110kv线路继电保护接地电阻应该多大

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
毕业论文_土木工程 施工组织设计 杨桥—江边110KV线路工程D段施工招标.doc110页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
本设计题目为110Kv二钢859线、马铁854线同杆双回线路及杨桥地区220Kv万刘线路迁移工程施工组织设计与工程造价。本项目位于马鞍山市山阴路西段,位于山鹰造纸厂周围。项目为线路迁移,电力改迁所涉长度约1.9公里。改造后使用寿命为40年。本施工组织设计编制时对项目管理机构设置、施工总体部署、施工准备、主要分部分项工程施工方法、工程质量保证措施、安全及文明施工措施、施工现场管理措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性、适用性及针对性,是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。工程造价分为五个部分。第一部分是工程造价编制说明,第二部分是分部分项工程量清单计价表,第三部分是措施项目清单计价表,第四部分是其他项目清单计价表,第五部分是规费清单计价表。
关键词:施工组织设计;施工组织设计;线路迁移;施工总体部署;工程造价
The design subject to 110Kv two steel 859 wire, iron horse854 lines of double circuit line on the same pole and Yangqiao area220Kv million Liu lines move project construction organization design and engineering cost. The project is located in the western part of the city of Ma'anshan Shanyin Road, is located in the eagle mills around. Project for the line transfer, power to move the length of about 1.9 km. After the transformation of the service life of 40 years. The preparation of construction organization design to project management organization setup, the overall arrangement of construction, construction preparation, the main sub-segment of the construction methods, quality assurance measures, safety and civilized construction measures, construction site management measures as fully as possible factors into consideration, outstanding scientific, applicability
正在加载中,请稍后...您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
是航空警示灯,提示飞机不要撞上了.
这是一个物理问题.
在一孤立导体上的同种电荷会产生相互的排斥.其表面方向上的排斥力的大小与导体的曲率有关,曲率越小排斥力越大,曲率越大排斥力越小.这样电荷就从...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'产品简介推荐到:
1本模块采用性能稳定的非金属导体材料作为模块的导电介质,其导电性不受季节影响。2能吸湿保湿、能保持与土壤有效接触,接地电阻低。 3在高土壤电阻率地区,能有效降低地网接地电阻。4耐大工频和冲击电流冲击,电阻稳定。5耐腐蚀、无毒,使用寿命长达30年、安装简便。6能经受-40℃的低温,北方高寒地区同样适用。
1、接地模块定义:& 非金属石墨接地模块是一种以非金属材料为主的接地体,它由导电性、稳定性较好的非金属矿物和电解物质组成,本产品有效的解决了金属接地体在酸性或碱性土壤中亲合力差、且易发生金属体表面锈蚀而使接地电阻变化,当土壤中有机物质过多时,容易形成金属体表面被油墨包裹的现象,导致导电性和泻流能力减弱的情况,增大了接地体本身的散流面积,减小了接地体与土壤之间的接触电阻,具有强吸湿保湿能力,使其周围附近的土壤电阻率降低,介电常数增大,层间接触电阻减小,耐腐蚀性增强,因而能获得较小的接地电阻和较长的使用寿命。河南凯威电气公司接地事业部专门从事接地产品的研发、生产、销售,具有10年接地经验,值得信赖!& &凯威接地模块采用独特配方,模块极芯采用热镀锌扁钢、热镀锌圆钢或紫铜排,方块形接地模块的尺寸是400*600*60mm,常用型号有PTD-3、PTD-3T(铜极芯)等。 &2、接地模块的性能特点:& 凯威接地模块是一种以导电非金属材料为主的接地体,它由导电性、稳定性好的非金属材料、电解质、吸湿剂和防腐金属电极组成。& 通常的地网建设多以金属导体,如角钢、圆钢、钢管、铜棒、铜网等为主,其缺点是用料多、耗资大、施工复杂、寿命短、稳定性差,在高土壤电阻率区使用很难达到预期效果。而这种低电阻接地模块则用料少、耗资小、施工大大简化,而且寿命长、稳定性好,特别适合于高电阻率土壤地区使用,如接地点周围为砂石或岩地层,可用它来解决接地工程施工中的难题。(1)采用化学稳定非金属导体材料作为模块的导电介质,其导电性不受季节影响;(2)具有吸湿、保湿特性,接地电阻低且能保持长期稳定;(3)在高土壤电阻率地区,能有效降低地网接地电阻;(4)经多次大电流冲击后,阻值不增大,无变硬、发脆、断裂等现象发生;(5)耐腐蚀、无毒害、环保无污染,使用寿命长(大于30年)、安装简便。3、接地模块应用领域:电信大楼、移动通信基站、微波中继站、地面卫星接收站、雷达站、发电厂、变电站、开关站、高压输电线路、电气化铁路、高速公路收费站、石油库、加油站、机场等工作接地、安全接地和防雷接地; ?&计算机机房设备、广播电视设备、邮电程控设备、电子医疗设备等工作接地和保护、接地; ?&各种高层建筑及高大构筑物、名胜古建筑、高大纪念塔、易燃易爆物质仓库防雷接地等等防雷接地。4、接地模块的施工方法:4.1、接地模块可进行垂直埋置或水平埋置,埋置深度一般为0.8-1.0米。4.2、采用几个模块并联埋置时,模块间距不宜小于4.0米。如条件不允许,可适当减小,与此同时应减小计算模块用量时模块利用系数的取值。4.3、接地模块的极芯互相并联或与地线连接时,必须进行焊接。要求用同一种金属材料焊接,确保连接的可靠性。焊接长度应不小于80mm,不允许虚焊、漏焊。河南凯威公司建议采用放热焊接方法来焊接接地导体。4.4、应在焊接处清除焊渣,涂上一层沥青或防腐漆,以防极芯腐蚀。4.5、坑槽回填应采用细粒土为填料,不得用碎砖等建筑垃圾做回填料,回填时应分层操作,填30公分料后,适量加水并夯实。再填料、加水和夯实,直至与地表齐平。4.6、吸湿72小时后,用地阻仪测量工频接地电阻。若未达到预期目标,应分析原因和采取弥补措施。4.7、在寒冷地区,模块应埋在冻土层以下。5、接地模块的用量计算方法:根据地网土层的土壤电阻率,采用下式计算接地模块用量(以凯威PTD-3为例):水平埋置,单个模块接地电阻: Rj =0.068&[&&(a&b)-2]并联后总接地电阻:Rnj = Rj /n&式中:&&土壤电阻率(&O/m)a、b&接地模块的长、宽(m);Rj&单个模块接地电阻(&O);Rnj&总接地电阻(&O);n&接地模块个数;&&模块调整系数,一般取0.6&0.9。
该厂商的产品分类
该厂商的其他产品
您感兴趣的其他供应增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
110KV和220KV变压器中性点不接地可能出现的问题
110KV和220KV变压器中性点不接地可能出现的问题
& & & &110KV和220KV变压器中性点不接地可能出现的问题
& & & &(1)雷电冲击波侵入变压器时,造成变压器中性点电位升高的雷电过电压。
& & & &(2)断路器非全相分合闸造成的变压器不接地中性点出现的过电压,如果两侧都有电源,由于两端电源不同步,中性点电压可高达2倍相电压。
& & & &(3)由于继保误动或人员误操作,使系统形成一个带单相接地的中性点不接地系统,出现变压器中性点的稳定电压升高至相电压。
& & & &(4)正常网络发生单相接地故障时,在断路器跳开单相接地故障前,变压器中性点有过电压。
& & & &这与K=X0/X1有关(式中,X0为零序阻抗,X1为正序阻抗)。由于电网各处X0/X1不易准确提供,且有效接地系统网络一般≤3,当K=3时过电压最严重,因此为简化计算,按K=3取值,而中性点不接地时取系数K=∞。
& & & &单相接地故障时,中性点稳态电压U0=UphK/(k+2),中性点暂态电压(式中r为变压器内部振荡系数,连续式绕组r=1.8,纠结式绕组r=1.5)。表4-1列出单相接地时220kV变压器中性点稳态电压和暂态电压计算值。
& & & &表4-2列出单相接地时llOkV变压器中性点稳态电压和暂态电压及非全相运行中性点电压计算值。
& & & &对于(1)~(3)中所述的过电压需要采取保护措施;而(4)中所述的过电压则不需要采取保护措施,因它幅值不?、能量不大。
& & & &变压器中性点最好是通过电阻柜接地,既经济有安全!
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&159元
&#165&239元
&#165&299元
&#165&45元
&#165&14.9元
节省15.1元
&#165&19元
&#165&58.5元
&#165&127元
&#165&219元
&#165&10.9元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&13元110kV及35kV送电线路的防雷措施_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
110kV及35kV送电线路的防雷措施
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 110kv线路继电保护 的文章

 

随机推荐