请问下广州哪里可以学男散打刷图加点?各位大虾、练过的说说吧...

& 说说各位大虾的性生活吧
说说各位大虾的性生活吧
小学一年级
说说各位大虾的性生活吧
大爱!大爱!求亲给链接!感激!
快速求链:
大爱!大爱!求亲给链接!感激!
你有慧眼!跪求宝贝出处,不胜感激
好喜欢你的宝贝!方便告知购买地址吗?谢谢啦!
偶像!能给我这个宝贝的链接吗?太喜欢了!感激涕零!
你的帖子简直太棒了!希望得到这个宝贝的购买地址!万分感谢!
回复到本帖
小学一年级
最近和lp感觉生活质量下降,年纪轻轻,这咋回事?
初中一年级
调节一下生活习惯把。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽,只有管理员可见
初中二年级
我是来看回复的
小学一年级
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽,只有管理员可见
☆◇※↙∞♀
呵呵呵!!!!!!!!!!!
显示全部签名
小学五年级
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽,只有管理员可见
高中三年级
:不懂 啥意思啊
初中一年级
夏天的原因吧,天气太热什么都懒得做
显示全部签名
Being better than my best!
研究生二年级
同看,哈哈
博士一年级
可以去咨询心理医生。。
初中二年级
要创新,国家不是号召这个嘛?
显示全部签名
成功的路上是寂寞的。
研究生一年级
补肾补钙补锌补铁补阳气。。。。。多看片多上网,活到老学到老,身体不行技巧上。。。
☆◇※↙∞♀
吃点六味地黄吧
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽,只有管理员可见
小学六年级
天气太热了吧& &。。。。。。。。。。
大学二年级
最近人类都在忙于繁殖事业吗?这么多关心房事的帖子
☆◇※↙∞♀
无图无真相
你可能感兴趣
当前时区 GMT+8, 现在时间是
声明:论坛所有帖子仅代表作者本人意见,不代表本网立场。转载文章/图片请注明作者及出自 、,如用于商业用途请联系原作者。建筑结构分区
查看: 3066|回复: 3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分750帖子
二星工程师, 积分 750, 距离下一级还需 50 积分
小弟是个基础新人,希望各位前辈能帮忙解决下下面的小问题
我用理正算柱下独立基础,结果文件里面,在底板净反力部分出现了负值,提示说要自己考虑板顶负筋
印象中独立基础是不做面筋的(我的是阶梯形,一阶,埋深1.4m,高400mm),但是我又不知以体积结构形式去分析板顶的受力情况以及计算其抗力
还有就是地梁的作法(好像应该叫拉梁),柱为400×600,基础为,柱居中布置,然后墙是贴柱边布的,这样的话,地梁就得偏柱轴心,也贴柱边了(外边相贴),这样如何去考虑地梁的作用呢,只是承受墙的荷载,还是说对基础的受力有影响
这两个结构体型在一直组合后如何分析受力
另外说下,这是个厂房结构,所谓的柱,总是标高为1.000m的短柱
下面附带上理正的计算结构,希望前辈得能耐心的看下,教下我如何去做这样的基础,带我进入地基基础的大门(以前没有好好学,实在是不应该啊)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分750帖子
二星工程师, 积分 750, 距离下一级还需 50 积分
1 设计资料:
1.1 已知条件:
& & 类型:阶梯形
& & 柱数:单柱
& & 阶数:1
& & 基础尺寸(单位mm):
& & b1=2000, b11=1000, a1=2000, a11=1000, h1=400
& & 柱:方柱, A=600mm, B=400mm
& & 设计值:N=55.00kN, Mx=-21.25kN.m, Vx=0.00kN, My=0.00kN.m, Vy=21.25kN
& & 标准值:Nk=40.74kN, Mxk=-15.74kN.m, Vxk=0.00kN, Myk=0.00kN.m, Vyk=15.74kN
& & 混凝土强度等级:C20, fc=9.60N/mm2
& & 钢筋级别:HRB335, fy=300N/mm2
& & 基础混凝土保护层厚度:40mm
& & 基础与覆土的平均容重:20.00kN/m3
& & 修正后的地基承载力特征值:138kPa
& & 基础埋深:1.40m
& & 作用力位置标高:0.000m
& & 剪力作用附加弯矩M'=V*h(力臂h=1.400m):
& & Mx'=-29.75kN.m
& & Mxk'=-22.04kN.m
1.2计算要求:
& & (1)基础抗弯计算
& & (2)基础抗冲切验算
& & (3)地基承载力验算
& & 单位说明: 力:kN,&&力矩:kN.m,&&应力:kPa
2 计算过程和计算结果
2.1 基底反力计算:
2.1.1 统计到基底的荷载
& & 标准值:Nk = 40.74, Mkx = -37.78, Mky = 0.00
& & 设计值:N&&= 55.00,&&Mx = -51.00,&&My = 0.00
2.1.2 承载力验算时,底板总反力标准值(kPa): [相应于荷载效应标准组合]
& & pkmax = (Nk + Gk)/A + |Mxk|/Wx + |Myk|/Wy
& && && & = 66.52 kPa
& & pkmin = (Nk + Gk)/A - |Mxk|/Wx - |Myk|/Wy
& && && & = 9.85 kPa
& & pk = (Nk + Gk)/A = 38.19 kPa
& & 各角点反力 p1=9.85 kPa,&&p2=9.85 kPa,&&p3=66.52 kPa,&&p4=66.52 kPa
2.1.3 强度计算时,底板净反力设计值(kPa): [相应于荷载效应基本组合]
& & pmax = N/A + |Mx|/Wx + |My|/Wy
& && && &= 52.00 kPa
& & pmin = N/A - |Mx|/Wx - |My|/Wy
& && && &= -24.50 kPa
& & p = N/A = 13.75 kPa
& & 各角点反力 p1=-24.50 kPa,&&p2=-24.50 kPa,&&p3=52.00 kPa,&&p4=52.00 kPa
& &pmin=-24.50kPa & 0,
& & 底板局部承受土重负弯矩,程序未计算板顶负筋,需用户自行处理!
2.2 地基承载力验算:
& & pk=38.19 & fa=138.00kPa, 满足
& & pkmax=66.52 & 1.2*fa=165.60kPa, 满足
2.3 基础抗冲切验算:
& & 抗冲切验算公式 Fl&=0.7*βhp*ft*Aq&&[GB第8.2.7条]
& & (冲切力Fl根据最大净反力pmax计算)
& & 第1阶(kN):&&Fl下=26.10,&&Fl右=40.09,&&Fl上=26.10,&&Fl左=40.09
& & 砼抗冲面积(m2): Aq下=0.27,&&Aq右=0.34,&&Aq上=0.27,&&Aq左=0.34
& & 抗冲切满足.
2.4 基础受弯计算:
& & 弯矩计算公式 M=1/6*la2*(2b+b')*pmax&&[la=计算截面处底板悬挑长度]
& & 配筋计算公式 As=M/(0.9*fy*h0)
& & 第1阶(kN.m):&&M下=18.69,&&M右=25.51,&&M上=18.69,&&M左=25.51,&&h0=355mm
& & 计算As(mm2/m): As下=97,&&As右=133,&&As上=97,&&As左=133
& & 基础板底构造配筋(构造配筋D12@200).
2.5 底板配筋:
& & X向实配 D12@200(565mm2/m) &= As=565mm2/m
& & Y向实配 D12@200(565mm2/m) &= As=565mm2/m
3 配筋简图
12:41 上传
点击文件名下载附件
40.74 KB, 下载次数: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分137帖子
二星助理工程师, 积分 137, 距离下一级还需 13 积分
我说说我对这个问题的理解:
1.相关规范条文:《基础规范》条文5.2.2,《抗震规范》条文4.2.4,《高砼规程》条文12.1.6;
2.基础底面会不会出现拉力:不会,偏心过大将要出现拉应力时会应力重分布,重分布后的结果是出现零应力区。
3.基础底面出现零应力区的后果:基础与地基土脱开,零应力区过大则会造成基础倾覆。
4.改变基础本身配筋有无效果:由于第3点论述,基底出现零应力区靠调整基础本身配筋的方式解决是毫无道理的。基础配筋量的计算依据是地基净反力(而不是基底压力);评价的是基础的抗弯能力(而不是基础整体的抗倾覆能力);计算模型是一个“倒置伞”,基础底板上部没有拉力,配置再多的钢筋又有何用?(联合基础底板上部配筋情况与此不同,联合基础上部在正常情况下可能受拉,所以需要配置上部钢筋)。
5.高层结构为什么对零应力区范围限制更严:原因很简单,高层结构水平荷载较大,整个结构更易倾覆,所以限制更严