求SFSZ10-1800000/220s9变压器参数具体参数

变压器的具体型号:SFSZ10-6±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5 是什么意思_百度知道
变压器的具体型号:SFSZ10-6±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5 是什么意思
这台变压器的型号表示是一台63000kVA的三相风冷三线圈有载调压变压器。具体说一下各符号和参数的意义:SFSZ10---第一个S表示三相变压器;F表示风冷;第二个S表示三线圈;Z表示有载调压;10是设计序列号。63000:表示变压器的额定容量,单位是kVA;110±8×1.25%:表示高压侧额定电压为110kV,可调范围是110±8×1.25%也就是说有17个分接头,中间一个为额定电压,上下均有8个可调位置,最低电压为110-(110*8*1.25%)=99kV即电压为额定值的负10%;最高电压为110+(110*8*1.25%)=121kV即电压为额定值的正10%。38.5±2×2.5%表示中压侧额定电压为38.5kV,可调范围是38.5±2×2.5%也就是说有5个分接头,中间一个为额定电压,上下均有2个可调位置,最低电压为38.5-(38.5×2×2.5%)=36.575kV即电压为额定值的负5%;最高电压为38.5+(38.5×2×2.5%)=40.425kV即电压为额定值的正5%。10.5:表示低压侧额定电压为10.5kV。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
25%/ 是中压侧允许的最高电压值为40.5±2×1; 是高压侧允许的最高电压值为121KV和最低电压值100KV).5KV(38S-三相 F-风冷 S-三绕组 Z-有载调压,10-设计号 额定容量为63000KVA.425KV和最低电压值36,低压侧额定电压为10.575KV)。高压侧额定电压为110KV(110±8×1.25%&#47,中压侧额定电压为38
提问者评价
其他1条回答
/10.5是什么意思
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁SFSZ10-;220变压器具体参数是什么?求大神解答_百度知道
SFSZ10-;220变压器具体参数是什么?求大神解答
提问者采纳
外部为风冷散热片,高压电压为220kV,加油泵强迫油循环流动,总容量180000kVA三相三绕组变压器
我想知道具体参数
阻抗电压,额定电压等
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁sfsz10-h-;220w2变压器的型号含义_百度知道
sfsz10-h-;220w2变压器的型号含义
第一个字母“S”的含义是指变压器是三相;第二个字母“F”的含义是指变压器的冷却方式是油浸风冷;第三个字母“S”的含义是指变压器是三绕组;第四个字母“Z”的含义是指变压器是有载调压;第五六个数字“10”的含义是指变压器的系列,即设计序号;第七个符号“H”的含义是干式防火;第八个符号“-”的含义是分割符号;第九-十四个数字“150000”的含义是指变压器的容量是150000KVA;第十五个符号“/”的含义是分割符号;第十六-十六个数字“220”的含义是指变压器的高压绕组额定电压是220KV;
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁你好,能向你请教下一下两个三绕组变压器参数吗?? SFSZ7-1 SSZ10-3 希望能得到您的帮助_百度知道
你好,能向你请教下一下两个三绕组变压器参数吗?? SFSZ7-1 SSZ10-3 希望能得到您的帮助
com/view/1061789://baike,中压和低压绕组放在内层,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载.htm#sub1061789去这看吧。 每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上.baidu.baidu。为了绝缘使用合理://baike,另外2个绕组就感应出不同的电势,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛.com/view/1061789.htm#sub1061789" target="_blank">http。<a href="http,通常把高压绕组放在最外层。 发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,当1个绕组接到交流电源后三绕组变压器的每相有3个绕组
其他类似问题
为您推荐:
三绕组变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁扫描关注"电工技术"公众微信
当前位置:
> --> > 一次升流法检查220KV变压器各侧CT二次回路
一次升流法检查220KV变压器各侧CT二次回路
《电工技术》
编辑/作者:
发布时间:
广东电网公司珠海供电局& 向莅
摘要: 220KV变压器各侧电流互感器(简称:CT)二次绕组的接线错误将会导致保护误动,因此CT二次回路验收其正确性尤为重要。传统验收方法繁琐且效率低下,且需要有一定经验的继保人员来把关。因此本文介绍一种简单方便新方法来检查220KV变压器各侧CT回路,即一次升流方法。并对220KV变压器进行接线原理分析、短路计算、相量分析。
Abstract: Because 220KV transformer at each side current transformer (abbreviation: CT) of secondary winding of wrong wiring will lead to protect the misoperation,the current transformer is the correctness of the secondary circuit acceptance for important. The traditional acceptance is complexity and low efficiency, moreover requires a certain experience of relay protection personnel sticks. Therefore this paper introduces a kind of new method is simple and convenient to check 220KV transformer at each side of the current transformer circuits&&A litre flow method. And of 220KV transformer in wiring principle analysis, short circuit calculation, phasor analysis.
关键词:一次升流、变压器、相量分析、接线原理
一、简介:
1、根据《继电保护及电网安全自动装置检验条例》规定:新安装变压器、线路保护等要求检查其电流互感器(以下简称CT)的变比、极性、组别及二次接线回路的正确性;防止CT二次回路开路。更多资讯尽在。
2、由于变压器的阻抗大,采用普通仪器一次升流很难实现。传统的验收方法通常采用二次升流法和单独对主变开关、主变套管CT进行极性、变比、伏安特性测试才能完成整个主变CT回路的验收。所以该方法不但使用仪器多、笨重,且即耗时又耗人力,再加上现场验收环境恶劣,造成二次验收人员工作实施比较困难。本文根据变压器特点,提出一种简单方便的试验方法以供参考。
二、220KV变压器保护用CT一次升流的接线原理
根据变压器的特点,可以在220KV变压器其中一侧通入三相380V交流电压,在另外两侧短路接地,根据220KV变压器的短路阻抗,将在各侧产生电流。通过这样相当于在220KV变压器带上负荷运行,通过测量各侧的负荷测试(电流、电压合成的六角图),就可以判断其二次电流接线是否正确。
由于220KV变压器有三侧,因而具体在哪一侧通入电压,而根据变压器的折算到各侧的短路阻抗不同,因而产生的短路电流也是不同,可以通过短路计算出以下三种方式。
方式一:在高压侧通入恒定三相380V交流电压,在中压侧、低压侧短路接地
方式二:在中压侧通入恒定三相380V交流电压,在高压侧、低压侧短路接地
方式三:在低压侧通入恒定三相380V交流电压,在高压侧、中压侧短路接地
通过图一原理图,220KV变压器可以简化为等值电路,如图二所示(以单相示意图为例)
三、220KV变压器短路电流计算
以220KV尖峰变电站内220KV变压器实际参数为例,进行以上三种方式下短路电流的比较。
220KV变压器参数如下:
额定容量(MVA)
180/180/60
额定电压(KV)
额定容量(MVA)
负载损耗(KW)
短路阻抗(%)
高压-中压
高压-低压
中压-低压
空载损耗(KW)
空载电流(%)
及现场实际接线方式下电流互感器参数如下:
根据电力系统分析,可知各绕组的短路电压分别是:
VS1%=0.5(VS(1-2)%+VS(3-1)%-VS(2-3)%)=0.5(16.59+51.47-35.67)=16.195
VS2%=0.5(VS(1-2)%+VS(2-3)%-VS(3-1)%)= 0.5(16.59+35.67-51.47)=0.395
VS3%=0.5(VS(2-3)%+VS(3-1)%-VS(1-2)%)=0.5(35.67+51.47-16.59)=35.28
各绕组的等值电抗为:
由以上公式,可以通过图二的方式二(220KV变压器折算到中压侧的等值电路)得出各侧等值电抗:
由此可以的出通过220KV变压器各侧一次电流:
即得出,220KV变压器高压侧、中压侧、低压侧的一次电流。在结合各自侧电流互感器的变比,可以折算出二次电流,见下公式:
Kn-各侧电流互感器变比
in-各侧二次电流&&& ( n=1、2、3)
即 i1=9.33/600=15.6 mA
&& i2=26.04/ mA
&& i3=89.84/2400=38 mA
① 该算法也适用于见下图方式一(220KV变压器等值阻抗折算到高压侧)、
见下图方式三(220KV变压器等值阻抗折算到低压侧)。
对于不同方式下,各侧的等值阻抗会不相同,因此其各侧算出的一次、二次电流将会有所不同。
②本文就方式二、方式三计算结果略。在实际运用中可以知道电源加在220KV变压器中压侧是最合适的,既不会出现短路电流太小,不适于测量的情况(该情况出现在方式一),也不会出现短路电流太大,满足不了电源容量和试验引线要求(该情况出现在方式三)。
③如果220KV变压器CT的变比比较大,会造成产生的二次电流太小,而现有测量仪器达不到精度,会造成测量误差,可以将二次电流试验线引出,将试验线绕几匝,扩大几倍后能达到仪器测量精度,方便测量。
四、220KV变压器高压侧、中压侧、低压侧电流相量分析
由于高压电力系统中,YNd接线的变压器,呈YN连接的绕组为高压侧绕组,而呈d连接的绕组为低压侧绕组,前者接大电流接地方式,后者接小电流接地方式。根据现场可知220KV尖峰站220KV变压器的接线以YNd11。
YNd11联结组的含义是:
(1)、变压器高压绕组接成Y形,且中性点接地,而低压侧绕组接成d;
(2)、低压侧的线电压(相间电压)或线电流分别滞后高压侧对应相线电压或现电流330&。330&相当于时钟11点,故又称11点接线方式。
(3)、在电机学中,变压器各绕组之间的相对极性,通常用减极性表示法。
如图三&& YNd11变压器绕组接线方式及三侧电流相量图(采用方式二)
由图可以看出:YNd11接线的变压器正常运行时:
(1)、若不计传输损耗,则流入功率应等于流出功率。但是三侧的电压不同,其三侧的电流也不同。且流入变压器电流与流出变压器电流的相位不可能相同。
(2)、该站变压器各侧CT都以靠各自母线为极性,由于涉及功率方向,电流由母线流向线路为正方向。则该方法的接线方式,以电流从中压侧母线送出,向高压侧母线和低压侧母线流入。因此实际测试变压器三侧二次电流方向相量图如下图四所示:
(2.1)、因此可知:高压侧三相电流IAh、IBh、ICh分别滞后中压侧三相电流IAm、IBm、ICm相位180&。
(2.2)因此可知:低压侧三相电流Ial、Ibl、Icl分别滞后中压侧三相电流IAm、IBm、ICm相位 150&。
如果实测相位结果与以上分析相同,说明220KV变压器CT二次回路极性正确。
五、组别确认
在测六角图时,还需要一组人在CT本体二次接线柱处配合测六角图的人员,短接CT不同组别二次接线,通过观察相应接入装置的电流采样是否消失来判断各种保护和测量、计量等级组别、相别的接入是否正确。
通过以上分析,并进行六角图测试,能一次检验CT变比、极性、使用组别及CT是否开路等验收问题,因此方法简单且快捷。但是在操作过程中还需注意以下几点:
(1)、测六角图需要电压,但验收现场,高压母线PT都还没有充电,没有电压。而站内已有临时用电,因此可以采用站用变电压为基准,只是在测试过程中,测试仪器始终固定该相基准电压。
(2)、该方法适用于220KV变压器三相开关CT及套管CT的检测。而变压器套管零序CT检测时,只需加单相电源,零序电流的角度应和通入相电流的角度一样,如果相反,则要改零序CT的极性。
& 因此我们可以清楚的了解到一次升流法检验220KV变压器各侧CT回路方法快捷且有效,是在以后工作中值得运用的方法。不过该方法使用时需要变压器本体及各侧母线带电,需要加强安全监督。
『1』华中科技大学出版社,《电力系统分析》何仰赞& 温增银& 2002年1月
『2』 中华人民共和国国家发展和改革委员会 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》
『3』 中国电力出版社 《电力系统继电保护原理与实用技术》,2006年
关键词: 一次升流,变压器,相量分析,接线原理
来源:《电工技术》
中国电工网声明:此资讯系转载自中国电工网合作媒体或互联网其它网站,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。投稿联系: 023-
新闻投稿咨询QQ:
北京时间18日凌晨讯据知情人士透露,中
2014年11月,深圳市中电电力技术股份有限
8月3日16时30分,昭通市鲁甸县发生6.5级地
特斯拉电动汽车之所以能够取得今天的成
电 话:023-
传 真:023-
《电工技术》编辑部
电 话:023-
网络部(中国电工网)
电 话:023-
地址:重庆市北部新区洪湖西路18号 邮编:401121 中国电工网版权所有 Copyright @ 2012渝CIP备

我要回帖

更多关于 s9变压器参数 的文章

 

随机推荐