个别精密设备、部件要放到有采暖设施的屋里或用棉被盖好。      (5)动用火焊要办理动火票并注意防风及放火灾措施。      3.4.3蓄电池及直流盘柜安装冬季施工措施:      (1)蓄电池安装及运行温度必须保证室内温度在5℃以上,室内最好采用正式采暖;若是由于条件限制正式采暖无法投入,采用电暖器采暖,严禁采用火炉采暖。避免发生火灾,烧毁设备。      (2)直流盘柜安装及运行温度正常要求在0℃以上。盘顶覆盖防水布,防止采暖管道冻裂或焊口破裂漏水、漏汽,造成盘柜进水。      (3)蓄电池和直流室安装正式门,若安装临时门,加绵门帘,相关施工人员进出随手关门。                          (4)蓄电池和直流室必须有巡检人每天巡检并做记录,环境温度降到-20℃以下,必须每天早晚各巡检一次做好记录。      (5)动用火焊要办理动火票并做好防火措施。      3.4.4电缆敷设冬季施工措施:      (1)现场道路以及脚手架、走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。
     (2)冬季电缆轴放在厂房温暖的地方,防止电缆冻裂,电缆敷设时环境温度不得低于电缆的使用条件。      (3)电缆存放地点环境温度低于电缆的使用条件时,不要放电缆,等电缆在温暖地方存放24小时后再敷设。      (4)长时间户外作业人员要注意保暖,以防冻伤。      (5)室外敷设电缆时不得用力摔打电缆以免将电缆皮摔裂损坏绝缘。      3.5地线和托架冬季施工措施:      (1)施工过程中动用火焊要注意防风,保证焊接质量,并注意对周围设备的防护。      (2)施工要防止人员砸伤、碰伤,室外施工注意人员防冻。你好好总结总结结合具体情况编一下就可以