基础梁混凝土未达到设计强度,现己推掉,该如何重新与原混凝土钢筋搭接长度?

如何实现混凝土建筑想要实现15米的柱距,梁高控制在400到500毫米左右?
按投票排序
如果上面走人可以考虑预应力结构,钢混组合结构,还有一种最近接触到的新材料UHPFRC,ultra high performance fiber-reinforced concretes,抗压强度150MPa以上,抗拉7MPa以上。如果上面没什么荷载,那就随心所欲一些。补充:前面猪小宝博士说的西扎的作品Portuguese Pavilion for Expo 1998,也是预应力结构stressed ribbon structure,看这个图片更能显示出特点来。图片来自:图片来自:里面有关于结构的具体描述,可以一看。
双向预应力梁,高跨比可以到1:35到1:40,简支的,常规材料,还能跑汽车,题主感受一下。
既然要玩花儿,那就彻底玩起来,扭扭捏捏的做什么梁呢,多难看。Think outside the box!1998年里斯本世博会葡萄牙馆,阿尔瓦罗·西扎+塞西尔·巴尔蒙德。1998年里斯本世博会葡萄牙馆,阿尔瓦罗·西扎+塞西尔·巴尔蒙德。跨度67米,厚度20厘米。你感受一下,看看人家的气魄。你感受一下,看看人家的气魄。
没什么结构不能做的,当然可以。你预算多少?
直接做无梁楼盖就行,普通楼面荷载300厚就够了,柱顶要做柱帽倒是
既然要玩花儿,那就彻底玩起来,扭扭捏捏的做什么梁呢,多难看。既然要玩花儿,那就彻底玩起来,扭扭捏捏的做什么梁呢,多难看。既然要玩花儿,那就彻底玩起来,扭扭捏捏的做什么梁呢,多难看。以上引用自重要的话要说三遍Ans 1Eduardo Torroja, designed the Madrid Hippodrome. Eduardo Torroja, designed the Madrid Hippodrome. 【图片来自wiki】设计者的wiki:【打不开的话,不要怪我咯~】跨度高度高度 补充一个图,评论区有人问这个结构,后面有一根拉杆的,不是只有一根柱撑着。 补充一个图,评论区有人问这个结构,后面有一根拉杆的,不是只有一根柱撑着。以上内容引自【Bernardo, Joaquín Antu?a. "The grandstand roof of the Zarzuela Hippodrome in Madrid: The constructive talent of Eduardo Torroja." Proceedings of the First International Congress on Construction History: Madrid, 20th-24th january 2003. Instituto Juan de Herrera, 2003.】Ans2【图片来自wiki】【图片来自wiki】这个每一跨直径32m,当中最厚的V型加劲梁40mm以上内容引用自【Burger, Noah, and David P. Billington. "Felix Candela, elegance and endurance: an examination of the Xochimilco shell." 以上内容引用自【Burger, Noah, and David P. Billington. "Felix Candela, elegance and endurance: an examination of the Xochimilco shell." JOURNAL-INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SHELL AND SPATIAL STRUCTURES 152 (2006): 271.】再说一句这玩意不止一个,旁边还有一个~这玩意不止一个,旁边还有一个~柱子怎么办?什么,你还在纠结柱子。如果真的纠结,还一定要用混凝土,我想【预应力钢筋混凝土】这个高跨比有点够呛,【钢骨混凝土板加预应力】可能是个比较好的选择,我好像说了什么很不得了的话~
外行说一句,用钢梁吧,混凝土体积大不说,现场难做模版,梁底管线难处理。
不知道题主知不知道有一种叫 钢筋混凝土空腹夹层板 的楼盖结构的存在,板的总厚度可取短跨的1/30~1/35,题主以上的要求可以完全满足。================== @1995年建成的贵州通源汽车城,柱网14.4m×14.4m(四层),楼盖厚度500mm。(这绝对不是(这绝对不是井字梁楼盖!!!)@1998年建成的贵工业大学邵逸夫篮球馆,柱网24m×30m,楼盖板厚度800mm。(楼盖造型看着还不错噢)(楼盖造型看着还不错噢)==========如果想再任性一些 还可以做成部分预应力的(部分预应力钢筋混凝土空腹夹层板)。@1999年建成的贵州铝厂温水游泳馆屋盖工程32m×46m,板厚1000mm。
贵州铝厂温水游泳馆外景
贵州铝厂温水游泳馆外景
贵州铝厂温水游泳馆内景
贵州铝厂温水游泳馆内景========(图片及内容由贵州大学空间结构研究中心所有,谢谢!!!)
普通结构的话可以通过双向密肋体系实现,林同炎先生的《结构概念与体系》一书中有讲解和算例。看到排名第一的猪小宝的回答,不禁让我想到了丰岛展览馆。既然要玩花儿,那就彻底玩起来,扭扭捏捏的做什么梁呢,多难看。既然要玩花儿,那就彻底玩起来,扭扭捏捏的做什么梁呢,多难看。既然要玩花儿,那就彻底玩起来,扭扭捏捏的做什么梁呢,多难看。——男神 猪小宝不多说,先上图丰岛展览馆坐落在面朝濑户内海的一个小山坡上,是西泽立卫为艺术家内藤礼的艺术作品“从自然中来,到自然中去”而专门设计的。设计综合环境和内部展品等因素,平面构图采用水滴的形状,与展品及周围的自然环境呼应,纯净而并不封闭的内部空间也体现了建筑与自然的和谐共生。整个建筑60米跨度的内部空间里完全没有结构柱的出现,而是由25厘米厚的超薄混凝土屋顶覆盖在基地上形成,整个建筑高度被控制在了4米以内。西泽立卫与结构工程师佐佐木睦朗在经过多种结构类型尝试后,最终采用钢筋混凝土预应力拱在平面上依形体等高线排布的方式实现了其富有挑战性的空间形态。
我来补充一下常江的回答,硕士论文做的就是这个,超高性能纤维混凝土,抗拉强度可以做到10MPa 以上没问题,确实性能足够,配上预应力应该理论可行,只是目前没有类似的研究或实践。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录《钢筋混凝土基础梁》等29项国家建筑标准设计9月1日起正式实施
【字体:大 中 小】打印本页
&&& 日前,住房城乡建设部印发《关于批准〈钢筋混凝土基础梁〉等29项国家建筑标准设计的通知》(建质〔号。根据通知精神,以下29项国家建筑标准设计将于日起实施。  1.《钢筋混凝土基础梁》(160320)  2.《铝合金护栏》(16J509)  3.《建筑太阳能光伏系统设计与安装》(16J908-5)  4.《太阳能热水系统选用与安装》(16J908-6)  5.《既有建筑节能改造》(16J908-7)  6.《被动式低能耗建筑--严寒和寒冷地区居住建筑》(16J908-8)  7.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》(16G101-1)  8.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》(16G101-2)  9.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础)(16G101-3)  10.《钢筋混凝土结构预埋件》(16G362)  11.《复杂型钢混凝土结构节点构造》(16G523-2)  12.《夹心保温墙建筑与结构构造》(16J107 16G617)  13.《建筑工程施工质量常见问题预防措施(装饰装修工程)》(16G908-3)  14.《数字集成全变频叠压供水设备选用与安装》(16S110)  15.《变频调速供水设备选用与安装》(16S111)  16.《水加热器选用及安装》(16S112)  17.《管道和设备保温、防结露及电伴热》(16S401)  18.《雨水口》(16S518)  19.《塑料排水检查井--井筒直径?700-?1000》(16S524)  20.《餐饮废水隔油设备选用与安装》(16S708)  21.《管道过虑器选用与安装》(16K205-2)   22.《空调系统用加湿装置选用与安装》(16K310)  23.《水泵安装》(16K702)  24.《常用风机控制电路图》(16D303-2)  25.《常用水泵控制电路图》(16D303-3)  26.《水下及潮湿环境电气设备设计与安装》(16D401-5)  27.《建筑电气设施抗震安装》(16D707-1)  28.《BIM建筑电气常用构件参数》(16DX012-1)  29.《城市道路―透水人行道铺设》(16MR204)&&& 原《钢筋混凝土基础梁》(04G320)等26项标准设计同时废止。
版权所有:北京国建信源信息咨询中心   
京ICP备号-1 中文域名:全国勘察设计信息网在混凝土上面如何造绿化带-爱福窝装修论坛
在混凝土上面如何造绿化带
想在混凝土上面造绿化带,要怎么做呢?种什么植物比较好?
其它类似问题
在混凝土上面如何造绿化带梁、板混泥土强度达到拆模要求,但其上层梁、板混凝土未浇筑,可拆除底层模板吗?有规范要求吗》_百度知道
梁、板混泥土强度达到拆模要求,但其上层梁、板混凝土未浇筑,可拆除底层模板吗?有规范要求吗》
提问者采纳
(2)底模在混凝土强度符合表4—6的规定后,应符合设计要求,其间距不得大于3m:(1)侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,仅可拆除一部分,必须经过核算。2)混凝土结构拆模后的强度要求
混凝土结构在模板和支架拆除后,先支的后拆,加设临时支撑;跨度4m及4m以上的梁上均应保留支柱,下一层楼板的模板支柱不得拆除,不知你看过没有,拆下来的模板和支撑用料要及时运走,应符合下列规定。3)其他注意事项(1)拆模时不要用力过猛过急,需待混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,先拆非承重部分,再下层楼板的支柱,方可拆除,方可拆除、整理:上层楼板正在浇灌混凝土时,希望能帮到你,应按下列要求进行,我给你复制过来。(2)拆模顺序一般应是后支的先拆,事先要制定拆模方案。(3)多层楼板模板支柱的拆除,后拆承重部分。重大复杂模板的拆除;当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时,≤8m
≥100%悬臂构件
≥100%符合以上条件就可以拆模,方可承受全部使用荷载,当设计无具体要求时。以下是另外一位高手回答的。1)混凝土结构拆模时的强度要求
模板及其支架拆除时的混凝土强度构件
达到设计强度的板
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
好,梁板的强度达到拆模强度,但是你的梁板强度达到100%强度时,上层未施工是不允许的
您可能关注的推广
混泥土的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁混凝土柱上加钢屋架梁,,推力如何解决?
混凝土柱上加钢屋架梁,,推力如何解决?
&&& 问:30米跨度,15米高。原设计用钢屋架,钢筋混凝土柱已经做完,甲方非要改钢梁。只好做个2米高的门式刚架,柱脚铰接,经计算,柱头在水平力的作用下位移过大,只好加上个水平拉杆,经计算须用36圆钢,施工难度太大,后改为24.5的油浸钢丝绳,上完恒载后拉了7吨的预应力。
&&& 原则上来说,钢梁水平力不能有,否则,推力混凝土悬臂柱难以承受。
&&& 1。假如水平推力2吨,柱高7米,则弯矩140kn&m,试想要多大配筋。400&400的混凝土柱,单侧也得配(没好好算,估的);
&&& 2。一般,钢梁与柱顶用螺栓连接;考虑抗拔是主要的。
&&& 3。水平力可以靠椭圆空释放,虽然水平力还会有一点,但好很多。
&&& 4。要做得严格,应该节点处设置圆钢做成辊轴的支座。
&&& 5。如果要刚接,也是可以的,只是螺栓可能稍多一些;梁断面也必须根据刚接设计了。&
答:如果钢屋架梁指的是H型钢,有如下几种处理:
&&& 1。钢梁两端加张紧拉条,且有竖向拉条与横向拉条连接
&&& 2。钢梁支座与混凝土柱连接处的螺栓孔作成长圆孔。 ---混凝土柱为脆性材料,而钢梁为柔性材料,如何做成刚接?做成铰接比较合适。