摘要: 载流量的估算口诀一:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载 ...
载流量的估算口诀一:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。同时倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35 mm2”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50 mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120 mm2”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16 mm2铜线的载流量,可按25 mm2铝线计算。“穿管根数二三四,八七六折满载流”。就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电工的功率公式是什么
三相负荷,如电动机,380V,90KW,电流164A,cosφ=0.9,效率η=92.65%计算如下:视在功率S=1.732*U*I=1.732*380*164=108kVAη=1.732*U*I*cosφ/P出=1.732*380*164/90=92.65%输入功率P入=1.732*U*I*cosφ/η=97.15KW输出功率P出=输入功率P入*η=90KW无功功率Q=1.732*U*I*sinφ=1.732*380*164*0.4359=47kvar 视在功率S^2=P入^2*+Q^2 很多人算电流用的是电机功率P=1.732*U*I*cosφ,这样少乘了一个电动机的效率,算出来的电流比额定电流要小,选择电缆时要注意.用1kw,2A估算电流,小功率时偏小,大功率是偏大,当然作为估算是可以的.热电阻负载 cosφ=1,η=100%变频电机使用变频器,则对供电线路来说,负载是变频器,变频器自身也有功率因数,也有效率,所以线路的功率要比电动机的功率大.