有具体规定的,不是胡来的,还是小心点吧。
一般是距门上20公分
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
消防安全的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁安全出口安装空间距离规范_百度知道
安全出口安装空间距离规范
  《建筑设计防火规范》规定了应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,按照消防检查验收部门的指导,对应急灯具的安装使用密度进行合理的设置。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
对于袋形走道: 1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.4 公共建筑;在走道转角区、高层厂房(仓库)及甲、乙.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口,并应符合下列规定;2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,不应大于10m.0m 以下的墙面上,不应大于1建筑设计防火规范GB 511.3
空间距离的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防应急灯安装规范
& 关于消防应急灯安装规范,有许多的版本存在,是否权威,不予评论;
&& 严格地讲:消防应急灯安装规范,应遵从国家现有的相关法律法规,及应急
灯具使用现场的实际情况来决定,而且必须对消防应急灯具进行分类予以说明:
&& 简单地讲:用户在安装使用消防应急灯之时,在依照建筑设计单位出具的
《工程建筑设计防火规范》及《建筑工程消防应急照明灯具及电气设施的安装
要求》等电气敷设设计图纸之时,还应该根据使用场所的实际情况,对应急灯
具进行合理布置:
&& 首先必须满足消防应急灯具在火灾事故发生时,灯具自身的光照亮度及穿透
浓烟效果的指数必须满足消防安全要求,一定要使用符合综合指标达到国家规定
的新标准消防应急灯具,科学、合理地按照要求进行安装;
& 以下是常见消防应急灯安装规范的简单说明,仅供参考:
A.消防应急照明灯安装位置及高度:
& 双头消防应急照明灯应安装在消防疏散通道或安全逃生出口的上方,楼梯
拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道也应该按照消防
部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度以适当的布灯
密度合理安装。也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:电子城、商场、
车站等场所)
&&&&&&&&&& & & &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 劳士双头应急灯宾馆安装效果图&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B.消防疏散指示灯(安全出口)的安装位置及高度:
& 消防应急疏散指示灯,应根据灯具的类别及使用场所的实际情况进行安装;
& 一般工厂、车间里面多见消防应急指示灯具直接以壁挂的形式安装在进出口
大门的上方,或墙面、立柱等部位(这种应急疏散灯具是指的单面消防应急标
志灯系列的),消防疏散指示灯的布灯密度一般不应该超过20米/台,空间较大
、安全防护等级较高或者是人流相对密集的区域,应该适当加大布灯密度;
&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& 劳士单面安全出口标志灯安装位置图例
&(单面消防安全出口标志灯多见安装于门框正上方约20厘米处)
&&&&& & &&& &&
&&&&&&&&&&&&&& 安全出口灯安装高度示意图
&& 双面的消防应急疏散指示灯多以吊挂、吊链或专用吊装拉杆配件的形式
安装;如:医院、商场、车站、空间较大的集中办公区域等环境下安装使用;
&&&&&&& & & &
&&&& 劳士双面吊挂式安全出口指示灯车站候车厅安装图例
&& 而宾馆、酒店里面的消防应急标志灯有一种是低位壁装形式的;这种消防
应急疏散指示灯一般直接安装在86型的开关底盒上面,以一定的布灯密度安装
于宾馆、酒店的安全出口通道(走道)的墙壁上;安装的高度在一米左右;
&&&&&& & &&
&&&&&&&& 劳士防踢撞安全出口指示灯安装效果实拍图
&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&& 暗装或壁装安全出口指示灯安装高度示意图
& 还有一种是嵌入式的墙面暗装消防应急出口指示灯。很多的场所,在安全
出口通道的墙壁上面,距离地面约300-500毫米的高度安装这种嵌入式的暗装
安全出口指示灯;
& 其目的是满足在火灾发生时,身处浓烟弥漫的紧急状态下,猫腰逃离火灾
现场的人员,更加直观,更加容易地看到应急出口指示灯提供的正确方向指示
而设置的高度。
&& 这种消防应急灯具是根据火灾发生时,产生浓烟较大(一般情况下,距离
地面的部分浓烟的浓度相对较小),这可能是近年提倡的消防应急灯低位安装
的科学解释;
&&&&&&&&&&
&&&&&& 劳士嵌墙式暗装安全出口指示灯安装实拍图例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
&& 消防地埋灯,是在之前预留孔洞或者是事先安装好底盒,然后安装面盖,
直接安装在地面的一种消防疏散指示灯,属于消防应急标志灯具的范畴。也
是根据火灾发生时产生浓烟,及更加直观地给逃生人员提供方向指示的一种
消防应急指示灯具。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&
&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&& 劳士圆形不锈钢地面疏散指示灯安装效果图
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& 劳士led条形不锈钢地面应急指示灯
&& 这里是新国标消防应急灯以前出台的相关法规及应用说明,仅供参考:
《建筑设计防火规范》只规定了疏散指示标志灯的安装距离不应大于20米,
《建规》中对应急照明灯安装距离未明确指出,《消防应急灯具》中也只对
应急照明灯相关参数做了规定,可以参照《高规》中地面最低照度不得低于
0.5lux为标准,在实际安装使用相关消防应急灯具时,根据使用场所的实际
情况,按照消防检查部门的指导对应急灯具的安装使用密度进行合理的设置;
《消防应急灯具》GB
《消防安全标志》GB13495
《消防安全疏散标志设置标准》DBJ 01-611-2002
《消防应急照明灯具通用技术条件》GA 54-93
《消防安全标志通用技术条件》GA 480.1-2004
《消防电子产品检验规则》GB
《消防电子产品 环境试验方法及严酷等级》GB
《消防产品现场检查判定规则》GA 588-2005
《消防安全疏散标志设置标准》DBJ 01-611-2002
《建筑设计防火规范》 GB
《高层民用建筑设计防火规范》GB 51年修订版)
《关于进一步落实消防产品身份证管理制度的通知》公消[号
您可能还想了解:
浏览 (12918) |
(2) | 评分(5) | 支持(0)
| 发布人:
将本文加入收藏夹消防应急灯和出口指示灯安装距离的标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防应急灯和出口指示灯安装距离的标准
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 消防安全出口灯 的文章

 

随机推荐