消防手动报警器报警设备连接方式和连接灯具是一样的吗?我只知道是并联!谢谢

查看: 8789|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
图纸上信号总线进到模块箱里,再由模块到泡沫栓按钮是ZR-BV-4*1.5 DN20,到消火栓按钮是ZR-BV-4*1.5 DN20,到手报按钮是ZR-BV-2*1.5 DN20,到警铃是ZR-BV-2*1.5 DN20。进入模块的总线是信号干线ZR-RVSP-2*1.5,电源干线ZR-BV-2*4.0,消火栓起泵线ZR-KVV-4*1.5,泡沫起泵线ZR-KVV-4*1.5。感烟探测器由模块箱引出,没说是什么线。
我想请问各个报警设备应该接几根线,分别是什么线?哪些设备只接信号线,哪些设备需要接信号线和电源线?他们的配管是否是按每根线路单独计算?
请说详细点,谢谢了!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
烟感和温感 只接总线
起泵线 应该算是多线控制线······
模块也有分输入模块和输入输出模块 找个产品资料看下知道了,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分95帖子
一星助理工程师, 积分 95, 距离下一级还需 5 积分
土木币1000
接泡沫栓按钮、消火栓按钮、手报按钮、感烟探测器的是消防二总线ZR-RVSP-2*1.5 DN20,接警铃的是消防四总线也就是信号线+电源线ZR-RVSP-2*1.5+ZR-BV-4*1.5 DN20,消火栓起泵线、泡沫起泵线是ZR-KVV-4*1.5 DN20,配管电源线信号线穿一起的,另,手报若带电话插孔,须增加消防电话线
&这个回答很全面了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分124帖子
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
模块应同时接入信号线和电源线,感烟探头接信号线,消火栓按钮和泡沫栓按钮接线号线,手报按钮接信号线电源线。信号线、电源线、启泵线应分别配钢管。
&手报只需要信号线,带插孔的要电话线&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分99帖子
一星助理工程师, 积分 99, 距离下一级还需 1 积分
同意lasar的
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分118帖子
二星助理工程师, 积分 118, 距离下一级还需 32 积分
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
第一次做自动报警系统,谢谢大家的指导,哈哈。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分647帖子
土木币1935
找基本厂家样本,仔细研究一下吧,
消防无小事,设计要谨慎:)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8帖子
技术员, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
不动的一般是信号线,要动作的一般要电源线
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)消防报警中强切电源的控制端与什么设备连接,控制模块是采用有源输出还是无源的?望大侠指教_百度知道
消防报警中强切电源的控制端与什么设备连接,控制模块是采用有源输出还是无源的?望大侠指教
我有更好的答案
与控制箱的主开关空气开关的分励脱扣器连接,要24v电源驱动分励脱扣器
主空开的分离器怎么接呢?分离器的脱扣是干触点还是带电的?具体接法有哪几种?
你说的是非消防电源的强切。一般都是通过对配电柜内的断路器分励线圈进行控制,究竟怎么接线取决于分励线圈的电压值和电流是AC220的还是DC24的。分励线圈是DC24V的直接将控制模块输出的线路接上去就可以了;线圈是AC220的,将线圈的两条导线任意一端接到柜子内AC220的L上(火线上),再将另一端接在控制模块的常开触点的任意一端,常开触点的另一端接到柜子的N线(另线)上即可。当然了,后面一种方法为了安全也可以通过转换继电器来接,关键看你的模块触点容量与你的分励线圈是否匹配。建议你用AC220的方法,这样比较安全可靠。换个角度说,采用有源或无源控制取决你的分励线圈,DC24V的分励线圈肯定要用有源输出方式喽,AC220的一定是无源的了。对于模块来说,采用这两种方式的基本功能无论那个厂的模块都具备...
最好脱扣器和模块之间加个继电器,用继电器动作来跳开开关,防止开关跳闸时有强电瞬间串如模块,影响消防主机
一般都是采用遥控,也就是无源输出!
其他类似问题
为您推荐:
消防报警的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
2015消防综合能力真题365消防群主解答深度版本.doc35页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
2015消防综合能力真题365消防群主解答深度版本
你可能关注的文档:
··········
··········
以下为365消防群主(群号:肆贰柒捌贰壹陆玖伍)整理的2015年一级消防工程师消防综合能力真题解答,相比一建,消防应该是难度更大,一建的案例题有时不同的网校会有不同的答案。但是消防,消防居然连客观题都能出的如此难,各网校开卷做答案也不同,而且数量还不少,比例快有20%了。也是醉了。另外消防的选择题出的像案例题,题干的描述几乎与简单一点的案例题字数相同,一道题目看完都需要很长时间,选项的知识点跨度也很大。很多重要知识点绝不会以记忆一个参数来出题,而是放到实际的案例情景中,让你必须在完全掌握重要规范的基础上综合判断。另外很多题目还很多坑,甚至一道题目里面就有两三个坑,当你为避开一个坑暗自得意的时候,或许不经意就踩中了另一个地雷。 综合我已经整理过好几遍了,还是有几题没有正确答案,39题,45题,46题,66题和71题,另外缺第60题。 除了以上这些,其它题目应该能保证至少95%的正确率吧,反正不管哪道题,只要大家发现解答错误,或者有不同意见商榷,都可以联系我。谢谢!
一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建筑工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是() A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积1100m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍
D.建筑面积580m2的网吧
B 解释: 查消防法第73条: ?(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览
正在加载中,请稍后...1、开关灯具的接线原理是不是先由总电箱到各个灯具,再到开关,然后开关引出控制线控制灯具?_百度知道
1、开关灯具的接线原理是不是先由总电箱到各个灯具,再到开关,然后开关引出控制线控制灯具?
插座与插座之间如何连接、开关灯具的接线原理是不是先由总电箱到各个灯具,有多少根线? 2,再到开关,就得多一条线,然后开关引出控制线控制灯具、一个回路多个插座?是不是多一个插座1
提问者采纳
答:1.接线先到开关再到灯具、地线、火线。2.三根线:零线。插座之间并联连接
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
不需要多1根。一般只要3根线应是先到开关,插座间并联,再到灯具
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防报警系统线路图小区的消防是这样线路基本上是怎么走线,怎么与各个设备连接的,系统是这样操作的,我小区用的是海湾的,希望给详细说明,这里谢谢了,
我靠!遇到这样的网友真是无奈!要回复你的问题得说一天,你又一分不给,你也太小瞧消防这个专业了,你以为像你打个喷嚏那么简单啊!