wincc flexible下载 2008SP2打不开编辑的画面了。

wincc一个画面忽然打不开了_百度知道
wincc一个画面忽然打不开了
一个项目里别的都没问题,就一个画面打不开了,提示打开错误,怎么解决?
提问者采纳
可能是在文件存储过程中发生错误引起画面文件出错了。在你的项目文件夹下面应该有一个名叫grac的文件夹,其中有你要打开的画面和另外一个同名但扩展名为sav的文件,这是同名画面的最近的一个备份文件,把这个sav改成其他名称,然后扩展名改为pdl,这样就可以在wincc的画面编辑器中打开了,到底能恢复多少就要看你的运气了。祝好运!
提问者评价
谢谢,十分这样确切的答案!
其他类似问题
wincc的相关知识
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁欢迎来到技成培训! []
400-111-4100
您好, [普通学员]
[PLC中高级]
simatic wincc flexible 2008软件打不开
winccflexible2008软件打不开,提示如图所示。
图片说明:
问题:simaticwinccflexible2008软件打不开原因:在winccflexible2008首次运行时,会自动安装配置文件,以后在每次打开时直接调用就可以了。一旦其临时文件被删除后,就无法再次新建项目。措施:将c:documentsandsettingsallusersapplicationdatasiemensagsimaticwinccflexible2008这个目录删除,再次打开winccflexible2008时,又会像初次运行一样再次建立这个目录。这样就能正常使用。参考链接:1、《winccflexibe2008怎么就打不开》http://www..cn/service/answer/solution.aspx?q_id=50875&cid=10322、《打开winccflexible,怎么里面的项目都打不开》http://www..cn/service/answer/solution.aspx?q_id=50872&cid=1032
关键字:simatic wincc flexible 2008软件打不开
论坛精华帖
100万学员共同信赖
关注技成官方微博
联合运营单位:深圳市工程师联合会You are here:
安装的是WinCCflexible2008刚...
已解决问题数:85636
待解决问题数:202
快到期问题
热点活动:
已解决问题:
安装的是WinCCflexible2008刚装上能用,但过一段时间,软件能打开,但protool项目打不开了,请问怎么回事?
安装的是WinCCflexible2008刚装上能用,但过一段时间,软件能打开,但protool项目打不开了,请问怎么回事?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 13:11:37 | 提问者: -
问题ID:63845
你可能将系统用360之类的软件优化过了。重新修复安装,安装后建议做一次系统备份,这样有类似的问题,恢复系统比较重新安装各类软件方便点。
提问者对于答案的评价:很好!
你觉得最佳答案好不好?
50% (0)50% (0)
作者/最新回复
最后回复时间
你可以把WINCCFLEXIBLE&2008打开用PROTOOL做的项目需要转化的
& 09:18:34
我以前遇到类似的现象,原因一,没有安装授权;原因二,你把一部分文件不小心删除掉了。建议你用安装盘修复一下就好了。
& 09:53:57
装的不好用酒重装&没得别的办法
& 12:42:42
原因一,没有安装授权;原因二,你把一部分文件不小心删除掉了。建议你用安装盘修复一下就好了。&
& 13:45:05
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!You are here:
请问打开wincc flexible,怎么里...
已解决问题数:85636
待解决问题数:202
快到期问题
热点活动:
已解决问题:
请问打开wincc flexible,怎么里面的项目都打不开
请问打开wincc&flexible,怎么里面的项目都打不开
问题补充:请问打开wincc&flexible,怎么里面的项目都打不开&,并提示项目无法打开,因为它正在使用中。但是我都是重新打开这个软件的,哪有在使用中。我想是不是上次使用的时候没有关好的缘故但是我现在该如何好呢
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 19:37:01 | 提问者: -
问题ID:50872
请问打开wincc&flexible,怎么里面的项目都打不开&-----------------------------1.可能是低版本的wincc&flexible打开用高版本wincc&flexible编辑的程序,所以打不开,建议安装wincc&flexible2008.&2.可能是wincc&flexible自身问题,你可以新建个项目看看是否会有这个问题.&3.如果不是以上问题,就是项目文件缺损了.
提问者对于答案的评价:hao
你觉得最佳答案好不好?
0% (0)100% (1)
作者/最新回复
最后回复时间
wincc&flexible&2007首次运行时,会自动安装这些配置文件,以后在每次打开时直接调用就可以了。一旦其临时文件被删除后,就无法再次新建项目。&&只要将C:\Documents&and&Settings\All&Users\Application&Data\Siemens&AG\SIMATIC&WinCC&flexible&2007这个目录下的文件删除,再次打开wincc&flexible&2007时,又会像初次运行一样再次建立这个目录。这样就能正常使用。
& 09:25:20
项目都打不开,提示信息是什么?你需要贴出来。&补充:是你WinCC&flexible软件的问题,需要重装软件。重装软件之前需要卸载WinCC&flexible,建议采用360安全卫士的软件管家卸载,这样比较彻底。另外你也可以选择修复WinCC&flexible,运行WinCC&flexible的setup.exe,在后面选择的时候选择修复。
& 09:39:26
同意楼上所说!!
& 11:23:18
我现在也碰到这个问题了,只要打开项目后,进行了保存,下次再打开进就提示“键不能空&&键名:KEY“,请问是什么原因?能够打开以前的项目,但不敢保存。
& 16:36:22
安装wincc&flexible2008.&
& 13:31:57
上一页1下一页&
更多关于 wincc flexible下载 的文章

 

随机推荐