关于步进电机原理的问题

文章数:70
年度积分:71
历史总积分:556
注册时间:
我单位在用一种固定型号的两相110步进电机,驱动是2M2260(AC1-AC2输入220-80V).现在要用别的型号步进电机和步进电机驱动,我知道一般步进电机驱动PLS;DIR;ENA输入电压都是5V的,Motor: A+ A- B+ B- 输出电压一样吗?现在我在网上查了一下步进电机,比如恒威系列的步进电机如图:
额定电压注明是24V可下面双极性驱动各型号却为8.4V-6.0V之间不知怎么解释,是不是步进电机驱动Motor: A+ A- B+ B-所需输入的电压?是按上面的24V输入还是下面的电压输入?
还有好多的电机是110V;12V;240V;80V等。我想请问各位高手朋友除步进电机驱动PLS;DIR;ENA输入电压都是5V,,Motor: A+ A- B+ B- 输出电压是不是AC1-AC2输入多少伏电压Motor: A+ A- B+ B- 就输出多少伏电压啊,而且步进电机所需的额定电压就是步进电机驱动AC1-AC2所需输入的电压?
谢谢!
文章数:180
年度积分:118
历史总积分:1639
注册时间:
看来这哥们是刚接触步进电机 吧,你用的驱动器是恒流驱动的,别去考虑电机的额定电压,对你没有价值。你只需要考虑你驱动器接收的电压就行--AC220~80V, 然后再去看你电机标注的额定电流是多少,如果是4线制电机就将驱动器设置成你电机的额定电流就行。需要注意的是你的信号电压, 如果你是用PLC控制的,需要在PLC的 +24v串一个2.7K左右的电阻再接到PLS+ 和DIR+即可, 脉冲接PLS-,方向接DIR-。如果你的控制信号就是5V就不用串电阻。
这样讲不知道是否明白
文章数:70
年度积分:71
历史总积分:556
注册时间:
用这种驱动器是不是各种额定电压的交流(不是直流)步进电机都可使用只要把驱动电流调到步进电机所需电流?还有要是用别的驱动器是不是它的输入电压要和步进电机的额定电压一样比如直流24v步进电机?
工控学堂推荐视频:关于步进电机的问题
步进电机转不起来,手摸电机,感觉有振动,肉眼几乎看不出来。电机是两相四线的。
电路板是已经调试好的,单片机程序都调试通过了,之前焊的都没有问题。这块板却驱动不了步进电机,但其他功能都没有问题,已经确认电机没有问题。
电机驱动电路使用的芯片是772,单片机控制。驱动电源是15V。
有什么办法来确认问题在哪里??
顶起来,有人解惑吗
还是没有人吗
继续等待解惑
还是没有人
耐心等待吧!@。!
可能是你相线给的电平错误,也有可能是驱动频率太高或太低,需要知道你所用步进电机的驱动频率。根据驱动频率调节程序中给的驱动脉冲频率,可以试一下。
另外一个可能是你给步进电机 的步进速度太快。需要降低速度,加delay
可能之前没说清楚,程序和电路板都调好过,其他几块板子,步进电机没有问题。
就是有一块板,焊好后,程序写进去,步进电机出现了我说的情况,线路连接应该没有问题,电机本身也没有问题,还有可能问题出在哪里?
助理工程师
同样的问题?
如果能排除编码问题,就是到电机的几根线中有一条断了
站长推荐 /2
Powered by关于步进电机电源模块问题_电机吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:5,431贴子:
关于步进电机电源模块问题收藏
想买一套以及控制器,驱动器,控制器和驱动器工作电源都是24v,那一路的DC24V需要多少w才能带动驱动与控制器正常工作(驱动器与控制器并联接到电源模块上)
1楼 16:08&|
相关的贴子4783125176相关的图贴
登录百度帐号
内&&容:使用签名档&&
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或

我要回帖

更多关于 步进电机工作原理 的文章

 

随机推荐