怎样用钳形电流表的符号测试变压器铁芯接地电流的

钳形电流表使用方法图解
查看: 77703|
摘要: 钳形电流表又称为钳表,它是测量交流电流的专用电工仪表。一般用于不断开电路测量电流的场合。现在一般使用的都是多功能数字显示或指针显示的仪表。
首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好
  钳形电流表又称为钳表,它是测量交流电流的专用仪表。一般用于不断开电路测量电流的场合。现在一般使用的都是多功能数字显示或指针显示的仪表。
钳形电流表的使用方法简单,如上图所示,测量电流时只需要将正在运行的待测导线夹入钳形电流表的钳形铁芯内,然后读取数显屏或指示盘上的读数即可。使用很简单吧,夹住测量导线就行了。不过现在数字钳形电流表的广泛使用,给钳形表增加了很多的功能,比如电压、温度、电阻等(有时称这类多功能钳形表为钳形万用表,如右图所示,仪表上有两个表笔插孔),可通过旋钮选择不同功能,使用方法与一般数字万用表相差无几。对于一些特有功能按钮的含义,则应参考对应的说明书。此外使用钳形电流表时应注意以下几个问题:
选择合适的量程挡,不可以用小量程挡测量大电流,如果被测电流较小,可将载流导线多绕几个圈放入钳口进行测量,但是应将读数除以绕线圈数后才是实际的电流值。测量完毕后要将调解开关放在最大量程挡位置(或关闭位置),以便下次安全使用。
不要在测量过程中切换量程挡。
注意电路上的电压要低于钳形表额定值,不可用钳形电流表去测量高压电路的电流,否则,容易造成事故或引起触电危险。
&& &首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据功率估计额定电流,以选择表的量程。
&&& 钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
&&& 钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
&&&& 被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
&&&&&&在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
&&&&&&由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。 测量运行中笼型工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。
&&&& 测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。  钳形电流表主要是由电流互感线圈与万用表组成,利用互感线圈产生的感应电流通过万用表读出,如图所示。   现以DT266型电流钳形表为例,介绍其使用方法。
  1、交流电流测量   ①将开关旋至ACA1000A挡。   ②保持开关处于放松状态。   ③按下扳机打开钳口,钳住一根导线,如果钳住两根以上,测量无效。   ④读取数值,如果读数小于200A,开关旋至ACA200A挡,以提高准确度,如果因环境条件限制,如暗处无法直接读数,按下保持键,拿到亮处读取。   2、交、直流电压测量   ①测直流电压时,开关旋至ACA200A挡,测交流电压时,开关旋至ACV750V挡。   ②保持开关处于放松状态。   ③红表笔接"V/Ω"端,黑表笔接"COM"端。   ④红黑表笔并联到被测线路。   3、电阻测量   ①开关旋至适当量程的电阻挡。   ②保持开关处于放松状态。   ③红表笔接"V/Ω端,黑表竿接"COM"端。   ④红黑表笔分别接被测电阻邱两端,测在线电阻时,线路应断中源,与电阻所连的应放电。   4、通断测试   ①开关旋至200n挡。   ②红黑表笔分别接"V/Ω端刊COM"端。   ③如果红黑表笔间的电阻小于(50士25)Ω时,内置蜂鸣器发声。
  图钳形电流表   1-钳头2-钳头扳机3-保持开关4-旋转开关5-显示器6-绝缘测试附件接口7-公共地端8-电压电阻输入端9-手提带   5、高阻测量   ①将开关旋至"EXTERNALUNlT"20MΩ或2000MΩ挡。   ②显示值是不稳定的,处于游离状态。   ③测试附件3个插头插入钳形表的3个输入插孔。   ④钳形表开关,测试附件量程开关均置于2000MΩ位置。   ⑤测试附件输入端接被测电阻;   ⑥测试附件电源置于"ON"位置,按下"PUSH"键,指示灯发亮,这时显示器显示出被测值,如果读数小于l9MΩ,钳形表测试附件的量程均选择20MΩ挡以提高准确度。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:您现在的位置:&
用钳形电流表检测电流的正确使用方法
用钳形电流表检测电流的正确使用方法
用钳形电流表检测电流的正确使用方法
用钳形电流表检测电流时,一定要夹住一根被测导线(电线).夹住两根(平行线)则不能检测电流.另外,使用钳形电流表中心(铁心)检测时,检测误差小.在检查家电产品的耗电量时,使用线路分离器比较方便,有的线路分离器可将检测电流放大10倍,因此1A以下的电流可放大后再检测.用直流钳形电流表检测直流电流(DCA)时,如果电流的流向相反,则显示出负数.可使用该功能检测汽车的蓄电池是充电状态还是放电状态.
真有效值(RMS)的检测
平均值方式的钳形电流表通过交流检测,检测正弦波的平均值,并将放大1.11倍(正弦波交流)之后的值作为有效值显示出来.波形率不同的正弦波以外的波形和歪波也同样放大1.11倍后显示出来,所以会产生指示误差.因此检测正弦波以外的波形和歪波时,请选用可直接测试出真有效值的钳形电流表.DCL20R DCL30DR漏电检测(DCL330L-DCL-400A)
漏电检测与通常的电流检测不同,两根(单相2线式)或三根(单相3线式,三相3线式)要全部夹住。也可夹住接地线进行检测.
在低压电路上检测漏电电流的绝缘管理方法,已成为首要的判断手段.自其被(1997年电气设备技术标准的修正)确认以来,在不能停电的楼宇和工厂,便逐渐采用漏电电流钳表来检测.
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&132元
&#165&245元
节省249.2元
&#165&298元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&49元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&2.1元
&#165&171元
&#165&299元
&#165&249元怎样用钳形电流表测试变压器铁芯接地电流的_百度知道
怎样用钳形电流表测试变压器铁芯接地电流的
提问者采纳
接到铁心接地铁片上,接地,把铁心接地螺栓松开,做好与周围的绝缘,完毕后,通电,然后找根6平方的铜线,用钳形表测量,引出后变压器未通电前
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
钳形电流表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁主要特点:&超大口径钳形漏电电流表,可钳96mm排线或扁钢地线&全自动、能同时测试1路漏电流和三路电压,同屏显示&钳头铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响&常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。&仪表具有RS232接口,可存储200组数据,&通过系统软件上传所存数据到电脑,实现在线实时监测与历史查询,动态显示,&具有历史数据读取、保存、打印等功能。&仪表还具有背光功能、数据保持功能,是电工安全检测的必备工具。主要技术参数:功&&&&能交流漏电流、电流、三相交流电压测试电&&&&源6V DC(LR6×4节碱性干电池,连续工作12小时)测试方式钳形CT,积分方式钳口尺寸80mm×80mm(可钳φ80mm导线,或96mm×4mm扁钢地线)电流量限AC 0.00mA~1200AAC 0.00mA~2000A电流分辨力0.01mA0.01mA电压量限AC 0.00V~600V测量精度(23℃±3℃,70%RH以下,导线处于钳口中心位置)0.00mA~300A:&±1.5%±3dgt300A~1200A:&&±2%±3dgt1200A~2500A:&±3%±3dgt0.00V~600V: ±1.5%±3dgt数据存储200组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满RS232接口有RS232接口,实现所存数据上传电脑,便于分析数据频&&&&率50Hz、60Hz自动识别采样速率约2次/秒线路电压AC 600V以下线路测试显示模式LCD:128dots×64dots;显示域:43mm×29mm仪表尺寸长275mm×宽145mm×厚40mm数据保持数据保持功能:“HOLD”符号显示自动关机开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗仪表质量1kg(含电池)工作电流背光灯开启50mA;背光灯关闭25mA工作温湿度-10℃~40℃;80%rh以下绝缘强度AC 3700V/rms(铁心与外客之间)适合安规IEC1010-1、IEC、污染等2、CAT&Ⅲ(600V)随机附件仪表:1件;测试线:4件;RS232数据线:1件;软件光盘:1件;LR6电池:4节;仪表箱:&1件国高电气(whguogao) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
LY-3手持式三相电能表现场校验仪是一种体积小、重量轻、简便实用的计量校验工具,可现场校验电能表的误差、检查计量装置的接线是否正确、检测计量用电流互感器的变比和极性、测量用户电能质量(包括电压谐波、电流谐波、电压平衡度、总谐波失真度等)。LY-6型多功能电能表现场校验仪是我公司开发、研制的集电参量测量、电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器。水内冷发电机通水直流耐压试验装置主要适用于水内冷发电机定子绕组泄漏电流和直流耐压试验。该装置采用低压屏蔽法接线,汇水管在通水情况下即可试验,彻底改变原试验汇水管难吹干,而且可以避免放电闪烙危险,轻巧方便,操作简便。水内冷发电机通水直流耐压试验装置主要适用于水内冷发电机定子绕组泄漏电流和直流耐压试验。该装置采用低压屏蔽法接线,汇水管在通水情况下即可试验,彻底改变原试验汇水管难吹干,而且可以避免放电闪烙危险,轻巧方便,操作简便。水内冷发电机通水直流耐压试验装置主要适用于水内冷发电机定子绕组泄漏电流和直流耐压试验。该装置采用低压屏蔽法接线,汇水管在通水情况下即可试验,彻底改变原试验汇水管难吹干,而且可以避免放电闪烙危险,轻巧方便,操作简便。水内冷发电机通水直流耐压试验装置主要适用于水内冷发电机定子绕组泄漏电流和直流耐压试验。该装置采用低压屏蔽法接线,汇水管在通水情况下即可试验,彻底改变原试验汇水管难吹干,而且可以避免放电闪烙危险,轻巧方便,操作简便。近日,受某国际事件的影响,“爱国”成为大家茶余饭后闲聊的话题,但在连吃个快餐都被声讨“丢的是老祖宗的脸”近日,受某国际事件的影响,“爱国”成为大家茶余饭后闲聊的话题,但在连吃个快餐都被声讨“丢的是老祖宗的脸”BZFY-50KV/100KV/200KV/300KV系列精密标准直流分压器由于准确度高,可以测量直流电压比较微小的变化,对于分析各种材料或精密测量电压或标定各种电压提供了可靠的测量手段。产品电压等级最高500kV,准确度最高0.01%。整套装置接线简单,极化补偿电压由机箱直接输出。采用电子控制与调谐,操作方便;电压、电流均在面板计上一次读数无需换算。机内过压过流保护功能完善,外附氧化锌过压保护装置更确保发电机安全,万无一失。便携式结构,特别适合现场试验。超轻型试验变压器作为高压试验设备的主机,与控制系统、调压器、保护装置等组合主要适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度及泄漏试验。该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验的危险性,无需做繁杂的安全措施和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端就可以测量出电容电流的数据。全自动电容电感测试仪具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。此外,它的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。ZRC-5A/10A变压器直流电阻测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开关后必不可少的试验项目,也是故障后的重要检测项目;ZRC-5A/10A变压器直流电阻测试仪是变压器、互感器、发电机、电动机和线路等直流电阻的快速测试设备。主要特点:
仪器采用了先进的开关电源技术,由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温直流电阻测试仪是测量大型变压器绕组、电机绕组、互感器绕组、直流绕组等感性负载的理想设备是替代直流电桥的换代产品。国家电网的工作重心和发展战略对于整个电力产业有重大影响,配网自动化和农网改造工作的落实将带动变配电领该系列表具有多种电压输出等级容量大、抗干扰强、数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合LYTX-II变压器铁芯接地电流测试仪是专为测量交流漏电流、电流、电压而精心设计制造的,采用最新CT技术及数字集成技术,超大口径钳形漏电电流表,可钳96mm排线或扁钢地线、全自动、能同时测试1路漏电流和三路电压LYBZ-V特种变压器变比组别测试仪适用于特种变压器的变比及相位差测试及带移相的整流变压器的测量工作。LYRF-D变压器容量及空负载测试仪可以现场高精、准确的测量变压器的容量、空载损耗、负载损耗、空载电流、阻抗电压等。本公司设计了LYRB-C变压器绕组变形测试仪,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以非常准确的判断变压器的变形程度。本仪器符合DL/T9112004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》标准。LYJS-8000异频介损自动测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。异频介损自动测试电桥是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。GM-3203智能绝缘电阻测试仪是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试而设计研制GM-3201智能绝缘电阻测试仪是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试而设计研制。变压器有载分接开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。LYRF-C 变压器容量及空负载测试仪可以现场高精、准确的测量变压器的容量、空载损耗、负载损耗、空载电流、阻抗电压等。whguogao武汉国高电气有限公司是专业生产高压试验设备仪器仪表的厂家。我们所生产的每件产品都必须在最严格的条件下测试、试验,保证稳定的性能后出厂。欢迎广大朋友前来咨询,购买。咨询热线:400-871-8761热门文章最新文章whguogao武汉国高电气有限公司是专业生产高压试验设备仪器仪表的厂家。我们所生产的每件产品都必须在最严格的条件下测试、试验,保证稳定的性能后出厂。欢迎广大朋友前来咨询,购买。咨询热线:400-871-8761工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
浅谈变压器铁芯接地电流的测量方法
为防止主变压器铁芯出现多点接地,相关的规程规定:交接、检修、例行、诊断要进行铁芯接地电流的测量。铁芯接地电流的测量多使用钳形电流表进行,但测量点的不同,会出现远远大于0.1A标准的异常情况。本文就正确的测量点作了分析和解释。