工程北京消防设计盖章验收如无监理公司可否由建设单位盖章

沈阳市公安局 > > > 500 平 以 上 建 设 工 程 消 防 验 收 申 报 告 知 单
新建网页 1
当前位置:沈阳公安> 沈阳市公安局 > 阅读信息
500 平 以 上 建 设 工 程 消 防 验 收 申 报 告 知 单
沈河大队 时间: 15:28:40
一、权限范围:
建筑面积不超过1000平方米且大于500平方米的歌舞、娱乐、放映、游艺场所的室内装饰装修工程的消防验收。
二、申报材料:
1、填写好的《建设工程消防验收申报表》;http://Lns./xiaofang/
2、装修工程竣工验收报告原件(由建设单位出具,内容包括单位名称、工程名称、工程地址、建筑物高度、层数、面积等内容;注明装修工程及消防工程施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准、满足消防设计文件要求,竣工验收是否合格等情况加盖建设单位、设计、内装修工程及消防工程施工、监理单位公章并签署意见);
3、消防产品质量合格证明文件(原件备查)(应急照明灯、应急标志灯、灭火器、防火门等的检验报告);如无原件,复印件需销售部门盖章存档
4、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证(原件备查)(装修、装饰材料的检验报告);如无原件,复印件需销售部门盖章存档
5、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件复印件(原件备查)(包括有室内消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统及其它固定灭火系统等自动消防设施的最近一年有效期内的检测报告;易燃易爆建设工程还须提供防雷、防静电检测报告,省,市或区级气象部门检测。);如无原件,复印件需销售部门盖章存档
6、内装修及消防工程施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件(该单位盖章存档)(①须提供内装修及消防工程施工及监理单位营业执照及由国家建设部或建设厅下发的施工资质和监理证书,并需提供最新年审情况附页;②须提供消防设施检测单位的营业执照、计量认证证书及证书附表);
7、该建设工程的《建设工程消防设计审核意见书》(原件备查,复印件存档);
8、内装修竣工图纸及消防图、街道位置图(设计说明,竣工平、立、剖面图纸及消防设施和器材布置图纸。图纸须晒成蓝图,加盖设计院或有设计资质装修公司设计专用章和施工单位的竣工章,用A4档案夹装订并打印图册目录);
9、建设单位法定代表人身份证复印件(建设单位法定代表人无法亲自申报的,受委托人须同时提供建设单位出具的授权委托书及受委托人身份证复印件)。
10、所在建筑物的《建设工程消防设计审核意见书》及《建设工程消防验收意见书》或备案凭证如无原件,复印件需调档部门盖章存档
11、建设单位的工商营业执照或者工商行政管理机关出具的名称预先核准通知书复印件
注:上述材料复印件须为A4纸大小,原件备查;
如建设单位有公章,上述申报材料须在每页右下角加盖公章。
三、服务说明:
1、办结时间:公安机关消防机构应当自受理消防验收申报之日起二十日内组织消防验收,并出具消防验收意见,领取消防验收意见须持申报时窗口出具的事项承办通知单。
2、咨询电话:
&沈河区消防大队
  来源:沈河大队
新建网页 1福州市公安局消防服务大厅
—基本信息
—组织结构
—下属单位
—法律法规
——规范性文件
—表格范本
—互动交流
—政策解读
—规划计划
—权力运行
—统计信息
—应急管理
——应急预案
——应急常识
——培训演练
——突发事件应对
—人事信息
——人事表彰
——教育培训
—防火提示
—培训公告
—成绩查询
—家庭防火自查
—八大场所安全知识
——家庭消防安全
——学校消防安全
——社区消防安全
——农村消防安全
——工厂消防安全
——聚集场所消防安全
——高层建筑消防安全
——交通工具消防安全
—办事指南
—表格下载
—救援信息
—统计数据
—隐患曝光
—重大火灾隐患整治
—行政执法
——监督抽查
——火灾事故调查
——行政处罚
—行业系统排查整治
—公安,消防部门排查整治
—社会单位自查自纠
您的位置:首页 & 消防新闻
建设工程消防验收申报表
福州市公安局消防 | 文章来源:admin | 作者:佚名 | 时间: 15:45:15 | 点击:569
建设工程消防验收申报表
工程名称 &滨海市名居安置小区&&
建设单位 &滨海市建设投资有限责任公司(印章)
&&&&&&&&&&&&&&&
填表日期 &2012年11月1日&&& &
中华人民共和国公安部制
滨海市建设投资有限责任公司
& 法定代表人/主要负责人
滨海市八一路名居安置房小区
八一路200号
住宅、商用
R新建&& □扩建&& □改建(R装修& R建筑保温& □改变用途)
《建设工程消防设计审核意见书》文号
滨公消审【2010】0022号
& 法定代表人/主要负责人
滨海省滨海建筑设计工程有限公司
滨海省滨海建设发展有限公司
滨海省安安消防技术有限公司
单体建筑名称
建筑面积(m2)
总容量(m3)
浮顶罐(□外& &□内)& &□固定顶罐& &&&&&&&&&&□卧式罐
球形罐(□液体 □气体) 可燃气体储罐(□干式& □湿式) □其他
□地上&&& □半地下&&& □地下
储存物质名称
储存物质名称
RA&&& □B1 &&&&□B2
住宅、商业
住宅、商业
□顶棚 R墙面 R地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他
装修面积(m2)
竣 工 验 收 情 况
√建筑类别
√室内消火栓系统
√总平面布局
√自动喷水灭火系统
√平面布置
□其他灭火设施
√消防水源
√防烟排烟系统
√消防电源
√安全疏散
√装修防火
√防烟分区
√建筑保温
√消防电梯
√防火分区
√室外消火栓系统
√火灾自动报警系统
设计单位确认:本工程符合经消防设计审核合格的消防设计文件要求。
&&&&&&&&&&&&&&&&& (设计单位印章)
年&& 月&& 日
施工单位确认:本工程施工符合国家工程建设消防技术标准及经消防审核合格的消防设计文件要求,不存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内、外装修材料的行为。
&&&&&&&&&&&&&&&& (施工单位印章)
年&& 月&& 日
监理单位确认:本工程使用的消防产品、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内、外装修材料及消防施工质量符合国家工程建设消防技术标准及经消防审核合格的消防设计文件要求。
(监理单位印章)
年&& 月&& 日
建设单位确认:组织设计、施工、监理单位自验合格,同意申报消防验收。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (建设单位印章)
年&& 月&& 日
同时提交的材料:
R 1.工程竣工验收报告;
R 2.有关消防设施的工程竣工图纸,数量:& 壹& 份(大写);
R 3.消防产品质量合格证明文件;
R 4.具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料(含建筑保温材料)、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证,数量:&&& 壹& 份(大写);
R 5.消防设施检测合格证明文件;
R 6.施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
R 7.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;
□ 8.其他法律、行政法规规定的材料(涉及消防内容的监理评估报告、建设工程消防设计审核意见书、未设计外保温材料的应提供建设单位、设计单位、施工单位、监理单位盖章确认的证明材料;委托授权办理的应提供建设单位委托书及报件人身份证复印件;并出示上资料原件进行核对)。
其他需要说明的情况:滨海市建设投资有限责任公司于组织滨海省滨海建筑设计工程有限公司、滨海省滨海建设发展有限公司、滨海省安安消防技术有限公司、滨海省滨海建设监理有限公司等单位对滨海市八一路名居安置房小区进行工程竣工验收,结论合格。
1.此表由建设单位填写并加盖印章,没有单位印章的,应由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》,确知享有的权利和应尽的义务。
2.建设单位应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。
3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印,字迹清楚,文面整洁,不得涂改。
4.表格设定的栏目,应逐项填写;不需填写的,应划去。建设单位的法定代表人或主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。
5.表格中的“□”,表示可供选择,在选中内容前的“□”内画√。
6.提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订,其中“证明文件”、“合格证”均为复印件,经申请人签名确认并注明日期,并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。
7.申报建设工程局部验收的,应在“其他需要说明的情况”中说明有关情况。
All Rights(c)2009《福州市公安局消防服务大厅》版权所有:福州消防支队 地址:福建省福州市五一中路66号
闽ICP备 技术支持:消防安装报建及后期验收是否需要监理公司盖章?_百度知道公建房屋消防验收来自:
日分享至 :
工程消防验收如无监理公司可否由建设单位盖章推荐回答:如果没有监理公司。其他的,那就不需要填写,只要在建设单位那一栏盖有甲方单位的章就好了。填写验收表格的时候各位大神,北京市哪条规范规定500平米以下不用进行消防验收.推荐回答:休闲场馆,养老院,寺庙;(二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼,营业性室内健身,但相关资料、茶馆;(三)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、录像厅、博物馆的展示厅、教堂,那就不用去备案了,劳动密集型企业的员工集体宿舍;(五)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、酒吧、放映厅、网吧、夜总会、市场,学校的集体宿舍、桑拿浴室、福利院,劳动密集型企业的生产加工车间,比如30万以下的。所以不用“消防验收”,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收、游艺厅,公共图书馆的阅览室、图书馆、疗养院的病房楼,派出所监督时还是有用、商场,还是一样要验收的,大学的教学楼、客运车站候车室,具有娱乐功能的餐馆、会堂,医院,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,中小学校的教学楼、食堂。如果属于不需施工许可的工程、食堂,医院的门诊楼,但可能需要消防设计备案和验收备案、测试报告还是要整理归档、卡拉OK厅;(四)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共展览馆公安部令第119号《建设工程消防监督管理规定》中有以下情形需要消防设计审核和验收、图书馆,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核:(一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆:一、客运码头候船厅,备案抽查到的话、咖啡厅、幼儿园的儿童用房;(六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、对具有下列情形之一的人员密集场所我们公司要建一个厂房和配套的消防水池,等到验收申请房产证时,能和消防水池一起申请吗??推荐回答:只有在消防水池建设完毕,因为水池是构筑物,才能申报消防验收、设备安装调试完成后,基本没有验收消防水池的。一般情况下只会给你验收厂房消防水池是作为厂房必须的储水设施消防安装报建及后期验收是否需要监理公司盖章?推荐回答:消防验收表是需要监理公司盖公章的,同时监理公司还要出监理报告,这些都是有统一表格的。北京市建设工程消防验收申报表需要几份推荐回答:商住楼还是、住宅或工业,使用性质就怎么填,娱乐场所,宾馆, 公建比如,饭店,办公楼……等 您房子是用来干嘛的开发商新房交房需要什么机关部门验收?推荐回答:开发商在交房前需要验收的整个流程一般情况下,开发商也就是建设单位在施工单位施工完毕后可以组织各项验收,主要有以下一些:一、竣工五方主体质量验收:施工单位先将竣工资料做好,先进行初步验收,由建设单位牵头组织设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位共五方主体对所建房屋进行质量验收。二、质监站验收:由地方质监部门对施工单位提交到质监站的全部竣工资料包括五方主体验收合格证明文件进行资料检查,之后在认为资料合格的情况下,可以约定时间对建设单位所建房屋进行竣工验收。竣工验收合格后,质监部门将会在几个工作日之内将资料提交到建委,建设单位在建委处领取《房屋工程竣工验收备案表》,每个单体5份,三正两副。三、专项验收:主要有规划、绿化、消防、环保、交警、防雷、人防、卫生、土地复核验收,下面分项介绍:1、规划验收:施工完成后,勘测院对所建房屋进行竣工测量,对照规划报批图纸,查看有无与规划报批不一致问题,若无,则由规划部门发放《竣工规划验收合格证》。2、绿化验收:建设单位委托有资质的绿地测量单位,对所建房屋的绿地率进行复核,与初步设计批复进行核对,若没有问题,则发放《绿化审查意见书》。3、消防验收:所建房屋通上正式水、正式电之后,由施工单位进行消防联动调试,若无问题,先进行消防试水,试水通过后,报消防验收部门备案并抽签验收(杭州日起抽签验收),验收合格后发放《消防验收意见书》。4、环保验收:应首先完成排水接管审批手续、排污许可证申请,卫生验收,验收后发放《“三同时”验收意见》。5、交警验收:施工单位完成车位和标志标线的施工后报交警验收,验收合格后发放《交警验收意见》。6、防雷验收:项目完成后,由建设单位委托具有相应资质的防雷检测机构对所建房屋进行防雷测试,测试通过后,将测试报告和其他资料交由当地气象部门验收,验收合格后发放《防雷验收合格证书》。7、人防验收:地下室完成后,建设单位将需要验收的资料整理好提交到人防办,现场验收合格后,发放《人防工程验收意见》、《平时使用证》、人防红线图(房屋测绘用)。8、卫生验收:办理好排水接管审批手续、排污许可证后,可办理卫生验收,验收合格后发放《卫生验收意见》。9、土地复核验收:房产测绘正式成果取得后,委托有资质的土地测绘单位进行土地测绘,后由国土资源局进行土地复核验收。四、资料归档:将建设单位、监理单位、施工单位的全部资料和绿化、交警、防雷、人防、卫生验收证明文件交由档案馆归档,归档合格后发放《归档合格证书》。五、竣工验收备案:将备案需要提交的资料整理好,包括《归档合格证书》、规划、消防、环保验收证明文件、《房屋工程竣工验收备案表》交到建委,几个工作日后便可以取得经建委盖章的《房屋工程竣工验收备案表》。六、房产测绘正式成果:规划验收合格证和人防红线图是必备材料。七、物业管理用房、社区配套用房确认:物业管理用房在缴纳了物业维修基金(多层35元/㎡,高层65元/㎡)和工程保修金(造价2%)后可以在房管局进行移交确认(地上建筑面积3‰物业管理用房,地上建筑面积4‰物业经营用房),社区配套用房(30㎡/百户)和当地街道进行移交。八、各专业管线专项确认:对工程实施期间的自来水、电力、燃气、邮政、电信、数字电视、网通进行确认,要求各家管线实施单位填写《分项确认书》,并盖章。九、配套公建验收:完成以上全部工作后,可以进行配套公建验收,由建委组织房管、街道、建设单位、城管办、物业公司进行配套公建验收,验收完成后街道、城管办、物业公司、房管填写《分项确认意见》。十、房产初始登记:完成以上全部工作后,可在房管局进行房产初始登记工作。甲方的房子经过消防验收合格,甲方将商业用地租给乙方,乙方二次消防验收不合格谁来施工?推荐回答:建规:5.3.2 公共建筑内每防火区、防火区内每楼层其安全口数量应经计算确定且应少于2符合列条件设安全口或疏散楼梯:1 除托所、幼园外建筑面积于等于200m2 且数超50单层公共建筑;2 除医院、疗养院、建筑及托所、幼园童用房童游乐厅等童场所等外符合表5.3.2 规定2、3 层公共建筑幼园属于除外建筑肯定要求2条通道所消防局提问题符合规范由乙资改造施工乙应按自功能使用要求进行消防改造建设工程消防验收申报表中使用性质怎么填推荐回答:如,宾馆,饭店,娱乐场所分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子--公建房屋消防验收

我要回帖

更多关于 北京消防设计盖章 的文章

 

随机推荐