电网系统电容器孕前检查有哪些项目巡视检查项目?

电力系统中电力电容器保护的一般规定有哪些?
电力系统中电力电容器保护的一般规定有哪些?
&&&&1&对3kV&及以上的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式,应按规定装设相应的保护:
&&&&a.电容器组和断路器之间连接线短路;
&&&&b.电容器内部故障及其引出线短路;
&&&&c.电容器组中,某一故障电容器切除后所引起的过电压;
&&&&d.电容器组的单相接地故障;
&&&&e.电容器组过电压;
&&&&f.所联接的母线失压。
&&&&2&对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过流保护,动作于跳闸。速断保护的动作电流,按最小运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时有足够灵敏系数整定。过流保护的动作电流,按电容器组长期允许的最大工作电流整定。
&&&&3&对电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器,熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2.0&倍。
&&&&4&当电容器组中,故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。为此,可采用下列保护之一。
&&&&a.单星形接线电容器组的零序电压保护,电压差动保护或利用电桥原理的电流平衡保护
&&&&b.双星形接线电容器组的中性点电压或电流不平衡保护。
&&&&5&对电容器组的单相接地故障,可参照规定装设保护,但安装在绝缘支架上的电容器组,可不再装设单相接地保护。
&&&&6&对电容器组,应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。
&&&&7&电容器装置应设置失压保护,当母线失压时,带时限动作于跳闸。
&&&&8&串联补偿电容器组,应装设反应下列故障及异常情况的保护:
&&&&1)对电容器内部故障及其引出线上的短路,应装设平衡保护,保护应在一个电容器组内,部分熔丝熔断时,带时限动作于信号。
&&&&2)对有可能发生过负荷的串联电容器组可装设反应线路电流的过负荷保护,带时限动作于信号。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:相关信息电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。如果这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但不经济,而且会造成电压质量低劣,影响用户使用。
电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),如果把电容器并接在负荷(如电动机)或供电设备(如变压器)上运行,那么, 负荷或供电设备要“吸收” 的无功电力, 正好由电容器“发出” 的无功电力供给, 这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,提高功率因......
相关信息电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。如果这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但不经济,而且会造成电压质量低劣,影响用户使用。
电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),如果把电容器并接在负荷(如电动机)或供电设备(如变压器)上运行,那么, 负荷或供电设备要“吸收” 的无功电力, 正好由电容器“发出” 的无功电力供给, 这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,提高功率因数,提高系统供电能力。
如果把电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联补偿可以减少线路电压损失, 提高线路末端电压水平,减少电网的功率损失和电能损失,提高输电能力。
电力电容器包括移相电容器、电热电容器、均压电容器、藕合电容器、脉冲电容器等。移相电容器主要用于补偿无功功率, 以提高系统的功率因数;电热电容器主要用于提高中频电力系统的功率因数;均压电容器一般并联在断路器的断口上作均压用;藕合电容器主要用于电力送电线路的通信、测量、控制、保护;脉冲电容器主要用于脉冲电路及直流高压整流滤波。
随着国民经济的发展,负荷日益增多,供电容量扩大,无功补偿工作必须相应跟上去。用电容器作为无功补偿时,投资少,损耗小,便于分散安装,使用较广。当然,由于系统稳定的要求,必须配备一定比例的调相机。
其他答案(共4个回答)
  电抗器包括电感器和电容器。这两种电抗器在理想状态下,都只消耗无功功率,不消耗有功功率,接在电源上,都只参与能量的交换,而不消耗能量。实际上,电感因漏电感、线...
在电力系统中.电容器是为了提高功率因数的.一般装在低压配电室,开关出线柜的前面
电抗器不是电感和电容的组合,电抗器是电感,主要工作在交流电路,其“电阻”称为感抗。电抗器的结构打个比方说就相当于一个单线圈的变压器,最普遍的应用是镇流器。
电容启动式电机可分为电容分相启动电机和永久分相电容电机。特点是结构简单、启动快速、转速稳定,广泛应用于电风扇、排风扇、抽油烟机等家用电器。电容分相式电机的定子绕...
1)电容的作用是:阻止直流信号通过,而允许交流信号通过。或者是减小低频信号的通过能力,增加高频信号的通过能力。
2)电阻与电容并联的作用,是希望直流信号或者低频...
答: 什么是隔尿垫啊?有谁能够详细的介绍隔尿垫的作用和相关使用吗?
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。
  一、人体...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区搞电的,必须了解的500问!(感谢浪子无悔分享)
第一篇&基础知识部分&
1.&&&&&&&500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?
答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。
注:如当时潮流方向是流向,则调分接头对系统电压影响不大。
&&&&如当时潮流方向是流向,则调分接头对系统电压影响较大。
2.&&&&&&&雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针?
答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。
3.&&&&&&&什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?
答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。
大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。
内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。
4.&&&&&&&变电站接地网接地电阻应是多少?
答:大电流接地系统的接地电阻应符合,当时可取。
小电流接地系统当用于以下设备时,接地电阻应符合,当用于以上设备时,接地电阻电阻,任何情况下不应大于欧。
5.&&&&&&&避雷针接地电阻应是多少?
答:独立避雷针的接地电阻一般不大于欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于欧。
6.&&&&&&&隔离开关的作用?
答;明显的断开点
&&&&2.切断小电流
&&&&3.改变运行方式
7.&&&&&&&工作票许可人的职责?
答:.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
&&&&2.工作现场布置的安全措施是否完善;
  .负责检查停电设备有无突然来电的危险;
&&&&4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。&
8.&&&&&&&保证安全的组织措施是什么?
答:.工作票制度;
&&&&2.工作许可制度;
&&&&3.工作监护制度;
&&&&4.工作间断转移和终结制度。
9.&&&&&&&哪些工作需要填写第一种工作?
答:.&高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
2.&高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
10.&&&&哪些工作需要填写第二种工作票?
答:.带电作业和在带电设备外壳上的工作;
2.控制盘和低压配电盘配电箱电源干线上的工作;
3.二次结线回路上的工作,无需将高压设停电者;
4.转动中的发电机同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
5.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
11.&&&&工作票许可人在完成现场的安全措施后,还应做些什么?
答:.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;
2.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;
3.和工作负责人在工作票上分别签名。
12.&&&&在工作票终结验收时,应注意什么
答:由工作负责人记录所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作负责人共同检查设备状况动过的接线、压板等,有无遗留物件,现场是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名,终结工作票。
13.&&&&保证安全的技术措施是什么?
答:.停电
&&&&2.验电
&&&&3.装设接地线
&&&&4.悬挂标示牌和装设遮栏
14.&&&&工作票上工作负责人变动需有什么手续
答:需要变更工作负责人时,应由工作签发人将变动情况记录在工作票上。
15.&&&&本所有几种标示牌,说明每种的用途
答:标示牌六种
&&&&&1.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和闸刀的操作把手上,均应悬挂禁止合闸,有人工作标示牌
&&&&&2.如果线路上有人工作,应在线路闸刀和开关操作把手上挂禁止合闸,线路有人工作标示牌
&&&&&&3.在施工地点临近带电设备的遮栏上,室外工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;商压试验地点;室外构架上,工作地点临近带电设备的横梁上均应悬挂止步,高压危险!标示牌
&&&&&&4.在工作人员上下的铁架、梯子上悬挂从此上下标示牌
&&&&&&5.在工作地点悬挂在此工作标示牌
&&&&&&6.在工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上或运行中变压器等设备的梯子上挂禁止攀登,高压危险!标示牌
16.&&&&第一、二种工作票的有效时间以什么为准
答:第一、二种工作票的有效时间以调度批准的检修期为限。
17.&&&&防止电气误操作的主要参考资料是什么
答电业安全工作规程
2)防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国电公司
3)全国防止电气误操作专业工作会议纪要电力部安生安号
4)防止电气误操作装置管理规定能源部号
5)华东电网防止电气误操作工作互查总结会会议纪要华东电生处号
6)变电运行管理工作若干规定省公司企业标准
&&&&7)99年局防误工作会议纪要(杭电生)
&&&&8)本所防误操作装置使用管理制度
18.&&&&倒闸操作票的考核规定是什么
答本所按国电华东公司劳动竞赛的要求进行。
19.&&&&对变电所设备标志有什么要求
答变电所现场一、二、三次设备均必须有规范、完整、清晰、准确的命名标志,包括端子箱、控制箱、电源箱等。
2)二次压板、端子、小开关、小闸刀、按钮等元件的命名必须字迹清晰,严格做到与典票、现场运行规程相一致。
3)多单元的控制屏、保护屏后应有明显的分割线,并表明单元名称。
4)控制屏、保护屏后每一单元的端子排上部,应表明单元名称。
5)在跳闸出口继电器的外壳上,应标有禁止触动的明显标志。
6)设备的命名标志安装时应严格与设备相符,且无时限阻碍。运行中严禁拆动,如因设备油漆等工作需要暂时拆除的,重新安装时务必严格核对位置的准确性。
20.&&&&倒闸操作任务执行过程如何管理?
答:倒闸操作应严格按照局倒闸操作八步骤执行规范(杭电生号)要求执行。
2)倒闸操作应严格执行调度命令。对于一组包含多个操作任务的命令,严禁擅自改变任务间的顺序;对于一个操作任务,严禁擅自改变操作票上各操作步骤间的顺序。
3)操作中发生疑问、遇到障碍(如闸刀因机构缺陷而不能操动等),应立即停止操作,汇报调度及所领导,查明原因,严禁随意修改操作票、随意解除闭锁装置。
4)如因故中断操作(如回主控室取解锁钥匙等),在重新恢复操作时,务必重新核对当前操作步骤的内容,务必重新核对设备标志。
5)变电所自行掌握的操作(如所用电系统等),必须有当值负责人发布操作命令,其余均与调度正式操作相同。
6)各变电运行主管单位应对所属变电所进行倒闸操作执行规范进行抽查,每月至少一个操作任务。抽查情况随每月月报上报局生技处。
21.&&&&就防误操作而言,主设备工作结束后应注意什么?
答:)检修单位在工作中对防误装置及其回路有拆动或影响,则检修单位应在工作结束前负责恢复,运行单位负责验收。
2)检修单位在进行开关的大、小修,闸刀的大、小修后,应保证有关辅助接点动作情况良好,有关防误回路完整,由运行单位负责验收。
3)新、扩、改建工程,防误装置应与主设备同时设计、同时施工、同时验收。
22.&&&&防误装置的安装率应达到多少
23.&&&&防误装置消缺率应达到多少
答:天内消缺率应达。
24.&&&&在紧急情况下可以解锁吗
答在紧急情况下对人身、系统、设备有直接威胁时,在确认操作步骤正确,当前操作设备正确的情况下,可经当班负责人同意后,先行解锁操作,事后补办解锁手续。
25.&&&&简述线路保护的配置原则。
答:对于线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。
26.&&&&简述线保护的配置原则。
答:对于线路,应装设两套完整、独立的全线速动主保护。接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护。亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护可装设阶段式距离保护。
27.&&&&什么是远后备?(继电保护)
答:远后备是指当元件故障而其保护装置式开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。&
28.&&&&什么是近后备?
答:近后备则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。
29.&&&&线路纵联保护及特点是什么?
答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据,即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。
因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。
()方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是:
a)&要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;
b)&必须采用双频制收发信机。
()相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。其特点是:
a)&能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;
b)&不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;
c)&不受电压回路断线的影响;
d)&当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护。
()高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:
a)&能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;
b)&仍保持后备保护的功能;
c)&电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。
30.&&&&纵联保护在电网中的重要作用是什么?
答:由于纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。
31.&&&&纵联保护的通道可分为几种类型?
答:可分为以下几种类型:
()电力线载波纵联保护(简称高频保护)。
()微波纵联保护(简称微波保护)。
()光纤纵联保护(简称光纤保护)。
()导引线纵联保护(简称导引线保护)。
32.&&&&纵联保护的信号有哪几种?
答:纵联保护的信号有以下三种:
()闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号。换言之,无闭锁信号是保护作用于跳闸必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。
()允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号。换言之,有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。
()跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号。此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。
33.&&&&简述方向比较式高频保护的基本工作原理。
答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一例看到的是反方向。因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别的动作行为。
34.&&&&高频闭锁距离保护有何优缺点?
答:该保护有如下优点:
()能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。
()仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏度时)。
()不受线路分布电容的影响。
缺点如下:
()串补电容可使高频距离保护误动或拒动。
()电压二次回路断线时将误动。应采取断线闭锁措施,使保护退出运行。
35.&&&&零序电流保护在运行中需注意哪些问题?
答:零序电流保护在运行中需注意以下问题:
()当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。
()当电力系统出现不对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相开关不同期,母线倒闸操作时开关与闸刀并联过程或开关正常环并运行情况下,由于闸刀或开关接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器在运行中的情况下,可出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。
()地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误动判断。
()由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。
36.&&&&相差高频保护和高频闭锁保护与单相重合闸配合使用时,为什么相差高频保护要三跳停信,而高频闭锁保护要单跳停信?
答:在使用单相重合闸的线路上,当非全相运行时,相差高频启动元件均可能不返回,此时若两侧单跳停信,由于停信时间不可能一致,停信慢的一侧将会在单相故障跳闸后由于非全相运行时发出的仍是间断波而误跳三相。因此单相故障跳闸后不能将相差高频保护停信。而在三相跳闸后,相差高频保护失去操作电源而发连续波,会将对侧相差高频保护闭锁,所以必须实行三跳停信,使对侧相差高频保护加速跳闸切除故障。另外,当母线保护动作时,如果开关失灵,三跳停信能使对侧高频保护动作,快速切除。高频闭锁保护必须实行单跳停信,因为当线路单相故障一侧先单跳后保护将返回,而高频闭锁保护启动元件不复归,收发信机启动发信,会将对侧高频闭锁保护闭锁。所以,单相跳闸后必须停信,加速对侧高频闭锁保护跳闸。
37.&&&&一条线路有两套微机保护,线路投单相重合闸方式,该两套微机保护重合闸应如何使用?
答:两套微机重合闸的选择开关切在单重位置,合闸出口连片只投一套。如果将两套重合闸的合闸出口连片都投入,可能造成开关短时内两次重合。
38.&&&&微机故障录波器通常录哪些电气量?
答:对于及以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量、、、,电流量、、、;高频保护高频信号量,保护动作情况及开关位置等开关量信号。
39.&&&&变压器励磁涌流有哪些特点?
答:励磁涌流有以下特点:
()包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。
()包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。
()励磁涌流波形之间出现间断。
40.&&&&目前差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些?
答:防止励磁涌流影响的方法是采用具有速饱和铁芯的差动继电器。
41.&&&&500kV并联电抗器应装设哪些保护及其作用?
答:高压并联电抗器应装设如下保护装置:
()高阻抗差动保护。保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。
()匝间保护。保护电抗器的匝间短路故障。
()瓦斯保护和温度保护。保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。
()过流保护。电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。
()过负荷保护。保护电抗器绕组过负荷。
()中性点过流保护。保护电抗器外部接地故障引起中性点小电抗过电流。
()中性点小电抗瓦斯保护和温度保护。保护小电抗内部各种故障、油面降低和温度升高。
42.&&&&试述中阻抗型快速母线保护的特点。
答:快速母线保护是带制动性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。中阻抗型快速母线保护装置的特点:
()双母线并列运行,一条母线发生故障,在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。
()双母线并列运行,两条母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件。
()母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于。
()双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。
()双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障;若一条线路两组闸刀同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组闸刀非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。
()母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置均可靠不误动作。
()正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。
()在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障时母联开关先跳开。
()母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障,由母线保护与开关失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。
()&在母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线接线闸刀双跨时,启动元件可不带制动特性。在母线上,为防止双母线接线闸刀双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。
43.&&&&在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?
答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。
44.&&&&电压闭锁元件如何实现?
答:电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序过电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。
45.&&&&为什么设置母线充电保护?
答:母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时,快速而有选择地断开有故障的母线。为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置电流或零序电流保护,作为母线充电保护。
母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度。在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护。
母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。
46.&&&&&两票三制是什么?
答:两票是指工作票、操作票;
三制是指交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。
47.&&&&电力系统中的设备有几种状态?
答:电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用、和检修四种状态。
48.&&&&电力系统运行操作的制度有哪些?
答:电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度:
操作命令票制度、重复命令制度、监护制度、录音记录制度。
49.&&&&调度操作指令有哪几种形式?
答:调度操作指令形式有:单项指令、逐项指令、综合指令。
50.&&&&电网合环运行应具备哪些条件?
答:()相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化,必须经测定证明合环点两侧相位一致。
(2)如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不地载,允许变压器接线差度进行合环操作。
(3)合环后环网内各元件不致过载。
(4)各母线电压不应超过规定值。
(5)继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。
(6)稳定符合规定的要求。
51.&&&&事故单位可不待调度指令自行先处理后报告事故有哪些?
答:遇到下列事故情况时事故单位可不待调度指令自行先处理后再报告
()对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施。
()发电厂、变电站的自用电全部或部分停电时,用其他电源恢复自用电。
()系统事故造成频率降低时,各发电厂增加机组出力和开出备用发电机组并入               系统
()系统频率低至按频率减负荷、低频率解列装置应动作值,而该装置未动作时,在确认无误后立即手动切除该装置应动作切开的开关。
()调度规程及现场规程中明确规定可不待值班调度员指令自行处理的事故。
52.&&&&多电源的变电站全停电时,变电站应采取哪些基本方法以便尽快恢复送电?
答:多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定立即将多电源间可能联系的开关断开,若双母线母联开关没断开应首先拉开母联开关,防止突然来电造成非同期合闸。但每条母线上应保留一个主要电源线路开关在投运状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。
53.&&&&当母线由于差动保护动作而停电时,应如何处理?
答:()双母线接线当单母线运行时母差保护动作使母线停电,值班调度员可选择电源线路开关强送一次。如不成功则切换至备用母线。
()双母线运行而又因母差保护动作同时停电时,现场值班人员不待调度指令,立即拉开关强送一次,选取哪个开关强送,由值班调度员决定。
()双母线之一停电时(母差保护选择性切除),经检查设备未发现故障点后,应立即请示值班调度员,用线路开关强送一次,必要时可使用母联开关强送,但母联开关必须具有完善的充电保护(包括相间、接地保护)。强送不成功则拉开故障母线闸刀,将线路切换至运行母线。
注:发电厂、变电站母线故障的处理方法目前主要有两种:一种方法是先给故障停电母线试送电,充电成功后立即恢复母线正常方式;另一种方法是先将故障母线上已断开的开关倒至运行母线上,再给故障母线试送电,试送成功后再将母线倒为正常方式。两种方法各有优缺点,各网应根据母线故障类型和母线接线以及停供负荷性质等具体情况,制定有关规程规定。
54.&&&&对线路强送电应考虑哪些问题?
答:对线路强送电应考虑这些问题:
()首先要考虑可能有永久性故障存在而稳定。
()正确选择线路强送端,一般应远离稳定的线路厂、站母线,必要时可改变接线方式后再强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素。
()强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器。
()强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送电力后再进行强送电。
()线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电。
55.&&&&变压器事故跳闸的处理原则是什么?
答:变压器事故跳闸的处理原则是:
()检查相关设备有无过负荷问题。
()若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。
()如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。
()装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。
()有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。
()如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。
56.闸刀在运行中出现异常怎样处理?
答:应分别进行如下处理:
()对于闸刀过热,应立即设法减少负荷。
()闸刀发热严重时,应以适当的开关倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移负荷,使其退出运行。
()如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。
()绝缘子不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。
57.操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?
答:()带负荷合闸刀的,即使发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相弧光短路事故。
()带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故。但如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。
58.变电站全停电如何处理?
答:当发生变电站全停事故,变电站与调度间能保持通信联系时,则由值班调度员下令处理事故恢复供电。变电站在全站停电后运行值班人员按照规程规定可自行将高压母线母联开关断开并操作至每一条高压母线上保留一电源线路开关。其他电源线路开关全部切断。
当变电站全停而又与调度失去联系时,现场运行值班人员应将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线上,检测是否来电。调度员在判明该变电站处于全停状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电。变电站发现来电后即可按规程规定送出负荷。
59.二次设备常见的异常和事故有哪些?
答:二次设备常见异常和事故主要有:
()直流系统异常、故障。
()继电保护及安全自动装置异常、故障。
二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。
60.交流回路断线主要影响哪些保护?
答:凡是接入交流回路的保护均受影响,主要有:距离保护,相差高频保护,方向高频保护,高频闭锁保护,母差保护,变压器低阻抗保护,失磁保护,失灵保护,零序保护,电流速断,过流保护,发电机、变压器纵差保护,零序横差保护等。
61.遇有哪几种情况应同时退出线路两例的高频保护?
答:遇有下列情况时应立即停用线路两侧高频保护:
高频保护装置故障;
通道检修或故障。
62.哪几种情况应停用线路重合闸装置?
答:遇有下列情况应立即停用有关线路重合闸装置:
a.装置不能正常工作时;
b.不能满足重合闸要求的检查测量条件时;
c.可能造成非同期合闸时;
d.长期对线路充电时;
e.开关遮断容量不允许重合时;
f.线路上有带电作业要求时;
g.系统有稳定要求时;
h.超过开关跳合闸次数时。
63.重大事故的具体规定是什么?
答:重大事故的具体规定是:
()人身死亡事故一次达到人及以上,或人身伤亡事故一次死亡与重伤达人及以上者。
()大面积停电造成下列后果之一者。
a)&&&&&电力系统减供负荷超过下列数值:
全网负荷            减供负荷
10000MW及以上         
MW以下       或
MW以下        或
1000MW以下          或
b)&&&&&中央直辖市全市减供负荷及以上;省会或重要城市(名单由电力主管部门确定)。
64.什么是正常运行方式、事故后运行方式和特殊运行方式?
答:()正常运行方式:包括检修方式和按负荷曲线及季节变化的水电大发,火电大发,最大最小负荷和最大最小开机方式下较长期出现的运行方式。
()事故后运行方式:电力系统事故消除后,在恢复到正常方式前所出现的短期稳定运行方式。
()特殊运行方式:主干线路、大联络变压器等设备检修及其对系统稳定运行影响较为严重的运行方式。
65.保证安全的组织措施是什么?
答:电气设备上工作,保证安全的组织措施为:
()工作票制度;
()工作许可制度;
()工作监护制度;
()工作间断、转移和终结制度。
66.保证安全的技术措施是什么?
答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:
()停电;
()验电;
()装设接地线;
()悬挂标示牌和装设遮栏。
67.什么是三不放过
答:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
68.在电气设备操作中发生什么情况则构成事故?
答:发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合闸刀;带电挂接地线(合接地开关);带接地线(接地开关)合开关(闸刀)。
69.高频闭锁式保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?
答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道涉及两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区,经受着自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验。高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗;高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作。
70.什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?
答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为:
a.系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;
b.Y/△接线降压变压器,△侧以后的故障不会在侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。
71.零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段?
答:采用三相重合闸或综合重合闸的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作,常采用两个第一段成的四段式保护。
灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的。其动作电流小,保护范围大,但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这时,如其他相再发生故障,则必须等重合闸重合以后靠重合闸加速跳闸,使跳闸时间长,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸,故增设一套不灵敏一段保护。不灵敏一段是按射过非全相运行又产生振荡时出现的最大零序电流整定的。其动作电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流,两者都是瞬时动作的。&
72.采用接地距离保护有什么优点?
答:接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护。特别适合于短线路一、二段保护。对短线路说来,一种可行的接地保护方式是用接地距离保护一、二段再之以完整的零序电流保护。两种保护各自配合整定,各司其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性。
73.什么叫距离保护?
答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。&
74.距离保护的特点是什么?
答:距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。第一、二段带方向性,作为本线段的主保护,其中第一段保护线路的。第二段保护余下的并作相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还没有不带方向的第四段,作本线及相邻线段的后备保护。
整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件。&
75.微机故障录波器在电力系统中的主要作用是什么?
答:微机故障录波器不仅能将故障时的录波数据保存在软盘中,经专用分析软件进行分析,而且可通过微机故障录波器的通信接口,将记录的故障录波数据远传至调度部门,为调度部门分析处理事故及时提供依据。其主要作用有:
()通过对故障录波图的分析,找出事故原因,分析继电保护装置的动作作为,对故障性质及概率进行科学的统计分析,统计分析系统振荡时有关参数。
()为查找故障点提供依据,并通过对已查证落实的故障点的录波,可核对系统参数的准确性,改进计算工作或修正系统计算使用参数。
()积累运行经验,提高运行水平,为继电保护装置动作统计评价提供依据。
76.什么是自动重合闸?
答:自动重合闸装置是将因故障跳开后的开关按需要自动投入的一种自动装置。
77.电力系统中为什么要采用自动重合闸?
答:电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将开关重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于开关或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。
78.重合闸重合于永久故障上对电力系统有什么不利影响?
答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响:
()使电力系统又一次受到故障的冲击;
()使开关的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,开关要连续两次切断电弧。
79.单相重合闸与三相重合闸各用哪些优缺点?
答:这两种重合闸方式的优缺点如下:
()使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。
()使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于开关。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外,所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作开关。
80.运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由跳闸位置改为信号位置运行?
答:当现场在变压器不停电情况下乾地下述工作时重瓦斯保护应由跳闸位置改变为信号位置运行。
()进行注油和滤油时;
()进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时;
()除采油要样和气体继电器上部放气阀放气外,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时;
()开、闭气体继电器连接管上的阀门时;
()在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时;
()对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。
81.电网必须具有哪些充分而可靠的通信通道手段?
答:() 各级调度中心控制室(有调度操作指挥关系时)和直接调度的主要发电厂与重要变电站间至少应有两个独立的通信通道。
() 所有新建的发、送、变电工程的规划与设计,必须包括相应的通信通道部分,并与有关工程配套投入运行。通信通道不健全的新建发电厂和变电站不具备投入运行的条件。
()通信网规划建设应综合考虑作为通信、调度自动化、远动、计算信息、继电保护及安全自动装置的通道。
()如某些特定通道中断会影响电网的可靠运行,则必须从规划设计与运行上及早安排事故备用的通道或其他措施。
()通信设备应有可靠的电源以及自动投入的事故备用电源,其容量应满足电源中断时间的要求。
82.在检定同期和检定无压重合闸装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器?
答:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式,那么,在使用无是压检定的那一侧,当其开关在正常运行情况下由某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者的触点并联工作,这样就可以将误跳闸的开关重新投入。为了保证两侧开关的工作条件一样,在检定同期侧也装设无压检定继电器,通过切换后,根据具体情况使用。但应注意,一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另一侧则只能投入同步检定继电器。否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合闸。在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点。
83.什么叫重合闸后加速?
答:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开开关,这种方式称为重合部加速。
84.为什么采用检定同期重合闸时不用后加速?
答:检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另一侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的,若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了。若属于瞬时性故障,无压重合后,即线路已重合成功,不存在故障,故同期重合闸时不采用后加速,以免合闸冲击电流引起误动。
85.什么样的操作可用单项指令?
答:单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。
86.什么样的操作可用逐项指令?
答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达指令,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令,一般适用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作。&
87.什么样的操作可用综合指令?
答:综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。综合指令一般适用于只涉及一个单位的操作,如变电站倒母线和变压器停送电等。
88.国家规定电系统标准频率及其允许偏差是什么?
答:国家规定电力系统标准频率为。对容量在以上的系统,频率允许偏差为+-,电钟指示与标准时间偏差不大于;容量在以下的系统,频繁允许偏差为+-,电钟指示与标准时间偏差不大于。
89.为什么要核相?
答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。
90.哪些情况下要核相?
答:对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序。
91.引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?
答:引起系统振荡的原因为:
a)&&&&&输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;
b)&&&&&电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏;
c)&&&&&环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引起动稳定破坏而失去同步;
d)&&&&&大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增长或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;
e)&&&&&电源间非同步合闸未能拖入同步。
92.系统振荡时一般现象是什么?
答:系统振荡时一般现象有:
a)&&&&&发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。
b)&&&&&连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电压的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较大的。
c)&&&&&失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。
93.相差高频保护为什么设置定值不同的两个启动元件?
答:启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的。为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作,先启动一侧的比相元件,然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作,因而必须投置定值不同的两个启动元件。高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机。由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作,这样就可能保证在外部短路时,高定值启动元件启动比相元件时,保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作。
94.线路跳闸,哪些情况不宜强送?哪些情况可以强送?
答:下列情况线路跳闸后,不宜经送电。
()空充电线路。
()试运行线路。
()线路跳闸后,经备用电源自动投入已将负荷转移到其他线路上,不影响供电
()电缆线路。
()有带电作业工作并申明不能强送电的线路。
()线路变压器组开关跳闸,重合不成功。
()运行人员已发现明显故障现象。
()线路开关有缺陷或遮断容量不足的线路。
()已掌握有严重缺陷的线路(水淹、杆塔严重倾斜、导线严重断股等)。
除上述情况外,线路跳闸,重合动作重合不成功,按规程规定或请示总工程师批准可进行强送电一次,必要时经总工程师批准可多于一次。强送电不成功,有条件的可以对线路零起升压。
95.开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施?
答:应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来,可根据以下不同情况采取措施:
()凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的变电站,需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源)。
()用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后)。
()对Ⅱ&型接线,合上线路外桥闸刀Ⅱ&接改成接,停用故障开关。
()对于母联开关可将某一元件两条母线闸刀同时合上,再断开母联开关的两侧闸刀。
()对于双电源且无旁路开关的变电站线路开关泄压,必要时可将该变电站改成一条电源线路供电的终端变电站的方式处理泄压开关的要操动机构。
()对于接线母线的故障开关可用其两侧闸刀隔离。
96.开关出现非全相运行时如何处理?
答:根据开关发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施;
()开关单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相开关。
()如果开关是两相断开,应立即将开关拉开。
()如果非全相开关采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧开关拉开,然后到开关机构箱就地断开开关。
()也可以用旁路开关与非全相开关并联,用闸刀解开非全相开关或用母联开关串联非全相开关切断非全相电流。
()如果发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理。
()母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联开关电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。
97.遇到非全相运行开关不能进行分、合闸操作时,应采取什么方法处理?
答:()开关与非全相开关并联,将旁路开关操作直流停用后,用闸刀解环,使非全相开关停电。
()用母联开关与非全相开关串联,对侧拉开线路开关,用母联开关断开负荷电流,线路及非全相开关停用,再拉开非全相开关的两侧闸刀,使非全相运行开关停电。
()如果非全相开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对端开关拉开,再按上述方法将非全相运行开关停电。
()非全相开关所带元件为发电机时,应迅速降低该发电机有功和无功出力至零,再按本条、项处理。
98.运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开路?
答:电流互感器二次侧开路将造成二次侧感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使电流互感器磁路过饱和,铁芯发热,烧坏电流互感器。处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。
99.电压互感器二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理?
答:电压互感器二次侧如果短路将造成电压互感器电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负荷尽快切除和隔离。
100.电力生产与电网运行应当遵循什么原则?
答:电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定,保证供电可靠性。
101.什么是运用中的电气设备?
答:所谓运用中的电气设备,是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
102.线路按什么条件装设高压并联电抗器?
答线路按下列条件考虑装设高压并联电抗器:
()在电网各发展阶段中,正常及检修(送变电单一元件)运行方式下,发生故障或任一处无故障三相跳闸时,必须采取措施限制母线及线路侧的工频过电压在最高线路运行电压的及倍额定值以下时。
()为保证线路瞬时性单相故障时单相重合成功,经过比较,如认为需要采用高压并联电抗器并带中性点小电抗作为解决潜供电流的措施时。
()发电厂为无功平衡需要,而又无法装设低压电抗器时。
()系统运行操作(如同期并列)需要时。
103.说明调度术语中同意、许可、直接、间接的含义?
答:同意:上级值班调度员下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意。
许可:在改变电气设备的状态和电网运行方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作。
直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式。
间接:值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他值班人员转达调度命令的调度方式。
104.油浸变压器有哪些主要部件?
答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度器、净油器等。
105.什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?
答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。
106.变压器在电力系统中的主要作用是什么?
答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户的需要。
107.套管裂纹有什么危害?
答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管涨裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。
108.高压断路器有什么作用?
答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障事与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电源,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
109.阻波器有什么作用?
答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。
110.电流互感器有什么用途?
答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
111.电流互感器有哪几种接线方式?
答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相形接线、三相△形接线和零序接线。
112.电力系统中的无功电源有几种?
答:电力系统中的无功电源有:同步发电机;调相机;并联补偿电容器;串联补偿电容器;静止补偿器。&
113.为什么要在电力电容器与其短路器之间装设一组避雷器?
答:装设避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行。&
114.中央信号装置的作用是什么?
答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。
115.为什么电缆线路停电后用验电笔时,短时间内还有电?
答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差。若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电,验电无电后,方可装设接地线。
116.什么是内部过电压?
答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。
117.阀型避雷器上部均压环起什么作用?
答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。
118.何谓保护接零?有什么优点?
答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
119.中性点与零点、零线有何区别?
答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。
120.直流系统在变电站中起什么作用?
答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着重要的作用,是变电站安全运行的保证。
121.为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?
答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有的电压。
122.为什么要装设支流绝缘监视装置?
答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点在发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路。
123.说明什么叫浮充电?
答:浮充电就是装设有两台充电机组,一台是主充电机组,另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池经常处于完全充电状态。
124.为什么室外母线接头易发热?
答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀、使得接头的接触电阻增大,温度升高。
125.系统发生振荡时有哪些现象?
答:变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。
2.距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白帜灯忽明忽暗,非常明显。
126.掉牌未复归信号的作用是什么?
答:掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不至于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。
127.低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么?
答:不能,因为:
1.共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。
2.如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等。
128.测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?
答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用兆欧表,如果没有的也可用的兆欧表。
129.油开关的辅助触点有哪些用途?
答:油短路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,启动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时。
130.气体有哪些化学性质?
答:气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下,会分解,产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是巨毒气体。的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。
131.过流保护的原理是什么?
答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。
132.变压器的油枕起什么作用?
答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油的作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。
133.变压器的铁芯为什么接地?
答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。
134.变压器的净油器是根据什么原理工作的?
答:运行中的变压器因为上层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。
135.有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?
答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。
而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温升。
136.温度计有什么作用?有几种测温方法?
答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。
137.高压断路器的分合闸缓冲器有什么作用?
答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。
合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力时合闸过深而损坏套管。
138.什么叫断路器自由脱扣?
答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。
139.气体有哪些良好的灭弧性能?
答:气体有以下几点良好的性能:
1.弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小。
2.当交流电流过零时,气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快倍,即它的灭弧能力比空气的高倍。
3.气体的绝缘强度较高。
140.电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?
答:以电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量的要求。
141.为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
142.并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?
答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行。
母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。
143.单母线分段的接线方式有什么特点?
答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
144.双母线接线存在哪些缺点?
答:双母线存在以下缺点:
1.接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作。
2.母线隔离开关较多,配电装置的结构比较复杂,所以经济性较差。
145.故障录波器有什么作用?
答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较、对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。
146.为什么硬母线要装设伸缩接头?
答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。
为避免以热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子在受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。
147.什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?
答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。
消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流。
148.中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?
答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的。
149.蓄电池为什么会自放电?
答:蓄电池自放电的只要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。
150.为什么要定期对蓄电池进行充放电?
答:定期充放电也叫做核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。
151.红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?
答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及电源电压高烧坏直流电源的监视灯。
152.为什么及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
答:我国的电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。
但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合及以下空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。
153.什么叫同期回路?
答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称为同期回路。
154.什么叫高频保护?
答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位,是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。
功率方向闭锁高频保护,是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正,指向母线为负,线路内部故障,两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸,信号传递方向相同。&
155.高频保护有什么优点?
答:最大优点:是不时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要而后相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响。
156.为什么将级绝缘变压器绕组的温升规定为℃?
答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热能,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用级绝缘,规定了绕组的温升为℃。
157.电阻限流有载调压分接头开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?
答:电阻限流有载调压分接头开关的组成及作用如下:
1.切换开关:用于切换负荷电流。
2.选择开关:用于切换前预选分接头。
3.范围开关:用于换向或粗调分接头。
4.操动机构:是分接头开关的动力部分,有联锁、限位、记数等作用。
5.快速机构:按预定的程序快速切换。
158.变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?
答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。热虹吸过滤器可以使变压器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需要专门进行再生处理。
159.什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?
答:变压器的不平衡电流指三相变压器绕组之间的电流差而言的。
三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的。如不符合上述规定,应进行调整负荷。
160.变压器正常运行时绕组的哪部分最热?
答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应有试验决定。
161.对电气主接线有哪些基本要求?
答:对电气主接线的要求有:
1.具有供电的可靠性。
2.具有运行上的安全性和灵活性。
3.简单、操作方便。
4.具有建设及运行的经济性。
5.应考虑将来扩建的可能性。
162.提高电力系统静态稳定的措施是什么?
答:提高电力系统静态、稳定的措施是:
1.减少系统各元件的感抗。
2.采用自动调节励磁装置。
3.采用按频率减负荷装置。
4.增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。
163.对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
答:对有功电能表,应配备准确等级为或级的电流互感器;无功电能表应配备或级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为或级的电流互感器。
164.发生分频谐振过电压有何危险?
答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使绕组严重过热而损坏(同一系统中所有均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。
165.变压器油位的变化与哪些因素有关?
答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油位变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。
166.有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?
答:是由以下原因造成的:
1.辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。
2.分接开关密封不严,进水造成相同短路。
3.由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。
4.分接开关油箱缺油。
5.调压过程中遇到穿越故障电流。
167.变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?
答:只要原因有:
1.操作电源电压消失或过低。
2.电机绕组断线烧毁,起动电机失压。
3.联锁触点接触不良。
4.转动机构脱扣及销子脱落。
168.更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?
答:应注意:
1.应将重瓦斯保护改接信号。
2.取下呼吸器应将连管赌住,防止回吸空气。
3.换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。
169.运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?
答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱沙锅内,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无状,则多是铁芯松动。
170.对继电保护有哪些基本要求?
答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性。
171.为什么要求继电保护装置快速动作?
答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程
172.接地距离保护有什么特点?
答:有以下特点:
1.可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。
2.可允许很大的接地过渡电阻。
3.保护动作速度快,动作特性好。
4.受系统运行方式变化的影响小。
173.蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?
答:特征有:
1.充电时冒气泡过早或一开始冲电即冒气泡。
2.充电时电压过高,放电时电压降低于正常值。
3.正极板呈现褐色带有白色。
174.哪些原因会使变压器缺油?
答:原因有:
1.变压器长期漏油。
2.修试变压器时,放油后没有及时补油。
3.油枕的容量小,不能满足运行的要求。
4.气温过低、油枕的储油量不足。
175.蓄电池在运行中极板短路有什么特征?
答:特征有三点:
1.充电或放电时电压比较低(有时为零)。
2.充电过程中电解液比重不能升高。
3.充电时冒气泡少而且气泡发生的晚。
176.蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?
答:特征有三点:
1.极板弯曲。
2.极板龟裂。
3.阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。
177.继电保护装置有什么作用?
答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证不故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。
178.什么是过流保护延时特性?
答:过流保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时间时限成一定曲线关系。
179.电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?
答:包括以下具体制度:
1.安全生产责任制度。
2.生产值班制度。
3.操作票制度。
4.工作许可制度。
5.操作监护制度。
6.工作间断、转移、终结制度。
7.安全生产教育制度。
8.电力设施定期检修和维护制度。
180.反事故演习应着重考虑哪些内容?
答:考虑的内容是:
1.本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象。
2.设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。
3.新设备投入前后可能发生的事故,以及影响设备安全运行的季节性事故。
4.特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节。
5.设备系统的重大复杂操作。
181.新录用生产人员的培训的基本内容是什么?
答:内容是:
1.政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。
2.电业职业道德教育。
3.遵纪守法和文明礼貌教育。
4.有关法律、法规和安全生产知识教育。
182.新值班人员上岗前的培训步骤是什么?
答:新值班人员在上岗独立值班前,必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制订培训计划,并按计划进行培训。
183.反事故演习的目的是什么?
答:目的是:
1.定期检查运行人员处理事故的能力。
2.使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法。
3.贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特征。
184.巡视设备时应遵守哪些规定?
答:应遵守的规定有:
1.不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。
2.雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。
3.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点以内,室外不得靠近故障点以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。
4.巡视高压室后必须随手将门锁好。
5.特殊天气增加特巡。
185.变压器气体继电器的巡视项目有哪些?
答:巡视项目有:
1.气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。
2.变压器的呼吸器应在正常工作状态。
3.瓦斯保护连接片投入正确。
4.检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油。
5.气体继电器防水罩应牢固。
186.电压互感器正常巡视哪些项目?
答:巡视项目有:
1.瓷件有无裂纹损坏或异常放电现象。
2.油标、油位是否正常,是否漏油。
3.接线端子是否松动。
4.接头有无过热变色。
5.吸潮器是否变色。
6.电压指示无异常。
187.避雷器有哪些巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1.检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。
2.检查放电记录器是否动作。
3.检查引线接头是否牢固。
4.检查避雷器内部是否有异常音响。
188.母线的巡视检查项目有哪些?
答:巡视项目有:
1.各接触部分是否接触良好,试温腊片是否熔化。
2.检查软母线是否有断股、散股现象。
3.每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹。
4.大雪天气应检查母线的积雪及融化情况。
5.雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。
6.大风前应清除杂物。
189.电力电缆有哪些巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1.检查电缆及终端盒有无漏油,绝缘胶是否软化溢出。
2.绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪烙痕迹,引线接头是否完好不发热。
3.外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。
4.外皮接地是否良好。
190.变压器缺油对运行有什么危害?
答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。
191.强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?
答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小,甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此,强迫油循环变压器停了冷却系统的运行是危险的。
192.取运行中的变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项?
答:应注意的安全事项有:
1.取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一人监护。
2.攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。
3.防止误碰探针。
193.什么原因会使变压器发出异常音响?
答:主要有以下原因:
1.过负荷。
2.内部接触不良,放电打火。
3.个别零件松动。
4.系统中有接地或短路。
5.大电动机起动使负荷变化较大。
194.电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路?
答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。
195.电容器发生哪些情况时应立即退出运行?
答:主要有下列情况:
1.套管闪烙或严重放电。
2.接头过热或熔化。
3.外壳膨胀变形。
4.内部有放电声及放电设备有异响。
196.隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
答:可能出现以下异常:
1.接触部分过热。
2.绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹。
3.支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。
4.因严重污秽或过电压,产生闪烙、放电、击穿接地。
197.油断路器误跳闸有哪些原因?
答:主要原因有:
1.保护误动作。
2.断路器机构的不正确动作。
3.二次回路绝缘问题。
4.有寄生跳闸回路。
198.更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?
答:应注意:
1.更换灯泡的现场必须有两人。
2.应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡。
3.如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地。
199.母差保护的保护范围包括哪些设备?
答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。
200.零序电流保护有什么特点?
答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。
因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障的干扰。
201.巡视配电装置进出高压室有什么要求?
答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。
202.雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?
答:应穿绝缘靴。
2.不得靠近避雷器和避雷针。
203.蓄电池日常维护工作有哪些项目?
答:蓄电池日常维护工作有:
1.清扫灰尘,保持室内清洁。
2.及时检修不合格的老化电池。
3.消除漏出的电解液。
4.定期给连接端子涂凡士林。
5.定期进行蓄电池的充放电。
6.充注电解液,注意比重、液面、液温。
7.记下蓄电池的运行状况。
204.直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。
205.轻瓦斯动作原因是什么?
答:原因是:
1.滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。
2.因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮简以下。
3.变压器故障产生少量气体。
4.发生穿越性短路。
5.气体继电器或二次回路故障。
206.交流回路熔丝、直流回路控制及信号回路的熔丝怎么选择?
答:熔丝的选择应该:
1.交流回路熔丝按保护设备额定电流的倍选用。
2.直流控制、信号回路熔丝一般选用。
207.变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的?
答:可能是以下原因:
1.游标管堵塞。
2.呼吸器堵塞。
3.安全气道通气孔堵塞。
4.薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。
208.变压器绕组绝缘损坏是由什么原因引起的?
答:原因有:
1.线路短路故障。
2.长期过负荷运行,绝缘严重老化。
3.绕组绝缘受潮。
4.绕组接头或分接开关接头接触不良。
5.雷电波侵入,使绕组过电压。
209.电容器有哪些巡视检查项目?
答:检查项目有:
1.检查电容器是否有膨胀、喷油、漏油现象。
2.检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。
3.检查接地线是否牢固。
4.检查放电变压器串联电抗是否完好。
5.检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均符合制造厂家的规定。
6.电容器外熔丝有无熔断。
210.电抗器的正常巡视项目有哪些?
答:巡视项目有:
1.接头应接触良好无发热现象。
2.支持绝缘子应清洁无杂物。
3.周围应整洁无杂物。
4.垂直布置的电抗器不应倾斜。
5.门窗应严密。
211.隔离开关有哪些正常巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1.瓷质部分应完好不破损。
2.各接头应无松动、发热。
3.刀口应完好合入并接触良好,试温蜡片应无熔化。
4.传动机构应完好,销子应不脱落。
5.联锁装置应完好。
6.液压机构隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好。
212.单母线接线的系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?
答:有以下两点原因:
1.两条线路同时接地。
2.站内母线设备接地。
213.定时限过流保护的整定原则是什么?
答:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已经起动,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。
214.出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈?
答:触点串联电流线圈的目的,是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸。因此保护出口中间通常采用触点带串联电流线圈的自保持。在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持,保证开关可靠的跳闸。
215.变压器的差动保护是根据什么原理装设的?
答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。
216.变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
答:变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。
217.什么线路装设横联差动方向保护?横联差动方向保护反应的什么故障?
答:在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。
218.同期重合闸在什么情况下不动作?
答:在以下情况下不动作:
1.若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合后立即断开,同期重合闸不会动作。
2.无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作。
3.同期重合闸拒动。
219.在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?
答:在以下情况下:
1.断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行。
2.断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同后将重合闸退出运行。
4.线路有带电作业,当值班调度员命令将重合闸退出运行。
5.重合闸装置失灵,经调度同意后将重合闸退出运行。
220.备用电源自投装置在什么情况下动作?
答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况,自投装置动作,将备用电源投入。
221.继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查?
答:应做以下检查:
1.查阅继电保护记录,保证合格才能投运并掌握注意事项。
2.检查二次回路及继电器应完整。
3.标志

我要回帖

更多关于 孕前检查有哪些项目 的文章

 