3秒自动关闭窗口8.4.4 &超筋超限信息
[菜单路径] 结果 & 构件分析结果 & 超筋超限信息
/ Revision No.
改善建议者
Ver.112 R3 / No.2009-03
Ver.110 R2 / No.2009-02
以表格形式输出结构各种构件的超筋超限结果。
8.4.4.1 &混凝土梁、人防梁超筋超限信息
图8.4.4-1 &混凝土梁超筋超限信息
(1)受压区高度超限验算
(非抗震)x&[x]=xi_b*h0:表示非抗震梁受压区高度超限,表格中以红色显示;
(1级)x&[x]=0.25*h0:表示抗震等级为1级的梁受压区高度超限,表格中以红色显示;
(2、3级)x&[x]=0.35*h0:表示抗震等级为2、3级的梁受压区高度超限,表格中以红色显示;
&& &&受压区高度;
&& 界限受压区高度;
&& 非抗震时允许的相对受压区高度;
&& 梁截面有效高度。
(2)最大配筋率超限验算
ρs&ρsmax:表示单边配筋率超限,表格中以红色显示;
&& 梁截面一边的配筋率;
&& 规范允许的最大配筋率。
(3)斜截面抗剪超限验算
&[V]=axfcbho:表示抗剪截面超限,表格中以红色显示;
&& 控制剪力;
&& 截面抗剪承载力;
&& 截面系数;
&& 混凝土抗压强度;
&& 截面宽度和有效高度。
(4)剪扭超限验算
V+T=V/(bh0)+T/Wt&[V+T]=0.25fc:表示抗剪截面超限,表中以红色显示;
&& 控制验算的剪力和扭矩;
&& 截面宽度和有效高度;
&& 截面的受扭塑性抵抗矩;
&& 混凝土抗压强度。
(5)人防梁延性比超限验算
β=0.5/(x/ho)&[β]:表示人防梁延性比超限,表格中以红色显示;
&& &梁截面计算延性比;
&& 截面受压区相对高度;
&& 允许延性比。
8.4.4.2 &混凝土柱超筋超限信息
混凝土 柱超筋超限信息
(1)轴压比超限验算
(抗震)k&[k]:表示抗震设计时轴压比超限,表格中以红色显示;
&& 计算轴压比;
&& 允许轴压比。
(2)最大配筋率超限验算
& ρsmax:表示全截面配筋超限,表格中以红色显示;
& ρsymax:表示单边配筋率超限,表格中以红色显示;
& ρszmax:表示单边配筋率超限,表格中以红色显示;
&&&&其中:
&& 柱全截面配筋率;
&& 柱全截面允许的最大配筋率;
&& 分别为矩形截面柱单边(B边和H边)的配筋率;
ρsymax,ρszmax
&& 分别为矩形截面柱单边(B边和H边)的最大配筋率。
(3)斜截面受剪超限验算
Vy,Vz&[Vy],[Vz]=ax*fc*b*h0:表示柱抗剪截面超限
&&&&其中:
&& 分别为控制验算的y,z向剪力;
&& 分别为截面的y,z向抗剪承载力;
&& 为截面的计算系数;
&& 截面宽度和有效高度。
(4)节点域抗剪承载力超限验算
Vjy,Vjz&[Vjy],[Vjz]=ax*fc*b*ho:表示柱抗剪截面超限;
&&&&其中:
&& 分别为控制节点域验算的y,z向剪力;
[Vjy],[Vjz]
&& 分别为节点域截面y,z向抗剪承载力;
&& 为截面的计算系数;
&& 截面宽度和有效高度。
(5)验算节点位置的梁柱中心线(圆形/环形)
&&&&&&&&&&(圆形/环形截面)柱和梁的中心线不一致:表示节点处梁柱中心线不重合超限;
8.4.4.3 &墙梁超筋超限信息
&墙梁超筋超限信息
V&[V]=ax*fc*b*h0:表示抗剪截面超限,表格中以红色显示;
&&&&其中:
&& 控制剪力;
&& 截面抗剪承载力;
&& 截面系数;
&& 混凝土抗压强度
&& 截面宽度和有效高度。
(4)剪扭超限验算
V+T=V/(bh0)+T/Wt&[V+T]=0.25fc:表示抗剪截面超限,表中以红色显示;
&&&&其中:
&& 控制验算的剪力和扭矩;
&& 截面宽度和有效高度;
&& 截面的受扭塑性抵抗矩;
&& 混凝土抗压强度。
(5)人防梁延性比超限验算
β=0.5/(x/h0)&[β]:表示人防梁延性比超限,表格中以红色显示;
&&&&其中:
&& 梁截面计算延性比;
&& 截面受压区相对高度;
&& 允许延性比。
8.4.4.4 &墙柱超筋超限信息
&墙柱超筋超限信息
(1)轴压比超限验算
k&[k]:表示抗震设计时轴压比超限,表格中以红色显示;
&& 计算轴压比;
&& 允许轴压比。
(2)最大配筋率超限验算
ρs&ρsmax:表示边缘构件配筋率超限;
&& 墙肢一端边缘构件的配筋率或按柱配筋时的全截面配筋率;
&& 规范允许的最大配筋率。
(3)斜截面受剪超限验算
V&[V]=ax*fc*b*h0:表示抗剪截面超限,表格中以红色显示;
&&&&其中:
&& 墙肢截面控制剪力;
&& 墙肢截面的抗剪承载力;
&& 墙肢截面的计算系数;
&& 混凝土抗压强度;
&& 墙肢截面宽度和有效高度。
(4)稳定性超限验算
q&[q]=Ec*t^3/(10*L0^2):表示墙肢稳定超限,表格中以红色显示;
&&&&其中:
&& 墙肢顶部组合等效竖向均布荷载设计值;
&& 墙肢顶部允许轴向压力;
&& 混凝土弹性模量;
&& 墙肢截面厚度;
&& 墙肢计算长度。
(5)施工缝处抗剪超限验算
(1级)Vwj&[Vwj]=(0.6*fy*As+0.8*N)/γRE:表示抗震等级为1级的剪力墙在施工缝处抗剪超限,表格中以红色显示;
&&&&其中:
&& 墙肢施工缝处地震作用组合的剪力设计值;
&& 墙肢施工缝处抗剪承载力;
&& 墙肢施工缝处地震作用组合的轴力设计值;
&& 竖向钢筋的抗拉强度设计值;
&& 墙肢截面中竖向钢筋的总面积;
&& 剪力墙抗震承载力调整系数。
(6)人防单侧最大配筋率超限验算
ρs&ρsmax:表示人防墙柱单侧配筋率超限;
&& 人防墙柱单侧配筋率;
&& 人防墙柱单侧最大配筋率。
(7)人防单侧最大配筋率超限验算
ρs&ρsmax:表示人防墙柱单侧配筋率超限;
&& 非人防墙柱单侧配筋率;
&& 非人防墙柱单侧最大配筋率。
(8)人防延性系数超限验算
&&&&&&&&&&&β&[β]:表示人防墙柱延性系数超限;
(9)非人防延性系数超限验算
&&&&&&&&&&&β&[β]:表示非人防墙柱延性系数超限;
(10)人防受压区高度限值超限验算
&&&&&&&&&&&x&[x]:表示人防墙柱受压区高度超限;
8.4.4.5 &钢梁超限信息
&钢梁超限信息
(1)正应力超限验算
F1&f:表示钢梁正应力超限,表格中以红色显示;
&& 钢梁的正应力;
&& 钢的抗拉、抗压强度。
(2)跨中剪应力验算
F2&fv:表示钢梁跨中剪应力超限,表格中以红色显示;
(3)端部剪应力验算
F3&fv:表示钢梁端部剪应力超限,表格中以红色显示;
&& 钢梁的剪应力;
&& 钢的抗剪强度。
(4)平面外长细比验算
RMD&RMD_max:表示梁平面外长细比超限,表格中以红色显示;
&& 钢梁平面外计算长细比;
RMD_max&&钢梁平面外容许长细比。
(5)宽厚比验算
&B/Tf_max:表示钢梁翼缘宽厚比超限,表格中以红色显示;
(6)高厚比验算
H/Tw&H/Tw_max:表示钢梁腹板高厚比超限,表格中以红色显示;
B/Tf、B/Tf_max&&梁翼缘的宽厚比、最大宽厚比;
B/Tw、B/Tw_max&&梁腹板的高厚比、最大高厚比。
8.4.4.6 钢柱超限信息
&钢柱超限信息
(1)正应力超限验算
f:表示钢柱正应力超限,表格中以红色显示;
&& 钢柱的正应力;
&& 钢的抗拉、抗压强度。
(2)稳定应力超限验算
F2&f:表示钢柱x向稳定应力超限,表格中以红色显示;
F3&f:表示钢柱y向稳定应力超限,表格中以红色显示;
&& 分别为x、y向稳定应力。
(3)轴压比验算
k&[k]:表示柱轴压比验算超限,表格中以红色显示;
&& 柱计算轴压比;
&& 柱容许轴压比。
(4)长细比验算
RMD&RMD_max:表示柱长细比验算超限,表格中以红色显示;
&& 柱截面的长细比;
RMD_max&&柱截面的最大长细比。
(5)宽厚比验算
&B/Tf_max:表示柱截面宽厚比验算超限,表格中以红色显示;
(6)高厚比验算
H/Tw&H/Tw_max:表示柱截面高厚比验算超限,表格中以红色显示;
&B/Tf_max && 柱截面的宽厚比、最大宽厚比;
&H/Tw_max && 柱截面的高厚比、最大高厚比。
8.4.4.7 &钢支撑超限信息
&钢支撑超限信息
(1)正应力超限验算
F1&f:表示钢支撑正应力超限,表格中以红色显示;
&& 钢支撑的正应力;
&& 钢的抗拉、抗压强度。
(2)稳定应力超限验算
F2&f:表示钢支撑x向稳定应力超限,表格中以红色显示;
F3&f:表示钢支撑y向稳定应力超限,表格中以红色显示;
&& 分别为x、y向稳定应力。
(3)长细比验算
RMD&RMD_max:表示支撑长细比验算超限,表格中以红色显示;
&& 支撑截面的长细比;
支撑截面的最大长细比。
(4)宽厚比验算
&B/Tf_max:表示支撑截面宽厚比验算超限,表格中以红色显示;
(5)高厚比验算
H/Tw&H/Tw_max:表示支撑截面高厚比验算超限,表格中以红色显示;
&B/Tf_max && 支撑截面的宽厚比、最大宽厚比;
H/Tw&H/Tw_max
&& 支撑截面的高厚比、最大高厚比。
8.4.4.8 &SRC柱超限信息
&SRC柱超限信息
(1)轴压比验算
k&[k]:表示柱轴压比验算超限,表格中以红色显示
&& 柱计算轴压比;
&& 柱容许轴压比。
(4)型钢与混凝土抗压承载力比值超限验算
SCy、z&SCy、z_max:分别表示y、z向型钢与混凝土抗压承载力超限;
&&&&其中:
&& 分别为y、z向型钢与混凝土的抗压承载力比值;
SCy、z_max
&& 分别为y、z向型钢与混凝土的抗压承载力容许最大比值;
8.4.4.9 矩形钢管柱超限信息
&矩形钢管柱超限信息
(1)正应力超限验算
F1&f:表示柱正应力超限,表格中以红色显示;
&& 钢柱的正应力;
&& 钢的抗拉、抗压强度。
(2)稳定应力超限验算
F2&f:表示柱x向稳定应力超限,表格中以红色显示;
F3&f:表示柱y向稳定应力超限,表格中以红色显示;
&& 分别为x、y向稳定应力。
(3)轴压比验算
&[k]:表示柱轴压比验算超限,表格中以红色显示;
&& 柱计算轴压比;
&& 柱容许轴压比。
(4)长细比验算
&& 柱截面的高厚比、最大高厚比。
(7)混凝土分担系数
ARFc&ARFc_min:表示混凝土分担系数不满足要求,表格中以红色显示;
ARFc&&混凝土部分荷载分担系数;
ARFc_min&&混凝土部分荷载分担系数的容许最小值。我关注的版块:
查看: 11580|回复: 15
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
一个五层加跃层的异型柱结构,在WPJ上没有超筋 可是在文本里查看却有如下超筋信息,而且听说我院还有其他的同事也是这样的情况
PKPM版本是07年9月的,有单独的异型柱结构的选项
这样的问题怎么解决?
& && && & ------------------------------------------------
& && && & | 第&&7 层配筋、验算&&柱墙活荷载折减系数&&1.00 |
& && && & ------------------------------------------------
& && && & ------------------------------------------------
& && && & | 第&&6 层配筋、验算&&柱墙活荷载折减系数&&0.85 |
& && && & ------------------------------------------------
& && && & ------------------------------------------------
& && && & | 第&&5 层配筋、验算&&柱墙活荷载折减系数&&0.85 |
& && && & ------------------------------------------------
& && && & ------------------------------------------------
& && && & | 第&&4 层配筋、验算&&柱墙活荷载折减系数&&0.70 |
& && && & ------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=& &2&&( 28)Vjx=& &471. & FFC=0.24*FC*B*H=& &415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=&&10&&( 29)Vjx=&&-469. & FFC=0.24*FC*B*H=& &415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=&&21&&( 31)Vjy=&&-334. & FFC=0.23*FC*H*B=& &317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=&&22&&( 31)Vjy=&&-322. & FFC=0.23*FC*H*B=& &317.
----------------------------------------------------------------------------
& && && & ------------------------------------------------
& && && & | 第&&3 层配筋、验算&&柱墙活荷载折减系数&&0.70 |
& && && & ------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=& &2&&( 28)Vjx=& &541. & FFC=0.24*FC*B*H=& &415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=&&10&&( 29)Vjx=&&-540. & FFC=0.24*FC*B*H=& &415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=&&14&&( 31)Vjx=&&-424. & FFC=0.24*FC*B*H=& &415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=&&15&&( 30)Vjx=&&-430. & FFC=0.24*FC*B*H=& &415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=&&16&&( 30)Vjx=& &431. & FFC=0.24*FC*B*H=& &415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=&&21&&( 31)Vjy=&&-375. & FFC=0.23*FC*H*B=& &317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=&&22&&( 31)Vjy=&&-359. & FFC=0.23*FC*H*B=& &317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=&&23&&( 31)Vjy=&&-323. & FFC=0.23*FC*H*B=& &317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=&&24&&( 31)Vjy=&&-340. & FFC=0.23*FC*H*B=& &317.
----------------------------------------------------------------------------
& && && & ------------------------------------------------
& && && & | 第&&2 层配筋、验算&&柱墙活荷载折减系数&&0.65 |
& && && & ------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=& &2&&( 28)Vjx=& &537. & FFC=0.24*FC*B*H=& &499.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=&&10&&( 29)Vjx=&&-537. & FFC=0.24*FC*B*H=& &499.
----------------------------------------------------------------------------
& && && & ------------------------------------------------
& && && & | 第&&1 层配筋、验算&&柱墙活荷载折减系数&&0.65 |
& && && & ------------------------------------------------
** (&&1)T=& & 13. V=& &114.&&V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) &&&0.25*fc
N-B=&&39 (I=& & 52, J=& & 53) ( 1)B*H(mm)=&&200*&&450
& && && & Lb=&&0.21 Cover= 25 Nfb= 3 Rcb= 25.0
---------------------------------------------------------------------------
** (&&1)T=& & 13. V=& &-70.&&V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) &&&0.25*fc
N-B=&&42 (I=& & 66, J=& & 67) ( 1)B*H(mm)=&&200*&&450
& && && & Lb=&&0.21 Cover= 25 Nfb= 3 Rcb= 25.0
---------------------------------------------------------------------------
四星高级工程师, 积分 5012, 距离下一级还需 1988 积分
土木币12633
PKPM算出的节点剪力比按规范手算的结果偏大25%,见下
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=179205&extra=page%3D1
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
可以提高混凝土强度,比较有效
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
似乎提高混凝土强度等级改善不大 是不是软件的问题
四星高级工程师, 积分 5012, 距离下一级还需 1988 积分
土木币12633
用CRSC软件,只算节点截面限制条件是不用狗的,见
一星助理工程师, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
我也遇到这个情况了,郁闷中,08年3月版本的PKPM
五星助理工程师, 积分 258, 距离下一级还需 242 积分
棘手啊,我的也是节点算不过。他们有的说用短肢墙代替异型柱。
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
增加梁截面宽度,可能效果好一些。
五星助理工程师, 积分 343, 距离下一级还需 157 积分
我也遇到同样的问题!
一星助理工程师, 积分 75, 距离下一级还需 25 积分
土木币1565
应该楼主的梁是长短跨的吧,尽量把短跨的梁加高加宽,应该可以减少
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)结构设计点滴积累_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥1.00
&&¥0.50
&&¥0.50
喜欢此文档的还喜欢
结构设计点滴积累
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
文档免下载券下载特权
全站付费文档8折起
千本精品电子书免费看
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢确定柱子尺寸的论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
确定柱子尺寸的论文
确​定​柱​子​尺​寸​的​论​文​,​有​具​体​的​计​算​公​式​的​推​导​过​程​,
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
文档免下载券下载特权
全站付费文档8折起
千本精品电子书免费看
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 节点抗剪箍筋 的文章

 

随机推荐