中部纵筋止水钢板搭接长度度度均为48d什么意思

规范的部分,主要是为了设计制图标注。梁筋通常是采用单面焊接10d,具体怎么施工,只要满足设计及施工验收规范的方式均可。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
首先根据你所描述判断此建筑基础是筏形基础,不论是集水坑或是电梯井坑都应符合04G101-3钢筋构造要求。那么你的问题就好解决了:斜坡转角处的水平钢筋搭接应按纵向...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'地区:济南
头衔:工   长
浏览数:1796
柱钢筋纵向搭接长度软件中为什么是58d?
HRB400钢筋
LabE是40d,11J101-1图集70页绑扎搭接长度为1.2LaE,计算出来是1.2*1.15*40d=55.2d,为什么广联达是按58d计算?
地区:山东
等级:9 级
头衔:副总
软件中都是向上取整的
假设柱子钢筋所处的环境描述
砼标号:C30 ,钢筋种类:HRB335 ,抗震等级:一级抗震,基础保护层:40,柱子保护层:30,柱子直径是25的,那么锚固长度如何求?搭接呢?
1、新规范中增加了基本锚固lab,labE(设计用的,预算用不到)
2、 la= ζa(修正系数)*lab
3、 laE= ζaE(抗震锚固长度修正系数)*la
当公称直径小于等于25时,受拉钢筋锚固长度不用修正,是1,不是所有钢筋都要修正的
Lae 1.15*la=34d
1.4*lae=48d
从图集中查到砼标号:C30,钢筋种类:HRB335的lab:29d,
然后计算la,la = ζa(修正系数)*lab,也就是1*29d=29d,
lae是ζaE(抗震锚固长度修正系数)*la=二级抗震等级取1.15*29d=33.35d 也就是34d
Ll=ζl*la=1.4(如果搭接接头是50%的)*29d=40.6d也就是41d
Lle=ζl*lae=1.4*34d=47.6d也就是48d
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:7 级
头衔:项目经理
可以修改计算设置
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...1.钢筋基本知识_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
1.钢筋基本知识
上传于||暂无简介
大小:2.90MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢纵向受拉钢筋最小搭接长度(ll、llE)
一:非抗震纵向受拉钢筋最小搭接长度ll
混凝土强度等级 HPB235级钢筋d≤25 HRB335级钢筋 HRB400和RRB400级钢筋
d≤25 d>25 d≤25 d>25
C20 37d 46d 51d 55d 61d
C25 32d 40d 44d 48d 52d
C30 28d 35d 39d 42d 47d
C35 26d 32d 35d 39d 42d
≥C40 24d 30d 33d 35d 39d
注:1.&HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯后平直段长度应≥3d。
2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。
3.&HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。
4.&表中最小搭接长度适用于纵向钢筋搭接面积百分率≤25%的情况。当面积百分率为50%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.17;当面积百分率为100%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.34;接头面积百分率为中间值时,搭接长度增大系数可用插入法确定。
5.&任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均应≥300mm。
6.&受压钢筋,当搭接连接时,其受压搭接长度不应小于纵向受拉搭接长度ll的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm。
二:纵向受拉钢筋最小抗震搭接长度llE
混凝土强度等级 一、二级抗震 三级抗震
HRB335级钢筋 HRB400和RRB400级钢筋 HRB335级钢筋 HRB400和RRB400级钢筋
d≤25 d>25 d≤25 d>25 d≤25 d>25 d≤25 d>25
C20 53d 58d 63d 70d 48d 53d 58d 64d
C25 46d 50d 55d 60d 42d 46d 50d 55d
C30 41d 45d 49d 54d 37d 41d 45d 49d
C35 37d 41d 44d 49d 34d 37d 41d 45d
≥C40 34d 37d 41d 45d 31d 34d 37d 41d
注:1.&HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯后平直段长度应≥3d。
2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。
3.&HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。
4.&表中最小搭接长度适用于纵向钢筋搭接接头面积百分率≤25%的情况。当接头面积百分率为50%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.17;当接头面积百分率为100%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.34;接头面积百分率为中间值时,搭接长度增大系数可用插入法确定。
5.四级抗震的搭接长度llE按非抗震的搭接长度ll采用,即llE=ll。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。纵向钢筋绑扎搭接长度lE问题_百度知道
纵向钢筋绑扎搭接长度lE问题
这里的搭接接头面积百分率是指同一个截面(一定尺寸范围内视为同一截面)内所有搭接接头的钢筋占该截面全部钢筋面积的比例。例如一根柱子,有10根纵向钢筋(简便起见,假设都是同样直径的钢筋),那么有5根钢筋在同一截面搭接,那就是50%搭接接头百分率。 所以搭接百分率越高,在同一截面断开的钢筋越多,越影响这个截面的钢筋受力传递,越需要加强搭接长度。
其他类似问题
为您推荐:
纵向钢筋绑扎搭接长度lE问题
在11G10系列图集,11G101—1、11G101—2、11G101—3中,分别在55、18、56页上,都有:“纵向受拉钢筋绑扎搭接长度Ll、LlE” 一表。
抗震公式:LlE=ζllaE;
非抗震公式:Ll=ζlla。
LlE=ζllaE和Ll=ζlla公式中的ζl,是表中
纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)
表中还有注:
1.当直径不同的钢筋搭接时,Ll、LlE按直径较小的钢筋计算。
2. 任何情况下不应小于300mm。
3. 式中ζl为纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。当纵向钢筋搭接接头百...
100%搭接一般都是剪力墙。其他构件不会是100%
板呢?会有100%搭接么?
规范不会有下面说的很清楚
纵向钢筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 钢筋搭接长度 的文章

 

随机推荐