每千瓦的最大负荷电流要用多少安电流

线路300安电流,功率太大了,主要电路保护!
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
若仅考虑300A负荷本身(未考虑开关匹配和校正系数),明敷可选用交联电力电缆 YJV 3*120+2*70(4线为3*120+1*70),埋地用2根3*70+2...
一般按经济电流密度来计算交流电缆线径:
Im——最大负载电流
Ji ——经济电流密度,一般取2.25
交流电源线计算方法:
计算导线横截面积电流...
根据功率和电压算出额定电流,每种规格的电缆有对应的载流量。根据你敷设的环境乘以对应的系数,选择合适的载流量对应的截面积。
答: 亲,在产检计划中输入宝宝的信息就可以显示啦~
大家还关注当前位置:
主题:614518 ┆ 帖子:4790317
┆ 今日新贴:1076
昨日贴数:806 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3021人
一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:55:04 楼主
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。&对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。&对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。&对于70、95mm2&的导线可将其截面积数乘以2.5倍。&对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍&&&&工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:1.5平方毫米――18A2.5平方毫米――26A4平方毫米――26A6平方毫米――47A10平方毫米――66A16平方毫米――92A&25平方毫米――120A&35平方毫米――150A&功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)&铜芯电线:..铜芯线截面积..&允许长期电流..2.5&平方毫米(16A~25A)..&4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)铝芯电线:铝芯线截面积..&允许长期电流..2.5&平方毫米(13A~20A)&&4平方毫米(&20A~25A)..&6平方毫米(&25A~32A)&///举例说明:////1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5&平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5&平方毫米的铜芯电线供电。3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。4、早期的住房(15年前)&进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A&&&&在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。。。。。。。。。。。。。。。。国标允许的长期电流4平方是&25-32A6平方是&32-40A。。。。。。。。。。。。。。&&其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.&4平方的8000W,6平方9000W没问题的.40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.\&00铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:&&&&&本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为&2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、&25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、&120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于&25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1.&口诀&铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。说明&口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、&2.5、&4、&6、&10、&16、&25、&35、&50、&70、&95、&120、&150、&185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10&16、25&35、50&70、95&120以上〉&〉&〉&〉&〉五倍&四倍&三倍&二倍半&二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10&以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到&20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。型&号&名&&&&&&称&适用范围YJV&铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆&敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。VLV&铝芯&&YJV22&铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆&敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。VLV22&&VV32&聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆&敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。VLV32&&VV42&聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆&敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。VLV42&&ZR-VV&聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆&敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。ZR-VLV&&ZR-VV22&聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆&敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。ZR-VLV22&&ZR-VV32&聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆&敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。ZR-VLV32&&ZR-VV42&聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆&敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。ZR-VLV42&&电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV&&&&&有关电缆型号的问题&&&&&&&&&SYWV(Y)、SYKV&有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)&&&&&2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程&&&&&3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V&2-24芯&&&&&用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装&&&&&4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量&&&&&5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明&&&&&6、RV聚氯乙烯绝缘电缆&&&&&7、RVS、RVB&适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆&&&&&8、BV、BVR&聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用&&&&&9、KVV&聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量&&&&&RVV&与&KVV&RVVP&与&KVVP&&&&&区别:&RVV&和RVVP&里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。&&&&&KVV&和KVVP&里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。&&&&&AVVR&与&RVVP区别:&东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR&大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.&&&&&SYV&与&SYWV&区别:&SYV是视频传输线&用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。&&&&&RVS&与RVV&2芯区别:&RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。&&&&&RVV&2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面&&&&&R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。&V-聚氯乙烯绝缘&&V-聚氯乙烯护套&B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽&&P2-铜带屏蔽&P22-钢带铠装&Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同&&&&&YJ—交联聚乙烯绝缘&&&&&V—聚氯乙烯绝缘或护套&&&&&ZR—阻燃型&&&&&NH—耐火型&&&&&WDZ—无卤低烟阻燃型&&&&&WDN—无卤低烟耐火型
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:01:22 1楼
电工必须要了解的知识&&学习一下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:37:21 2楼
引用 江湖混混-余辉 的回复内容: 电工必须要了解的知识 &学习一下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:00:24 3楼
仔细看了,但记不住。&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:47:45 4楼
仔细看了,但记不住。 & & & & &平时用的不多呀
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:18:30 5楼
应根据厂家安全载流量表,根据安装方法环境选择。常距离输送还要考虑电压降。如果没有厂家资料,可以根据《电工手册》安全载流量表选择。如果没有,上网查一般也不会错。至于经验电流密度的选择,这个年代还念老黄历,有点不科学了。不过当今的电工,有几个翻《电工手册》?师傅又难找,所以问题就很多了。
周点击排行周回复排行
[122] [68] [59] [54] [50] [49] [43] [42] [40] [40]
[23] [11] [9] [7] [7] [7] [7] [6] [5] [5]最新求助
[0] [2] [4] [4] [3] [1] [13] [5] [10] [4]100安的电表可以通过多大的负荷及每相通过的电流, 100安的电表可以通过多大的负荷
100安的电表可以通过多大的负荷及每相通过的电流
匿名 100安的电表可以通过多大的负荷及每相通过的电流
单相表可以通过100×220×cosφ100A的电表可以长期通过100A的电流,最大为65.38×100×cosφ.8KW的负荷,最大为22KW的负荷,当三相平衡时。三相电表,可通过√3×010平方电线能承受多大的电流?还有1A等于多少瓦?
10平方电线能承受多大的电流?还有1A等于多少瓦?
你想知道的这里都有
已解决问题:262,240,672
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
京ICP证050897号
撰写您的问题
还可以输入40字
您的提问可能已经有答案啦:
问题补充说明:
还可以输入200字
问题分类正确的分类能够获得更专业的准确的回答
您目前问豆为: 0不足以支付赏金哦~

我要回帖

更多关于 最大负荷电流 的文章

 

随机推荐