18千瓦水泵星三角启动,用士菱什么型号的断路器和交流接触器工作原理,热继

施耐德断路器接触器热继电器选型表
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
施耐德断路器接触器热继电器选型表
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口星三角启动里面各个回路的电流计算
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
星三角降压启动3个交流接触器(通过求出它们的电流)的型号确定
3秒自动关闭窗口90kw水泵星三角启动到底要用多大的断路器,交流接触器(星型接触器,角型接触器),多大的热继电器
90kw水泵星三角启动到底要用多大的断路器,交流接触器(星型接触器,角型接触器),多大的热继电器
90kw水泵星三角启动到底要用多大的断路器,交流接触器(星型接触器,角型接触器),多大的热继电器
网上有太多的不同答案,搞得我都晕了,断路器是250的还是300的或者是更大的,接触器星形启动用100a的,角型启动用160a的,热继电器在星形接触器上用jra的,
不够接触器角形要200A以上,热继电器要200A以上
其他回答 (1)
你给出的星三角电路属于国际标准的启动方式,不同于老国标。首先说下(老国标,其实就是国内老一辈们采用的降压方式,)他们是通过主接触器后做分路实现星三角的,因此都会有一个较大的接触器,计算下来不经济。而新国际通用标准(你给出的电路图)可以看出,空气开关选择满足电机电流给予一定富余量,90kw电机额定电流175A 因此选择225A空气开关就可以。接触器,1KM 2KM是主要运行接触器,线路中三角形时候他们各承担一半电流,因此选择110A(好像没见过100A的)电流,3KM为星型点,由于短时电流不会对触头造成损坏,稍低一点不会影响,选80A即可。热电器:如果不使用互感器的话,选JR36---160A就可以。可能一些知友觉得选小了,实际上你们只要留意,就会发现现在很多电气设备厂做的都是这个标准。这样既节省成本,也满足使用要求。
等待您来回答
家用电器领域专家星三角降压起动接触器选型技术参数 内容详尽,但请以实际操作为准,欢迎下载使用
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
星三角降压起动接触器选型技术参数
更多关于 交流接触器工作原理 的文章

 

随机推荐