如何解决马达电机启动电流瞬间电流大,电机启动电流不了的问题?

查看: 4487|回复: 10
最后登录在线时间219 小时人脉688 人注册时间阅读权限80主题积分1680UID525352
助理工程师, 积分 1680, 距离下一级还需 320 积分
TA的每日心情郁闷 21:48:28签到天数: 18 天[LV.4]偶尔看看III星币785 元3 贡献207 点精华0帖子
最近机组调试过程中,试转设备发生了多次跳闸事件,有过 过流保护跳闸,也有过 过热保护 跳闸。
我是学热动的,电气不太了解。我想问启动电流应该是与转速差有关系的吧,电机启动后,转速差减小,启动电流就应该很快返回了吧?
或者启动电流的返回时间与什么有关系,长时间不返回与什么因素有关呢?
我们的DCS采集数据有点慢,但电气保护应该和这没关系吧,完全不同的两套系统吧?
如果电机及设备却无故障,可否将过流延时改长?有没有一个限度,极端说如果延时一小时那不就失去了保护的意义了?
电机开关的过热保护主要由什么决定的呀?是三星不平衡的负序电流吗?
最后登录在线时间188 小时人脉825 人注册时间阅读权限90主题积分2814UID427828
工程师, 积分 2814, 距离下一级还需 2186 积分
TA的每日心情难过 11:00:02签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币1462 元3 贡献527 点精华0帖子
一般的电动机保护定值分为启动和运行,启动定值比较大,具体怎么设置就得看该保护的整定说明书,这样的话,就会躲过启动过程中的大电流,启动时间(一般设置15秒)过后,保护装置自动切换为运行中定值,确保平稳运行中的电机能可靠有效的保护。
不能说是开关过热,应该是电动机过热,只要运行中的电流达到过热启动值就会热积累,热积累到70%就会报警,100%就会跳闸。
&谢谢。过热保护的热积累是根据什么模拟出来的呢?电流量吧? 启动时间(一般设置15秒)能不能随便改动,过流保护动作后,我听说厂家想把启动时间修改为50秒,那样会不会对电机就可能有损伤?或者说什么情况我们可以&
最后登录在线时间219 小时人脉688 人注册时间阅读权限80主题积分1680UID525352
助理工程师, 积分 1680, 距离下一级还需 320 积分
TA的每日心情郁闷 21:48:28签到天数: 18 天[LV.4]偶尔看看III星币785 元3 贡献207 点精华0帖子
大唐准员工 发表于
一般的电动机保护定值分为启动和运行,启动定值比较大,具体怎么设置就得看该保护的整定说明书,这样的话, ...
谢谢。过热保护的热积累是根据什么模拟出来的呢?电流量吧? 启动时间(一般设置15秒)能不能随便改动,过流保护动作后,我听说厂家想把启动时间修改为50秒,那样会不会对电机就可能有损伤?或者说什么情况我们可以 把启动时间延长?
启动时间可以改动,他是一个整定值,在模拟运行状态的时候,就把启动时间改为零,直接进入运行状态;
电机启动时间设置过长的话,就会在进入运行状态后(电机运行平稳)若电机有异常的话,但没有达到运行整定&
最后登录在线时间188 小时人脉825 人注册时间阅读权限90主题积分2814UID427828
工程师, 积分 2814, 距离下一级还需 2186 积分
TA的每日心情难过 11:00:02签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币1462 元3 贡献527 点精华0帖子
电力尖兵123 发表于
谢谢。过热保护的热积累是根据什么模拟出来的呢?电流量吧? 启动时间(一般设置15秒)能不能随便改动,过 ...
启动时间可以改动,他是一个整定值,在模拟运行状态的时候,就把启动时间改为零,直接进入运行状态;
电机启动时间设置过长的话,就会在进入运行状态后(电机运行平稳)若电机有异常的话,但没有达到运行整定值,长期处于这个状态也会对电机有损坏;
不过厂家这样说了,那应该有自己的道理,你们再沟通一下
最后登录在线时间31 小时人脉63 人注册时间阅读权限80主题积分1755UID128337
助理工程师, 积分 1755, 距离下一级还需 245 积分
TA的每日心情擦汗 19:53:16签到天数: 25 天[LV.4]偶尔看看III星币1205 元6 贡献487 点精华0帖子
长知识了.谢谢
最后登录在线时间89 小时人脉393 人注册时间阅读权限70主题积分865UID1102482
高级技术员, 积分 865, 距离下一级还需 135 积分
TA的每日心情开心 16:12:20签到天数: 33 天[LV.5]常住居民I星币472 元0 贡献0 点精华0帖子
电动机一般都装设热偶保护,一旦绕组温度高了之后就会断开控制回路,电动机也会停运,像双金属片就是典型的过热保护的简单实现。
而至于过流保护,则是在电流超过整定值,并且持续超过一定的整定时间后,动作开关跳闸。
我想了一下,楼主那的问题一方面可能在于电动机起动过于频繁,导致绕组温度在短时间内达到一个很高的值,随后再启动时绕组的温升过高致使过热保护动作,一般电动机两次启动之间应间隔不小于5min;另一方面可能在于过流保护的整定值,包括电流值、延时不甚合理,导致电动机正常启动时开关也跳闸。
启动电流长时间不返回可能原因包括电动机转子卡涩,或者是所带的负载过大等等,说白了就是转不动,启动电流就不太会返回了。
最后登录在线时间119 小时人脉342 人注册时间阅读权限90主题积分4194UID2235357
工程师, 积分 4194, 距离下一级还需 806 积分
TA的每日心情开心 08:27:08签到天数: 328 天[LV.8]以坛为家I星币3848 元0 贡献4 点精华0帖子
路过学习!!!
最后登录在线时间50 小时人脉83 人注册时间阅读权限50主题积分459UID2237073
中级技术员, 积分 459, 距离下一级还需 41 积分
TA的每日心情衰 08:59:11签到天数: 45 天[LV.5]常住居民I星币367 元0 贡献9 点精华0帖子
长知识了~
最后登录在线时间115 小时人脉230 人注册时间阅读权限80主题积分1571UID554347
助理工程师, 积分 1571, 距离下一级还需 429 积分
TA的每日心情开心 11:09:28签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1070 元0 贡献271 点精华0帖子
学习了。。。。
最后登录在线时间514 小时人脉991 人注册时间阅读权限180主题积分2996UID1057415
TA的每日心情开心 10:01:36签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1994 元6 贡献11 点精华0帖子
启动电流的大小,和电压高低,相位有关
启动时间长短,和转子转差有关
过流,过热跳闸,排除短路可能,建议停机盘动转子,查看有无卡涩现象
堪比灌水机的交流天才
大家都来这里晒,看看各位发的如何?
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&7.5千瓦的电机启动一下要用多少电
我的图书馆
7.5千瓦的电机启动一下要用多少电
7.5Kw就相当于1个小时要用7.5度电,其实这个单位它是省写了7.5KW/H后面的每小时单位,所以乘以时间就得度数,你用多少时间化成小时制的单位乘以这个7.5就得你想要的功率了一般电机的启动电流是额定电流的4-7倍.另外7.5KW电机的额定电流是11.4A7.5千瓦的电机电流是15A启动电流是它的15*4=60A额定负载下:7.5kW,380V的电机2极14.9A,4极15.6A,6极17.2A,8极17.8A假如功率因数为0.9 ,你要带动7.5KW电机的话,思路是这样的:电机是感性负载,启动电流一般在正常运行电流的3倍左右,那么就要考虑发电机的功率要留有一定余量。如果是380V三相电源,那么7.5KW的运行电流在11.5A左右,启动电流约为30A左右,启动功率为19KW左右。考虑发电机功率因数为0.9的话发电机功率应该在22KW才合适。&&&在启动一风机的过程中,185KW电机启动瞬间电流达到了4000A左右,导致400A断路器跳闸(短路保护跳闸).风机是用专用的电机启动器启动,启动电流可以调整本人一直有个疑问:185KW的电机在启动瞬间电流为何会如此大?1.也不能说是启动瞬间,但不到一秒的时间内断路器会跳闸2.断路器短路保护额定值 10In
3.冲击电流是峰值电流电机是哪种型式,具体的经验值为单鼠笼(5.5~7)Ie,双鼠笼(3.5~4)Ie,绕线式(2~2.5)Ie,达到这么大很正常,但你所设置的保护有问题,此时如果用(一般专门的电机,里面带两种判据,启动过程中会将判据定值抬高3倍,启动完后恢复为正常判据),整定应可靠的躲过,对启动时候的保护可投入.4000A是峰值电流吧,减压启动断路器按额定电流的1.5倍选取就可以了。电动机启动冲击电流,与负载性质(恒转矩、恒功率、通风机类)和启动方式(直接启动、自藕降压启动、星三角、延边三角、频敏变阻、变频启动)有关。&&&&&