请问16平方米吕线是否可以负载起2455千瓦电机机

怎样启动22千瓦的电动机-爱福窝装修论坛
怎样启动22千瓦的电动机
22千瓦的电机,用多大的开关,怎么算的?
其它类似问题
怎样启动22千瓦的电动机电机用的电线(16平方毫米的铝线)能用4平方毫米的铜线替代吗_百度知道
电机用的电线(16平方毫米的铝线)能用4平方毫米的铜线替代吗
提问者采纳
先根据电压和10千瓦算出电流 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 珐籂粹饺诔祭达熄惮陇三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
不能替代因为16*2>4*51平方毫米铜线能承载3A----5A电流1平方毫米铝线能承载1珐籂粹饺诔祭达熄惮陇.5A----2A电流
不能,太小了,,最起码要用十平方的铜芯线替代!!!!
您可能关注的推广
平方毫米的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁十平方铝芯线能13千瓦水泵吗?有没有计算公式?有400米长 如果不能 那么请问能够负荷多少千瓦?
10平方铝线安全载流量约
50A,要计算的是电压降:电压降百分比=负荷矩×(1+K值)÷(导线横截面积×常数)=13×400÷(10×50)=.4
K值 10平方取 0
16——25平方取0.2
常数 三相平衡负荷铝线取50
电动机满按照要求电压降应该小于5%,如果改用25平方就完全满足了. 如果16平方
13×400×(1+0.2)÷(16×50)=7.8 如果25平方
13×400×(1+0.2)÷(25×50)==4.992 再计算10平方究竟能带多少KW功率=常数50×横截面积×电压降百分比5÷{距离×(1+K值)}=50×10×5÷400=6.25KW,由于导线是10平方的,K值为0.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码我有一个4。5千瓦的电机,问进线应该选多粗,怎么算的_百度知道
我有一个4。5千瓦的电机,问进线应该选多粗,怎么算的
4.5KW的单相电机选择电线
三相电机额定电流I=P/UcosΦ=4.5/0.22/0.8=26A
如果是近距离(几十米以内),铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线16平方毫米,铝电线25平方毫米。
如果介于远距离和近距离之间,铜电线10平方毫米,铝电线16平方毫米。
4.5KW的三相电机选择电线
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=4.5/1.732/0.38/0.8=4.5/0.53=8.5A
如果是近距离(几十米以内),铜电线2.5平方毫米,铝电线4平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。
如果介于远距离和近距离之间,铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米。
选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
其他类似问题
为您推荐:
三相380V 用2.5平方以上铜芯线,。单相220V用4平方以上铜芯线
是3相电机,问怎么算的
三相380V ,I=P/1.73U,实际工作取每千瓦2A,考虑适当余量。
?要是5千瓦,就用2,5平方。要是45千瓦,就用25-35平,得是国标铜线啊
电机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我要拉500米的电线带9千瓦的三相电动机,请问线路的损耗功率是多大啊?用16平方或10平方的铝线,_百度知道
我要拉500米的电线带9千瓦的三相电动机,请问线路的损耗功率是多大啊?用16平方或10平方的铝线,
请高人直接给下结果,别些公式啊,谢啦
提问者采纳
当9kw三相电动机满载时的损耗功率0.732*380*0.001=0.1*17;△р%=△р&#47.8=17;U=380V
COSφ=0..864kw求有功损失%.1*0.9844Ω
I=P/电阻R=ρL&#47.6%答;p*100=0.5w*0;9*100=9;16=0;1.8
计算;√3UCOSφ=&#47.;S=0.864kw
损耗率9.1A
求有功损失;L=500m
P=9kw =9000W
S=BLV-16mm2
假定.6%。 根据上述计算结果楼主不考虑选10mm2
最少选16及以上截面的导线已知; △р=3I2R=3*17
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
3.6%.0%,此时电压损耗为,电压损耗。如用10平方和16平方的电缆。用16平方电压损耗。 用10平方根据你提供的数据:5:9%以上:负荷距为4500,你最小要用25平方的电缆,电压损耗都将超过5
为您推荐:
其他1条回答
16&#47电机的最大电流是18A左右,如果接线点有400V的电压就可以使用;35X18X2=32V,电压损耗过大,否则就要用25平方的线,用16平方的铝线的电压损耗=500&#47
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁