电网培训用绝缘棒拉合隔离断路器开关或经传动机构拉合隔离断路器开关和断路器有哪些要求?

《国家电网公司电力安全工作规程》变电试题-360文档中心
360文档中心免费免积分下载,各行业
知识、技术、信息等word文档下载网站
《国家电网公司电力安全工作规程》变电试题
《国家电网公司电力安全工作规程》变电试题(变电部分)考试习题
一、填空题
1、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 2、现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
4、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。
5、外单位承担或外来人员经《电力安全工作规程》培训考试合格后,在许可工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。
6、各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 7、在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。
8、运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。
9、无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。
10、设备不停电时的安全距离:10KV 、35KV 、、、。
11、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离档板(护网)。 12、待用间隔应有名称、编号,并列入调度管辖范围,其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。
13、在手车开关拉出后,应观察隔离档板是否可靠封闭,封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用工具封闭。
14、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点视作带电体。
15、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。
16、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
17、火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。
18、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点以内,室外不得接近故障点接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
19、倒闸操作时,操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时,应向发令人询问清楚无误后执行。 20、刀闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。 21、10 KV、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.9m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。
道上车辆外廓至无遮拦带电部分之间的安全距离为 23、操作票填写设备双重名称是指:操作任务和操作步骤都应填写设备的双重名称。
24、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。
25、雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。 26、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
27、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。
28、单人操作时不得进行登高或登杆操作。
29、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。
30、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。 31、运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。 32、所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。
33、工作票签发人或工作负责人应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。
34、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场。
35、工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。
36、检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应断开控制电源和合闸电源,隔离开关(刀闸)操作把手应锁住,确保不会误送电。
37、对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。
38、验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线和合接地刀闸处对各相分别验电。
39、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班调度员或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电。 40、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离:、110KV 、
41、对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合接地刀闸,所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时符合安全距离的规定。
42、对于因平行或临近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或工作人员使用个人保安线。
地线的距离小于工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。
44、接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有断路器(开关)或熔断器。
45、接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。
46、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的进行接地或短路。
47、每组接地线均应编号,存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。
48、在显示屏上进行的操作的断路器(开关)的隔离开关(刀闸)的操作处均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸”的标记。 49、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮拦(围栏)上和禁止通行的过道遮拦(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
50、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。 51、严禁工作人员擅自移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌。 52、线路的停、送电均应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行,严禁约时停、送电。
53、值班调度员或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。 54、参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格,企业书面批准后,方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。
55、带电作业应设专责监护人,监护人不得直接操作,监护的范围不得超过一个作业点。
56、带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到现场查勘,根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具及应采取的措施。 57、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与值班调度员联系,需要停用重合闸的作业和带电断、接引线应由值班调度员履行许可手续。带电工作结束后应及时向值班调度员汇报。
58、在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。
59、绝缘工具最小有效绝缘长度为:
60、更换直线绝缘子串或移动导线的作业,当采用单吊线装置时,应采取防止导线脱落时的后备保护措施。
61、在绝缘子串未脱离导线前,拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或穿屏蔽服方可直接进行操作。 62、在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,派专人监护,严禁非工作人员入内。
免费下载该文档:
《国家电网公司电力安全工作规程》变电试题的相关文档搜索
《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(8 卷)题型 分值 单选题 20.0 多选题 20.0 判断题 30.0 问答题 16.0 案例分 析 8.0 工作票 改错题...电力安全工作规程(变电部分) 电力安全工作规程(变电部分)试题库 部分 一、单选题(300 道) 单选题( 1、 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 》自( A...2014年《国家电网公司电力安全工作规程习题集》(配电部分)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2014年国家电网公司新安规出台,分为变电、配电、线路三部分,同时...电力安全工作规程(变电部分)试题库 一、单选题(300 道) 1、 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》自( A、2005 答案:C 国家电网安监〔 号文...2015年国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)考试卷模板--A卷--_调查/报告_表格/模板_实用文档。《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(A卷)题型 ...《国家电网公司电力安全工作规程》 考试试卷变电部分 (15 卷)题型 分值 单选题 20.0 多选题 20.0 判断题 30.0 问答题 16.0 案例分 析 8.0 工作票 ...国家电网公司2016版电力安全工作规程习题集(变电部分)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。国家电网公司 2016 版电力安全工作规程习题集 (变电部分)一、 单选题...《国家电网公司电力安全工作规程 》考试试卷变电部分 (7 卷) 题型 分值 单选题 20.0 多选题 20.0 判断题 30.0 问答题 16.0 案例分 析 8.0 工作票 ...《国家电网公司电力安全工作规程》变电试题_电力/水利_工程科技_专业资料。 文档贡献者 金牛特工007 贡献于 1/2 相关文档推荐 ...造价与管理
&&&&&&&&&&&&用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求?
用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求?
相关标签:
答:具体要求有:&
(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器。&
(2)均应戴绝缘手套。
(3)雨天操作室外高压设备时:&
绝缘棒应有防误罩,还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。
(4)雷电时,禁止进行倒闸操作。
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础知识]热门知识已解决问题
用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求?
浏览次数:1108
最满意答案
具体要求有:(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器。(2)均应戴绝缘手套。(3)雨天操作室外高压设备时:&绝缘棒应有防误罩,还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。(4)雷电时,禁止进行倒闸操作。