查看: 720|
摘要: 对于运行的定子绕组为△接法的三相异步电动机,为了减少启动电流,可用Y-△减压启动。其控制要求是:启动时将定子三相绕组接成Y型;启动完将定子三相绕组改接成△型。这种减小启动电流的启动方法,适合用于容量大、 ...
&&&&对于运行的定子绕组为△接法的三相异步,为了减少启动电流,可用Y-△减压启动。其控制要求是:启动时将定子三相绕组接成Y型;启动完将定子三相绕组改接成△型。这种减小启动电流的启动方法,适合用于容量大、启动时间长的大电机启动,或者在收到容量限制,为避免启动时过大的启动电流造成电源电压下降过大时使用。
&&&&一、控制要求
&&&&某电动机Y-△启动控制时的时序图如图9-1所示,当主KM1与Y连接接触器KM2同时接通时,电动机工作在Y形启动状态;而当主接触器KM1与△连接接触器KM3同时接通时,电动机就工作在△形接法的正常运行状态。
&&&&由于内部切换时间很短,必须有防火花的内部锁定。TA为内部锁定时间。当电机绕组从Y形切换到△形时,从KM2完全截止到KM3接通这段时间即为TA,其值过长、过短都不好,应通过实验确定。从KM3接通到KM1接通这段时间为TM,TM一般小于TA。Y形启动时间为TS。本例分别设定TS、TA、TM为10 s、0.3 s、0.2 s。
图1 某电动机Y-△启动控制时的时序图
&&&&二、I/O通道分配及PLC的I/O接线图
&&&&1、I/O通道分配
&&&&I/O通道分配如表1所示。
&&&&表1 I/O通道分配
&&&&2、PLC的I/O接线图
&&&&电动机Y-△启动控制的I/O接线图如图2所示。
图2 电动机Y-△启动控制的I/O接线图
&&&&三、梯形图程序设计
&&&&电动机Y-△启动控制的梯形图见图3。电动机Y-△启动控制是一个典型的时间、顺序控制,通过本例我们可进一步熟悉定时器的应用,如什么时候开始计时,定时时间到后应执行的下一步动作是什么,定时器要否复位以及什么时候复位等等。此外,本例中停止按钮SB2和FR分别采用的是其动合触点和动断触点,故梯形图中0002采用动断触点,而0003采用动合触点。如果SB2采用的是动断触点,则0002应采用动合触点。
图3 电动机Y-△启动控制的梯形图