电机启动电流带负荷启动有什么弊端?

30KW交流异步电动机空载电流小可以带负荷运行吗?_百度知道
30KW交流异步电动机空载电流小可以带负荷运行吗?
一台,额定电流为57A,经过送外面下线回来后空载试转,发现空载电流只有5.8A左右,但三相电流基本平衡,请问这样正常吗?有关资料都说应该在额定电流的百分之20到百分之50之间,那这个电机能带负载运行吗?
我有更好的答案
按默认排序
Y-△降压启动器适用何种电动机;仅适用于△运行380V的三相鼠笼式电动机作空载或轻载启动。采用降压启动器目的;降低启动电流,减少电网电压的波动。因为电动机直接启动时起动电流可达额定电流的4~7倍。Y-△降压启动器的特点;起动电压是原电压的1/√3倍,起动电流是原起动电流的1/3,起动力矩是原力矩的1/3。所以仅适用于电动机作空载或轻载启动。启动转到运行的判断方法;电动机启动后,当电动机转速接近额定转速时,应立即按运行按钮(SB3),转入运行状态。判断方法1看电流表;电流表由开始启动时的最大电流,往回减小时,立即按运行按钮(SB3),转入运行状态。判断方法2听声音;电动机由启动时声音很费劲,开始变得比舒畅较时,立即按运行按钮(SB3),转入运行状态。启动时间的限制;起动时间不应大于1KW≈0.8秒。采用降压起动有关规定;1)由公用低压网络供电时,容量在l0kW及以上者,应采用降压启动;2)由小区配电室供电者,经常启动的容量在10kW,不经常启动的在14KW以上的应采用降压启动;3)由专用变压器供电者,电压损失值超过下列数值的,应采用降压启动:(1)经常启动的电动机——10%(2)不经常启动的电动机——15%例;为17kW的三相鼠笼式异步电动机制作Y—△启动器,选用各种电器、导线。1、电动机的额定电流:约34A。(2×17=34)。2、QS使用HH3—100/3负荷开关(34×3=102A),或空气开关DZ10~100,330 40A。3、主回路熔断器(FU1):用RL1-60/60(34×(1.5~2.5)=51~85或RC1A-60/60。4、交流接触器:用B63,或CJ10-60。5、热继电器:用JR16—60/3D,热元件额定电流用45A的,整定在34A。6、主回路导线:明敷设35℃用BV-6(或BLV-10)。7、控制回路导线:用BV-1.5。8.控制回路熔断器:用RC1A-5,1~5或RL1-15/2。
只要有绝缘就可以
电流平衡就没问题二货
你自己看看村子里用的电动马达 绝缘都快没了不照样用着没事吗 有的电动机空试电流小或者大都有可能是 线圈圈数的问题
比如翻新的 二手马达经常有的笨蛋 我们这儿就有翻新那个的圈数不见得够
明白 只要带起马达来带上负荷 不烧了就行了 要不就是你空转的时候连片没有紧固也有可能电流不合适的情况。
空载才5A多,不正常,你重绕的吗,是不是减小线径了,还是并联这块接错了,
可以,应该没什么问题,带上负载再测电流是多少
是不是你看错了?
其他类似问题
空载电流的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁已有天涯账号?
这里是所提的问题,您需要登录才能参与回答。
"天涯问答"是天涯社区旗下的问题分享平台。在这里您可以提问,回答感兴趣的问题,分享知识和经历,无论您在何时何地上线都可以访问,此平台完全免费,而且注册非常简单。
谁知道关于变频调速实验用交流电机,要带负载发电机的问题?
们现在学校实验,交流电机调速的实验,需要用一台交流电机得带负载,需要一台三相异步交流电机同轴带一台发电机,连在一起,不知道那有买的,型号是多少,以前在学校时看到过有不少这样的东西,但是都不知道在哪买的,好多买电机的地方都是只买电机或者只买发电机,没有连在一起的。自己买回来连又不好弄。电动机的功率2.2千瓦就够了。最好是同时带有测速发电机光电编码器都在一起接好成一个整体的。哪位用过或者买过,帮忙推荐一套这样的设备     这种发电机哪有卖的?
08-12-08 & 发布
呵,来学习的.不知道
请登录后再发表评论!
我的建议是交流同步电机,也就是现在用的很多的那种直流无刷永磁电机,其实直流无刷永磁和交流同步是一个样的道理,这样的东西的好处就是 发电机和电动机一个样,你可以用连轴器把两个电机连起来就可以了,呵呵关键是里面连HALL Sensor都有了 ,你可以当编码器来用。
请登录后再发表评论!
去卖发电机组的 地方就有你要的,一般每个城市都有
请登录后再发表评论!
近年来,随着电力电子技术、微电子技术及大规模集成电路的发展,生产工艺的改进及功率半导体器件价格的降低,变频调速越来越被工业上所采用。如何选择性能好的变频其应用到工业控制中,是我们专业技术人员共同追求的目标。下面结合作者的实际经验谈谈变频器的工作原理和控制方式: 1 变频器的工作原理 我们知道,交流电动机的同步转速表达式位: n=60 f(1-s)/p (1) 式中 n———异步电动机的转速; f———异步电动机的频率; s———电动机转差率; p———电动机极对数。 由式(1)可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。 2变频器控制方式 低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。其控制方式经历了以下四代。 2.1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。 2.2电压空间矢量(SVPWM)控制方式 它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。 2.3矢量控制(VC)方式 矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。 2.4直接转矩控制(DTC)方式 1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。 直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。 2.5矩阵式交—交控制方式 VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。具体方法是: ——控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式; ——自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别; ——算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制; ——实现Band—Band控制按磁链和转矩的Band—Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。 矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(&2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(&+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。
请登录后再发表评论!我是电气维修工。前两天单位出现维修故障。一台型号为Y112M2-2的4kw风机启动跳闸。我用万用表对电机测量。发现电机三相阻值有一相偏低一些。但是由于万用表本身精度问题。加上现在电机二次修复有可能出现这种现象。我对供电电缆空送测量三相电压为412伏。后更换空开发现电机烧毁。公司定
我是电气维修工。前两天单位出现维修故障。一台型号为Y112M2-2的4kw风机启动跳闸。我用万用表对电机测量。发现电机三相阻值有一相偏低一些。但是由于万用表本身精度问题。加上现在电机二次修复有可能出现这种现象。我对供电电缆空送测量三相电压为412伏。后更换空开发现电机烧毁。公司定
不区分大小写匿名
就像你说的这个,还是电机的问题,二次绕制也不会差的太多,万用表你是量不出来的,只要量出来就不是误差了,4KW电机线径也不细了,多一匝阻值也没多少的。
我想问能不能定为责任事故
你的看看呢,是什么原因,因为缺相还是机械卡了,找到原因,才能定
机械没问题,有自转现象,不缺相
自转不会烧电机的,可能是自转就是反转,一送电就是正转,这样纽距太大,电机超负荷运行烧坏。定事故就在操作和设备管理事故,因为没装门
国規电压在正负百分之5正长你算算
用普通万用表能够测量出电阻有明显不一样,这台电机肯定有问题了。(最大的可能是烧坏了)
412V电压不会导致烧毁电机,你测三相绕组电阻不是判断问题方法。要用摇表测绝缘。再说了,电机启动就跳闸,基本说明电机或导线有问题。换了空开之后启动电机,一定要用电流表测电流是否超过额定电流。你的这个电机其实早就烧了,只是你看不到发热点,继续使用,就完全烧了。类似的事情我也经受过。只是我找出漏电地方,绕组碰端盖,绝缘破损,部分线圈焦糊了,绝缘没事,垫上绝缘继续能使用。
启动跳闸,无法测量电流,我问我的操作有没有问题,是否能定为责任事故
电机烧毁不是你的责任,不应该追究责任事故,这是意外机械故障,电器故障。论操作,你不应该换大容量空开,你应该用摇表检测。或者不用空开启动,用刀闸或者接触器启动,但是要加熔断保险,在空载额定情况下保险熔断,说明电流增大。电器故障。与你无关。无辜定责无所谓,就当多长经验吧。
不是无所谓啊,因为一旦定责任事故麻烦就大了,我们公司罚款,如果是责任事故,要算停机时间,我连换电机用三个小时,要算能源人工,还有毛利,估计要损失两三万,就是罚30%,估计要罚款好几千,我一个月才不到一千五啊,
配电柜没有保险,我换打开空的原因是配件库最小的空开是四十的,没办法,为了别耽误生产,必须操作
启动就跳闸,说明电机有故障,起码是空开额定电流的四倍了(电磁脱扣器最低整定电流值是热脱扣器整定电流值的四倍),也就是已经绕组有短路,或者就是已经烧了,还没有冒出烟。这时候就应该请示暂停生产,紧急维修。旧的换下来检测,判断大致原因。电机,空开,启动器全部换新的。既然耽误生产后果很严重,就对他们领导不要客气,有问题的就换新的,决不能留隐患,否则,追责也是落到你身上。某些国际上的大生产线,几个月就要停机更换易损件,其实换下来的磨损还没有千分之一。这就是外国资本家的魄力,眼光和胸怀。中国的资本家就会苛刻员工。
其实我早就知道是匝间短路,但是如果不明确烧毁无法更换,
也有可能是a.b.c三相电缺相
仔细看下,我带线单独送电,三相电压平衡
高压缺相也会烧电机的。
如果高压缺相,别的设备也会烧毁,而且我们有变频器,会报警,主要是我单位说是我的责任事故,我不明白
啥叫高压缺相?
不知当时带负荷时的电流是个什么情况?电流有多大?平衡吗?差多少?
负荷是4KW风机,无法测量电流,启动跳闸
有些故障从电压不太容易判断。从电流较容易些。
&412伏远远超过了380+5伏。电机烧毁了。
电机烧毁,一般情况下是负荷加重(过载),缺相,或电机轴承损坏等造成的。
电机有自转现象,轴承油没有变色,电压412V,三相配平衡,我主要是问是否是我的责任事故,
原因是电机内部短路
应该是有一匝线圈短路,
兄弟大意了,断路器跳闸说明:1-线路有问题2-电机有短路或接地3-断路器问题。一般线路不会有问题,把电动机电源线拆掉合断路器,如果不跳闸就是电机问题,三相阻值不可能一样的,但偏差有一定范围,超出此范围就是电机匝间短路。另外风机线路安装不规范,没有加装保护,如热继电器或断相与相序保护继电器。兄弟经验欠缺,盲目更换断路器且断路器容量过大,本来没有大事情的也变成了有一定责任。
另外这种企业你也没必要做下去,工资不如一个扫地的,还动不动就责任、罚款。一个懂管理的企业并没有这样那样的责任、处罚,你所处的部门在企业可能也没什么地位,要不然也不会任人宰割。
是啊,没办法,我们维修保养的好,很少出问题,所以都不看重我们部门,
其实我也没办法,配件库备件不全,最小的空开就是40A的,我也不想干了,但是工作了十五年,如果就这么不干了,有点亏,本身赚钱就是少,看着企业很不好,摇摇欲坠,想等等看,
我很震惊,这种地方能做这么长时间。
不能算你的责任事故,因为跳闸的时候,电机 已经烧了,才会导制跳闸。
4个KW的电机就是有匝间短路,和电机完全烧了,一样都是重绕,不存在事故的扩大,损失的加大。,不过你的技术还是有待提高。
在这种单位上班我的告诉你一句话,“有事找领导,千万别自己做主。”包你事业顺风顺水。
没办法,晚上就我们值班,领导比我们还滑溜
阻值低的那相有局部短路的现象。
等待您来回答
家用电器领域专家我关注的版块:
查看: 4970|回复: 11
五星助理工程师, 积分 377, 距离下一级还需 123 积分
土木币2887
我们都知道三相异步电动机启动电流4—7倍!那在什么情况下是4倍,什么情况下是7倍,怎么掌握,有什么因素决定呢?
四星助理工程师, 积分 234, 距离下一级还需 16 积分
这个掌握不了的吧,电机参数,电网质量应该都有影响,而且如果这个电机比较大,启动电流对电网有影响,别人都会做软启动吧,那个倍数你就可以自己控制了
土木币36949
考虑电机起动电流时,在选择以前的熔断器时为4~7倍额定电流,究竟取哪个,按电机起动时所带负荷决定。
实际电机起动时瞬间最大电流是7倍额定电流,由于负载大小关系,起动过程的时间会有长短,空载时电机转速在很短时间内就上升到额定值以上,所以电流也很快降下来了,如果电机带额定负载起动,(额定电压不变下)一般会在15s~120s时间才到额定转速,这个时间长短以电机连同负载的总“飞轮矩”(也叫转动惯量)大小定,转动惯量越大,起动时间越长。
五星高级工程师, 积分 7995, 距离下一级还需 1005 积分
土木币22897
路过,学习一下
二星工程师, 积分 680, 距离下一级还需 120 积分
电机性能的主要指标是电机的启动电流倍数和启动转矩,它们主要是由转子参数所决定的。为了尽量减少启动电流,增加启动力矩,需要增加转子电阻,故采用了深槽转子,双鼠笼转子,使用高电阻率的材料制作的鼠笼等等各种方法。由于采用的方法不同,电机的启动电流也不一样,一般在4-7倍额定电流之间。在电机产品样本中对每种电机的各种具体参数都有标注。
此外对于绕线转子的启动电流还与启动时接入电阻有关,如冶金起重专用电机。
[ 本帖最后由 qbw4607 于
21:12 编辑 ]
五星助理工程师, 积分 377, 距离下一级还需 123 积分
土木币2887
感谢!&&学习了,还得消化消化!
二星助理工程师, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
学习了!!!
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
回复三相异步电动机启动电流问题? 板凳 的帖子
空载启动电流和带负载启动电流是相等的。只是带负载启动时启动时间长些,
<p id="rate_361" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!支持!&威望 + 5
土木币 + 6
" class="mtn mbn">
一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
学习贴,好贴,必须顶起
二星工程师, 积分 680, 距离下一级还需 120 积分
呵呵,这么老的帖子,没想到又有人翻出来了。
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 电机空载电流 的文章

 

随机推荐