1.52.2千瓦电机机用100a的空气可以吗

22KW电机可以选多大漏电保护器_百度知道
22KW电机可以选多大漏电保护器
空气开关或者漏电保护器都可以的,漏电保护器安全些但是容易跳,用63A得就可以,空开不知道有没有60得,其实60或以上了。线吗,理论铜线一平方5,6个电流左右,铜线的话4乘8或者以上就行,铝线的话,4乘十或者以上
其他类似问题
按默认排序
其他5条回答
22KW 电机的额定电流为44A左右,空开应用100A(1.5——2倍于额定电流),漏电开关可用100A,漏电动作电流可选择100MA的即可
22KW三相电机的额定电流为39.6安,选择63安的漏电保护器即可。(三相漏电保护器有:10A 、20A 、30A 、40A 、63A 、80A 、100A
漏电保护器的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相50千瓦电机大约有多大电流?需要多大铜芯线?多大的电表?谢谢!_百度知道
三相50千瓦电机大约有多大电流?需要多大铜芯线?多大的电表?谢谢!
三相50KW的电机电流约为90A,按3C标准35平方铜导线可用,电表可采用直通式也可采用互感式,直通式选择三相四线有功电度表3X220/380V
3X30(100)A的也行,但当功率大的电机启动时电流比较大,一般见意还是采用互感式的比较安全,普通计量采用150/5A 0.5级的互感器,电度表用3X220/380V 1.5(6)A的即可。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
三相50千瓦电机的电流大约100A,配用50mm2的铜线、电表应选择互感器来扩展(电流应大于150A)。
应选择多大的电表?多大的互感器?怎么接?不用互感器的电表行不行?谢谢!
我建议您选择DT(20)r的电表。互感器选择150/5的0.5S级的就差不多,这只是我的建议请参考。接线图如下:
80A电流。三相电表不用挑剔,选对互感器就OK
电表的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁百度知道搜索_已知三相电表,电压为380V/100A可以使用多大功率的电机?

我要回帖

更多关于 55千瓦电机 的文章

 