远方跳闸保护及其作用
      远方跳闸保护及其作用:
  (1)所谓远方跳闸保护就是当超高压电网发生过电压或线路故障时,在本侧保护动作跳闸的同时,还起动本侧保护的远方跳闸保护通过高频等通道发信号给对侧,使对侧的断路器跳闸,并闭锁其重合闸。
  (2)与线路的过电压保护配合,以迅速切除线路的过电压故障。
  (3)与线路的断路器失灵保护配合,以迅速切除对侧送来的故障电流。
  (4)与线路的并联电抗器的保护配合,当本侧电抗器故障时用以迅速切除对侧送来的故障电流。
  禁止用刀闸进行的操作:
  (1)当开关在合闸位置时,用刀闸接通或断开负荷电路。
  (2)系统发生一相接地时,用刀闸断开消弧线圈。
  (3)拉、合规程规定允许范围外的环路。
  (4)在双母线中,当母联开关断开母线分裂运行时,用母线刀闸拉、合母线系统的环路。
  (5)拉、合已发生故障的母线电压或消弧线圈,以及没有开关的负载站用。
  (7)雷电时,拉、合避雷器。
  介质损失角及其作用:
  所谓介质损失角就是绝缘介质在交流电压的作用下,通过介质的电流的有功分量产生介质损耗,其大小在电压、频率一定的条件下与介质损失角(即功率因数角&)的正切tg&(也称为介质损耗因数&&也即有功电流与无功电流之比值)成正比。tg&只与电介质的电气特征参数和试验电源的频率有关,对采用同种电介质的电气,不论其容量、电压等级和绝缘结构有什么不同,间的tg&值都可以相互比较,以便判断设备是否有绝缘缺陷。它在发现绝缘受潮、劣化等缺陷方面比较灵敏有效。
收录时间:日 01:15:13 来源:建设工程教育网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:浅析500kV线路保护的远方跳闸功能-行业信息
&&&&&|&&|&&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
作者: 发布时间: 来源: 
摘要:本文介绍了远方跳闸的三种典型配置,对其优缺点进行了分析比较,指出了不同保护配置之间的区别和实际操作中需要注意的问题。引言远方跳闸是指线路一次故障或异常(过电压、高抗故障、开关失灵)时,经由一定的媒
摘要:本文介绍了远方跳闸的三种典型配置,对其优缺点进行了分析比较,指出了不同保护配置之间的区别和实际操作中需要注意的问题。引言远方跳闸是指线路一次故障或异常(过电压、高抗故障、开关失灵)时,经由一定的媒介(如高频通道中的慢速通道、光纤通道)传输切除对侧开关的一种保护功能。远方跳闸的启动一般由开关失灵、高抗及过电压三类保护构成。本文将对500kV泰兴变和凤城变远方跳闸的三种典型配置作一个简要分析,并提出一些运行中的注意事项。典型配置分析一、REL521+REG670(凤城侧) 、REL521+REL501(泰兴侧)(1)配置介绍这是连接泰兴变与凤城变之间的凤泰5647线第二套线路保护的配置。REL521以高频距离为主保护,用的是载波通道。该配置由两路慢速通道构成的远方跳闸逻辑(RTL)+一套就地判别装置构成远跳回路。远方就地判别装置REG670采用两相低功率另一相有电流的判别方式,条件满足加收信和一定延时出口。装置取线路电流(即和电流),两相低功率另一相有电流的条件必须同时满足。REL501则采用低功率、低阻抗和过电流三种判别方式,任一条件满足加收信出口。(2)基本工作原理图 一远方跳闸逻辑(RTL)检测到两个慢速通道跳频出现,监频消失,即发出跳闸命令(&二取二逻辑&);若某个慢速通道出现异常情况,退出运行,RTL逻辑转到&一取一&回路,即非异常的慢速通道跳频出现、监频消失,即发出跳闸命令。就地判别装置的工作原理和方式如下:①二取二方式,接入就地判别装置的两路慢速通道同时出现&跳频出现、监频消失&现象,经过一短延时,出口跳闸②二取一方式,接入就地判别装置的两路慢速通道任何一路出现&跳频出现、监频消失&现象,同时,就地判别逻辑动作,出口跳闸。正常情况下采用就地判别装置构成的远方跳闸回路,当就地判别装置出现故障时或就地判别装置退出运行时,自动切换至采用由RTL构成的远方跳闸回路。(3)实际回路分析图 二
凤泰5647线(5021开关、5022开关)所在第二串为不完整串,线路单相故障,线路保护出口的同时向两台开关保护发启动失灵,启动重合闸令。若5021开关失灵,失灵保护动作,瞬时再跳本开关故障相,延时200ms,如果故障电流仍在,开关位置接点未到位,则三跳本开关及相邻开关(5022开关及Ⅰ母上所有开关),同时闭锁重合闸,开关保护经REL521线路保护屏上6QK(远方跳闸投切开关)向对侧发送DTT信号(不经REL521),该信号经对侧REL521线路保护屏上的远方跳闸投切开关再进入REL501装置,该装置收到DTT信号同时经就地判别满足条件后发出DTT TRIP 3PH令三跳线路两台开关(远方跳闸自身的出口)并向开关保护发出闭锁重合闸令(REL501不启动失灵)。若对侧失灵,本侧的REG670接收到远跳信号后,同样三跳两台线路开关(远方跳闸自身的出口),并向开关保护发出闭锁重合闸令同时启动失灵。二、REL561+REG670(凤城侧) 、REL561+REG670(泰兴侧)(1)配置介绍这是凤泰5647线第一套线路保护的配置,该配置以分相电流差动为主保护,使用光纤通道。由REL561利用光纤通道进行远方跳闸收发信,没有RTL。(2)实际回路分析图三(动作结果同图二)同样假设凤泰5647线路单相故障,5021开关失灵,三跳本开关及相邻开关(5022开关及Ⅰ母上所有开关)的同时开关保护向REL561发送DTT信号。REL561收到该信号后利用光纤通道向对侧发送DTT信号,对侧的线路保护REL561接受到该信号后,将该信号传输给就地判别装置REG670(收发信均由REL561装置实现),REG670收到该信号同时经就地判别满足条件后发出DTT TRIP 3PH令三跳线路两台开关(远方跳闸自身的出口)并向开关保护发出闭锁重合闸令同时启动失灵(见图三)。对侧失灵,原理同上。三、两侧均为光纤保护(REL561、RCS931),无就地判别装置该配置线路保护中含有远方跳闸功能,利用光纤通道,直接传送远方跳闸信号至对侧,不经判别,直接跳开对应开关。比较分析1、 使用载波通道的远方跳闸也有不配远跳就地判别装置,直接由两路慢速通道构成远方跳闸逻辑(RTL)来进行远跳。但载波通道干扰较大,易引起误动,现在的500kV高频保护都会配置远跳就地判别装置以增加可靠性。2、 相比较而言,光纤通道比载波通道更加可靠。泰兴变早期的REL561线路保护都不加就地判别装置。但远方跳闸作为一种直接跳闸命令,不能排除受到干扰误动作的情况,所以现在的光纤保护也增加了就地判别装置,提高动作的可靠性。3、 以分差作为主保护的线路保护(以REL561为例),远跳收发信都由561装置利用光纤通道来实现。而以高频距离为主保护的线路保护(以REL521为例),远跳收发信都由就地判别装置来实现,高频保护和远跳用各自的通道,互不干扰。
【】【】【
※ 相关信息
无相关信息
※ 其他信息
访问数:&|&
数据加载中..超高压输电线路远方跳闸原理分析及试验;辽电送变电工程公司变电分公司雷保中李应;【内容提要】本文分析了超高压线路启动远方保护动作;330kV及以上超高压输电线路一般以光纤电流差动;1远方跳闸保护的配置;DL1DL2闭锁DL1闭锁DL2;图1远方跳闸保护接线示意图;由于超高压输电线路的安全稳定运行对系统安全有着重;作标志,则判收信动作;当方式控制字“二取一”方式
超高压输电线路远方跳闸原理分析及试验
辽电送变电工程公司变电分公司
【内容提要】本文分析了超高压线路启动远方保护动作情况,阐述了远方跳闸保护是超高压电网中3/2接线方式所特有的保护及远方跳闸保护的几种启动方式,即线路并联电抗器保护动作启动、线路过电压保护动作启动及失灵保护动作启动,通过光纤通道将远跳信号传输至线路对端,实现远方跳闸,切除故障。 【关键词】3/2接线
330kV及以上超高压输电线路一般以光纤电流差动保护、高频纵联距离等纵联保护作为输电线路主保护,再以距离、零序和失灵保护作为后备保护,多数情况下,主保护及后备保护完全能够快速切除线路故障,但由于330kV及以上变电站多为3/2接线方式,但在某些特殊情况下,只有依靠远方跳闸装置跳开线路对端断路器才能切除故障。本文简要介绍500kV高岭变电站远方跳闸保护的工作原理及几种启动方式。
1远方跳闸保护的配置
DL1DL2闭锁DL1闭锁DL2
图1 远方跳闸保护接线示意图
由于超高压输电线路的安全稳定运行对系统安全有着重要作用,所以按照规程规定,远方跳闸保护同线路保护一样设置为两套。如图1所示,每套各发、收一路远跳信号,远跳信号收信工作逻辑有“二取二”和“二取一”两种。当两通道均投入运行,方式控制字“二取一”方式不投入且两通道无一故障时为“二取二”方式,通道一和通道二都收信,置收信动
作标志,则判收信动作;当方式控制字“二取一”方式投入,或两通道只有一个通道投入运行,另一个通道退出时为“二取一”方式,通道一或通道二其中之一收信,置收信动作标志,则判收信动作。远方跳闸一般采取一个通道加就地判据的工作方式,当线路一侧收到线路另一侧远方跳闸信号后,须经就地判据判断是否应该跳闸。
2远方跳闸保护就地判据
本装置的远方跳闸就地判据有补偿过电压、补偿欠电压、电流变化量、零序电流、低电流、低功率因素、低有功功率等,各个判据均可由整定方式控制字决定其是否投入。
3远方跳闸信号的传输路径
远方跳闸信号的传输路径有专用通道或复用线载波通道和专用或复用光纤通道,一般为了节省资源,提高设备利用率,多采用复用通道方式,500kV高岭变电站采用复用光纤通道。
4远方跳闸保护的几种启动方式
4.1线路并联电抗器保护启动
500kV高姜线(高岭―姜家营)是东北电网与华北电网的联络线路,线路较长,为了减小线路过电压,本侧配置一组线路并联电抗器,该电抗器用隔离开关投退,没有专用断路器。如图2。当本侧电抗器发生故障时,而线路对侧保护处于电抗器的远端,灵敏性差,不能瞬时切除故障,用远方跳闸装置来切除线路对端送来的故障电流。模拟电抗器故障,电抗器保护动作跳开本侧断路器DL1、DL2,同时启动远方跳闸触点接通,投入相应压板,远方跳闸装置收到启动远方开入后立即向远方传输信号,对侧远方跳闸装置收信动作号后立即发出跳闸命令,瞬时跳开对侧断路器DL1、DL2,这时才能切除流向电抗器的故障电流。
高岭变电站
3/2接线示意图
4.2线路过电压保护启动
当线路本侧发生过电压时,其过电压保护动作跳开本侧断路器DL1、DL2,同时还启动
本侧的远方跳闸保护发信至线路对侧,使对侧断路器DL1、DL2跳闸并闭锁重合闸。若不利用远方跳闸保护跳开对侧断路器,则当本侧的侧断路器跳开后,线路的电容电流将沿线路由对侧流向本侧,从而使线路本侧的过电压更加严重,尽管此后对侧的电压保护也会相继动作,但终究不如远方跳闸快速,因此过电压保护常与远方跳闸保护配套使用。在RCS―925保护屏加入模拟量,模拟线路过电压,保护装置动作,瞬时跳开本侧断路器DL1、DL2,同时启动远方跳闸触点接通,投入相应压板,远方跳闸装置收到开入后立即向对侧传输信号,对侧远方跳闸装置收信动作后立即发出跳闸命令,瞬时跳开对侧断路器DL1、DL2,这时才能切除流向电抗器的故障电流。
4.3断路器失灵保护启动
在图2中K点短路时,线路保护动作,应跳开本侧断路器DL1、DL2,若DL1断路器失灵,则DL1断路器失灵保护动作,启动Ⅰ母母差,并启动远方跳闸发信至对侧。对侧远方跳闸装置收信动作后立即发出跳闸命令,跳开对侧的线路断路器DL1、DL2,从而切除线路对侧送至故障点的短路电流。同理,若DL2断路器失灵,则DL2断路器失灵保护动作,跳开DL3断路器,并启动远方跳闸发信至对侧。对侧远方跳闸装置收信动作后立即发出跳闸命令,跳开对侧的线路断路器DL1、DL2,从而切除线路对侧送至故障点的短路电流。显然如果没有远方跳闸保护,故障电流就无法切除。
结束语:3/2接线形式增加了电网供电的可靠性,同时也使二次回路更加复杂,3/2接线保护按线路配置,重合闸按断路器配置,远方跳闸保护作为3/2接线形式特有的保护,能够快速切除线路对侧断路器,弥补了后备保护的不足,为超高压电网的安全稳定运行发挥了重要作用。
参考文献:
[1]贺家李
电力系统继电保护原理
水利电力出版
[2]RCS系列说明书
南瑞继保电气有限公司 [3]500kV高岭变电站设计图纸
东北电力设计院
作者简介:
1970年12月出生
现从事继电保护及自动化工作
1979年10月出生
助理工程师
现从事继电保护及自动化工作
三亿文库包含各类专业文献、生活休闲娱乐、专业论文、各类资格考试、高等教育、行业资料、95超高压输电线路远方跳闸保护原理分析等内容。 
 某500KV线路保护的远方跳闸功能分析_设计/艺术_人文社科_专业资料。某 500KV 线路保护的远方跳闸功能分析 【摘要】 本文介绍了远方跳闸的三种典型配置, 对其优缺点...  期 摘要:介绍 500kV 远方跳闸的原理,跳闸逻辑,动作过程,以及就地判别装置判据,通 过实例分析了远方跳闸的接线情况、与其他保护之间的联系及远方跳闸的操作和注意点...  2.常见类型线路保护对比分析继电保护按保护原理不同,可分为电流保护、距离保护...40%的第Ⅱ段时限跳闸,这对稳定有较高要求 超高压远距离输电系统来说是不能...  赵四洪 超高压直流输电线路保护的探讨 摘要 对高压直流输电线路的故障我处及其线路保护进行了分析与探讨,针对 直流线路故障的特点,对各种保护原理进行了简要分析,...  基于纵联支接阻抗的超(特)高压输电线路保护新原理研究 39……美国新英格兰州...输电线路因山火跳闸事故统计特性与识别分析 84……一种基于分布参数模型的线路...  利用零模电流的 VSC-HVDC 输电线路单端量保护原理...利用滤波器支路电流的高压直流输电线路全线速动保护 ...继电保护隐藏故障造成输电线路连锁跳闸的概率模型 63...  关键词:高压输电线路 输电线路防雷 雷击跳闸分析 保护措施 雷电 防雷装置 由于我国的的输电线路分布广泛,而且大多数地处旷野,很容遭到雷 击。当雷电击中电力...  2 ? 产品特点 逻辑开发可视化 国内首家在高压保护上...启动装置用作输电线路过电压保护及远方跳闸的就地 ...保护原理介绍本装置的保护功能设计, 基于许继公司开发...  高压输电线路继电保护报告书_电力/水利_工程科技_专业...对保护的跳闸出口回 路,具有完善的抗干扰措施及防止...另一个 CPU 负 责正常监视测量、远方通讯和人机...