某层宿舍楼因为寝室违章电器检讨书使用大功率电器,导致宿舍楼总配电箱空气开关合不上?请问如何查找是哪间宿舍发生电路故

空气开关跳闸合不上相关
空气开关跳闸合不上设计专题简介
本专题为土木在线空气开关跳闸合不上专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
空气开关跳闸合不上
我厂新建了宿舍楼,用户进驻后开始装修,不久就出现3号门的小空气开关总是跳闸现象。经检查,未发现什么问题。包括低压开关,电缆,甚至变压器等。而且奇怪的是总是3号门的红相有问题。故进行调相,结果3号门没有问题了,2号门出现了问题,看样子是红相电源出现了怪事,不知道是什么缘故。跳闸没有规律,有时一天跳好几
所属版块:
求助:空气开关的跳闸问题 一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
所属版块:
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
所属版块:
一台制冷机组,电机250KW,在全开状态下,外界气温在25℃以下,空气开关不跳。天热超过该温度,每天几乎在同一时间段就会跳闸,找不出原因:L ,空气开关是630A是ABB的。求助社会精英!
所属版块:
一盏壁灯,接照明线路火线,另端直接接到配电箱里插座零线上,灯可以亮,但插座的空气开关跳闸。 求助原因与解决办法,谢谢!
所属版块:
公司里面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的,还有一个电子大门。看了一下空气开关上的铭牌,写的是: Multi9 C65N C16 50Hz 230V~
所属版块:
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
所属版块:
情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而
所属版块:
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
所属版块:
长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果 1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。 2、以上电器各单独开10min,不跳。 3、以上两两电器一起开10min,不跳。 当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。 感觉不
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
空气开关跳闸合不上的问题跳闸合不上,反复几次都这样,家里没有大功率电器,也没欠电费。我怀疑是要么是家里电路有短路的地方,要么是空开坏了,各位高手帮帮忙,解答一下.....
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
你合闸的时候感是很松没带劲的还是感觉很沉就是挂不住的感觉呢,,如果是短路或者漏电还没解决的话往上合闸的时候会有虚电的声音,也有可能是应为漏电跳闸把闸烧坏了,其实这个你说不明白我也听不太明白,要是懂的在现场很容易看判断出是闸还是线路的原因了...
都没加分的
回答起来没意思。。。
为您推荐:
扫描下载二维码电气工程分区
查看: 9301|回复: 23
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
本帖最后由 不学的蚂蚁 于
13:46 编辑
家电使用情况:
客厅:55寸4K电视,数码播放器,功放,音箱,饮水机;
卧室:主卧室装有48寸小米电视2S,一台电脑,一套多媒体音箱;次卧室装有48寸小米电视2S;
厨房:电冰箱,微波炉,电饭煲,抽油烟机,消毒碗柜,豆浆机,小米净水器,洗衣机(放在厨房外,但与厨房同一回路);
卫生间:电热水器一台;
:LED顶灯(客厅,主次卧,厨房,卫生间),主次卧灯和台灯,各阳台灯;
空调:客厅、主卧、次卧分别一台1.5匹变频壁挂空调。
10:21 上传
1、空开()类型与容量大小搭配安全吗?有什么弊端?要怎么修改好呢?
2、电线大小合理吗?与空开容量大小搭理吗?
3、配电箱这种接法行吗?
4、三台壁挂空调是单独回路好,还是同一回路好呢?
补充:楼道总配电箱里每个电表下都有一个C60的空开,供电局给配的。
补充:旧楼重新,走明线槽。
补充:厨房插座用40A的合理吗?要不要换成25A的??
补充:客厅插座16A的够吗?要不要换成20A或者25A的??
问题有点多,麻烦高手帮下忙,万分感激!!谢谢!!
听众数收听数自我介绍喜欢每日怨命抱头流泪吗,怨下去还是看天下。最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
为什么你的画的总开关不是“漏电断路器”而是断路器。
至于你这样分配我认为不合理。
& &&&首先:进线是6平方,你出线也用6平方啊!这样避免以后用电器增多的时候!能够过。
1&&空调开关16A配线的话不需要用“4平方”的线。很浪费。用2.5就可以。 你说的空调回路是怎样做也是一样因为回路就是零线。
你的总开关配线也算合理。宁外你全部照明电路用在同一个开关,这样的有点麻烦。把照明的跟房间的电路就可以了吧!
还有其实1P空调其实电流很小的!735W功率,当然啦!你配大一点开关电线以后想换空调就方便了!!
&谢谢你的回复,谢谢!!
1、总开关没有用漏电断路器,是为了避免某一分支回路漏电而使总开关跳闸,影响其它回路的正常工作。
2、进出线的大小我已经改过来了,进线与出线都改为了6平方线。
3、空调16A配线用了4平&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8364帖子
五星高级工程师, 积分 8364, 距离下一级还需 636 积分
总开关可以不是漏电断路器!因为无法整定,分开关按照功能恰当选择漏电断路器即可。其功能就是总隔离,必须是两极。
但是,一般壁挂空调虽然可以使用单极断路器,但是还是使用漏电断路器比较安全。
空调至少用4平方,现在一般都设计成6平方。
&谢谢你的回复,谢谢!!
1、我的想法也是这样,总开关只起到“总隔离”的作用,在卫厨和插座回路用漏电断路器。
2、在楼道里的总配电箱每个用户都配有一个C60的空开(供电局给配的,不带漏电保护),那我自家的配电&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
我要做engineer 发表于
为什么你的画的总开关不是“漏电断路器”而是断路器。
至于你这样分配我认为不合理。
& &&&首先:进线是6 ...
谢谢你的回复,谢谢!!
1、总开关没有用漏电断路器,是为了避免某一分支回路漏电而使总开关跳闸,影响其它回路的正常工作。
2、进出线的大小我已经改过来了,进线与出线都改为了6平方线。
3、空调16A配线用了4平方线,是因为在网上找了好多实例,都是用4平方以上的线,说是空调开机时的瞬间电流过大,用4平方以上的线比较安全。这个我不知道实际上是不是这么个情况,只能求助了。
4、我说的三台壁挂式空调同一回路,是指三台空调并联在一个16A的空开上,不知道这样做行不行,如果刚好三台空调同时开的话,会不会不安全(减少空开数量,主要目的是缩小配电箱的大小)。
5、在网上找过好多资料,都说照明电路必须要单独一个空开控制。我不是太懂,也很纠结,但觉得好像这样子会安全些吧。毕竟照明用线比较小,万一电流过大烧了,会影响整个回路。
6、我买的是三台1.5P的智能空调,忘了多大功率了。
&这样说吧!如果1P的空调用2.5平方绝对够过的!至于启动时的电流大也是一秒的事!电线短时间内可以承载很大电流!怎么说呢!我是电工!如果1P就用4平方。那么如果3P空调10平方都不够了!
其实空调并没有想象中那&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
beida_energy 发表于
总开关可以不是漏电断路器!因为无法整定,分开关按照功能恰当选择漏电断路器即可。其功能就是总隔离,必须 ...
谢谢你的回复,谢谢!!
1、我的想法也是这样,总开关只起到“总隔离”的作用,在卫厨和插座回路用漏电断路器。
2、在楼道里的总配电箱每个用户都配有一个C60的空开(供电局给配的,不带漏电保护),那我自家的配电箱总开关可以配C63的空开吗?还是只能配C60的空开??
3、因为壁挂空调都安装在天花板下方的墙壁上,人是接触不到的,为了尽量缩小配电箱的体积,才选择单级断路器的。我还想着能把三台空调都并联到一个16A的断路器上,以节缩小配电箱的体积呢,就是不知道能不能这样。
4、我考虑过了,以后应该不会换柜式空调,或者3匹空调的,所以也就没想着用6平方的线。
&断路器又不贵,所以,空调还是选择漏电断路器的好。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
厨房插座用40A的合理吗?要不要换成25A的??
客厅插座16A的够吗?要不要换成20A或者25A的??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
tq02vf4 发表于
漏电断路器要避开泄漏,谐波并且保护插座,要计算同期系数值等,计算单相短路电流分段值及周期分量,非周期 ...
好专业,看着头顶转星星…………晕了,看不懂
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分691帖子
二星工程师, 积分 691, 距离下一级还需 109 积分
1,进户线不应小于10mm2,住宅设计规范有规定。
2,40A断路器不能保护4mm2电缆。断路器选型过大。
3,空调配电最好是按独立回路配。
&谢谢你的回复!!
1、进户线是不是只要跟楼道里的那一段线一样大就行了呢?因为是旧楼,供电局给拉的6平方线,这个好像没得改了。
2、厨房40A的断路器我看着也觉得有点怪怪,就是没想到跟电线大小矛盾,谢谢啊!我&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
tdming 发表于
1,进户线不应小于10mm2,住宅设计规范有规定。
2,40A断路器不能保护4mm2电缆。断路器选型过大。
3,空调配 ...
谢谢你的回复!!
1、进户线是不是只要跟楼道里的那一段线一样大就行了呢?因为是旧楼,供电局给拉的6平方线,这个好像没得改了。
2、厨房40A的断路器我看着也觉得有点怪怪,就是没想到跟电线大小矛盾,谢谢啊!我应该选多大的漏保断路器呢?25A的够吗??还是要20A的??
3、本来是想节省空开,缩小配电箱了,如果空调共用回路不好,那还是就单独回路吧!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分691帖子
二星工程师, 积分 691, 距离下一级还需 109 积分
1,既然前端用6mm2的线,后面用再大截面就没意义了。但要注意用户的用电负荷,6mm2的电线载流量为55A,用电电流不能超过此值。
2,20A或25A都行,选25A也在断路器保护范围。
如果选25A的话,那厨房电器那么多,够用吗?
我想,电器不一定全部一起开启,应该是够了。&
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)工作原理/空气开关
空气开关具有复式脱扣器。反时限动作是双受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。当线路发生一般性过载时,虽不能使动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断。开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
主要作用/空气开关
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
主要附件/空气开关
内部附件空气开关辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向、等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。报警触头:用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显或提醒断路器的故障脱扣状态。空气开关由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的。使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸,否则断路器合不上闸。外部附件空气开关电动操作机构:是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以下,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分,断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下,应能保证断路器可靠闭合。转动操作手柄:适用于塑壳断路器,在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内,转轴的另一头穿过抽屉柜的,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头,把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动,来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保证断路器处于合闸时,柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开。在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开门板时,可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。空气开关加长手柄:是一种外部加长手柄,直接装于断路器的手柄上,一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件,手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时,以防被人误将断路器合闸,从而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用。接线方式:断路器的接线方式有板前、、、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。空气开关2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。
型号选择/空气开关
1、DZ5系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ、380V、自0.15A至50A的电路中。2、DZ10系列塑壳空气开关适用于交流50HZ、380V或直流220V以及以下的配电线路中,用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作下不频繁分断和接通线路之用。3、DZ12系列塑壳空气开关,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50HZ单相230V。4、DZ15系列塑料外壳式空气开关,适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中作为通断操作。5、DZ20系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。6、四级空气开关主要用于交流50HZ、额定电压400V及以下,额定电流100至630A三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其他任何空气开关不可克服的中性极电流不为零的弊端。7、DZ47系列小型空气开关只要适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中,该空气开关主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载、短路保护。8、SCML系列空气开关适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中做不频繁转换盒电动机不频繁起动之用。9、DW10系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中,做、、失压保护及正常条件下的不频繁转换之用。10、DW15系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至1140V、80V的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。11、H系列塑壳式空气开关适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。12、AC30系列模数化插座是用户内安装的模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
选用原则/空气开关
1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用、装置式或限流式等。2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的。3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。6)配电线路中的上、的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。7)断路器的长延时脱扣应小于导线允许的持续电流。
工作条件/空气开关
空气开关周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。海拔:安装地点的不超过2000m。大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。污秽等级:污秽污染等级为3级。
常规检测/空气开关
每路线的插座、灯头、厨房、、、空调都应该单独放线,每路线上都要有单独的空气开关,大功率的房间,比如厨房和卫生间,4平方毫米以上的线路要达到20A,一般的只要16A,每条线路都有特定的规格。在检测空气开关是否正常的时候,应该请专业人员用漏电相位检测仪检测。如果空气开关处于正常保护状态,检测的时候,每路电的空气开关都会单独跳闸,漏电保护器也跟着一起跳闸。如果空气开关处于不正常的状态,那么只是总开关跳闸,单独的空气开关不跳闸,也不。
常见故障/空气开关
跳闸:首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量,并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请;如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。