电机的整定电机电流怎么计算算

:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
11:已知异步电念头容积,求算其空载电流口诀:电念头空载电流,容积八折摆布求;新大极数少六折,旧小极多千瓦数。申明:⑴异步电念头空载运行时,定了三相绕组中路程经过过程的电流,称为空载电流。绝大多的空载电流用来孕育发生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。另有很小一部分空载电流用于孕育发生电念头空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、透风以及铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可纰漏不计较。因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一不雅点来看,它越小越好,这样电念头的功率因数提高了,对于电网供电是有帮助益的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载平面或物体表面的大是一定的,允许路程经过过程的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电念头所能带动的负载就要减小,电念头出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发烧。但是,空载电流也不克不及过小,不然又要影响到电念头的其它性能。一般小型电念头的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电念头的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电念头的空载电流是多少,在电念头的铭牌或产品仿单上,一般不标注。可电工常需知道此数值是多少,以资数值来判断电念头补缀的质量优劣,能否使用。(2)口诀是现场快速求算电念头空载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而患上。它符合"电念头的空载电流一般是其额定电流的1/3"。同时它符合实践经验:"电念头的空载电流,不超过容积千瓦数便可使用"的原则(指检修后的旧式、小容积电念头)。口诀"容积八折摆布求"是指一般电念头的空载电流值是电念头额定容积千瓦数的0.8倍摆布。中型、4或6极电念头的空载电流,就是电念头容积千瓦数的0.8倍;新系列,大容积,极数偏小的2级电念头,其空载电流计算按"新大极数少六折";对于旧的、老式系列、较小容积,极数偏大的8极以上电念头,其空载电流,按"是小极多千瓦数"计算,即空载电流值近似等于容积千瓦数,但一般是小于千瓦数。运用口诀计算电念头的空载电流,算值与电念头仿单标注的、实测值有一定的偏差,但口诀算值完万能餍足电工一样平常工作所需求。
历史上的今天:
引用地址:
博客大巴模板设计: | 作者:日月&&&&素材来源:您现在的位置:&
电动机的铁损怎么计算
电动机的铁损怎么计算
电动机的铁损怎么计算?铁损计算公式
运行频率是电动机一个重要的铭牌数据,在变频调速时,电机运行在额定频率以下为佳。某厂2x2500m,高炉4套渣处理搅笼电机,型号为YBP315L1-8,90kW。为了调节合适的转速,通常运行于70Hz附近。电机运行于高于工频很多的状态,危害很大。
  首先,由于电机的运行频率升高会使定子和转子电抗增大,使电机电流下降,降低电动机的电磁转矩,即降低电动机带负载的能力。其次,会使电动机铁损和发热量增大。
  三相异步电动机铁心损耗分为磁滞损耗(Ph)和涡流损耗(Pw),计算Ph与Pw l
  式中Kh:材料系数;Bm:感应主磁场强度幅值;V:铁心体积;d:叠片厚度;K:比例系数;a:材料系数;p:硅钢片电阻率。
  从(1)、(2)两式可知,电动机的磁滞损耗(Ph)与供电频率成正比。电机的涡流损耗(Pw)与供电频率的平方成正比。电机的运行频率升高会使铁耗大幅上升,发热量大幅增加。
  以下具体分析渣处理搅笼电机71Hz与50Hz运行频率损耗之比:   从以上计算结果可知,搅笼电机运行频率由50Hz提升到71Hz.磁滞损耗增加了42%.涡流损耗增加了102%。粗略分析4台搅笼电机一年在50Hz增加到71Hz运行频率,增加的铁耗如下:该电机的效率为89%,电动机的空载损耗基本上是铁耗,电动机带上负载增加的损耗是铜损。由于定子和转子线圈的直流电阻很低,铜耗远远低于铁损,…般铁耗占总损耗的60%以上。取铁损为总耗损的60%,则该电机的铁损为:90x(1-89%)x60%=6.93kW。
  电机的损耗主要为铁损,而铁耗主要为涡流损耗。取磁滞损耗和涡流损耗因运行上升到71Hz而增加铁损的平均数,则铁损增加率为:(42%+102%)/2=72%;也就是说电机运行频率由50Hz上升到71Hz.增加的铁损为:6.93x72%=4.99kW;2套高炉4套渣处理搅笼电机增加铁损为:4.99x4=19.96kW。一年增加电耗计算如下:高炉一天出铁14次,一次出渣时间为70min,搅笼一天工作时间为:14x70/60=16.3h,一年作业350天,一台搅笼机一年工作时间为:16.3x350:5705h,4台搅笼电机运行频率从50Hz上升到71Hz,增加的铁损为:19.96&kWH,按0.6元/kWh计算,一年增加电耗金额:.6=68323元。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&171元
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&49元
&#165&219元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&132元
&#165&245元
节省249.2元
&#165&298元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&2.1元
&#165&299元后使用快捷导航没有帐号?
请完成以下验证码
&&&全站 说: 7天前全站 说: 11天前全站 说: 石化区“我在节能你在哪里”7月底活动结束,8月份公布获奖选手。未参与人员尽快参加。
14天前全站 说: 17天前全站 说: 19天前全站 说: 26天前全站 说: 26天前全站 说: 全站 说:
查看: 4769|回复: 5
电动机速断保护怎么整定?应注意什么?
(177792号)
收到鲜花 朵
阅读权限95
主题好友积分
签到天数: 265 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
已提交版主身份信息登记
TA在日11时41分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日22时36分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日21时20分获得了这枚徽章。 []
电动机速断保护怎么整定?应注意什么?
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 174 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
对于电动机来说,其保护一般有过载、过负荷等保护;速断保护一般是针对电源回路的安全而设置的保护措施,比如给电动机供电回路的空气开关,其瞬断电流一般按照开关额定电流的8--12倍整定;其作用是在开关下游电缆、电机等发生短路时,开关跳闸,对故障点进行分断、隔离;从而避免对上级供电回路造成影响。
(151298号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到&
电动机的保护有过载保护和短路保护两种,过载用热元件电流整定值来实现,一般设置为电机额定电流的1.1至1.25倍之间进行整定在这范围之内就可以。电动机的短路保护现在大多采用空气开关实现,按电动机额定电流的1.5至2倍选择。
(300204号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 25 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
电动机的保护电流国家有相关规定,各个行业有不同的标准
如果是长期稳定的电机,这时整个线路处于热平衡状态,这样的电动机按额定电流整定
如果是需要频繁启动的电机,这时要考虑到电机的启动电流,选择保护装置,按启动电流整定,而启动电流一般是150~200%的额定电流。?
对待过载保护,这个出事时间较长,一般是通过电流的热效应,断开时间与电流成反比,但是对待短路之类,要求速度断,称为瞬断电流,断路器、接触器、热过载保护器等电机保护装置都有断电曲线,根据曲线选择工作电流和瞬断电流。
-----------------------------------
,刚看到版主的红字开始编辑解释,结果公司断网一下午
我忘记说明了,这个启动电流比例,是针对YZ/YZR型电机。不过针对变频器带任何电机,变频器厂商会无数次强调,绝对不能让电流超过150%,即使瞬间超过也会严重损坏IGBT。
[ 本帖最后由 Neogeopal 于
18:24 编辑 ]
(280262号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
单就速断保护整定而言,可以根据规范计算出保护值。从保护电机的角度,实际整定的值只要可以躲过电机启动电流,可以在调试时适当的降低。从而满足动作可靠,也不误动的要求。
(302210号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
一般小功率电机速断电流整定值要求不是很高,一般可通过选用电机专用的空气开关保护即可。对于大功率的电机一般以躲过启动电流较好。
部分赞同,一起看看别人高见吧!
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by计算电动机电流热继电器及整定值_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
计算电动机电流热继电器及整定值
上传于||文档简介
&&三​相​异​步​电​机​主​电​路​电​流​的​计​算​,​适​用​于​星​形​电​源​,​三​角​形​绕​组​电​机​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢搜索关键字:
&&& 已知笼型容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流
&&& 口诀:
&&& 断路器的脱扣器,整定电流容量倍;
&&& 瞬时一般是二十,较小电机二十四;
&&& 延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。
&&& 说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁,可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型容量千瓦数之间的倍数关系。
&&& (2)&延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍&说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择。
IC快速检索: