我用的lenze伺服驱动器维修重装参数后伺服电机翻转,我该怎么设置让其正转?求高手

第三方登录:伦茨EVF8241-E,LENZE伺服驱动器维修
产品价格:2.00元
所属行业:维修安装
关&键&&词:变频器维修,触摸屏维修,直流调速器维修,伺服驱动器维修,PLC维修,模块维修
浏览次数:59次
发布日期:日
您是不是在找:
没有找到合适的供应信息?&&&&您还可以
常州凌科自动化科技有限公司
诚信会员&&第&2&年
会员级别:单项会员
认证类型:企业认证
二&&维&码: 二维码
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,企汇网对此不承担任何责任。企汇网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您 遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与企汇网联系,如查证属实,企汇网会对该企业商铺做注销处理,但企汇网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益收到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,或者,您也可以进入了解投 诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对企汇网的关注与支持!
*举报原因:
虚假求购信息
禁限售商品
联系方式:
举报原因:求助:HSV-16-020全数字交流伺服驱动器正反转问题,请高手......高手......_百度知道
求助:HSV-16-020全数字交流伺服驱动器正反转问题,请高手......高手......
如何实现正反转的。谢谢,有什么参数设置?我用的是华中HNC-21TD系统,请高手指点电机只能一个反向转
也可以说说系统参数的设置
提问者采纳
有一个设定信号.有正负信号,你的信号只有正没有负.所以只能一个方向转
其他类似问题
为您推荐:
伺服驱动器的相关知识
其他1条回答
应该有一个端子短接了就可以反转的,你看下说明书的接线图
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁问题补充&&
本页链接:
这个需要你设置软件通阀鸡脆课诒酒错旬氮莫过电脑操作或者用操作面板修改参数了。下图是伦茨伺服9300系列的设置。
guochunyi &
直接在伺服驱动器上重阀鸡脆课诒酒错旬氮莫设伺服的极性,这个您需要参考驱动器的说明书!或者可以通过软件来用PC机修改驱动器的参数也可以。
猜你感兴趣xiedingkai
朋友才是真正的财富
级别: 实习会员
发帖数量: 73 个
工控威望: 30 点
下载积分: 111 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 最后登录:
我司有一台设备,是采用Lenze的伺服控制器(型号为:E94P040S2FEX)和伺服电机(型号为:MPST0506303)控制,前段时间该伺服电机烧掉了。现在我们买了一个同型号的电机来替换,但装上后不能转动,依照说明书和伦茨的工程师的建议,对电机做自动调整。可自动调整进行不下去。有没有哪位高手以前碰到过该类故障,请指点。万分感谢!
级别: 探索解密
发帖数量: 156 个
工控威望: 115 点
下载积分: 245 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 最后登录:
没有用过,不能给你建议。期待正确答案。
jackie6184
级别: 网络英雄
发帖数量: 72 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 9820 分
在线时间: 255(小时)
注册时间: 最后登录:
是不是馬達的 u v w 沒接對啊
级别: 探索解密
发帖数量: 129 个
工控威望: 108 点
下载积分: 287 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 最后登录:
相序有没有问题 新电机都要注意相序
级别: 工控侠客
发帖数量: 474 个
工控威望: 2040 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 428(小时)
注册时间: 最后登录:
以你的描述,如果驱动器没有异常的话,应该只有相序是不是有接错!
级别: 刚进门槛
发帖数量: 39 个
工控威望: 96 点
下载积分: 244 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 最后登录:
我觉得你有必要对着电机的参数重新确认一下,估计应该是电机的参数不对!!个人意见
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
实在不行就让伦次的工程师过来
xiedingkai
朋友才是真正的财富
级别: 实习会员
发帖数量: 73 个
工控威望: 30 点
下载积分: 111 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 最后登录:
个人感觉,伦茨的售后服务有点差。经电话咨询服务工程师,也说不出一个所以然。
平安 健康 快乐 充实
级别: 论坛版主
工控威望: 8836 点
下载积分: 15826 分
在线时间: 2367(小时)
注册时间: 最后登录:
不考虑驱动器有问题,可用LENZE的伺服设置软件,检查伺服的参数情况和读取伺服状态。如果伦茨的伺服在运行状态,有些参数是不能修改的,必须在STOP状态才可以的。 =600) window.open('/attachment/Mon_2_2b3e39a4a726781.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
愿朋友平安,健康,快乐。。。
wen_xianjun
级别: 家园常客
发帖数量: 573 个
工控威望: 950 点
下载积分: 29295 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 最后登录:
同意八楼的说法,可以先看下伺服驱动器是否在运行,如果电机烧坏,也要考虑驱动器硬件或参数的问题。伺服电机型号一样,还要看另外一个编码器型号是不是和原来一样,如果不一样要改参数。在电机铭牌上可以看出来是什么类型的编码器,如果电机与编码器都和原来的一样没有区别,不要自整定安装上去后也会运行(驱动器正常的情况下),这个我试过。
xiedingkai
朋友才是真正的财富
级别: 实习会员
发帖数量: 73 个
工控威望: 30 点
下载积分: 111 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_117_e851.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_117_bbf95e.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
谢谢8楼、9楼,我先说明该电机上没有任何名牌(如图)。我昨天将电机的接线拆开检查,发现和原来烧掉的电机有点不同。我将接线改位后,电机现在能进行自调整。且软件也显示自调整正确。但开机时伺服电机不能转动。
xiedingkai
朋友才是真正的财富
级别: 实习会员
发帖数量: 73 个
工控威望: 30 点
下载积分: 111 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 最后登录:
感谢各位大虾的留言,经过多日的调试终于找到了问题,现在和大家分享一下。原来伦茨伺服电机MPST0506303的全型号为MPST0506303-XXXX,X代表编码器的反馈类型。但由于我司设备上使用的伺服电机上没有名牌,故没有详细的型号。所以买的新电机外表一样,但反馈不同,故不能正常工作。