消防pe给水管管可以穿过人防门吗

给排水工程分区
查看: 1865|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
图片右侧的墙是地下人防分区的墙,现有消防管道一根和给水管道一根同时穿过结构墙体,墙体两侧是不同的人防分区(这点很重要)。对于图中的管道我个人意见:
1、消防管道安装的是防爆波阀,不管水流方向如何,防爆波阀方向安装反了。
2、防爆波阀的安装位置不对,防爆波阀近端应该距离墙体200mm以内安装,且在距墙体200mm内管道不准有弯头(这个主要考虑另一侧管道发生爆破产生冲击时,保证防爆波阀发挥作用。
3、白色给水管道的阀门和管道打弯布置是否正确呢??我认为,阀门也应该安装在距墙200mm以内。但是允许在200mm内管道弯曲吗??白色管道不是防爆波阀啊,如果管道出墙后就打弯然后再安装闸阀或截止阀可以吗????
大家给个意见啊!##!!¥¥!!¥!¥&#!#!&*&#!*#!……#*
(714.81 KB, 下载次数: 11)
20:07 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数自我介绍建筑给排水设计,注册给排水工程师最后登录注册时间主题精华0积分803帖子
三星工程师, 积分 803, 距离下一级还需 147 积分
白色管道上的采用的是闸阀,公称压力大于等于1.0MPa的铜芯可以起到防冲击波作用的,但是安装的方法,我觉得不合理,应该用阀门的近断面距离墙不大于200mm,通过一个弯头的话,冲击波传播的会远,影响防冲击波的效果,欢迎楼下指正
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分809帖子
三星工程师, 积分 809, 距离下一级还需 141 积分
参《人民防空地下室设计规范图示给排水专业》05SFS10
15:18 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分165帖子
三星助理工程师, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
支持楼主,看看有没有帮助
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分127帖子
二星助理工程师, 积分 127, 距离下一级还需 23 积分
过来信息下&&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分438帖子
五星助理工程师, 积分 438, 距离下一级还需 62 积分
过来信息下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
大于1.0mpa的闸阀可以安装,要在20cm内平装
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)给排水工程分区
查看: 2091|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分307帖子
五星助理工程师, 积分 307, 距离下一级还需 193 积分
各位前辈,想请教下,DN100的消防管道,穿人防墙,防护套管管径多大啊,这个查哪个图集的?防护套管是用刚性B型防水套管么?谢谢了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分3992帖子
本帖最后由 灬天蝎石榴『 于
17:48 编辑
17:48 上传
&嗯,图集已看到,防护套管有A到F型,该选哪一种呢?还是说根据人防要求定的?&
本人发言仅代表个人观点!
co188给排水官方群:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分307帖子
五星助理工程师, 积分 307, 距离下一级还需 193 积分
灬天蝎石榴『 发表于
嗯,图集已看到,防护套管有A到F型,该选哪一种呢?还是说根据人防要求定的?
10周年站庆
高级工程师
年中优秀版主
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)

我要回帖

更多关于 pe给水管 的文章

 

随机推荐